Блок автоматики для насоса

Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем cirilo, 28.01.09.

  1. mishel545
    Регистрация:
    21.04.19
    Сообщения:
    276
    Благодарности:
    110

    mishel545

    Живу здесь

    mishel545

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.04.19
    Сообщения:
    276
    Благодарности:
    110
    Адрес:
    Новосибирск
    Понятно, а воздухоотводчик не спасет от завоздушивания? Он вроде как для подобных случаев предназначается?
     
  2. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    15.060

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    15.060
    Адрес:
    Орел
    Если у Вас воздух сможет выйти в верхнюю точку и при этом и всасывающий участок трубопровода и сам насос сможет заполниться водой, то без разницы - будет воздухоотводчик или нет. Если этого не произойдет, то и воздухоотводчик не поможет. И да, его можно поставить только в напорной части системы, т. е. после насоса.
     
  3. Роман Борисов
    Регистрация:
    04.05.14
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Роман Борисов

    Новичок

    Роман Борисов

    Новичок

    Регистрация:
    04.05.14
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Товарищи, прошу совета. Стояла у меня станция Джилекс с реле давления лет 10. В это году при запуске системы после зимы сдох насос. На его замену купил насос той же фирсы с БАУ. Подключил, но что-то наладить работу не могу. Ветку покурил, но не все 80 страниц :). Подключено все следующим образом: из колодца подводящая линия к насосу (до зеркала 4 м, на конце линии обратный клапан), на выходе из БАУ-гребенка, на одном из отводов которой ГА (50 л, 1.5 атмосферы в пустом состоянии). При включении начинает работать, наполняет ГА, доводит давлении до 3 с небольшим атмосфер по манометру и какое-то время молотит, после чего срабатывает защита. Если после запуска до срабатывания защиты открыть кран где-нибудь, то будет работать пока его не закроешь. Потом опять остановится по защите. Если сразу после остановки сбросить защиту, то она опять включается секунд через 5. Если пользовать водой из ГА пока не кончится, то потом опять можно включить насос, защита сработает после заполнения ГА. В чем может быть дело? Заранее спасибо
     
  4. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    15.060

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    15.060
    Адрес:
    Орел
    Для нормальной/корректной работы блока автоматики нужно что бы разница между давлением включения и максимальным давлением развиваемым насосом составляла не менее 0,8 Атм. Разжевываю. Если блок автоматики включает насос при 1,5 Атм, то для нормального/штатного отключения нужно что бы насос накачал в систему не менее 2,3 Атм. Если включается при 2 Атм, то насос должен суметь накачать не менее 2,8 Атм. Т. е. на 0,8 Атм больше, чем настройка включения.
    Ес-сно на практике эта разница может оказаться и больше.
    Скорее всего у Вас "задрано" давление включения.
    На блоке автоматики сверху есть винт для настройки давления включения. Можно просто его покрутить в минус, пока БА не начнет нормально (без аварии) отключать насос. После этого еще чуть ослабить, т. с. дать запас на износ или на понижение напряжения питания. Далее слегка открываете кран и смотрите при каком давлении насос включится. Отключаете насос из сети, ждете пока из крана не закончит течь вода и выставляете в ГА давление воздуха на 10% ниже полученного значения. Т. е. получилось у Вас что БА включает насос при 2,2 атм, выставляете/настраиваете в ГА давление воздуха 2 Атм. Вышло включение 1,5 Атм, настраиваете воздух на 1,4 Атм.
     
  5. Роман Борисов
    Регистрация:
    04.05.14
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Роман Борисов

    Новичок

    Роман Борисов

    Новичок

    Регистрация:
    04.05.14
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Видимо я не правильно выразился, хотя вроде следовал терминологии принятой в ветке :). С настройкой системы с РД я в целом знаком, благо 10 лет с ней счастливо прожил :). Дело а том, что новый БА с датчиком по потоку.
     
  6. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    15.060

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    15.060
    Адрес:
    Орел
    Блок автоматики, он же гидроконтроллер, он же проточная автоматика и т. д. ит. п. от Джилекс? Чёрненький корпус с синей крышечкой? Цилиндрический такой? На синей крышке, сверху есть винт под плоский шлиц и вокруг него нанесены стрелки и значки "+" и "-"? Вот этим винтом и настраивается давление ВКЛЮЧЕНИЯ.
    В разборе - https://www.forumhouse.ru/posts/11589989/
    Выключает же эта хрень насос тогда, когда насос уже не осиливает качать, т. е. когда набрано максимально возможное давление и проток воды через датчик блока автоматики останавливается. Если полученное давление переплюнет на некую величину настройку включения, то происходит штатное/нормальное/обычное отключение насоса. Если не осилит переплюнуть, то происходит аварийное отключение/блокировка насоса, что у Вас похоже и происходит.
    Давайте на примерах, попробую угадать Ваши реалии. Сейчас у Вас насос набирает 3,2 Атм и происходит аварийное отключение. Значит давление включения (плоский винт на синей крышечке) у Вас настроено не менее (а скорее всего чуть более) чем на 2,5 Атм (3,2 - 0,8=2,5). Крутите винт по стрелке в направлении символа "-" - снижаете давление включения (например) до 2 Атм. Всё, насос начинает нормально отключаться, т. к. он у Вас максимум может накачать 3,2, а ему уже ДОСТАТОЧНО накачать всего-лишь 2,8 для нормального, штатного отключения. Ну и далее, ориентируясь на получившееся давление включения подстраиваете давление воздуха в ГА (если он есть и используется).
    Всё это при условии что Вы точно описали что и как у Вас установлено, а я угадал по Вашему описанию. Правильней было бы выложить фото монтажа и точные цифры на том же манометре. Тогда бы уже 100%-но подсказал бы решение. Потому что что там у Вас осталось "за кадром", и о чем забыли упомянуть - ХЗ. Тот же блок автоматики Джилекс по умолчанию настроен на включение примерно при 1,5 Атм. И если у Вас насос создает давление более 3 Атм, то БА должен гарантированно нормально отключать насос, без всяких аварий, и без всяких танцев с бубном. Получается или кто-то что-то покрутил, или чего-то Вы не договариваете по схеме. Ну или еще манометр врет.
     
  7. Роман Борисов
    Регистрация:
    04.05.14
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Роман Борисов

    Новичок

    Роман Борисов

    Новичок

    Регистрация:
    04.05.14
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Спасибо большое, похоже действительно было задрано давление включения: я думал, что с завода там традиционно меньше двух выставлено. Подкрутил в минус, сразу начал выключаться. А так: автоматика ровно как вы написали, Джилекс в виде цилиндра, манометр вроде не врал: у меня там сейчас два стоит, поскольку пришлось колхозить "краб" от предыдущего насоса. У нас сейчас тут хрен чего купишь с этой самоизоляцией, мне и насос поэтому с этой автоматикой достался, больше брать было нечего :).
     
  8. пожид
    Регистрация:
    28.05.14
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    пожид

    Новичок

    пожид

    Новичок

    Регистрация:
    28.05.14
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Подольск
    Подскажите, пожалуйста, стоит система водомет 55/75 дом, при включении в розетку не загорается табло на блоке автоматики,(пару секунд помигает 0 и гаснет) розетку и вилку проверили, чтобы это могло быть? сервесные центры не работаю, сам завод тоже, вся надежда на Ваши подсказки
     
  9. motomoto83
    Регистрация:
    21.10.15
    Сообщения:
    316
    Благодарности:
    70

    motomoto83

    Живу здесь

    motomoto83

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.15
    Сообщения:
    316
    Благодарности:
    70
    Прошу совета, как раз такой блок у меня стоит, на днях умер 8 летний Водомет 50/62, прикупил водомет проф 55/75, стоит гидроаккумулятор100ка, вопрос в давлении выключения (включения понял поднастрою завтра) смущает что насос осиливает загонять (по манометру на БА) в 7.5-7.9 атм. И отрубается видимо именно по датчику потока... Это так и должно быть или можно как то давление отключения отрегулировать, мне столько много не нужно...
     
  10. vojer
    Регистрация:
    13.01.14
    Сообщения:
    1.046
    Благодарности:
    1.019

    vojer

    Живу здесь

    vojer

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.01.14
    Сообщения:
    1.046
    Благодарности:
    1.019
    Адрес:
    Чувашия, Козловка
    добавить реле давления рдм 5 10.jpg
     
  11. motomoto83
    Регистрация:
    21.10.15
    Сообщения:
    316
    Благодарности:
    70

    motomoto83

    Живу здесь

    motomoto83

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.15
    Сообщения:
    316
    Благодарности:
    70
    Эта такая черная коробочка что на насосных станциях ставится?
     
  12. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    15.060

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    15.060
    Адрес:
    Орел
    Я-я, натюрлих. Ну и не забывайте правильно её подключить и по гидравлике, и по электрике.
     
  13. motomoto83
    Регистрация:
    21.10.15
    Сообщения:
    316
    Благодарности:
    70

    motomoto83

    Живу здесь

    motomoto83

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.15
    Сообщения:
    316
    Благодарности:
    70
    Вот тут поподробнее, по электрике вроде понятно- с реле регулировки питание на блок автоматики а оттуда на насос (верно), а с гидравликой в чем подвох?
     
  14. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    15.060

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    15.060
    Адрес:
    Орел
    Электрика: сеть 220В - реле давления - блок автоматики - насос.
    Гидравлика: насос - обратный клапан -труба - блок автоматики - реле давления и гидробак - отвод на полив (если нужно) - фильтр (ы) - потребители.
     
  15. Nailych
    Регистрация:
    06.03.13
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    3

    Nailych

    Участник

    Nailych

    Участник

    Регистрация:
    06.03.13
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вопрос по защите от непрерывной работы Пампела КИВ 1-Б3. В режиме водоснабжения дома блок автоматики работает без вопрос. Но тут потребовалось наполнить бочку из садового крана с довольно значительным расходом и Пампела отказалась включатся в обычном режиме. Потребовался перезапуск автоматики. Единственное объяснение - это сработала защита от непрерывной работы. Найти алгоритм этой защиты так и не удалось. Может кто-то с этим знаком?