1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 9

Второй дом из керамоблоков на участке

Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем face_ltd, 21.06.14.

  1. Grey Ferz
    Регистрация:
    11.08.14
    Сообщения:
    115
    Благодарности:
    104

    Grey Ferz

    Живу здесь

    Grey Ferz

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.08.14
    Сообщения:
    115
    Благодарности:
    104
    Адрес:
    Уфа
    @face_ltd, на опалубку (материал и работы) отдельно сколько ушло средств? Очень многие при строительстве не учитывают этот момент при планировании. Думаю это многим, строящим впервые, будет полезно
     
  2. face_ltd
    Регистрация:
    22.06.10
    Сообщения:
    639
    Благодарности:
    749

    face_ltd

    Живу здесь

    face_ltd

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.06.10
    Сообщения:
    639
    Благодарности:
    749
    Адрес:
    Тула
    Пять листов фанеры (некондиция) + 35 метров бруса 50x50 на столбы.
    Закуплено куб доски 100x20 и куб 150x20. 11 тыс. руб. На ростверк задействовал где-то полкуба, поскольку заливал за три раза одной и той же опалубкой. Послужит еще и дальше на опалубку стен.
    Работа бесплатная - сам. Доставка доски - газелька за 500 руб.
    В общем с таким типом фундамента опалубка почти отсутствует - сущий мизер.
     
  3. face_ltd
    Регистрация:
    22.06.10
    Сообщения:
    639
    Благодарности:
    749

    face_ltd

    Живу здесь

    face_ltd

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.06.10
    Сообщения:
    639
    Благодарности:
    749
    Адрес:
    Тула
    Поглядел смету - итого материалы опалубки: 3300 на столбы + 3000 доски на ростверк.
     
  4. face_ltd
    Регистрация:
    22.06.10
    Сообщения:
    639
    Благодарности:
    749

    face_ltd

    Живу здесь

    face_ltd

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.06.10
    Сообщения:
    639
    Благодарности:
    749
    Адрес:
    Тула
    Снял опалубку с последней части ростверка.
    DSC06832.JPG DSC06833.JPG DSC06834.JPG DSC06835.JPG
    Есть небольшие отклонения геометрии, но все выравняю цокольной стеной.
     
  5. Parand
    Регистрация:
    23.10.11
    Сообщения:
    1.338
    Благодарности:
    2.577

    Parand

    Живу здесь

    Parand

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.11
    Сообщения:
    1.338
    Благодарности:
    2.577
    Адрес:
    Смоленск
  6. face_ltd
    Регистрация:
    22.06.10
    Сообщения:
    639
    Благодарности:
    749

    face_ltd

    Живу здесь

    face_ltd

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.06.10
    Сообщения:
    639
    Благодарности:
    749
    Адрес:
    Тула
    В плане?
     
  7. Parand
    Регистрация:
    23.10.11
    Сообщения:
    1.338
    Благодарности:
    2.577

    Parand

    Живу здесь

    Parand

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.11
    Сообщения:
    1.338
    Благодарности:
    2.577
    Адрес:
    Смоленск
    Фундамента. выглядит грандиозно
     
  8. face_ltd
    Регистрация:
    22.06.10
    Сообщения:
    639
    Благодарности:
    749

    face_ltd

    Живу здесь

    face_ltd

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.06.10
    Сообщения:
    639
    Благодарности:
    749
    Адрес:
    Тула
    А... В этом смысле... Я думал мешать дом им будет. Тут у меня все нормы соблюдены. Ну, мож с инсоляцией огорода им немного попорчу, но тут никуда не деться.
    Я как бы о грандиозности у них не спрашивал, не скромно вроде... гы-гы.
    Но могу на эту тему немного предположить.
    Они одновременно со мной заливают напротив свой фундамент. Сейчас делают подвал.
    Подвал под половиной дома, глубиной относительно цокольной части где-то 2,5 метра.
    Вторая половина под верх отсыпана грунтом. Соответственно между ними получается подпорная
    стена. Я тут давно к ним не заглядывал (я ж скромный).. Но пару дней назад заглянул.
    Очень удивился толщине этой подпорной стены. Максимум 15см на длине 12метров. Она уже стоит дугой (не знаю, может оно так при заливке уже было). Чета стремно мне стало. 2,5 метра грунта давит
    на тонкую стенку. А учитывая, что УГВ у нас высокий, скорее всего весной там еще и бассейн будет.
    Но я в благодарность, что соседи никогда не лезут ко мне советами (правда, хорошие и тоже скромные люди), к ним не лезу с советами тоже. Когда спрашивают сами - с удовольствием подсказываю.
    У них залит ленточный фундамент. 8x12. Бетона на периметр где-то кубов 45. Копали вручную ленту узбеками, потом копали опять же вручную подвал. Залили среднюю подпорную стену + пол подвала. Все миксерами. Финансовые затраты в 2-3 раз выше моих, пока в земле еще сидят. Но у них по времени не растянуто. Начали все в этом сезоне. Дом будет из блоков Poritep.
     
    Последнее редактирование: 10.08.15
  9. face_ltd
    Регистрация:
    22.06.10
    Сообщения:
    639
    Благодарности:
    749

    face_ltd

    Живу здесь

    face_ltd

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.06.10
    Сообщения:
    639
    Благодарности:
    749
    Адрес:
    Тула
    Ладно, продолжу свой отчет.

    На подпорных стенах была собрана арматурная сетка из двух номиналов Ф10 и Ф8.
    Вертикальное армирование выполнено арматурой Ф8 с засверливанием ростверка и вставкой
    их в отверстия. Пострадало одно сверло по бетону :)
    06.08.15-14.jpg

    Из Ф10 нагнул элементы с охватом передней части столбов и основной рабочей зоной
    в области внутренней стороны стены. В качестве станка для гнутия использовал вертикальные
    выпуски из столбов. Очень удобно.
    Получилась такая "змея":
    06.08.15-13.jpg

    Три таких части чередуются с четырьмя прямыми арматурами Ф8 с внутренней стороны стены.
    С внешней стороны стены тоже четыре прямых арматуры Ф8 для сопротивления изгибающим
    моментам в области столбов. Боковые выпуски из столбов загнуты вдоль стен с чередование вправо-влево.
    06.08.15-8.jpg 06.08.15-9.jpg 06.08.15-10.jpg 06.08.15-11.jpg
    06.08.15-12.jpg
     
    Последнее редактирование: 10.08.15
  10. face_ltd
    Регистрация:
    22.06.10
    Сообщения:
    639
    Благодарности:
    749

    face_ltd

    Живу здесь

    face_ltd

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.06.10
    Сообщения:
    639
    Благодарности:
    749
    Адрес:
    Тула
    Как-то друг в разговоре упомянул, что у него во дворе валяется кучка спец-гаек для опалубки,
    честно забранные со стройки торгового центра.
    Ученый засилием пластилиновых китайских шпилек в магазинах, поехали поглядеть.
    Гайки есть - нет винтовых арматур-стяжек. Поискал у себя в городе - нашел одно
    место. Прикупил 23 стяжки длиной 1м, диаметр 19мм. Цена вопроса 1500 руб.
    В итоге получился комплект, который выдержит при заливке огромные давления.
    -1.jpg -2.jpg

    Из уже использованных при заливке ростверка щитов 25см высотой собраны два высоких
    щита по 75 см длиной 7 метров. Собраны на поперечины из двух досок на торец с прослойкой
    между ними в 2см. Расстояние между поперечинами 65 см. Толщина досок опалубки 20мм.
    Тяжелые, гады, но "внушають".
    Внутри поперечин просверлены отверстия для пропуска арматур-стяжек снизу и сверху.
    Расстояния соблюдались строго одинаковые, поскольку щиты будут переставляться снизу-наверх.
    08.08.15-15.jpg 08.08.15-17.jpg
    Поверхность "внутреннего" щита обита пленкой. С наружним щитом решил пойти немного
    дальше.
    По замерам ростверка с передней части погрешность около 5см (надо наружу стену еще выдвинуть)
    Посмотрел на уже приготовленный для утепления отвода канализации до поля фильтрации
    ЭППС 5см и решил его заюзать для утепления стен. :)
    Докупил еще ЭППС, но уже 10см. В нижней части стены будет установлен ЭППС толщиной 5см, в верхней 10см.
    Соответственно толщина стены относительно ростверка увеличивается наружу на
    15 см - 5 см компенсация нехватки длины ростверка + 5см ЭППС + 5 см бетона (разницы между
    нижними 5см и верхними 10см ЭППС).
    С помощью ножовки вычесана поверхность шести 5см листов ЭППС. Чуть не одурел от процедуры.
    08.08.15-21.jpg
    Кто там из фасадчиков умудряется разом начесать для всего периметра - настоящие маниаки. :)

    Итого к ростверку ребром уложена доска 15см с опиранием на кирпичи и зажата наружним
    щитом.
    Щиты собраны на арматуру-стяжки, арматура одета в гофро-трубки для электрики 25мм. Нижний
    ряд стяжек опирается на поверхность ростверка, таким образом вся конструкция успешно
    висит в воздухе.
    08.08.15-20.jpg
    Установлен ЭППС в оплубку и хитро пришуруплен (чуть позже покажу как и зачем).
    Лишний кусок ЭППС ровно отрезан... цепной пилой. Поржали... :)
    Выставлена опалубка вертикально путем подкладывания вверху кусков бруса между опалубкой
    и столбами. Пропущены угловые выпуски арматуры сквозь опалубку. Торцы закрыты щитами
    из доски и установлены подпорки.
    08.08.15-22.jpg 08.08.15-24.jpg
     
    Последнее редактирование: 10.08.15
  11. face_ltd
    Регистрация:
    22.06.10
    Сообщения:
    639
    Благодарности:
    749

    face_ltd

    Живу здесь

    face_ltd

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.06.10
    Сообщения:
    639
    Благодарности:
    749
    Адрес:
    Тула
    Собрал из обрезанных двух канализационных 110мм тройников трубу (куска прямой не было).
    Расширил трубу несколькими рейками вдоль (увеличил диаметр) обернул конструкцию
    рубероидом. Получилась вставка под проход канализационной трубы.
    Замерена высота установки вставки относительно входа в септик и вставка установлена
    внутрь опалубки.
    08.08.15-27.jpg

    Вся конструкция стянута гайками. Опалубка стала намертво.
    08.08.15-18.jpg 08.08.15-19.jpg 08.08.15-23.jpg 08.08.15-25.jpg
    08.08.15-26.jpg

    Все готово для заливки. Опять жара 30 градусов, залито 1.7 куба бетона.
    В паре пролетов решил немного побутить кусками бетона (у соседей недавно утащил),
    но потом забросил эту затею. Больше гемора со сдвигом, уплотнением и т. д.
    А экономия бетона чисто номинальная. Толщина стены 45см бетона+5см ЭППС
    Поскольку пошла первая стена, торжественно заложена монетка :)
    Очень помог тот факт, что ранее отсыпал грунтом область перед стенкой. Поставили
    возле стены мангал (он у меня мощный), а на него одной стороной положили дверь, другой на насыпь.
    Получился мостик, по которому бетон сразу с тачки заливался в опалубку. Не пришлось
    тратить кучу сил на закидывание лопатами.
    Довольно быстро закончили заливку втроем, забрал детей и махнули с ночевкой на речку...
     
    Последнее редактирование: 10.08.15
  12. face_ltd
    Регистрация:
    22.06.10
    Сообщения:
    639
    Благодарности:
    749

    face_ltd

    Живу здесь

    face_ltd

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.06.10
    Сообщения:
    639
    Благодарности:
    749
    Адрес:
    Тула
    Упоминал тут про несколько нестандартное решение установки и крепления ЭППС.
    Вот оно:
    08.08.15-28.jpg

    Шуруп по бетону вкручивается с внешней стороны опалубки через нее и ЭППС и выходит внутрь на 11см (использован шуруп 182мм).
    Сделано это было для того, чтобы потом не сверлить отверстия в бетоне.
    Выводы двойственные.
    В принципе такая схема работает, но требуется некоторая корректировка.
    После схватывания бетона шурупы выкручиваются (у меня правда получилось лишь через полутора суток). Одно "но" из 30 шурупов вывернулось 17 штук. :)
    Остальные сломались возле шляпки (ушла в небытие одна бита).
    Избежать подобного скорее всего удалось бы использованием простого шурупа - шуруп по бетону имеет продольные просечки, которые сопротивляются выкручиванию. Ну и можно было рассмотреть вариант уменьшения выступающей длины шурупа.
    Скажу сразу перед заливкой шурупы были смазаны отработкой, но это как мертвому припарка.

    В отверстия выкрученных после снятия опалубки закрутил тот же шуруп, немного его укоротив с установкой рондоли. В принципе шуруп держится не хуже стандартного дюбеля для изоляции с пластиковым стержнем. Но мне как-то не понравилось - не намертво.
    Поэтому выкрутил обратно, снял рондоль, расширил отверстие перфоратором под дюбель с рондолью, но вместо пластикового стержня обратно использовал шуруп. Вот такое крепление действительно намертво. В местах обломанных шурупов пробурил отверстия и сделал все аналогично. Мостики холода по шурупам к рассмотрению не принимал. Гораздо важнее прочное креплении изоляции во избежание вертикальных сдвигов в процессе подвижек грунта при его промерзании.
    На мой взгляд смысла закладки шурупов в бетон нет, поскольку заливался бетон на основе известкового щебня, а он вполне себе хорошо сверлится перфоратором. Вот на основе гранита - там да, все намного труднее, может и имеет смысл.
    Для себя решил больше шурупы не монолитить.
     
    Последнее редактирование: 13.08.15
  13. face_ltd
    Регистрация:
    22.06.10
    Сообщения:
    639
    Благодарности:
    749

    face_ltd

    Живу здесь

    face_ltd

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.06.10
    Сообщения:
    639
    Благодарности:
    749
    Адрес:
    Тула
    В общем, спустя два дня снял опалубку. Стяжки отлично извлекаются из стены по гофротрубкам. Удобство гофротрубок по сравнению с жесткими трубками на мой взгляд выше.
    Во-первых, трубка гнется и удобнее ее насаживать на стяжку при установке, во-вторых, ее можно растягивать, ну и в-третьих она сама сжимается при стягивании щитов опалубки. Ну и дешевле она всего, что мне в голову пришло.
    Собственноручно переставил оба щита наверх. В принципе поочередно поднимая один край и опирая его на стяжку положенную на залитую стену сделать это не слишком тяжело.
    Высоту щитов необходимо нарастить еще на 10 см, чтобы разом долить до нормы.
    Столкнулся с большими трудностями с вычесыванием верхних листов ЭППС 100мм. Как выяснилось, те листы, что были вне запечатанной пачки (еще в магазине, видимо лежали на открытом воздухе) задубели. Поверхность очень твердая и практически не вычесывается. Умаялся даже с одним листом. Минут 40-50 тер. Руки отваливались. Меж тем лист из пачки без усилий вычесывается за 10 минут.
    Кто будет повторять подобное - учтите этот момент.
    Извлек закладную для канализации. Поскольку штука сборная, разобрал ее внутри без проблем.
    Соседу понравились мои стяжки и гайки, решил прикупить себе тоже. :)
     
    Последнее редактирование: 13.08.15
  14. face_ltd
    Регистрация:
    22.06.10
    Сообщения:
    639
    Благодарности:
    749

    face_ltd

    Живу здесь

    face_ltd

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.06.10
    Сообщения:
    639
    Благодарности:
    749
    Адрес:
    Тула
    Фото:
    DSC06860.jpg DSC06861.jpg DSC06862.jpg DSC06864.jpg

    Поставлен довольной крутой мостик для заливки бетона из тачки:
    DSC06863.jpg DSC06858.jpg DSC06859.jpg

    Поскольку уровень ЭППС оказался ниже максимальной высоты заливки бетоном, недостающая часть
    заполнена кирпичем.
    DSC06866.jpg
     
  15. face_ltd
    Регистрация:
    22.06.10
    Сообщения:
    639
    Благодарности:
    749

    face_ltd

    Живу здесь

    face_ltd

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.06.10
    Сообщения:
    639
    Благодарности:
    749
    Адрес:
    Тула
    За два захода залита верхняя часть стены.
    DSC06865.jpg

    Произошла небольшая авария на мостике. Доска подо мной и тачкой сломалась - я в бок, тачка свалилась вниз. Потом вторая сломалась, но без ЧП - подгнили.
    Половину бетона с земли собрал лопатой. Мост усилили.
    DSC06867.jpg

    Спустя три часа, когда бетон схватился убрал надставленные кирпичи.
    На следующий день разровнял насыпь из камней перед малой фронтальной стеной и застелил подъезд фанерой. По ней планируется завозить бетон ко второй стене.
    Убрал фронтальную опалубку, оставив остальную.
    Не стал ждать помощи - тяжелый щит просто сдвинул по трем нижним арматурам, на которые одел куски труб. Один край опер на подготовленную насыпь, второй остался на одной арматуре. Подпер щит с боков, отодвинув его от стены и освободив место для работ с утеплителем.
    Прикрепил верхний утеплитель дюбелями с засверливанием стены перфоратором.