1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 2

Подключение участка к электросети (общая тема и рассматриваются только технические вопросы)

Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем StavLex, 18.06.14.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Dr_Moro
    Регистрация:
    11.08.17
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    3

    Dr_Moro

    Участник

    Dr_Moro

    Участник

    Регистрация:
    11.08.17
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Ленинградская область, Кировский район
    Существуют небольшие пластиковые защищенные по IP65 распределительные щитки, например EKF Proxima ЩРН-ПГ-5. Люди ставят их в открытую совсем, я бы поостерегся, все же под выносом крыши установил. В него ставим розетку на дин-рейку для подключения переноски и рубильник для включения света. Собственно все. Когда крышка закрыта и нет подключения внешних потребителей, все герметично, там уплотнители.
     
  2. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.657

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.657
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    На Озоне продаются замечательные защищённые розетки. 700 рублей одиночная, 1000 р двойная. Есть и с индикатором, и с выключателем.
     
  3. ГришаКытат
    Регистрация:
    05.04.13
    Сообщения:
    2.569
    Благодарности:
    7.366

    ГришаКытат

    С уважением, Григорий

    ГришаКытат

    С уважением, Григорий

    Регистрация:
    05.04.13
    Сообщения:
    2.569
    Благодарности:
    7.366
    Адрес:
    Красноярск
    Заказал уже такую ага. Спасибо за совет.
     
  4. palfedor
    Регистрация:
    07.11.24
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    1

    palfedor

    Участник

    palfedor

    Участник

    Регистрация:
    07.11.24
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    1
    Доброго дня всем специалистам - электрикам портала!
    У меня лет десять, со времени подключения, ввод в дом начинается с трех пробок на каждой из фаз, все это на макушке столба. Далее вниз в щит с вводным и двумя распределительными автоматами на дом и на хозблок. Все было прекрасно до этой недели, когда после нескольких часов отключения электричества на проведение каких то важных работ на подстанции, его наконец то включили. При этом перегорела одна из пробок. Лишившись одной фазы вызвал электриков, они заменили пробку и рекомендовали убрать все эти пробки нафик вообще. Через несколько часов после замены пробка опять сгорела. Я в размышлении.
    Вопрос - стоит ли последовать совету профи и удалить эти пробки? Или я получу еще больший гемор от этого?
     
  5. Rumato
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    6.036
    Благодарности:
    3.419

    Rumato

    Живу здесь

    Rumato

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    6.036
    Благодарности:
    3.419
    Адрес:
    Москва
    Пока Вы не покажите фото того, что Вы называете -"пробки", Вы ничего не получите.
    В электротехнике такого термина нет.
     
  6. palfedor
    Регистрация:
    07.11.24
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    1

    palfedor

    Участник

    palfedor

    Участник

    Регистрация:
    07.11.24
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    1
    Ну на столб я точно не полезу фотографировать)
     
  7. Rumato
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    6.036
    Благодарности:
    3.419

    Rumato

    Живу здесь

    Rumato

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    6.036
    Благодарности:
    3.419
    Адрес:
    Москва
    Счетчик где находится?
     
  8. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.159
    Благодарности:
    6.717

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.159
    Благодарности:
    6.717
    upload_2024-12-16_16-11-12.png :)]
     
  9. Rumato
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    6.036
    Благодарности:
    3.419

    Rumato

    Живу здесь

    Rumato

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    6.036
    Благодарности:
    3.419
    Адрес:
    Москва
    На этих ваших порноэлектрохабах и не такое увидишь.
    Мне бы цитату из учебника по электротехники:hello:
     
  10. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.159
    Благодарности:
    6.717

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.159
    Благодарности:
    6.717
    Пожалуйста:hello:
    3.1.6. Автоматические выключатели и предохранители пробочного типа должны присоединяться к сети так, чтобы при вывинченной пробке предохранителя (автоматического выключателя) винтовая гильза предохранителя (автоматического выключателя) оставалась без напряжения. При одностороннем питании присоединение питающего проводника (кабеля или провода) к аппарату защиты должно выполняться, как правило, к неподвижным контактам.
     
  11. palfedor
    Регистрация:
    07.11.24
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    1

    palfedor

    Участник

    palfedor

    Участник

    Регистрация:
    07.11.24
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    1
    Счетчик в щитке на столбе
     
  12. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.159
    Благодарности:
    6.717

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.159
    Благодарности:
    6.717
    Фото пробок
     
  13. palfedor
    Регистрация:
    07.11.24
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    1

    palfedor

    Участник

    palfedor

    Участник

    Регистрация:
    07.11.24
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    1
    Фото пробок нет возможности сделать ввиду отсутствия когтей для лазанья по столбам) Схематически все выглядит как на рисунке):
    IMG_20241216_174811.jpg
     
  14. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.159
    Благодарности:
    6.717

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.159
    Благодарности:
    6.717
    Це не пробки, хотя и отгореть могут, при ненадлежащем монтаже без медвидя. :)
     
  15. palfedor
    Регистрация:
    07.11.24
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    1

    palfedor

    Участник

    palfedor

    Участник

    Регистрация:
    07.11.24
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    1
    Возможно это называется каким-нибудь типом предохранителей, но вопрос не в этом. Мне нужно решить - убрать эти предохранители по совету электриков, или оставить? Десять лет без малого они о себе не напоминали, но вот что-то пошло не так и я начал сомневаться с подачи электриков.
     
Статус темы:
Закрыта.