    Я завтра в Починках. На обратном пути могу заехать.
    *Упал* пойду. Нет силов... lazy2.gif
     
  2. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.820

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.820
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Возможно, дую на воду, но к этому "все шло"...:faq:

    Как понял, оставляете систему с ЕЦ, а насосом ..крутите контур бойлера (?)
    - При "осторожно-регулируемой" ПЦ в бойлере ЕЦ в системе не пострадает.
    Но температура, по сумме Т* обоих контуров, "до 80*" будет выдаваться котлом
    1. И в бойлер
    2. И в СО.

    Отчего "предвидел" подмес в СО на "период" перегрева бойлера и усложнение схемы.
    При том, что "перегрев" до 80* бойлера - неочевидной (по имху) необходимости задача.
    Но, при желании (!) можно решить теми же 5-ю поленьями и откл. СО. (!)

    Не "почему-то",:no:
    а потому, что большинство "опций" отопления / ГВС и даже Теплый пол в "частном" жилом доме
    способна выполнить "ЕЦ", своими ..естественными здоровыми "ногами".
    А "авто-прибамбасы" ей - пардон, как "блестящие ..костылики с электроприводом и датчиком движения.
    Еще раз пардон любителям "современности", но это уже другая "песня".
    Называется - "Системы централизованного теплоснабжения".
    (..в которой уже "охрип", от внеурочного "принятия мер".:close:)
     
  3. Вармер
    Регистрация:
    26.06.14
    Сообщения:
    1.225
    Благодарности:
    418

    Вармер

    Живу здесь

    Вармер

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.06.14
    Сообщения:
    1.225
    Благодарности:
    418
    Адрес:
    поселок городского типа Усть-Абакан
    @Костя Гамбиткин, не пытайте @Lyko - его "удел" - системы с ЕЦ в качестве основного режима, при этом ПЦ (насос) допустим только на подмогу (например, в межсезонье при низких Т т/н). С минимумом (или отстутствием автоматики).
    Видя ваши хотелки, может имеет смысл изменить цель - конструировать СО в осн. режиме ПЦ, а ЕЦ - как запасной вариант в случае проблем с наосом. При этом режим ЕЦ должен быть на основной трубе, режим ПЦ на байпасе, но работает в приоритете. Режим ПЦ для комфорта - для него расчитываем все пожелания для БКН, тут можно применить и 3ххх и прочее для подачи разной Т в разные контуры.
    В случае откл. насоса СО должна сама переходить в ЕЦ, но в нем вопросы комфорта (для БКН и пр.) не рассматриваем.
    Если такой подход вас устроит, то нужно "отпустить" ув. Lyko в плане обвязки котельной и обратиться к др. участникам форума, например, usergey (вот его схема как образец для понятия принципа https://www.forumhouse.ru/threads/197084/), Kylibin и оч. мн. ув. пр.
    Lyko остается на поддержке разводки веток СО.
     
    Последнее редактирование: 04.07.15
  4. Костя Гамбиткин
    Регистрация:
    19.03.11
    Сообщения:
    870
    Благодарности:
    175

    Костя Гамбиткин

    Живу!

    Регистрация:
    19.03.11
    Сообщения:
    870
    Благодарности:
    175
    Адрес:
    Москва-Рязанщина
    Конечно! ЕЦ - приоритет.
    Проблемы с эл-вом в нашей деревне постоянные, да, если бы их и не было, энергозависимость системы жизнеобеспечения дома считаю легкомыслием.

    Объясните, не понимаю.
    Если с гл. стояка через К3 мы забираем в контур БКН в режиме ПЦ с помощью ЦН основной объем горячего ТН + еще часть горячего теплоносителя добираем вверху стояка через К2, обвязку контура БКН можем сделать и Ду40, и Ду50, если это нужно, (вход в БКН по паспорту 1"). Что останется СО и как она сможет прогреться, скажем, с 55* хотя бы до 65*, если почти все "горячее" будет уходить на БКН? :faq:

    Все об этом говорят и тех. отделы ACV с Протермом, и на форуме, и т. д., что где-то там есть то, что тебе нужно, но как выглядит и где оно - никто не знает. Перерыл форум и интернет - проблема не единичного характера, но адекватного решения так и не нашел. Отправляли к различным самоделкиным, электроникам и даже в сервисы гарантийного обслуживания, все твердят одно - сделать каким-то образом вроде можно, но работающего хотя бы одного примера, никто не знает и практики такой никто не имел.

    Посему последовал Вашему дельному совету - переключать в ручном режиме.
    Вполне нормальный вариант для раза в неделю, как говорил, заодно и бак пропарим. Недостаток один - при первой схеме обвязки БКН нужно выполнить 7 действий. Многовато. Подумал и вроде получилось их сократить, опираясь на Ваш же вариант схемы.
    Но чувствую, нужно доработать. Поэтому прошу поддержки.
    Кого ж мне тогда "пытать", если у меня и есть ЕЦ? Вся ж тема об этом, даже перепланировку в ходе стройки пришлось сделать, в место планируемого фундамента под ТА, по совету ув. @Lyko, сделал нишу для котла в подполе.
    И повторюсь, даже работа БКН в режиме ЕЦ меня устраивает в повседневности, за исключением банного дня. Только об этом дне и речь.
    Либо придется вырубать еженедельно СО, дергая раз за разом ШК гл. стояка и совершая еще "кучу" действий.
    Либо увеличить приоритет БКН, используя резервный ЦН исключительно на него и не трогать ШК гл. стояка, т. к. темп СО, при увеличении темп. котла подняться может не сильно из-за большого приоритета БКН.

    Спасибо Вам за желание помочь, но все так красиво только на словах, начинаешь вникать и понимаешь, что к реализации это имеет мало отношения.
    Повторюсь. Случай не единичный. После изучения вопроса, перелопачивания интернета и форума, решения находилось два:
    1. По совету ув. @Lyko, решаем проблему руками.
    2. Переход с энергонезависимого котла на энергозависимый с мозгами и, соответственно, с полным отказом от ЕЦ.

    Второй вариант считаю опрометчивым, а первый вполне себе.

    Схема замечательная, это так, к слову, но, к сожалению, там нет даже намека на рассматриваемую ситуацию. :(
     
    Последнее редактирование: 04.07.15
  5. Вармер
    Регистрация:
    26.06.14
    Сообщения:
    1.225
    Благодарности:
    418

    Вармер

    Живу здесь

    Вармер

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.06.14
    Сообщения:
    1.225
    Благодарности:
    418
    Адрес:
    поселок городского типа Усть-Абакан
    @Костя Гамбиткин, Вам нужен комфорт в режиме ЕЦ.
    Поэтому варианта вижу два:
    1) сделать как говорит Lyko в своих образцах-схемах, не добавляя от себя ШК и "режимов", и поверить ему на слово, что комфорт будет в таком минималистическом варианте, что БКН-у по сути приоритет сильно не важен (если он подходящий по объему), повышенная температура по сравнению с СО не нужна, всё произойдет само собой и этого хватит. Вариант такой минималистической схемы - у Tihon95.
    Подвариант 1.1) не поверить Lyko на слово, но всё равно сделать. Если не устроит - через год переделать обвязку, Lyko выставить претензию :aga:

    2) понять, наконец, что полного комфорта в режиме ЕЦ не бывает. И нужно пойти на компромисс: или ЕЦ или комфорт.
     
  6. Костя Гамбиткин
    Регистрация:
    19.03.11
    Сообщения:
    870
    Благодарности:
    175

    Костя Гамбиткин

    Живу!

    Регистрация:
    19.03.11
    Сообщения:
    870
    Благодарности:
    175
    Адрес:
    Москва-Рязанщина
    Ув. @Вармер!
    1. Сравните схему в конспекте от @Lyko, составленном Вами же и попробуйте найти отличие в узле ЦН, обраток БКН и байпасного узла. Все в точности! Режимов там описано достаточно + 2 еще пробных. Узлы подачи БКН обсуждались не раз - также все в точности!
    2. На слово ув. @Lyko, я уже поверил и даже перепроверил - все комфортно! И даже в банный день для семьи из 7 чел. (мы с женой и 5 детей). Схема лишь нуждается в проработке.

    Об этом уже писал в теме. Для нас 200л воды мало даже с темп. 80*. :ogo:
    В банный день она заканчивается и ждать приходится очень долго. БКН, кстати, выбрал четко по рекомендации ув. @Lyko, с одним лишь отличием - утепление бака на 2см поменьше и нет патрубка рециркуляции (вариант чуть бюджетней). И выбором в общем-то доволен, т. к. баки реально крутые - 75л вполне достаточно для двух точек водоразбора, без лимита использования.
    Бак 200л этого производителя будет стоить, как самолет, а чтобы он не терял своего функционала и оправдывал стоимость, мощность котла потребуется, как на обслуживание котельной
    малоэтажного многоквартирного дома. :ogo:

    Не понимаю я Вас, в чем Вы увидели дискомфорт? :faq:
    Если раз в неделю сходить в котельную переключить режим, заодно пропарить БКН для профилактики от бактерий и проверить все оборудование, для Вас некомфортно, то значит у нас с Вами разное представление о дискомфорте. :)
     
    Последнее редактирование: 04.07.15
  7. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.820

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.820
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Вы, видимо думаете, что в гл. стояке
    будет с ..разными температурами (?)
    Одна, "погорячее" - для БКН,
    другая, похолоднее, для СО...
    :faq:
    Общая Т* подачи "просядет", (уменьшится) при начале нагрева еще холодного бойлера.
    И только потом начнет набирать "+80*" ..опять в оба контура.

    Не будем путать, при этом, "отбор тепла" и "отбор расхода".
    Отбор расхода от контура СО (работающего в ЕЦ) вызовет только увеличение разности температур в СО.
    При той же, "общей" Т* подачи (80*) или "какая будет".

    .
    Может, "не То" искали?
    Как минимум, 2 способа разделения контуров по температуре уже есть.
    1. Котел с "мозгами" и "приоритетом" БКН, когда временно отключается СО и добавляется мощности, с "персональной" Т* нагрева бойлера
    (почти вариант "5-ти поленьев"), но только ..."авто".

    2. Гидрострелкой с контурами, имеющими подмес. Контур БКН может и не иметь подмеса.
    - На кой (?) он ему..:faq:

    ..Отсюда и "вылезает" усложнение схемы. - К контуру СО можно, конечно, "присобачить" собственнЫй узел подмеса, включающийся "девайсами с датчиками", с командой котлу на увеличение мощности (температуры) и т. д. и т. п.
    И ..здравствуй, "автоматизЬм".:super:
    ...
    ..Вот именно..:|:

    p. s.
    И по "выделке овчинки":
    ..Воображаемого микроба "легионелллы", вы возможно и убьете (+80*)
    Но те "процессы", что начинаются с нагрева "сырой воды" в БКН, от 50-60* - нет.
    А это - "эл.хим коррозия", к которой не "устойчива" нержавейка, и накипь, понижающая "эффективность" БКН и оседающая на металл частях ГВС в "узких местах" особенно.
    :(
     
  8. Костя Гамбиткин
    Регистрация:
    19.03.11
    Сообщения:
    870
    Благодарности:
    175

    Костя Гамбиткин

    Живу!

    Регистрация:
    19.03.11
    Сообщения:
    870
    Благодарности:
    175
    Адрес:
    Москва-Рязанщина
    Понял, благодарю за подробное объяснение. :hndshk:

    В таком случае, закрыв К2 и ШК обратки линии СО тот, что на верхней линии байпасного узла мы исключим прогревание контура СО или прогреется весь гл. стояк и добрая половина верхней разводки?

    Насколько понял такие котлы все энергозависимые, т. е. без электричества работать никак не могут, а у нас тема о СО с ЕЦ. Или Вы что-то другое имели ввиду?

    Искал вроде "То" и не нашел. :( Или Вы хотите сказать, что есть примеры реализованных схем разделения контуров БКН и энергонезависимого котла по температуре, с сохранением ЕЦ СО хотя бы на аварийный случай? Если так, то дайте ссылку, я таких схем не встречал, ни на форуме, ни в целом в интернете, ни в практике различных "самоделкиных". :hello:

    И т. д. и т. п. в этом абзаце - ключевые слова, благодаря которым ни одна встречающаяся мне тема о подобной задаче не увенчалась успехом реализации. Если есть примеры, еще раз прошу ссылку.
    У производителя БКН есть на этот счет требование и если вода ему не соответствует, то нужно ее смягчать.
     
    Последнее редактирование: 04.07.15
  9. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.820

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.820
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Из сообщ. следует, что зимой (!) температура подачи, что в СО, что в бойлер будет одинаковой.
    При любой их "балансировке" по расходу - интенсивности нагрева.
    А "летом" (кран К3?) перекрывает гл. стояк, дабы не было прогрева верхней части стояка + труб верхней разводки.

    Так и имел "в виду", что со стремлением к автоматизации - напрямую выходим к котлам настенным и "электрозависимым", в которых все "функции" предусмотрены и даже даны варианты схем обвязки котлов. (Неск-ко штук на выбор "конфигурации")

    А "у нас-то" тема, как вы правильно заметили - "о ЕЦ".
    Что ей по силам, а что - переход в режим ПЦ с соответствующей реализацией, "девайсами", задач,
    которые ...встали вдруг.

    По "температуре" и не найдете, ибо 2 "известных" способа, выше указанных (!) получаются только с подмесом = насосом.
    Подмес "гравитационным" способом - рассмотрен и признан "туфтой".:close:
    ..Хотелось бы, да не получится. :no:
    Также, как и Теплый пол без собственного узла смешения с насосом.
    Иначе, "ведущие производители" давно бы догадались, как понизить температуру без ее
    смешения
    с более холодной водой и ..без насоса.

    ИТОГО (еще раз, для ясности?)
    Кроме уже придуманных способов (выше) "разделения контуров по температуре" не придумано,
    как ба не хотелось чего-нибудь попроще !
    Если вдруг появиться что-то "новенькое" - тогда и поглядим. :um::ogo:

    Смягчать ...питьевую воду? В проточном режиме?
    Речь-то о проблемах накипи со "стороны" водопроводной воды в бойлере.
    Которая подогревается до "состояния ГВС". После чего и "потребляется".
    С водой "отопительной" в "нашей СО" - все в порядке..:hello:
     
  10. Костя Гамбиткин
    Регистрация:
    19.03.11
    Сообщения:
    870
    Благодарности:
    175

    Костя Гамбиткин

    Живу!

    Регистрация:
    19.03.11
    Сообщения:
    870
    Благодарности:
    175
    Адрес:
    Москва-Рязанщина
    А можно при каком-то из этих способов сохранить ЕЦ, хотя бы с переходом на неё (ЕЦ) в ручном режиме? Чтобы в случае аварийной ситуации или длительного отъезда можно было переключить СО на ЕЦ.
     
  11. Вармер
    Регистрация:
    26.06.14
    Сообщения:
    1.225
    Благодарности:
    418

    Вармер

    Живу здесь

    Вармер

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.06.14
    Сообщения:
    1.225
    Благодарности:
    418
    Адрес:
    поселок городского типа Усть-Абакан
    Именно этот принцип я пытался показать в ссылке на схему: параллельно обр. клапану ЕЦ стоит девайс ПЦ, который за счет насоса и 3хх-ка обеспечивает подмес и нужную Т на подаче в СО (при этом обр. клапан ЕЦ заперт напором насоса). При отключении эл-ва насос останавливается и девайс на ПЦ перестает работать, т/н идет в СО через обр. клапан ЕЦ с макс. Т. Все переключения ЕЦ/ПЦ происходят сами собой, т. е. автоматически при откл/вкл насоса (=электиричества).
    Если откл-ие эл-ва надолго и всерьез, то параллельно клапану ЕЦ можно поставить еще ШК, открыв который вручную усилим ЕЦ (т.к обр. клапан имеет kvs <250).
     
    Последнее редактирование: 05.07.15
  12. Костя Гамбиткин
    Регистрация:
    19.03.11
    Сообщения:
    870
    Благодарности:
    175

    Костя Гамбиткин

    Живу!

    Регистрация:
    19.03.11
    Сообщения:
    870
    Благодарности:
    175
    Адрес:
    Москва-Рязанщина
    Спасибо! :hndshk: И прошу прощения :|:, совсем Вас не понял вчера - не увидел в схеме БКН и вникать дальше сильно не стал.
    А Вам известны реализованные схемы, выполняющие задачи, подобные моим (с БКН и эн. независимым газ. котлом)? Просто мне не попадалось ничего похожего, чтоб с сохранением ЕЦ, пусть даже в аварийном режиме.
     
  13. Костя Гамбиткин
    Регистрация:
    19.03.11
    Сообщения:
    870
    Благодарности:
    175

    Костя Гамбиткин

    Живу!

    Регистрация:
    19.03.11
    Сообщения:
    870
    Благодарности:
    175
    Адрес:
    Москва-Рязанщина
    Ув. @Lyko, если не затруднит ответьте, пожалуйста, на пост №445.
    @Lyko, @Вармер и др. ув. участники, если есть примеры реализованных схем разделения по температурным режимам СО и БКН, с ПЦ, но с сохранением режима ЕЦ СО при отключении эл-ии, очень прошу помочь.
    Находятся лишь рассуждения на эту тему, реализации найти не могу. :(
     
  14. Костя Гамбиткин
    Регистрация:
    19.03.11
    Сообщения:
    870
    Благодарности:
    175

    Костя Гамбиткин

    Живу!

    Регистрация:
    19.03.11
    Сообщения:
    870
    Благодарности:
    175
    Адрес:
    Москва-Рязанщина
    Попадалась информация о том, что у ACV бак ГВС изнутри в виде гофры, что не позволяет задерживаться накипи.
     
  15. Вармер
    Регистрация:
    26.06.14
    Сообщения:
    1.225
    Благодарности:
    418

    Вармер

    Живу здесь

    Вармер

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.06.14
    Сообщения:
    1.225
    Благодарности:
    418
    Адрес:
    поселок городского типа Усть-Абакан
    Насчет реализованных схем меня бесполезно спрашивать, я "диванный теоретег", "конспект" ранее написанного на этом форуме (надеюсь, что не "испорченный телефон").
    Теоретически, если в режиме ПЦ разделение конутров СО и БКН по Т, то это гидрострелка + 3хх на контур СО для подмеса. ЦН на каждый контур. Гидрострелкой может быть ТА, но тогда его нельзя исключать по желанию / ремонту из схемы отопления.
    Упрощая, гидрострелку и один ЦН можно упразднить. Больше ничего в голову не приходит.
    Для перехода в режим ЕЦ всё это "хозяйство" на байпасе к толстой трубе с полнопрох. ШК / обр. клапаном малого сопротивления (принцип перехода на схеме usergey).
     