1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 4

Котел на пеллетах Dragon KRP-18A

Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ИстраТек, 05.07.14.

  1. wtf
    Регистрация:
    12.06.11
    Сообщения:
    182
    Благодарности:
    56

    wtf

    Живу здесь

    wtf

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.06.11
    Сообщения:
    182
    Благодарности:
    56
    Адрес:
    Москва
    китурами больше по размеру а у нас ограниченная площадь
     
  2. wtf
    Регистрация:
    12.06.11
    Сообщения:
    182
    Благодарности:
    56

    wtf

    Живу здесь

    wtf

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.06.11
    Сообщения:
    182
    Благодарности:
    56
    Адрес:
    Москва
    @Vashnovosel, реально, гидрострелка что то изменит?
     
  3. wtf
    Регистрация:
    12.06.11
    Сообщения:
    182
    Благодарности:
    56

    wtf

    Живу здесь

    wtf

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.06.11
    Сообщения:
    182
    Благодарности:
    56
    Адрес:
    Москва
    а кто гуру?
     
  4. Vashnovosel
    Регистрация:
    30.12.09
    Сообщения:
    10.047
    Благодарности:
    4.933

    Vashnovosel

    Живу здесь

    Vashnovosel

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.12.09
    Сообщения:
    10.047
    Благодарности:
    4.933
    Адрес:
    Россия
    N+3
    Занавес (без обид)
    Вы уже выбрали :)
     
  5. djkaktyc
    Регистрация:
    19.02.14
    Сообщения:
    1.192
    Благодарности:
    892

    djkaktyc

    Живу здесь

    djkaktyc

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.02.14
    Сообщения:
    1.192
    Благодарности:
    892
    Адрес:
    Россия Орехово-Зуево
    Нет, радиаторы
     
  6. ИстраТек
    Регистрация:
    05.09.13
    Сообщения:
    1.111
    Благодарности:
    1.648

    ИстраТек

    Живу здесь

    ИстраТек

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.09.13
    Сообщения:
    1.111
    Благодарности:
    1.648
    Адрес:
    Истра
    @wtf, у Вас все нормально с расходом пеллет, а мало отвечают Вам по существу из-за того, что тема расхода пеллет уже обсуждалась на форуме неоднократно, в том числе и о расходе пеллет при прогреве нового и сырого дома. Поэтому и пишет Вам в основном один форумчанин и явно с какими-то другими целями, но не с целью действительно Вам помочь.
    Начните с чтения подобных тем, например, с котлом Костшева, который потреблял ровно год назад 120 кг в сутки:
    https://www.forumhouse.ru/threads/186935/page-81 начиная с комментария 1202 и дальше.
    Или еще раньше похожее обсуждение:
    https://www.forumhouse.ru/threads/186935/page-12 с комментария 176 и дальше.
    Еще полезно почитать здесь:
    https://www.forumhouse.ru/threads/141225/page-8 с комментария 116.
    И здесь:
    https://www.forumhouse.ru/threads/101459/page-33 с комментария 484.
    Только читайте, пожалуйста, внимательно и тогда Вам станут более понятны многие вещи. Например, Вам должно стать наконец понятно, что никак не может быть у Вашего соседа расход пеллет 20 кг в сутки при любой температуре на улице, о чем я говорил Вам еще 2 месяца назад.
    И если после этого еще останется что-то непонятным по расходу пеллет при отоплении Вашего дома, то Вы, надеюсь, ответите тогда сначала на вопросы о параметрах дома, которые я задавал Вам в этой теме раньше и без ответа на которые бесполезно ожидать конструктивного обсуждения:
     
  7. Vashnovosel
    Регистрация:
    30.12.09
    Сообщения:
    10.047
    Благодарности:
    4.933

    Vashnovosel

    Живу здесь

    Vashnovosel

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.12.09
    Сообщения:
    10.047
    Благодарности:
    4.933
    Адрес:
    Россия
    @ИстраТек, Один форумчанин пытается достучаться до мозга другого, но безуспешно, он очарован другим форумчанином:aga:
     
  8. Роман77С
    Регистрация:
    07.01.14
    Сообщения:
    122
    Благодарности:
    89

    Роман77С

    Живу здесь

    Роман77С

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.14
    Сообщения:
    122
    Благодарности:
    89
    Адрес:
    Соликамск
    wtf А вы не пробывали снять горелку, забить топку сухими дровами и проверить до скольки поднимится температура теплоносителя?
     
  9. wtf
    Регистрация:
    12.06.11
    Сообщения:
    182
    Благодарности:
    56

    wtf

    Живу здесь

    wtf

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.06.11
    Сообщения:
    182
    Благодарности:
    56
    Адрес:
    Москва
    @ИстраТек,я не считаю что это нормальный расход, вчера засыпал полный бункер и сделали отметки по мешкам, с 20:00 до 8:00 (12 часов) сожрал 3 мешка по 20 кг. за сутки получится 120кг?это нормально?
    что касается дома: 220кв.м фундамент утепленная плита 500мм,стены пеноблок D600,снаружи дом утеплен ппу (пенополеуретан) 100мм,полы 100мм полистирол. что касается теплопотерь то когда вставал котел на 5 часов то в доме температура упала всего на 1 градус а на улице было -5
     
    Последнее редактирование: 23.10.14
  10. wtf
    Регистрация:
    12.06.11
    Сообщения:
    182
    Благодарности:
    56

    wtf

    Живу здесь

    wtf

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.06.11
    Сообщения:
    182
    Благодарности:
    56
    Адрес:
    Москва
    ИСТРАТЕК это ваши слова: Первое: имеем однозначно неграмотный монтаж обвязки котла и циркуляционных насосов.
    Второе: котел не нагревает теплоноситель в СО выше определенного предела, но сам дом при этом без проблем прогревается как минимум до 27°.
    Третье: имеем ошибку 98 на неработающем котле.
    По первому пункту все ясно и понятно. Часть СО необходимо переделывать. Также хотелось бы выяснить, откуда вообще появилась идея смонтировать насосы подобным образом. С монтажниками еще не говорил, но обычно в подобных случаях ставится гидрострелка. Термостатический вентиль на обвязке пеллетного котла тоже считаю неуместным. Лучше уж или обычный трехходовой или с сервоприводом.
    А здесь вы сами говорите что не правильно смонтирована обвязка и при личном разговоре сказали что переделаете, после нашего разговора монтажники приезжали еще 2 или 3 раза, ничего не переделано,"обоз и ныне там" и монтажники больше ко мне не собираются.
    и еще бригада приезжая выставляет свои настройки котла для проверки чего то для себя, потом приезжают другие и ставят свои настройки и желаемую температуру 35 градусов и уезжают.
    какими настройками пользоваться мне?
    Вы планируете исправить ошибки о которых сами писали?
     
    Последнее редактирование: 23.10.14
  11. wtf
    Регистрация:
    12.06.11
    Сообщения:
    182
    Благодарности:
    56

    wtf

    Живу здесь

    wtf

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.06.11
    Сообщения:
    182
    Благодарности:
    56
    Адрес:
    Москва
     
  12. wtf
    Регистрация:
    12.06.11
    Сообщения:
    182
    Благодарности:
    56

    wtf

    Живу здесь

    wtf

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.06.11
    Сообщения:
    182
    Благодарности:
    56
    Адрес:
    Москва
    Когда котел нагревает помещение по комнатному датчику и отключается на 4-5 часов батареи и ТП становятся холодными и когда котел запускается ему нужно опять много времени чтоб все нагреть, должна ли система отопления так работать?
     
  13. djkaktyc
    Регистрация:
    19.02.14
    Сообщения:
    1.192
    Благодарности:
    892

    djkaktyc

    Живу здесь

    djkaktyc

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.02.14
    Сообщения:
    1.192
    Благодарности:
    892
    Адрес:
    Россия Орехово-Зуево
    у меня не так, я выставил максимальный нагрев, насос у меня работает постоянно, когда котел отключен, батарее всегда теплые пока не упадет температура, до падает на 1 градус обычно когда температура теплоносителя 30 градусов, на 75 он отключается, работает минут 40 за это время дом наберает заветный 1 градус, и котел стоит часов 8
     
  14. wtf
    Регистрация:
    12.06.11
    Сообщения:
    182
    Благодарности:
    56

    wtf

    Живу здесь

    wtf

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.06.11
    Сообщения:
    182
    Благодарности:
    56
    Адрес:
    Москва
    Подскажите, а может быть просто не хватает мощности котла на мои 220кв.м и 370 литров воды?
     
  15. Ser65
    Регистрация:
    15.01.12
    Сообщения:
    642
    Благодарности:
    432

    Ser65

    Живу здесь

    Ser65

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.01.12
    Сообщения:
    642
    Благодарности:
    432
    Адрес:
    Москва
    Если бы не хватало мощности котла, то не нагревало бы до 27 С. И работал бы котел постоянно, без отключения (пытаясь набрать нужную температуру)!