    @nfdkf, Вот почитайте, там в теме была Ваша ситуация! "Работа над ошибками"
     
  2. nfdkf
    Регистрация:
    29.06.10
    Сообщения:
    211
    Благодарности:
    307

    nfdkf

    Живу здесь

    nfdkf

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.06.10
    Сообщения:
    211
    Благодарности:
    307
    Адрес:
    Москва
    Спасибо.
    Прочитал от корки до корки.
    Но ответа на вопрос можно ли ставить автоматику в 100 метрах от вибрационного насоса, не нашел.
     
    Последнее редактирование: 03.06.14
  3. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.654
    Благодарности:
    15.059

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.654
    Благодарности:
    15.059
    Адрес:
    Орел
    @nfdkf, напор делим на 10 - получаем давление в атм (или бар, разница невелика).
    Будет. Главное что бы выдержал давление шланг. Ну и желательно после насоса поставить обратный клапан, встроенный в насос может и не держать.
     
  4. nfdkf
    Регистрация:
    29.06.10
    Сообщения:
    211
    Благодарности:
    307

    nfdkf

    Живу здесь

    nfdkf

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.06.10
    Сообщения:
    211
    Благодарности:
    307
    Адрес:
    Москва
    Спасибо!
     
  5. Al148
    Регистрация:
    04.12.11
    Сообщения:
    3.380
    Благодарности:
    1.547

    Al148

    Живу здесь

    Al148

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.11
    Сообщения:
    3.380
    Благодарности:
    1.547
    Адрес:
    Москва
    Появилась проблема. Летом стала пропадать на час другой холодная магистральная вода. Которая в доме нагревается котлом, через бойлер.
    Циркулярные насосы СО работают в замкнутом контуре и им всё равно. А циркулярный насос горячей воды между бойлером и точками водоразбора работает всегда (Грунфост UP 15-14 BU 25 вт). Напор воды пропал (обычно 3 атм) воду использовали до "0" и гор. вода не течет из крана. А что гоняет насос?
    Появилось желание установить реле давления. Но у РДМ-5 или Prorab 8825904 - они включает моторы при понижении давления. Есть ли модели реле отключающие моторы при падении давления до 0.5 или 1 атм. Его можно подсоединить к "соску" для полива или вых. гор. или хол. воды. Есть такие? Подскажите.
     
  6. gen758
    Регистрация:
    10.09.10
    Сообщения:
    6.394
    Благодарности:
    2.209

    gen758

    Живу здесь

    gen758

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.09.10
    Сообщения:
    6.394
    Благодарности:
    2.209
    Адрес:
    Королёв
  7. Al148
    Регистрация:
    04.12.11
    Сообщения:
    3.380
    Благодарности:
    1.547

    Al148

    Живу здесь

    Al148

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.11
    Сообщения:
    3.380
    Благодарности:
    1.547
    Адрес:
    Москва
    Хорошее реле, но там сказано:
    "... Первоначально группа контактов реле разомкнута, чтобы замкнуть группу необходимо при первом запуске (и последующих запусках, видимо) нажать и удерживать кнопку расположенную на крышке реле. Контакты реле замыкаются..."
    Как пишут "..полуавтоматического управления электронасосом.." http://extraru.ru/shop/UID_201.html
    Следовательно при каждом отключении его надо вручную "активировать"/включать насос, что несколько неудобно бегать в бойлерную и смотреть работает или нет насос (было пропадание напора или нет).
    А нет ли аналогичного автоматического реле: есть напор - включено (замкнуты контакты реле) / нет напора - выкл. (разомкнуты контакты)?
     
    Последнее редактирование: 09.06.14
  8. gen758
    Регистрация:
    10.09.10
    Сообщения:
    6.394
    Благодарности:
    2.209

    gen758

    Живу здесь

    gen758

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.09.10
    Сообщения:
    6.394
    Благодарности:
    2.209
    Адрес:
    Королёв
    @Al148, Да, при запуске надо удерживать кнопку! Но потом при наличии давления в системе контакты удерживаются. По этому принципу и работает реле сухого хода: упало давление в системе ниже предела, значит нет жидкости - контакты отвалились!
     
  9. Al148
    Регистрация:
    04.12.11
    Сообщения:
    3.380
    Благодарности:
    1.547

    Al148

    Живу здесь

    Al148

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.11
    Сообщения:
    3.380
    Благодарности:
    1.547
    Адрес:
    Москва
    А что-же эти контакты снова не "схватываются" когда жидкость/напор появится (т.е. мокрый ход появился)?
    Это аварийный выключатель/отключатель какой-то, а не автомат получается... Из описания на них как-то всё это не ясно, что каждый раз на кнопку "пуск" надо давить.
    Вот с РДМ-5 всё ясно: сам вкл. и выключается (размыкает контакты насоса), только работает он для меня с точностью наоборот.
     
  10. gen758
    Регистрация:
    10.09.10
    Сообщения:
    6.394
    Благодарности:
    2.209

    gen758

    Живу здесь

    gen758

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.09.10
    Сообщения:
    6.394
    Благодарности:
    2.209
    Адрес:
    Королёв
    Через эти контакты запитан двигатель насоса. Т. е. для запуска насоса надо принудительно подать напряжение на двигатель насоса, удерживая кнопку на реле до момента когда насос создаст удерживающие давление. Усилие через мембрану реле удерживает контактную группу до возникновения аварийной ситуации, т. н. сухого хода, что обеспечивает долгую и счастливую жизнь Вашему насосу:hello:
     
  11. Al148
    Регистрация:
    04.12.11
    Сообщения:
    3.380
    Благодарности:
    1.547

    Al148

    Живу здесь

    Al148

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.11
    Сообщения:
    3.380
    Благодарности:
    1.547
    Адрес:
    Москва
    К сожалению удерживающее давление у меня создает Водоканал, а мотор ГВС (который надо сберечь от смерти) "гоняет" воду по кругу бойлер-потребитель-бойлер. и сам создать какое-либо удерживающее давление воды (при отсутствии напора извне) не может. Видимо такое реле "сухого хода" используемое, по прямому назначению, как аварийное отключение мотора, мне не очень подойдет. Увы. :( Будем искать что-то другое - автоматическое вкл/выкл.
     
    Последнее редактирование: 09.06.14
  12. gen758
    Регистрация:
    10.09.10
    Сообщения:
    6.394
    Благодарности:
    2.209

    gen758

    Живу здесь

    gen758

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.09.10
    Сообщения:
    6.394
    Благодарности:
    2.209
    Адрес:
    Королёв
    @Al148, Чуть смекалки и превращаете НО контакты РДМ-5 с помощью доп. реле в НЗ:hello:
     
  13. Al148
    Регистрация:
    04.12.11
    Сообщения:
    3.380
    Благодарности:
    1.547

    Al148

    Живу здесь

    Al148

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.11
    Сообщения:
    3.380
    Благодарности:
    1.547
    Адрес:
    Москва
    Да, придется опять "самоделки" навешивать. Так уже переделывал питание/открытие эл-мех замка (НО) на питание/открытие (НЗ) магнитного замка калитки;)
    К счастью мотор слабомощный 220 в./22 вт/ 0.1А.
     
  14. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.654
    Благодарности:
    15.059

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.654
    Благодарности:
    15.059
    Адрес:
    Орел
    @gen758, @Al148, о чем спор? В реле защиты от сухого хода при запуске (с нулевым давление в системе) нужно нажать кнопку (подать питание на насос). После появления воды в системе (правильнее - при увеличении давления) за Вас эту кнопку держит нажатой вода (ее давление). Врезаете РЗСХ в ветку рециркуляции и через него запитываете рециркуляционный насос. Упало давление - насос отключился. Возобновил водоканал подачу воды (поднялось давление) - насос включился. Сам, без помощи рук. Единственный момент - РЗСХ срабатывает/замыкает контакты от давления, а вот чего - воды или воздуха, ему глубоко пофиг. Поэтому если система при отключении завоздушивается (мало-ли, всякое бывает) - нужно думать или об удалении воздуха из системы или о блокировке и ручном сбросе воздуха.
     
  15. gen758
    Регистрация:
    10.09.10
    Сообщения:
    6.394
    Благодарности:
    2.209

    gen758

    Живу здесь

    gen758

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.09.10
    Сообщения:
    6.394
    Благодарности:
    2.209
    Адрес:
    Королёв
    @Protasevich, Да спора и нет! Вы правы, я и забыл, что есть еще в системе и насос Водоканала:aga: