Прошу помочь с электросхемой дома (3ф, 15кВт)

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем pavell, 18.06.14.

  1. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.241
    Благодарности:
    28.747

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.241
    Благодарности:
    28.747
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Это я же читал.
    Похоже мы немного не поняли друг друга.
    Я говорю о том что перед групповым УЗО достаточно АВ 1Р, а Зюзин о применении АВ после него.
    Разница достаточно существенная.
    Хотя при определенном опыте никакого труда не составляет, только времени может занять немного больше. ;)
     
  2. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.024

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.024
    Адрес:
    Москва
    Если же имеет место замыкание на Землю нулевого рабочего проводника в зоне защиты УЗО, то в этом случае разностный/дифференциальный ток будет зависеть от нескольких факторов – тока нагрузки и соотношения сопротивлений нулевого рабочего проводника и сопротивления электрической цепи от точки замыкания (короткого или не очень короткого замыкания нулевого рабочего проводника «на землю» - т. е. величина его «неопределённая»! Если в зоне защиты одного УЗО несколько групповых сетей, защищённых однополюсными автоматическими выключателями, то в случае наличия тока замыкания на землю с нулевого рабочего проводника какой либо групповой сети, отключить неисправную групповую сеть однополюсным автоматическим выключателем невозможно, невозможно понять причину, по которой отключается УЗО, кроме этого однополюсным автоматическим выключателем невозможно отключить и неисправную групповую сеть м проблемным фазным проводником, так как он может быть гальванически связан с нулевым рабочим проводником через сопротивление какого-либо потребителя…

    И дальше там диалог почитайте.
     
  3. loa
    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.699
    Благодарности:
    8.571

    loa

    Зри в профиль!

    loa

    Зри в профиль!

    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.699
    Благодарности:
    8.571
    Адрес:
    Москва
    @SB3, Alex992 пишет про 1P АВ до УЗО.
     
  4. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.024

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.024
    Адрес:
    Москва
    Я пишу ему про 2P до УЗО)
     
  5. pavell
    Регистрация:
    05.07.11
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    2

    pavell

    Участник

    pavell

    Участник

    Регистрация:
    05.07.11
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    Привет всем. Выходные провел на стройке, поэтому из дискуссий выпал. Но, теперь я в строю...)

    2 SB3:
    Собственно схема - это и все мои мысли. А подключение ОМ-310 - думаю так и подключасть: на вход прибора три фазы (сразу после УЗМ), а при перегрузке внутренней сети - отключаем котел (две линии на выходе ОМ-310 для этой цели проведены от прибора в котел). Может быть что-то не по фэншую или, того хуже, совсем все плохо? :faq:

    По схеме: Вы предлагаете насос, уличное освещение и рекуператор вывести из под общего УЗО Б7 и Б9? Я наоборот предполагал, что этим потребителям будет вовсе не лишней двойная защита (УЗО). Но первее должны буду срабатывать УЗО на 10 мА (Б14 и Б16), в результате связанные потребители не должны будут страдать от неисправного насоса/улицы. Или в мои рассуждения закралась ошибка? Поясните.

    2 Alex992:
    Спора не получится! Я согласен! Так и сделал! Спасибо, за замечание. :super:

    +3 АВ 1Р В25А... Ну в принципе не страшно. Но, хочется понять для чего? Перед УЗМ автомат, после автомат...

    Похоже да, решение примет жаба... :no:

    Уже куплены. 2 х 54.

    Нижняя ветка (от А6) - вообще задумана как резерв: возможно проведу в гараж, возможно организую теплицу с автоматическим поливом грядок, задел на будущее, одним словом. Сейчас может быть даже ограничусь автоматом А6 и зарезервирую места в боксе...
     
  6. pavell
    Регистрация:
    05.07.11
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    2

    pavell

    Участник

    pavell

    Участник

    Регистрация:
    05.07.11
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    Куда-то все пропали. После выходных баталий наступило затишье! Прямо форум "выходного дня"... :)

    Переработал немного схему. Вынес автоматы перед УЗМ (правда заменил 1P на 2P). Заодно и число 25-х автоматов сократил. Теперь есть автомт перед УЗМ, как предлагалось.

    Знатоки, что скажете по поводу такого решения?
     

    Вложения:

  7. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.241
    Благодарности:
    28.747

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.241
    Благодарности:
    28.747
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Вполне нормально. ;)
    Вот только интересно как Вы все это хозяйство на 2 щита делить будете ?
     
  8. pavell
    Регистрация:
    05.07.11
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    2

    pavell

    Участник

    pavell

    Участник

    Регистрация:
    05.07.11
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    Ну вот, хоть одна живая душа появилась. :hello:

    Ну а какие трудности могут быть? Ветки начиная с УЗО (Б8,Б10,Б11) пойдут в ящик №2 "1 этаж". А основная масса "коробочек" - ящик №1 "Хозблок". Удаление между ящиками метра 3, перебросить между ними три трехжильных кабеля труда не должно составить. Ну вот как-то так...

    Сейчас изучаю вопрос с выбором кабеля. Вроде бы как определился с маркой. ВВГНГ или ВВГНГ-LS. Но вот чьего производства выбрать?... Есть ли сейчас в этой области явные фавориты? :)
     
  9. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.241
    Благодарности:
    28.747

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.241
    Благодарности:
    28.747
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Если не лень читать то https://www.forumhouse.ru/threads/184266/
    Если кратко, то там перечислены фавориты на одной из последних страниц обсуждения. ;)
    Выбирайте Кольчугинский, если конечно найдете. :)
     
  10. LZ333
    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    1.792
    Благодарности:
    449

    LZ333

    Живу здесь

    LZ333

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    1.792
    Благодарности:
    449
    Адрес:
    Владимир
    Тоже элемент лотереи есть ...
    Микрометр в помощь и вперед.
    Призмиановские кабеля сейчас вроде ничего.
     
  11. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.241
    Благодарности:
    28.747

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.241
    Благодарности:
    28.747
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Согласен.
    Лотерея присутствует всегда, поэтому без микрометра или хотябы штангенциркуля никуда.
     
  12. pavell
    Регистрация:
    05.07.11
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    2

    pavell

    Участник

    pavell

    Участник

    Регистрация:
    05.07.11
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    Одно "НО" - с интернет-магазином микрометр не прокатит. Это вариант только для рынков. А на рынках и цены, как известно, рыночные... :)