    Начертил схему для наглядности.
    А если в ЩР после счётчика поставить простой АВ на 3 полюса, а РЕN провод кабеля пойдет от РЕN шины?
    IMG_20200608_153627.jpg
     
  2. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.990

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.990
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Это не схема, это план местности :)

    Интересует внутренность квадратика, который обозначен на плане как "ЩР".
     
  3. energos2015
    Регистрация:
    19.06.17
    Сообщения:
    636
    Благодарности:
    65

    energos2015

    Живу здесь

    energos2015

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.06.17
    Сообщения:
    636
    Благодарности:
    65
    Адрес:
    Иркутская обл., г.Байкальск
    Внутренность ЩР
    IMG_20200608_162325.jpg
     
  4. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.990

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.990
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Во-первых, эта коробка называется не "распределительный щит", а "щит учёта", ЩУ. Какое тут распределение, если выходит ровно один кабель?
    И, кстати, в первом ответе я эту ошибку почему-то угадал.

    Соответственно, сейчас в четырёхпроводном кабеле, выходящем из щита, нет провода, пригодного для заземления. Поэтому УЗО на этот кабель поставить можно (улавливаете логику?).

    Возможность протянуть пятый провод 6 мм2 параллельно кабелю зависит от конструкции того, что на картинке названо "PEN шина". Сфотографировать можете?
     
  5. energos2015
    Регистрация:
    19.06.17
    Сообщения:
    636
    Благодарности:
    65

    energos2015

    Живу здесь

    energos2015

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.06.17
    Сообщения:
    636
    Благодарности:
    65
    Адрес:
    Иркутская обл., г.Байкальск
    Сфотографировать не могу т. к. пока ничего нет, только собираю информацию.

    ЩУ он же ЩР т. к. с него пойдет ещё запитка бани и может ещё чего то.

    Про нет пригодного провода в кабеле для заземления не понял. Почему я не могу пустить с РЕN шины четвертую жилу кабеля в дом и там её разделить на N и РЕ.
    РЕN шина на которую приходит нулевой провод с ВЛ, с нее же уходит на заземление, с неё же уходит на нагрузку.
     
  6. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.990

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.990
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Действующими с 2003 года правилами запрещено для PEN провода использовать сечение менее 10 мм2. И это жжжж неспроста: очень уж неприятны последствия обрыва.
     
  7. energos2015
    Регистрация:
    19.06.17
    Сообщения:
    636
    Благодарности:
    65

    energos2015

    Живу здесь

    energos2015

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.06.17
    Сообщения:
    636
    Благодарности:
    65
    Адрес:
    Иркутская обл., г.Байкальск
    Ну так в ВРУ и будет выполнено повторное заземление проводом 10мм2 от обрыва на ВЛ, через него и будет стекать весь ток, причем здесь кабель на дом там больше 25 А нагрузку не дашь думаю 6мм2 в качестве РЕN должно хватить.
    Вот если в кабеле РЕN жила оборвется, ну это уже УЗО в доме должно отработать.
     
  8. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.657

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.657
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Рекомендую больше здесь ничего не писать в утвердительной форме. Особенно глупостей космического масштаба (С).
     
  9. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.990

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.990
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Это распространённый опасный миф. Никакое УЗО, нигде и никогда, не реагирует на обрыв PEN.

    Ещё один миф. Повторное заземление при обрыве PEN работает в пределах метра от заземления. Поднимает потенциал под ногами до уровня оборванного PEN, и защищает электрика, работающего со щитом. На ситуацию в доме это повторное заземление не повлияет практически никак.
    А основная функция этого самого повторного заземления - молниезащита. Дополнительный путь для грозового разряда, попавшего в линию электропередачи; без повторного заземления разряд придёт на заземлённые корпуса приборов, и хорошо не будет.
     
  10. energos2015
    Регистрация:
    19.06.17
    Сообщения:
    636
    Благодарности:
    65

    energos2015

    Живу здесь

    energos2015

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.06.17
    Сообщения:
    636
    Благодарности:
    65
    Адрес:
    Иркутская обл., г.Байкальск
    Всем спасибо, за содействие.
    Но я в общем то не утверждаю, а просто рассуждаю, не люблю сказали так значит делай так, хочется разобраться почему.
     
  11. energos2015
    Регистрация:
    19.06.17
    Сообщения:
    636
    Благодарности:
    65

    energos2015

    Живу здесь

    energos2015

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.06.17
    Сообщения:
    636
    Благодарности:
    65
    Адрес:
    Иркутская обл., г.Байкальск
    При обрыве РЕN на ВЛ нагрузка в доме будет работать на заземление выполненное в ВРУ ну конечно в аварийном режиме не так как должно, при обрыве РЕN в кабеле да печально (не знаю при каких условиях это может произойти), но при тех же условиях может оборваться и N с РЕ, правильно?
    Спасибо!
     
  12. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.990

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.990
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Да. Проблема в том, что сопротивление заземления эдак примерно в 100 раз больше, чем сопротивление провода нейтрали, поэтому напряжение на заземлении при типичной нагрузке составит десятки вольт минимум.
    Правильно. Но обрыв N вообще не будет иметь последствий для электробезопасности, а обрыв PE не приводит к немедленному выносу потенциала и эффективно компенсируется установкой УЗО 30 мА, для которого заземлением может работать сам человек. Опасно именно совмещение в одном проводе.
     
  13. energos2015
    Регистрация:
    19.06.17
    Сообщения:
    636
    Благодарности:
    65

    energos2015

    Живу здесь

    energos2015

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.06.17
    Сообщения:
    636
    Благодарности:
    65
    Адрес:
    Иркутская обл., г.Байкальск
    При обрыве РЕN на ВЛ напряжение в домовой сети при 3х фазах обычно увеличивается или остаётся в допустимых пределах?
     
  14. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.990

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.990
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    При любом обрыве нейтрали в трёхфазной части сети напряжение на однофазных нагрузках меняется обратно пропорционально нагрузкам. Розетка с телевизором получит почти 380 вольт вместо 220, если на другой фазе в этот момент включена печка.
    Проблема не связана с заземлением и лечится установкой однофазных "реле напряжения" в месте деления трёхфазной сети на однофазные ветки.
    Про реле напряжения есть отдельная тема на форуме.
     
  15. svg2000
    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    21.998
    Благодарности:
    41.530

    svg2000

    Живу рядом со стройкой

    svg2000

    Живу рядом со стройкой

    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    21.998
    Благодарности:
    41.530
    Адрес:
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Подскажите пожалуйста, есть дом в деревне, подключён двумя проводами к висящему на столбе счётчику. Нужно подключить ещё один дом на том же участке. В виду карантина заявления на подключение трёх фаз на 15 кВт не принимают. Но диспетчер сказал, что мой счётчик рассчитан на 80 А, и мне не имеет смысла развлекаться с трёхфазным подключением; подготовить материалы, вызвать мастера и он подключит новый дом.

    Имеет ли смысл упираться в три фазы?

    Какой провод и какое сечение провода использовать для подключения?

    Можно ли сделать автономное заземление в доме? (вычитал, что бывает какая-то схема TT)

    Как бороться с молниями (одна уже посещала)? (вычитал, что бывает УЗИП, но запутался в группах и параметрах)

    Как бороться с недонапряжением и/или перенапряжением?

    На что ещё просрать деньги? ;)
     