1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Подключение участка к электросети (общая тема и рассматриваются только технические вопросы)

Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем StavLex, 18.06.14.

  1. rmavrichev
    Регистрация:
    01.07.19
    Сообщения:
    1.851
    Благодарности:
    1.283

    rmavrichev

    Живу здесь

    rmavrichev

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.07.19
    Сообщения:
    1.851
    Благодарности:
    1.283
    Адрес:
    Питер
    под землёй - это прокол под дорогой делать надо, подозреваю, что удовольствие недешёвое? так-то принципиальных возражений нет, подземный даже и лучше было бы - и щиток за забором тогда можно было бы поставить, а не снаружи на опоре.
    от столба до границы участка 12м, в щиток надо ещё розетку с диффавтоматом под времянку. А так да, мне тоже непонятно за что 45тыр просят...
     
  2. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    23.824
    Благодарности:
    6.433

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    23.824
    Благодарности:
    6.433
    За опору, считок с АВ и работу .
     
  3. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.608
    Благодарности:
    26.011

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.608
    Благодарности:
    26.011
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Нет, имеется в виду, что на том столбе рядом с ТП который, основной, по ТУ должен быть поставлен этот самый ЩСП. А уж от него - ваша забота. То ли обратно наверх СИПом и далее к новой опоре на участке, то ли под землёй, тут с вариантами...
     
  4. rmavrichev
    Регистрация:
    01.07.19
    Сообщения:
    1.851
    Благодарности:
    1.283

    rmavrichev

    Живу здесь

    rmavrichev

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.07.19
    Сообщения:
    1.851
    Благодарности:
    1.283
    Адрес:
    Питер
    Особого смысла добиваться от них установки этого ШСП на другой стороне дороги от участка я не вижу, если честно...
     
  5. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.608
    Благодарности:
    26.011

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.608
    Благодарности:
    26.011
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Нет, имеется в виду, что на том столбе через дорогу который, основной, по ТУ должен быть Ленэнергами поставлен щиток.
     
  6. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.702
    Благодарности:
    7.649

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.702
    Благодарности:
    7.649
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Под землёй нельзя.
    Земля чужая, да и оставлять свой автомат в общем доступе - так себе идея.
     
  7. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.702
    Благодарности:
    7.649

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.702
    Благодарности:
    7.649
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    При входе в кабель обязан быть автомат. А желательно и ОПН.
     
  8. sergy777
    Регистрация:
    29.06.21
    Сообщения:
    92
    Благодарности:
    13

    sergy777

    Живу здесь

    sergy777

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.06.21
    Сообщения:
    92
    Благодарности:
    13
    Добрый день. Помогите советом по присоединению моего щита на участке к коммутационному аппарату сетевой организации. Коммутационный аппарат (CE308-C36) стоит наверху столба из опломбированной клеммной колодки которого спущено 20-30 см куска провода (вроде СИП-16, наверх пока не лазал чтоб точно сказать). Мой вводной щит стоит на заборе с внутренней стороны, по прямой от щита до аппарата примерно 4,5-5м. Хочу использовать СИП2-16 для присоединения, а вот с сопутствующими материалами затрудняюсь. В частности, интересует следующее:
    1. Как правильно закреплять мой кабель на столбе? Слышал про какие-то кронштейны, но точно не знаю.
    2. Как соединять мой СИП с отводами из аппарата? Нужны какие-то специальные приспособления или можно использовать "простые" клеммы (которые обычно еще продаются колодками по 10 шт.).
    3. Как правильно присоединять СИП к автомату? Слышал что вроде нужна опрессовка? Если без нее никак, то что лучше использовать?
    4. Может еще какие-то приспособления надо использовать, чего не знаю?
     
    Последнее редактирование: 17.11.22
  9. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    23.824
    Благодарности:
    6.433

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    23.824
    Благодарности:
    6.433
    Счётчик не является коммутационным аппаратом.
    Что в Инструкции и ТУ ?
    От ТПрис заявителем самостоятельно производится подключение любыми возможными способами.
     
  10. sergy777
    Регистрация:
    29.06.21
    Сообщения:
    92
    Благодарности:
    13

    sergy777

    Живу здесь

    sergy777

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.06.21
    Сообщения:
    92
    Благодарности:
    13
    В моем случае - является (по крайней мере я так понял из ТУ). Я модель выше написал на всякий случай. Браузер глюканул - сообщение отправилось незавершенное, потом отредактировал до полного.
    Не нашел там ничего что меня интересует. Но вот цитаты из ТУ:
    "7. Точка (и) присоединения и распределение максимальной мощности по каждой точке присоединения: 1 (Одна): нижние контакты коммутационного аппарата, расположенного на опоре ВЛИ-0,4кВ."
    "10. Сетевая организация осуществляет:
    10.1. Мероприятия, выполняемые за счёт средств платы за технологическое присоединение:
    10.1.1. Выполнить строительство распределительной сети 10/0,4 кВ до границ участка заявителя.
    10.1.2. Смонтировать систему учета электрической энергии на опоре ВЛ-0,4кВ с установкой трехфазных приборов учета прямого включения без трансформаторов тока (1 прибор)".
    Также приложил "инструкцию" что мне прислали в комплекте с остальными документами (см. вложение). Интересующих меня деталей там тоже не нашел.

    Ну меня то интересуют из любых возможных те, что достаточно надежные, но при этом не сильно дорогие...
     

    Вложения:

  11. Topmo3
    Регистрация:
    27.07.12
    Сообщения:
    2.785
    Благодарности:
    1.470

    Topmo3

    Живу здесь

    Topmo3

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.12
    Сообщения:
    2.785
    Благодарности:
    1.470
    Адрес:
    Ижевск
    Ну раз в ТУ озвучен только один счетчик, предположу, что эти "20-30 см куска провода"(с) предназначены для подключения к автомату, который должен приобрести и установить на указанной опоре будущий потребитель. Соответственно становятся понятными слова - нижние контакты коммутационного аппарата.
     
  12. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.702
    Благодарности:
    7.649

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.702
    Благодарности:
    7.649
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Когда бы Вы занимались техприсом не с дивана, а в полях, то стало бы ясно, что к тем концам проколами крепится отходящий СИП. А уж он и приходит на автомат вводного устройства на участке заявителя.
    Если быть чуть настойчивее, то можно попросить сетевую предоставить Вам автомат в боксе на опоре. Сетевая не откажется, но я считаю неверным держать этот автомат вне своего участка.
     
  13. Topmo3
    Регистрация:
    27.07.12
    Сообщения:
    2.785
    Благодарности:
    1.470

    Topmo3

    Живу здесь

    Topmo3

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.12
    Сообщения:
    2.785
    Благодарности:
    1.470
    Адрес:
    Ижевск
    Ну дык, расскажите, людям с дивана, почему только находясь рядом с этой опорой, становится ясно, что потребуются проколы, а не коммутирующее устройство (ВН), и где тогда находятся эти, озвученные в ТУ, "нижние контакты коммутационного аппарата"(с).
    з. ы. насчет автомата соглашусь, не надо ... а выключатель нагрузки можно.
     
  14. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    23.824
    Благодарности:
    6.433

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    23.824
    Благодарности:
    6.433
    Как ВН спасет от КЗ?
     
  15. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.608
    Благодарности:
    26.011

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.608
    Благодарности:
    26.011
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Если бы на участок шёл подземный кабель, совсем без защиты его оставлять страшно, а по воздуху - ещё куда ни шло... Но всяко на вашем "участковом" столбе уже надо ставить более серьёзное изделие: