Подключение участка к электросети (общая тема и рассматриваются только технические вопросы)

Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем StavLex, 18.06.14.

  1. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    24.251
    Благодарности:
    6.493

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    24.251
    Благодарности:
    6.493
    Гнать мастера и подробно расписывать, какой щетчик, какая линия, какой СИП.
     
  2. ValvePB
    Регистрация:
    08.10.24
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    ValvePB

    Участник

    ValvePB

    Участник

    Регистрация:
    08.10.24
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    Зачем гнать мастера если в ТУ это написано и мастер от сетей это не скрывает.
    Основной источник питания: - РП 10кВ - ВЛ 10 кВ - КТП 10кВ - ВЛ-0,4кВ, т. е. проектируемая до участка ВЛ 0,4кВ.
    Счетчик точно назвать не может, что выдадут в день выезда на подключение, но скорее всего что-то из энергомеры.
    СИП 4х16
     
  3. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.463
    Благодарности:
    6.872

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.463
    Благодарности:
    6.872
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Значит, говорит ерунду. "Слышал звон...". У нас, насколько я знаю, всего одна модель трёхфазного счётчика имеет учёт по нулю: при трёхфазном вводе учёт по нулю практически не имеет смысла. Да, современные однофазные счётчики часто имеют симметричный учёт, и повторное заземление нуля может быть невозможно. Но в однофазном вводе система TN-C-S в принципе является рискованны исключением из общих правил.
     
    Последнее редактирование: 03.11.24
  4. ValvePB
    Регистрация:
    08.10.24
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    ValvePB

    Участник

    ValvePB

    Участник

    Регистрация:
    08.10.24
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    Это вообще-то сказал мастер, который непосредственно выезжает на подключение. От названия модели мне ни холодно ни жарко, а вот его рекомендация — ценная информация.

    Имеет ли смысл учитывать по нулю при трёхфазном подключении или нет, мне не известно, знаю только то, что проблема с завышенными показаниями счётчика при заземлении нуля существует.

    Как вообще определение модели счётчика влияет на то, какую компоновку ВРУ из предложенных выбрать?
     
    Последнее редактирование: 03.11.24
  5. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.463
    Благодарности:
    6.872

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.463
    Благодарности:
    6.872
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Ещё раз: если неизвестна точная, конкретная модель трёхфазного счётчика, то слова про учёт по нулю являются тем самым звоном. В принципе возможно (одна модель есть), но крайне маловероятно.
    Программирование счётчиков не входит в обязанности монтёра, выезжающего на подключение. Имеет полное право не знать, имеет право не различать настройки однофазного и трёхфазного учёта.
     
  6. ValvePB
    Регистрация:
    08.10.24
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    ValvePB

    Участник

    ValvePB

    Участник

    Регистрация:
    08.10.24
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    Да мне-то фиолетово до этого счетчика, я к нему доступа не имею, висит на столбе за пределами участка, мне сказано по-русски: ноль не заземлять. Тем более мне не интересны функциональные обязанности монтера, мой интерес начинается с того, что ко мне пришел сип. Вот для чего все ваши измышления?
     
  7. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.839
    Благодарности:
    26.144

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.839
    Благодарности:
    26.144
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    И не заземляйте. У вас будет система ТТ. Лично я считаю, что требуемая в ПУЭ система заземления TNCS при нашем электробардаке либо опасна, либо вообще нереализуема.
    https://www.forumhouse.ru/posts/31694359/
     
  8. ValvePB
    Регистрация:
    08.10.24
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    ValvePB

    Участник

    ValvePB

    Участник

    Регистрация:
    08.10.24
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    Естественно заземлять не буду. У меня по этому поводу и не возникало вопросов, я вообще обратился за помощью в выборе компоновки вру https://www.forumhouse.ru/posts/33149540.
     
  9. Serenya_13
    Регистрация:
    08.01.21
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    Serenya_13

    Участник

    Serenya_13

    Участник

    Регистрация:
    08.01.21
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    В итоге перерубил, новым кабелем завел от уличного в новый внутренний щиток и развел на баню, на дом и на двое ворот.
     

    Вложения:

    • изображение_viber_2024-11-06_10-20-51-011.jpg
    • изображение_viber_2024-11-06_10-20-51-231.jpg
  10. NikitaGonchar
    Регистрация:
    Вчера
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    NikitaGonchar

    Новичок

    NikitaGonchar

    Новичок

    Регистрация:
    Вчера
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Если автомат не для северного полюса планируется, то вполне по температуре проходит