    Для отключения общего вводного автомата 25 А не требуется 15 кВт в моменте. Достаточно 5-6 кВт на одной фазе.
    Спрашиваю заказчика: "Реле контроля напряжения будем ставить?"
    Он - Зачем?
    Я - Спасти бытовую технику.
    Он - Сколько по деньгам?
    Я - Комплект 12 т. р.
    Он - Конечно будем. У меня только телевизор стоит 50 т. р.
     
  2. Electromen
    Регистрация:
    10.11.12
    Сообщения:
    246
    Благодарности:
    254

    Electromen

    Живу здесь

    Electromen

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.11.12
    Сообщения:
    246
    Благодарности:
    254
    Адрес:
    Россия
    - Я про это и писал... 3 пол. автомат подразумевает 0,4 кВ - писал про полную мощность. 5 - 6 кВт. по фазе в моменте в одноэтажном доме...не будет этого...
    - Всем бы таких заказчиков:) Обычно ставят не дорогую автоматику, а дорогую кухню:)
     
  3. PavelTLT
    Регистрация:
    25.05.12
    Сообщения:
    5.576
    Благодарности:
    10.884

    PavelTLT

    Переехали и доделываем

    PavelTLT

    Переехали и доделываем

    Регистрация:
    25.05.12
    Сообщения:
    5.576
    Благодарности:
    10.884
    Адрес:
    Тольятти
    В вашей схеме УЗО защищаются от превышения тока АВ 40А 1P около реле, правильно?
    Тогда номиналы не верны. @Иванов Костя уже написал, что для УЗО параметр по току указан максимально допустимый, а не номинал. Поэтому к УЗО 40А нужен АВ 32А.

    Или у вас эту роль выполняет вводной АВ 32А 3P ? Но зачем обесточивать весь дом в случае превышения потребления по одной из фаз?
    Может тогда в качестве вводного использовать АВ 50А ?
    Будет АВ 63А на столбе > АВ 50А вводной > АВ 32А для защиты УЗО > УЗО 40А > дальше автоматы группы.

    А можно схему целиком увидеть? Что стоит на столбе? Какая выделенная мощность по ТУ? Какой номинал у запломбированного автомата?

    Дело хозяйское. Я прожив 6 лет в доме уже подумываю про изменение схемы электроснабжения.
    Поделив потребителей по группам "жизненно необходимые", "важные" и "неважные".
    Запитав "жизненно необходимые" от ИБП. "Важные" - от генератора с ручным переключением (АВР уже не хочу). А "неважные" - только от электросетей. И возможно разделить по фазам, раз за это время от 1Ф перешёл на 3Ф электроснабжение.

    Это да. Какой генератор, кстати? Моделью не поделитесь?
     
  4. VaDio
    Регистрация:
    12.02.11
    Сообщения:
    1.669
    Благодарности:
    3.118

    VaDio

    Живу здесь

    VaDio

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.02.11
    Сообщения:
    1.669
    Благодарности:
    3.118
    Адрес:
    И
    Хотел подцепить на него все по типу - "мокрые процессы".
    только 40А 32мА будет, остальные дороже, я не потяну или так или еще полгода-год ждать.

    я от этого ухожу, там 4 там 5, там 10 в итоге не хватает на другое. поэтому пока 1 п.
    В этой теме как и в инженерке можно ездить на "вазе" и на "мерседесе" ,я на вазе)

    склоняюсь к этому варианту, кинуть сразу кабели, потом из коробки сделать. хотя наверное все -таки один кабель 3*4 и там ящик повешу) вот эта неопределенность)

    Сейчас на столбе 63А, в доме стоит 50С и перед розеткой 16А (она же для света, чайника и всего остального)
    Какой выйдет дешевле тот и возьму, шнайдер, легран и иэк. УЗО - скорее всего легран, остальное ш и и.
    Реле уже заказаны, будут 100% т. к. часто на поселке у людей машинки и котлы уходят в ошибки после скачка, и техника горит.

    Так как лучше? столб 63А, в доме 40А? далее 40А автоматы (УЗО) и дальше 10-16-6 автоматы?

    По схеме на какой УЗО все вешать еще подумаю... наверное разделю котельную розетки и кухню, чтобы не сидели на одной фазе все.

    П. С: Было как-то дело достался мне удлинитель 45 м слепленный из разных кусков, в общем лежал он сложенным включили обогреватель на 2 квт и инструмент, с обогревателем ок, пока не подключили инструмент, оплавилась в местах скрутки и почернела медь, автоматы не сработали, стоит IEK 16.
     
  5. Nikki1977
    Регистрация:
    30.11.12
    Сообщения:
    7.461
    Благодарности:
    12.122

    Nikki1977

    Живу здесь

    Nikki1977

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.12
    Сообщения:
    7.461
    Благодарности:
    12.122
    Адрес:
    Архангельск
    вот по этому и произошло. так как в сложенном у кабеля появляется индукция. именно по этой причине надо удлинитель разматывать. а скрутка просто слабое место.
     
  6. VaDio
    Регистрация:
    12.02.11
    Сообщения:
    1.669
    Благодарности:
    3.118

    VaDio

    Живу здесь

    VaDio

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.02.11
    Сообщения:
    1.669
    Благодарности:
    3.118
    Адрес:
    И
    Возле реле автомат на отключение фаз, в случае замены реле/выхода из строя.
    Сейчас: 63 А на столбе стоит, в доме 50С и 16, больше ничего нет.
    15 киловатт 3 фазы по договору.

    - АВ 50А вводной 3P / 1 шт
    - АВ 32А 1P для защиты реле (отключения фазы) /3 шт
    - реле 63А / 3шт
    - УЗО 40А 30 мА 2P / 3шт
    - автоматы 16-10-6а 1P / около 30 шт

    Так?

    Firmann был, хз как сейчас в 2012 был отличным, стоял два года на улице, зимой и летом под открытым небом, накрывал пленкой, заводился всегда, но и обслуживал как авто, свечи, масло, бенз и т. д.
     
    Последнее редактирование: 17.01.22
  7. VaDio
    Регистрация:
    12.02.11
    Сообщения:
    1.669
    Благодарности:
    3.118

    VaDio

    Живу здесь

    VaDio

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.02.11
    Сообщения:
    1.669
    Благодарности:
    3.118
    Адрес:
    И
    Я это знаю) чел который подключил видно не знал) тут больше вопросы к автомату, почему не сработал, когда я зашел в комнату, синяя изолента оплавилась и гарь стояла. Или не для этого стоят автоматы?
     
  8. Nikki1977
    Регистрация:
    30.11.12
    Сообщения:
    7.461
    Благодарности:
    12.122

    Nikki1977

    Живу здесь

    Nikki1977

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.12
    Сообщения:
    7.461
    Благодарности:
    12.122
    Адрес:
    Архангельск
    так к. з ещё не было и по нагрузке "проходил"
     
  9. Stray
    Регистрация:
    11.11.12
    Сообщения:
    19.893
    Благодарности:
    145.687

    Stray

    Почётный борец с помехами

    Stray

    Почётный борец с помехами

    Регистрация:
    11.11.12
    Сообщения:
    19.893
    Благодарности:
    145.687
    Адрес:
    Махачкала
    Пока стройка, можно его и не ставить - просто место под него предусмотреть.
    Номинал автомата выбирается в зависимости от сечения кабеля/провода, защищаемого этим автоматом.
     
  10. VaDio
    Регистрация:
    12.02.11
    Сообщения:
    1.669
    Благодарности:
    3.118

    VaDio

    Живу здесь

    VaDio

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.02.11
    Сообщения:
    1.669
    Благодарности:
    3.118
    Адрес:
    И
    Сейчас электрика) сколько строить то?) с 2013 года, уже пора заканчивать эту эпопею)

    Кабель 3*1,5 для света и 3*2,5 для розеток. Других пока не закупал, но там к калитке прокину какой, туда 6 автомата хватит.

    п. с.: пока тут думаю над автоматами за 3 дня + 230 руб к цене на один автомат, ахренеть.
     
  11. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.872
    Благодарности:
    23.702

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.872
    Благодарности:
    23.702
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Вы в какой стране живете?
    Или разные автоматы сравниваете?
    Какие +230 р. ?
     
  12. Electromen
    Регистрация:
    10.11.12
    Сообщения:
    246
    Благодарности:
    254

    Electromen

    Живу здесь

    Electromen

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.11.12
    Сообщения:
    246
    Благодарности:
    254
    Адрес:
    Россия
    Длина большая и сечение маленькое...
     
  13. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.872
    Благодарности:
    23.702

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.872
    Благодарности:
    23.702
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Безымянный.jpg Безымянный 1.jpg
    Разница на полгода-год?
     
  14. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.872
    Благодарности:
    23.702

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.872
    Благодарности:
    23.702
    Адрес:
    Белгород-Москва
    И не должны были сработать.
     
  15. PavelTLT
    Регистрация:
    25.05.12
    Сообщения:
    5.576
    Благодарности:
    10.884

    PavelTLT

    Переехали и доделываем

    PavelTLT

    Переехали и доделываем

    Регистрация:
    25.05.12
    Сообщения:
    5.576
    Благодарности:
    10.884
    Адрес:
    Тольятти
    Если 32А + 13% = 8.3 кВт на каждую группу автоматов вам достаточно - то да.

    Лично себе все мокрые объединил в отдельную группу с отдельным УЗО 10 мА. Срабатывало и не раз (и стиралка, и посудомойка за 6 лет).

    Для простоты диагностики утечки использовал почти все автоматы 2P. Сэкономил на щитах (IEK), зато взял побольше размером. При редкой сработке группового УЗО можно замучаться искать. А так выключил 2P-автомат одного потребителя - и уверен, что утечки по его N-проводнику быть не может. И так перебираю спокойно за несколько дней. Разные были утечки за эти годы.

    По группам мне ваше разделение не очень понравилось. Все уличные линии - кандидат на утечку (влага, повреждения и т. п.). И что при этом зал и коридор останутся разом без света и розеток?

    Вообще во всех группах свет и розетки на одном УЗО. Лучше бы как-то иначе разделить, чередовать может между фазами?