Блок автоматики для насоса

Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем cirilo, 28.01.09.

  1. СегейМур
    Регистрация:
    06.01.13
    Сообщения:
    198
    Благодарности:
    209

    СегейМур

    Живу здесь

    СегейМур

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.01.13
    Сообщения:
    198
    Благодарности:
    209
    Адрес:
    Чебоксары
    Понял (догадывался), тогда оставляем всё как есть .).
     
  2. Dostoewskiy
    Регистрация:
    05.07.12
    Сообщения:
    257
    Благодарности:
    98

    Dostoewskiy

    Живу здесь

    Dostoewskiy

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.07.12
    Сообщения:
    257
    Благодарности:
    98
    Адрес:
    Москва
    _20140613_172645.JPG Здравствуйте, подскажите по автоматике, нужно наполнить резервуар из скважины, и постоянно поддерживать в нем уровень воды, с последующим ее разбором Насосной станцией. Если с последней все более менее понятно, то с автоматикой скважины и бака не понятно. В принципе мне подходит ОВЕН САУ-У /Алгоритм 20 из инструкции. Но овен отслеживает только сухой ход скважины, а мне так же нужно чтобы он отслеживал ещё и верхний уровень, то есть избежать частых кратковременных включений насоса в скважине. Скважина в периоды летной жары сильно меняет зеркало и переодически достаточно быстро откачивается. Но возможно ли такое на данном контроллере? или возможно контролировать откачку, каким то другим способом? Спасибо!
     
    Последнее редактирование: 13.06.14
  3. gen758
    Регистрация:
    10.09.10
    Сообщения:
    6.394
    Благодарности:
    2.209

    gen758

    Живу здесь

    gen758

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.09.10
    Сообщения:
    6.394
    Благодарности:
    2.209
    Адрес:
    Королёв
    @Dostoewskiy Для Вашей схемы оптимально использовать САУ-М2.
     
  4. СегейМур
    Регистрация:
    06.01.13
    Сообщения:
    198
    Благодарности:
    209

    СегейМур

    Живу здесь

    СегейМур

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.01.13
    Сообщения:
    198
    Благодарности:
    209
    Адрес:
    Чебоксары
    @Protasevich,
    практика показала, при заборе со скважины большого количества воды начинает срабатывать автоматика сухого хода приходиться каждый раз сбрасывать кнопкой на автоматике. Вижу один выход - отключить от сети (электричества) БА и врезать РД.
    Может есть ещё варианты ?
     
  5. Dostoewskiy
    Регистрация:
    05.07.12
    Сообщения:
    257
    Благодарности:
    98

    Dostoewskiy

    Живу здесь

    Dostoewskiy

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.07.12
    Сообщения:
    257
    Благодарности:
    98
    Адрес:
    Москва
    @gen758, спасибо огромное! Посмотрел и действительно практически то, что нужно! Плохо что не такое функциональное, и без индикации переливания, ну это сделаю отдельно поплавком и реле, полностью обесточивая систему, но и цена ниже в 2 раза, что не может не радовать. Вопрос такой, возможно ли к САУ м2 подключить обычные поплавки в бак. Поплавки Грундфос ms1. 3- провода универсальный.

    IMG_20140614_124148.jpg
     
    Последнее редактирование модератором: 14.06.14
  6. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.656
    Благодарности:
    15.059

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.656
    Благодарности:
    15.059
    Адрес:
    Орел
    Разбираться в причинах срабатывания блокировки.
     
  7. AMA3OH
    Регистрация:
    19.07.10
    Сообщения:
    95
    Благодарности:
    60

    AMA3OH

    Живу здесь

    AMA3OH

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.07.10
    Сообщения:
    95
    Благодарности:
    60
    Адрес:
    Астрахань
    Именно так. Если причина в большом объеме и скорости разбора воды - может срабатывать автоматика по причине - снижение давления воды на выходе по причине прорыва системы.
    У меня такая ситуация с НС. На выходе установил шаровый кран и отрегулировал положение крана при ПОЛНОСТЬЮ открытых кранах по всей системе и сливе воды на работающей НС. Результат: не нужно отрубать БА - при заборе воздуха на всасе или сухом ходе - срабатывает автоматика. Таким образом, удалось отключить просто один вариант срабатывания БА - на снижение давления на выходе длительно, при сохрарнении других параметров БА. имхо
    ps на БА НС давление показывается и по нему регулировал.
     
  8. AMA3OH
    Регистрация:
    19.07.10
    Сообщения:
    95
    Благодарности:
    60

    AMA3OH

    Живу здесь

    AMA3OH

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.07.10
    Сообщения:
    95
    Благодарности:
    60
    Адрес:
    Астрахань
    Давление выставил 0,9-1,0 атм на выходе из насоса + ГА, кран после этого стоит. Минус данной системы в том, что отключается защита от прорыва системы после крана. Дома это отключать не буду, но пока для полива саженцев и наполнения колодца - приемлемо.
    Кстати, всякого рода защиты придуманы не от того, чтоб денег в покупателя стряхнуть, а именно для защиты от всякого рода ЧС. Поэтому, если это возможно, не отключайте их. имхо.
     
  9. SidSpb
    Регистрация:
    04.08.13
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    2

    SidSpb

    Участник

    SidSpb

    Участник

    Регистрация:
    04.08.13
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Прочитал тему про Вистан и Малыш, но ответ на свой вопрос не нашел.
    Проблема: при включении крана, вода выходит в объеме 3-5 литров и Пампэла Б3 включает насос для закачки ГА. По манометру выключается наос на 2,8 атм, включается на 2,2атм.
    Состав системы: водомет джилекс 60/72 с обратным клапаном на нем, труба ПНД 32, 5-ти входовой штуцер: вход трубы ПНД32, ГА Джилекс 50 л, манометр, Пампэла Б3, коллектор на потребители/водогрей.

    Давление в пустом ГА пробовал выставить:
    1,7атм (на 0,2атм меньше чем включение насоса по паспорту Пампэлы) пороги вкл/выкл: 2,2/2,8атм, автоматика запускает насос при расходе ~5литров;

    2,5атм (как написано в паспорте на Пампэла) пороги вкл/выкл: 2,2/2,8атм, автоматика запускает насос при расходе ~5литров;

    0,6 атм (просто ради интереса) пороги вкл/выкл: 2,2/2,8атм, автоматика запускает насос при расходе ~5литров;

    Для понимания общего объема воды в ГА выключил автоматику из розетки и открыл холодный кран в раковине- вылилось воды примерно 15-17 литров с нормальным напором (при любом из выше написанных давлений ГА), т. е. ГА водой заполняется.

    Подскажите, что можно сделать чтобы уйти от таких частых запусков насоса?
    Фото почему то расположено боком, правильное положение это синяя банка фильтра висит вниз к полу
     

    Вложения:

    • image.jpg
    • image.jpg
    Последнее редактирование: 22.06.14
  10. Al148
    Регистрация:
    04.12.11
    Сообщения:
    3.379
    Благодарности:
    1.547

    Al148

    Живу здесь

    Al148

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.11
    Сообщения:
    3.379
    Благодарности:
    1.547
    Адрес:
    Москва
    Увеличте разницу (дельту) между вкл и выкл насоса 1.5 /2.8 к примеру.
     
  11. gen758
    Регистрация:
    10.09.10
    Сообщения:
    6.394
    Благодарности:
    2.209

    gen758

    Живу здесь

    gen758

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.09.10
    Сообщения:
    6.394
    Благодарности:
    2.209
    Адрес:
    Королёв
    @SidSpb Добавте в систему реле давления! Схему подключения смотрите выше в теме! Удачи!
     
  12. SidSpb
    Регистрация:
    04.08.13
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    2

    SidSpb

    Участник

    SidSpb

    Участник

    Регистрация:
    04.08.13
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    На Пампэла КИВ-1 Б3 нет возможности регулировать диапазон, к сожалению...
     
    Последнее редактирование: 23.06.14
  13. SidSpb
    Регистрация:
    04.08.13
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    2

    SidSpb

    Участник

    SidSpb

    Участник

    Регистрация:
    04.08.13
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Как совместить Пампэлу и реле давления?
     
  14. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.408
    Благодарности:
    35.986

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.408
    Благодарности:
    35.986
    Адрес:
    Уфа
    ИМХО, никак, контроллер индивидуального водоснабжения, это законченное полнофункциональное устройство. Пампэлу не совмещают с РД, им заменяют контроллер, когда его работа окончательно надоедает. ;)
     
  15. Ничегоне3наю
    Регистрация:
    23.06.14
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    Ничегоне3наю

    Новичок

    Ничегоне3наю

    Новичок

    Регистрация:
    23.06.14
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Оренбург
    Из-за сокращения штатов, получил значок "водовода" в довесок. Сегодня в в офисе нет воды - сработала защита. Несколько раз пытался запустить насос AСP1.5C75-75- БЕСПОЛЕЗНО. Прозвонил провода - земляной (ж-з) коротит со всеми проводами. Черный, синий, коричневый - между собой показывают нормальную изоляцию. Что может быть? Подскажите.