Подключение участка к электросети (общая тема и рассматриваются только технические вопросы)

Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем StavLex, 18.06.14.

  1. maximyaroslavl
    Регистрация:
    15.10.20
    Сообщения:
    606
    Благодарности:
    64

    maximyaroslavl

    Живу здесь

    maximyaroslavl

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.10.20
    Сообщения:
    606
    Благодарности:
    64
    Адрес:
    Ярославль
    Забыл уточнить, что однофазное подключение.
    Уже позвонил. Предложили перед счетчиком поменять местами провода (приедут и поменяют).
    Что-то мне эта идей не особо нравится. Если на их СИПе есть цветовая индикация, при очередном ремонте на линии, другой электрик может подключить правильно, и у меня опять всё будет наоборот.
     
  2. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    23.635
    Благодарности:
    6.388

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    23.635
    Благодарности:
    6.388
    Щётчик намотает :)
     
  3. maximyaroslavl
    Регистрация:
    15.10.20
    Сообщения:
    606
    Благодарности:
    64

    maximyaroslavl

    Живу здесь

    maximyaroslavl

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.10.20
    Сообщения:
    606
    Благодарности:
    64
    Адрес:
    Ярославль
    Каким образом? Ни один вариант в голову не лезет. У меня сейчас получается счетчик на нуле сидит. А фаза без автоматов напрямую в дом идёт
     
  4. НЛО-151217
    Регистрация:
    15.12.17
    Сообщения:
    933
    Благодарности:
    276

    НЛО-151217

    Живу здесь

    НЛО-151217

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.12.17
    Сообщения:
    933
    Благодарности:
    276
    Адрес:
    Москва
    К огромному сожалению в ГОСТе перемудрили.
    :mad: :mad: :mad:
    ГОСТ 31946—2012:
    5.2.7 Маркировка
    5.2.7.1 Маркировка проводов должна соответствовать требованиям ГОСТ 18690 с дополнениями,
    изложенными в настоящем стандарте.
    5.2.7.2 Основные токопроводящие жилы самонесущих изолированных проводов должны иметь
    отличительное обозначение в виде продольно выпрессованных рельефных полос на изоляции, как
    показано на рисунке Б. 1 (приложение Б), или цифр 1,2, 3, нанесенных тиснением или печатным способом. Изолированная нулевая несущая жила не должна иметь отличительного обозначения. Отличительное обозначение также может быть выполнено в виде цветных продольных полос шириной не менее 1 мм. Цвет полос должен быть контрастным по отношению к черному цвету.
    Вспомогательные жилы для цепей освещения должны иметь отличительное обозначение: «В1»,
    «В2» или «ВЗ», нанесенное тиснением или печатным способом.
    Маркировка цифрами и буквами тиснением или печатным способом должна производиться с
    интервалом не более 500 мм. Высота цифр (букв) должна быть не менее 5 мм, ширина — не менее 2 мм.
     
    Последнее редактирование: 17.04.24
  5. lexrus
    Регистрация:
    13.12.22
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    2

    lexrus

    Участник

    lexrus

    Участник

    Регистрация:
    13.12.22
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    2
    Публикую итог. Давно это было. Путем жалобы на сайте Россетей со ссылкой на все "нормы" и на умозаключения в данной теме отдельных специалистов добился переделки щитка за их счет (щиток, автомат, крепление, нанозаземление). Получилось лучше - уже хорошо. Спасибо.
    Начало на 107 странице) не понял как ссылку сделать.
     

    Вложения:

    • 20230122_164556.jpg
    • 20230122_164731.jpg
    • 20221217_115644.jpg
  6. Widgit
    Регистрация:
    17.05.24
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    Widgit

    Участник

    Widgit

    Участник

    Регистрация:
    17.05.24
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Добрый день!
    СНТ в Лен. области. ТУ на подключение никаких нет, все согласования через председателя СНТ.
    Решением некого общего собрания принято решение о переносе приборов учета на опоры ВЛ или фасады домов. На текущей момент, прибор учета установлен в ЩР внутри дома.
    Опора, от которой подключен дом, находится на соседнем участке (за забором) через дорогу, в общем, согласовал установку ЩУ на фасаде. Вроде бы задача простая - вынести счетчик, но возникли нюансы.
    Исходные данные:
    1. Ответвление - СИП 2х16 от неизолированной ВЛ, далее в 3п АВ С50 в пластиковом боксе на фасаде дома на уровне 2 этажа, из АВ ВВГнг 3х10 ввод через стену в ЩР, который находится внутри дома на втором этаже, на метр выше ввода кабеля через стену. (жила PE не используется, трехжильный кабель и трехполюсный автомат были установлены для возможности разделения PEN до АВ - так это и не случилось-).
    2. В ВРЩ четыре группы под диф. защитой (УЗО), автоматические выключатели (16 А, 6 А) на групповых линиях, все хар-ки С.
    3. Как планирую: переход с СИПа на "медь" на фасаде, спуск кабеля от точки перехода до ЩУ (пластиковый щит), подъем обратно из щита в существующую трубу Ду25.

    Собственно комментарии и вопросы:
    1. Чтобы не менять СИП (и не только поэтому), согласовал с трудом переход с СИП на ВВГнг с помощью ГАМ. Гильзы придется, а может и хорошо, расположить в соединительной коробке (СК) на фасаде рядом с анкером крепления СИП. СК товарищ председатель хочет опечатать.
    СК планирую с гладкими стенками для возможности установки гермовводов снизу коробки.

    Как лучше завести СИП 2х16, через сальник MG: ввести в сальник сам провод - герметичности не будет. Завести отрезок гофры в сальник и чем-то загерметизировать ввод изнутри СК? Другой вариант может быть? Нужна ли так герметичность в этой соединительной коробке?
    Какую термоусадку посоветуете на ГАМ, размер, производитель?
    Как реализовать возможность опломбирования коробки? Не нашел монтажных коробок с размером в районе 240 мм по длине с проушинами для пломбы. Что приходит на ум - приклеить "ушки" от дешевого бокса или уголки пластиковые на холодную сварку. Может есть готовый вариант поинтереснее?

    Вход и выход из ЩУ (на фасаде первого этажа) через гермовводы, все-таки, как практичнее? Зажимать кабель MG, что в принципе правильно, при этом "колхозить" соединение трубы и сальника; или гофру, что эстетичнее, но вроде тогда и герметичности нет. Про выход ВВГнг из СК аналогичный вопрос.
    Делать отверстия в нижних точках гофры при вводе в ЩУ для слива конденсата?
    Чем лучше крепить гофру к деревянному фасаду кроме клипс (не очень вариант), монтажная площадка под стяжку пойдет?

    ЩУ из полиэстера 300х400, монтажная плата 250Х370, что планируется внутри:
    Вводной 2 п. АВ С50 в боксе под опломбирование, счетчик, еще один АВ после прибора учета (требование председателя) - поставлю то же двухполюсный (хотя тов. председатель мне зачем то говорил, про 1п. и кросс модуль, поставлю УЗО 63/100 АС S, к нему уже подключаю вводной кабель в дом.
    Может и нет смысла ставить селективное УЗО, неизвестно куда ближе бежать: в ЩУ на фасаде, или на второй этаж в ЩР?
    Если такая ерунда с количеством автоматов выходит, есть ли смысл поставить АВ50 после счетчика с характеристикой В, может даже на 40 А. Вопрос не про селективность, а про КЗ наверное больше. Или перебор?

    Очень хочется установить панельную розетку в ЩУ (пылесос для машины, удлинитель и т. п.) под отдельный АВ и свое УЗО, вроде как не очень рекомендуется, какие последствия могут быть? По классу подключаемых потребителей понятно.
     

    Вложения:

    • 1716204245147.jpg
  7. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.195
    Благодарности:
    6.804

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.195
    Благодарности:
    6.804
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Не парьтесь. Герметичности не будет в любом случае, поскольку сам СИП - это труба. Вода умеет течь внутри. Соответственно, компоновка щита должна предусматривать выход такой воды без попадания в клеммы и автоматы.
    Обязательно. В системе TT нельзя надеяться только на исправность групповых УЗО, а первое УЗО должно быть до первого металлического щита.
     
  8. PetrPorosenkov
    Регистрация:
    26.05.20
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    PetrPorosenkov

    Участник

    PetrPorosenkov

    Участник

    Регистрация:
    26.05.20
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Здравствуйте, нужно подвести электричество к бассейну у дома на улице (метров 5 расстояние). Планирую делать так: от дома пнд труба 20 или 25 мм до короба вкопать,(для фильтра будет сделан короб из дсп) там разетка внутри короба (правильно ли? или как надо сделать правильно?). Заземления нет. Нужно ли отдельное УЗО (в доме есть у счетчика), и где его установить, дома или в коробе с фильтром?

    ПС. ранее несколько лет фильтр стоял в пристрое для дома, пристрой снес, а новый не построил. Сейчас придется под открытым небом чтото мастерить. фильтр раньше работал нонстоп, отключали, только на время купания. и сейчас также планирую или лучше разетку с таймером?)
     
  9. Mikik2009
    Регистрация:
    11.12.14
    Сообщения:
    1.014
    Благодарности:
    1.171

    Mikik2009

    Живу здесь

    Mikik2009

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.12.14
    Сообщения:
    1.014
    Благодарности:
    1.171
    Для прокладки в земле существует специальный кабель. Бронированный. Всё остальное - колхоз.
     
  10. kruks
    Регистрация:
    04.08.11
    Сообщения:
    1.571
    Благодарности:
    740

    kruks

    Живу здесь

    kruks

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.08.11
    Сообщения:
    1.571
    Благодарности:
    740
    Адрес:
    Москва
    Нормальный вариант. УЗО смотрите на какой ток утечки установлено. Если оно одно, до возможно на 100мА. Надо не больше 30. Ну и работоспособность проверить в точке использования. Отдельное конечно лучше, но тогда в паре с автоматом.
    Колхоз, это когда удлинитель кинут по земле. А в ПНД кабель в земле прокладывают, есть даже специальные ПНД гофрированные для этого.
     
  11. Махайрод
    Регистрация:
    27.02.18
    Сообщения:
    2.348
    Благодарности:
    1.001

    Махайрод

    Живу здесь

    Махайрод

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.02.18
    Сообщения:
    2.348
    Благодарности:
    1.001
    Адрес:
    Москва
    И это самое правильное решение! Не надо никаких УЗО и т. д. Надо просто полностью отключать электричество рубильником, что бы оно не поступало ни к каким электрическим потребителям в бассейне во время купания!
     
  12. kruks
    Регистрация:
    04.08.11
    Сообщения:
    1.571
    Благодарности:
    740

    kruks

    Живу здесь

    kruks

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.08.11
    Сообщения:
    1.571
    Благодарности:
    740
    Адрес:
    Москва
    Очень вредный совет.
    Получить удар током находясь в бассейне маловероятно даже при работающем оборудовании - лайнер является изолятором, каркас находится на земле.
    А вот обслуживание бассейна всегда проводится при включенном оборудовании, человек стоит на земле, а металлическая штанга пылесоса в воде. Вероятность получить удар без устройств защиты гораздо выше.
    Ну и выводить на улицу питание для любых потребителей без УЗО вообще запрещено.
    При его нормальной работе безопасность будет выше чем при выключателе. Тут действительно нужен рубильник, физически размыкающий все линии.
     
  13. Махайрод
    Регистрация:
    27.02.18
    Сообщения:
    2.348
    Благодарности:
    1.001

    Махайрод

    Живу здесь

    Махайрод

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.02.18
    Сообщения:
    2.348
    Благодарности:
    1.001
    Адрес:
    Москва
    Для чего включать электричество для обслуживания бассейна? Есть нормальные водяные пылесосы, работающие не от 220 вольт, а от 12 и есть пылесосы не требующие участия человека...

    Чем или кем запрещено? Производителями этих самых УЗО? :aga:
     
  14. kruks
    Регистрация:
    04.08.11
    Сообщения:
    1.571
    Благодарности:
    740

    kruks

    Живу здесь

    kruks

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.08.11
    Сообщения:
    1.571
    Благодарности:
    740
    Адрес:
    Москва
    Обычный водяной пылесос, работающий на всос через фильтр и подключаемый к скиммеру или форсунке. Да и просто сунуть руку в бассейн, попробовать температуру воды.
    Без УЗО запрещает ПУЭ - основной норматив в области электроснабжения.
     
  15. Махайрод
    Регистрация:
    27.02.18
    Сообщения:
    2.348
    Благодарности:
    1.001

    Махайрод

    Живу здесь

    Махайрод

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.02.18
    Сообщения:
    2.348
    Благодарности:
    1.001
    Адрес:
    Москва
    ПУЭ не является нормативным документом обязательным к исполнению.

    Цитата из ссылок ниже:

    "...Однако отмечаем, что ПУЭ не были зарегистрированы Минюстом России, в связи с чем не подлежат обязательному применению. В то же время ПУЭ можно руководствоваться в добровольном порядке в части, не противоречащей действующему законодательству Российской Федерации..."

    https://base.garant.ru/407374318/

    https://ivprom.ru/news/1689750276/