1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Подключение участка к электросети (общая тема и рассматриваются только технические вопросы)

Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем StavLex, 18.06.14.

  1. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.608
    Благодарности:
    26.011

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.608
    Благодарности:
    26.011
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Это ж не электрики печатают, а пишбарышни...
     
  2. Tootie
    Регистрация:
    26.05.20
    Сообщения:
    140
    Благодарности:
    24

    Tootie

    Живу здесь

    Tootie

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.05.20
    Сообщения:
    140
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Смоленск
    Вы же видели мой щиток, там и электрики такие же. Накатала в головной офис на них
     
  3. Бредун
    Регистрация:
    17.01.22
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    1

    Бредун

    Участник

    Бредун

    Участник

    Регистрация:
    17.01.22
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    1
    Добрый день, форумчане! В следующем году хочу возводить стены дома и, соответственно, понадобится электричество. Почитал тему, мозг вскипел, понимания пока не возникает. Потому озвучу вопрос в надежде на прояснение ситуации. Столб рядом с забором есть и на него, как я понимаю повесят счетчик. На участке, недалеко от забора Хочется иметь столб со щитком и устройством отключения питания в случае отлучки из дома розеткой, к которой можно будет подключить инструмент во время строительных работ. Вопрос первый- возможно ли такое? Вопрос второй- этот столбик имеет прописанные параметры? Как это все повлияет на тех. условия подключения к сетям? Остальные вопросы буду задавать по мере получения ответов на эти). Спасибо заранее
     
  4. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.702
    Благодарности:
    7.649

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.702
    Благодарности:
    7.649
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Да.
    Да, высота крепления СИП должна быть не менее 2.5 метров.
    Никак. ТУ Вам выдадут не глядя на столбики.
     
  5. Tootie
    Регистрация:
    26.05.20
    Сообщения:
    140
    Благодарности:
    24

    Tootie

    Живу здесь

    Tootie

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.05.20
    Сообщения:
    140
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Смоленск
    Переделали ящик, и даже на другую опору перевесили. Опору на авось в жалобе указала, они обе возле границы участка, но мне другая удобнее.
    Выясняли кто мне сорвал пломбу с ящика, говорю да кто его знает, ходят тут всякие, я сторожить не могу. А ящик они пломбируют специально, чтобы оплачивать им подключение к счетчику и новую пломбу. И подключиться по их мнению я должна была в течении недели после установки счётчика, напрямую в счётчик. Через неделю снова опломбируют, мол я должна успеть. Я им сказала, что смешные они со своими выдуманными правилами.
    И вообще заявили что автоматы легранд они не ставят, мол я их заменила?
    Поставили теперь 63, с их же слов говно, а те были нормальные. Я говорю сгорят им же и менять.
    Вообще удивлялись, что же мне не нравилось в прежнем. Я задаю вопрос как подключиться сюда, они все юлили вокруг да около, но насколько я поняла вызвать их надо было за деньги.
    IMG_20221101_110647.jpg
    Теперь нормально сделали?
     
  6. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.495

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.495
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Что они опломбируют? Щит? Не имеют права. Вы должны иметь доступ к автомату, отключающему дом.

    Скажем так - стандартно для #электриковизсетей. Лучшего не добьетесь.
     
  7. Tootie
    Регистрация:
    26.05.20
    Сообщения:
    140
    Благодарности:
    24

    Tootie

    Живу здесь

    Tootie

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.05.20
    Сообщения:
    140
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Смоленск
    Теперь нужно поставить свой ящик рядом с опорой на трубостойку. Она обязательно должна быть 2.5 метра? Или так как там нет дорог, только над моим забором можно и ниже?
    Под землёй от опоры копать нельзя без согласования с СНТ?
     
  8. Tootie
    Регистрация:
    26.05.20
    Сообщения:
    140
    Благодарности:
    24

    Tootie

    Живу здесь

    Tootie

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.05.20
    Сообщения:
    140
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Смоленск
    Именно щиток. Типа GPS модули у них так принято. Доступ к отключению автомата есть под крышечкой
     
  9. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.608
    Благодарности:
    26.011

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.608
    Благодарности:
    26.011
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Почти... Подключайтесь по стрелкам, но синюю говношинку желательно заменить на клемму:

    IMG_20221101_110647.jpg Untitled-1.jpg

    Кстати, вам там вклячили оба автомата 63А. По уму это 16мм2 меди кабель к дому, но если в доме поставить вводной автомат 50А, можно и 10мм2 обойтись.
     
  10. Tootie
    Регистрация:
    26.05.20
    Сообщения:
    140
    Благодарности:
    24

    Tootie

    Живу здесь

    Tootie

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.05.20
    Сообщения:
    140
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Смоленск
    Наверно не стоит лезть и что то менять в их ящике.
     
  11. Tootie
    Регистрация:
    26.05.20
    Сообщения:
    140
    Благодарности:
    24

    Tootie

    Живу здесь

    Tootie

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.05.20
    Сообщения:
    140
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Смоленск
    Так можно копать от опоры до забора без одобрения СНТ? Опора рядом с забором. Но там может быть газ и вода.
     
  12. Бредун
    Регистрация:
    17.01.22
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    1

    Бредун

    Участник

    Бредун

    Участник

    Регистрация:
    17.01.22
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    1

    Вопрос первый- возможно ли такое?
    Да.

    Вопрос второй- этот столбик имеет прописанные параметры?
    Да, высота крепления СИП должна быть не менее 2.5 метров.

    Как это все повлияет на тех. условия подключения к сетям?
    Никак. ТУ Вам выдадут не глядя на столбики.

    Как и обещал, дополнительный вопрос-от столба, который за забором, и на который повесят электросчетчик к моему столбику на территории кинут провод по воздуху, или можно под землей? по воздуху если, то это за мой счет и мои материалы, или все от сетевиков?
     
  13. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.702
    Благодарности:
    7.649

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.702
    Благодарности:
    7.649
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Нет. Также через "живете". Шинку менять на клемму, которую показали добрые люди :). А лучше бы вообще поставить вместо той шинки и верхнего автомата селективное УЗО 63/0,3А.
    Можете без всяких стоек тащить на стену дома, если геометрия позволяет. Но если стойка, то да, 2.5 метра, иначе не кошерно.
    Хороший вопрос содержит 90 процентов ответа. Ваш же все 100!
     
  14. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.702
    Благодарности:
    7.649

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.702
    Благодарности:
    7.649
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Вас, Рабинович, предыдущий пост тоже касается.
    И таки да, весь банкет от опоры - за Ваш счёт.
     
  15. Tootie
    Регистрация:
    26.05.20
    Сообщения:
    140
    Благодарности:
    24

    Tootie

    Живу здесь

    Tootie

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.05.20
    Сообщения:
    140
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Смоленск
    А до моего автомата 50А нужно 16 мм2 тянуть?