1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 7

Блок автоматики для насоса

Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем cirilo, 28.01.09.

  1. престиж
    Регистрация:
    13.09.10
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    11

    престиж

    Участник

    престиж

    Участник

    Регистрация:
    13.09.10
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Москва
    Вот отличная автоматика в которой предусмотрели все практически
    http://www.groma.ru/catalogue/page96/page196/,
    только дороговата.
     
  2. ДенисОбухов
    Регистрация:
    17.01.12
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    ДенисОбухов

    Участник

    ДенисОбухов

    Участник

    Регистрация:
    17.01.12
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Действительно круто, ещё бы стоил бы штук 5-6 я бы точно купил.
     
  3. ghost73
    Регистрация:
    02.05.07
    Сообщения:
    5.005
    Благодарности:
    5.531

    ghost73

    призрачно все ...

    ghost73

    призрачно все ...

    Регистрация:
    02.05.07
    Сообщения:
    5.005
    Благодарности:
    5.531
    Адрес:
    Москва
    Вот тока как оно заработает при падении напруги до 170 вольт ?
     
  4. престиж
    Регистрация:
    13.09.10
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    11

    престиж

    Участник

    престиж

    Участник

    Регистрация:
    13.09.10
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Москва
    Вообще-то с такой автоматикой ставят обязательно стабилизатор напряжения. Так примерно на 2 кВт с запасом.
    Насос конечно входит в эту группу.
     
  5. alex39132
    Регистрация:
    12.09.11
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    alex39132

    Новичок

    alex39132

    Новичок

    Регистрация:
    12.09.11
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Красноярск
    Здравствуйте All
    Помогите разобраться в такой ситуации. Погружной насос выдает 5-7 атм. (Зависит от напряжения в сети)
    Поэтому стоит редуктор давления. Снижает до 2,5 атм. Далее блок автоматики, через тройник ГА и к потребителю. Включаю, насос заработал, вода пошла. Закрываю кран, заполняется ГА. При достижении даления 1,5 - 1,7 атм. по манометру БА, срабатывае защита по "сухому ходу". Повторно насос можно включить только кнопкой "Сброс". В чем может быть дело? Как правильно все настроить? В БА реле максимального давления нет. Насос должен отключаться по потоку.
     
  6. Practyc
    Регистрация:
    12.01.12
    Сообщения:
    86
    Благодарности:
    30

    Practyc

    Живу здесь

    Practyc

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.01.12
    Сообщения:
    86
    Благодарности:
    30
    Адрес:
    Московская область
    БА должен стоять после ГА.
     
  7. Flashmax
    Регистрация:
    27.03.12
    Сообщения:
    172
    Благодарности:
    45

    Flashmax

    Живу здесь

    Flashmax

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.03.12
    Сообщения:
    172
    Благодарности:
    45
    Адрес:
    Украина
    Вот только я не понимаю зачем вам редуктор?
    Стоит ведь и РД и БА и ГА.
     
  8. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    15.060

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    15.060
    Адрес:
    Орел
    Угу:)], при маленькой емкости ГА, система работать еще будет, а при большой постоянная "авария". Пояснять нужно или догадаетесь. ;)
     
  9. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    15.060

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    15.060
    Адрес:
    Орел
    Alex39132 насос- БА - РД (что бы ограничить верхний предел) - ГА - редуктор давления. Давление включения насоса выше чем настроено на редукторе. Т. е если после редуктора 2,5 атм, то включение насоса - 3 атм, выключение (допустим) - 4-4,5 атм. В ГА давление 2,7 атм. И все будет работать.
     
  10. alex39132
    Регистрация:
    12.09.11
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    alex39132

    Новичок

    alex39132

    Новичок

    Регистрация:
    12.09.11
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Красноярск
    Protasevich, спасибо! Все заработало нормально.
     
  11. престиж
    Регистрация:
    13.09.10
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    11

    престиж

    Участник

    престиж

    Участник

    Регистрация:
    13.09.10
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Москва
  12. Vopeoples
    Регистрация:
    03.06.12
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    Vopeoples

    Новичок

    Vopeoples

    Новичок

    Регистрация:
    03.06.12
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Коллеги, помогите разобраться с проблемой настройки автоматики PS-01B.
    Пятиэтажка, в подвале стоит насос Гарант 60-1, и блок автоматики. Устанавливали монтажники. Через год насос перестал включаться, родственники ничего не смогли сделать, кроме как закоротить автоматику и включать насос вручную. Я нял автоматику, оказался неисправным гасящий конденсатор (там питание бестрансформаторное). Конденсатор я поменял, параметры те же, только габариты чуть больше. Установил всё на место. Насос включается, но не выключается. Работает постоянно. Больше, чем 10 секунд точно, т. к. спускаюсь с 5 этажа в подвал - он всё еще работает. Прочитал эту ветку форума, нашел, что, возможно, проблемы с герконом. С электроникой я бы разобрался, если бы понял принцип действия - там 2 геркона, но что воздействует с насоса при отсутствии потока и на какой геркон - не пойму, поэтому не могу проверить работу автоматики. Если есть специалисты или подробный мануал на этот блок, пожалуйста, помогите. Заранее благодарен.
     
  13. престиж
    Регистрация:
    13.09.10
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    11

    престиж

    Участник

    престиж

    Участник

    Регистрация:
    13.09.10
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Москва
  14. Kaban79
    Регистрация:
    13.11.10
    Сообщения:
    134
    Благодарности:
    44

    Kaban79

    Живу здесь

    Kaban79

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.11.10
    Сообщения:
    134
    Благодарности:
    44
    Адрес:
    Москва
    А вот про автоматику КИВ-1 А3 кто что может сказать?

    Основные требования: периодическое тестовое включение после отключения по сухому ходу, т. к. вода бывает кончается и плавный пуск.

    Нужна только для набора воды в открытую ёмкость (бочку), из которой потом по дому буду раздавать насосной станцией.

    Скважина 28 метров, дебит маленький и имеет место заиленность.) Насос по параметрам вроде подходит Водолей-60/36.

    Сейчас использую "Ручеёк" Беламос и Вистан-3, второй год, нареканий нет. Просто решил отказаться от вибрационника.

    Заранее благодарю!
     
  15. vamh
    Регистрация:
    23.11.09
    Сообщения:
    2.318
    Благодарности:
    520

    vamh

    Живу здесь

    vamh

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.11.09
    Сообщения:
    2.318
    Благодарности:
    520
    Адрес:
    Ростовская область север
    Андрей 203, Protasevich and многоуважаемый ALL, помогите разобраться раз и навсегда.
    Купил блок автоматики с тайной надеждой, читай по полному незнанию, что он собственно должен заменить механические РД и РЗСХ.
    Но на самом деле оказалось немного, а по давлению совсем, не так.
    Блок автоматики Aquatica 779537, насос Aquatica 777104, гидроаккумулятор на 50 литров, скважина статика 6м, динамика 8,2, обратный клапан сразу на насосе находится на глубине 10 м.
    Включаю, кран открыт, БА запускает насос, заполняется вся система, кран закрываю.
    Давление по манометру на пятернике растёт до 6, в 6,5 отключаю сам из розетки.
    Из прочтения ветки вынес, что этот БА отключится только когда движения воды не будет вовсе, т. е в моём случае когда давление в ГА вырастет до 10, но куда мне столько! и через 10 секунд БА по отсутствию протока обесточит насос.
    До изучения ветки разобрал этот БА и так и не смог понять зачем в нём диафрагма со штоком, если даже при 6 бар насос не собирался отключаться, в то время как на сайте "Заводские настройки размыкания: 3,5 бар" в паспорте "Величина давления при перезапуске 1,5 бар".
    Изучение внутренностей устройства говорит о наличии двух датчиков-герконов, которые и подают сигналы о том или ином положении дел в системе.
    Для чего нужна мембрана и весь её узел, если при 6,5 бар БА никаких действий не производит?