1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Подключение участка к электросети (общая тема и рассматриваются только технические вопросы)

Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем StavLex, 18.06.14.

  1. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.711
    Благодарности:
    7.650

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.711
    Благодарности:
    7.650
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Жёлто-зелёный - заземление брони кабеля.
    Да, селективное УЗО. Ноль к нему приведён двумя путями - с РБП и с 8 клеммы счётчика.
    Не хватает одного провода - повторного заземления нейтрали. Но у нас дом заземлён по ТТ, и этим моментом пренебрегли на законном основании.
     
  2. LitvinovS
    Регистрация:
    11.10.20
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    1

    LitvinovS

    Участник

    LitvinovS

    Участник

    Регистрация:
    11.10.20
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Доброго времени суток.
    Вчера СО без моего присутствия выполнили свою часть ТУ тех. присоединения и сообщили по телефону.
    Сегодня по приезду на участкок обнаружил ЩУ с 4-полюсными автоматами (фото).
    Мне кажется или я получил в таком щитке ограничение вместо 15 кВт 3х380в - 5 кВт 3х380в? Т. е. при пофазном разпределении нагрузок при сумме по фазам более ~5 кВт АВ отключится по расцепителю линии PEN.

    IMG_20210528_110318.jpg
     
  3. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    24.809
    Благодарности:
    6.090

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    24.809
    Благодарности:
    6.090
    Адрес:
    Иваново
    5 квт на каждую фазу
     
  4. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.808
    Благодарности:
    6.460

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.808
    Благодарности:
    6.460
    Адрес:
    Рязань
    Вы получили то, что и должны были получить: 15кВт 3×230В, т. е. по 5кВт на фазу.
    Чего? :faq:
     
  5. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    24.323
    Благодарности:
    6.505

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    24.323
    Благодарности:
    6.505
    А у Вас нет РЕН :(
     
  6. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.491
    Благодарности:
    6.885

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.491
    Благодарности:
    6.885
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Для начала, у вас нет PEN. Совсем нет.
    Есть четыре рабочих проводника и возможность сделать в доме систему заземления TT.

    С этими жалобами сюда, в юридическую флудилку: https://www.forumhouse.ru/threads/346809/
    Фактическое ограничение мощности у вас 18 кВт длительно, 20-30 кВт кратковременно.
     
  7. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.847
    Благодарности:
    26.147

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.847
    Благодарности:
    26.147
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Не вы первый: https://www.forumhouse.ru/useralbums/375133/view-image/ivector.jpg
     
  8. LitvinovS
    Регистрация:
    11.10.20
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    1

    LitvinovS

    Участник

    LitvinovS

    Участник

    Регистрация:
    11.10.20
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
  9. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.491
    Благодарности:
    6.885

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.491
    Благодарности:
    6.885
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Про заземление поняли? И про особую необходимость реле напряжения на всех фазах по причине аж двух коммутаций рабочего нуля в щите и третьей коммутации в общем УЗО.
     
  10. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.847
    Благодарности:
    26.147

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.847
    Благодарности:
    26.147
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Как будто он и без этих коммутаций не отвалится!
     
  11. Svetlana_Rya
    Регистрация:
    19.04.20
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0

    Svetlana_Rya

    Участник

    Svetlana_Rya

    Участник

    Регистрация:
    19.04.20
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Калужская область
    Вопрос про услугу "Сопровождение ТП".

    Прошу совета по вводу электричества на участок. Может кто сталкивался с подобной ситуацией.
    В апреле подали заявление на технологическое присоединение, получили ТУ. В ТУ указано:
    10. Сетевая организация осуществляет:
    10.1. Установку узла расчетного учета электрической энергии класса точности 2,0 и выше на границе балансовой принадлежности.
    10.2. Замену изоляторов на опоре № 16/4 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП № 245 «...».
    10.3. Мероприятия по фактическому присоединению объектов Заявителя.

    Опора, о которой идет речь, стоит вплотную к забору на углу участка, то есть рядом, между ней и участком нет дороги. Участок голый, просто земля, огороженная забором.

    Т. к. срок исполнения договора ТП составляет 6 месяцев, а нужно раньше для начала строительства, то подали дополнительное заявление на услугу "Сопровождение ТП", как раз для таких, кому срочно. Оплатили счет около 10 000 рублей, после чего в Россетях сказали, что в течение 30 календарных дней они выполнят мероприятия (цитирую наименование услуги) по "строительству ВЛ от ГБП в соответствии с проектной документацией, при 3ф. вводе, расстояние до объекта электроснабжения до 25 м с учетом материала". На вопрос, что это значит в деталях, сказали, что поставят на опоре свой щит (ВРУ вроде называется), в котором будет счетчик, этот счетчик соединят с антенной, которую поставят также на опору. Далее этот шкаф сетевой организации соединят с моим ЭПУ, который цитирую "где вы там разместите, на заборе, доме (которого нет) или еще где-то". Проект присоединения они сделают и согласуют с собой и сбытовой компанией сами, это входит в договор. Ничего больше добиться не удалось, т. к. отвечала женщина, ответственность которой только за заключение договоров.

    Правильно я понимаю, что по своей части нужно подготовиться и поставить на участке щиток для распределения электричества для строительства, в котором будет, например, вводной автомат трех-полюсный, далее однополюсные автоматы, пару розеток, нулевая шина и шина заземления? И этот щиток заземлить? Я вот сижу жду от них обещанного звонка "за пару дней до того, как приедут исполнять договор" и не понимаю, что сделать по своей части. Ситуация дурацкая, но уточнить детали просто невозможно, все действия через личный кабинет и "горячую" линию, там никто толком сказать ничего не может.

    По сути мне на период стройки нужна только одна розетка, может мне вообще не нужно готовиться по своей части, просто договориться с ними по звонку, что в их щитке должна быть розетка и этого достаточно для первого этапа?

    Прошу совета, кто понимает детали данной услуги, кто сталкивался, где границы их ответственности и что нужно делать мне? Спасибо.
     
  12. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    24.323
    Благодарности:
    6.505

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    24.323
    Благодарности:
    6.505
    Тоже интересно, тем более, что с мая, при наличии опоры, срок составляет 30 дней.
    Но Вы добровольно заплатили денежку (не знаю, как на это смотрит ФАС), тогда, звоните, спрашивайте.
    А готовится вам надо по п11 ТУ, инструкции и здравому смыслу - видимо ставить на участке ящичек с трехфазным АВ на столбике)
     
  13. Svetlana_Rya
    Регистрация:
    19.04.20
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0

    Svetlana_Rya

    Участник

    Svetlana_Rya

    Участник

    Регистрация:
    19.04.20
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Калужская область
    По поводу новых сроков как-то все неоднозначно, даже апрельскую заявку через личный кабинет не обработали в срок, пришлось продавливать звонками через "горячую" линию, в скобках, потому что по факту там один человек, заметно по голосу. Договор на доп. услугу также, звонками на ежедневной основе. И уже просто не хочется быть пионером новых сроков, подозреваю, что организация так быстро не перестроится, тут электричество нужно а не справедливость :).

    По поводу ящика вроде бы понятно, но что непонятно, так это какие минимальные требования к нему. Автомат на входе, заземление, что-то еще может быть?
     
  14. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.847
    Благодарности:
    26.147

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.847
    Благодарности:
    26.147
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/504778/view-image/Untitled-1.jpg
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/10581/view
    или к предыдущему добавить дифавтомат.
     
  15. Svetlana_Rya
    Регистрация:
    19.04.20
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0

    Svetlana_Rya

    Участник

    Svetlana_Rya

    Участник

    Регистрация:
    19.04.20
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Калужская область