1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 11

Пресс-клещи электромонтажные ручные

Тема в разделе "Инструменты для инженерных систем", создана пользователем Traks, 31.01.09.

  1. NV1975
    Регистрация:
    07.10.20
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    1

    NV1975

    Участник

    NV1975

    Участник

    Регистрация:
    07.10.20
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    1
    Всем привет. Обжимают ншви 16 клещами пквк 16у. Ру ками не сдернуть, а вот пасатижами легко слетают. И ещё при сгибание провода около наконечник часть жилок как бы немного сдвигается. Это нормально?
     
  2. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.244
    Благодарности:
    26.315

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.244
    Благодарности:
    26.315
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Это ненормально. Проверьте расчётный диаметр пучка жил провода: https://www.forumhouse.ru/useralbums/262646/view-image/nschvipv3.gif
    Возможно, он вообще влезет в 10-й наконечник! :mad::ogo:
     
  3. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    42.759
    Благодарности:
    35.636

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    42.759
    Благодарности:
    35.636
    Адрес:
    пригород г.Голицыно
    Покажите это всё на фото. Так будет яснее.
     
  4. NV1975
    Регистрация:
    07.10.20
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    1

    NV1975

    Участник

    NV1975

    Участник

    Регистрация:
    07.10.20
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    1
    В десятку пробовал, не входит. Обжал, потом уменьшил на клещах размер и попробовал ещё раз обжать - пасатижами всеравно сдергиваются, хоть и потяжелее
    Завтра скину фото
     
  5. Незайцев
    Регистрация:
    30.05.13
    Сообщения:
    396
    Благодарности:
    93

    Незайцев

    Живу здесь

    Незайцев

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.05.13
    Сообщения:
    396
    Благодарности:
    93
    Адрес:
    Казань
    Пришли эти клещи. Пк 16у в руках не держал, поэтому с ними сравнить не могу. Также не пробовал обжимать, гильз нет, брал для предстоящей работы. Язычок металл, ручки двухкомпонентные (не резина конечно, но пластик помягче сверху), соединение на винтах с гайками, гайки самоконтрящиеся (так вроде называются). На вид качественно сделано, задиров, заусенцов, облоя нет.
    IMG_20211117_175533_1.jpg IMG_20211117_175739_1.jpg IMG_20211117_175258_1.jpg IMG_20211117_180032_1.jpg IMG_20211117_174938_1.jpg
     
  6. Rumato
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    6.093
    Благодарности:
    3.445

    Rumato

    Живу здесь

    Rumato

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    6.093
    Благодарности:
    3.445
    Адрес:
    Москва
    НШВИ предназначены для формирования жил, что бы они не расползались, потом всё равно в клемму зажимать, так что нормально.
     
  7. Rumato
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    6.093
    Благодарности:
    3.445

    Rumato

    Живу здесь

    Rumato

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    6.093
    Благодарности:
    3.445
    Адрес:
    Москва
    Не считая цвета ручек полная копия ПК-16у и т. п.
    Во сколько обошлись?
     
  8. Незайцев
    Регистрация:
    30.05.13
    Сообщения:
    396
    Благодарности:
    93

    Незайцев

    Живу здесь

    Незайцев

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.05.13
    Сообщения:
    396
    Благодарности:
    93
    Адрес:
    Казань
    Если именно обошлись, то — чуть меньше тысячи рублей, т к использовал промокод на 700 рублей. А так цена у них указана 1600 с чем то.
     
  9. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    42.759
    Благодарности:
    35.636

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    42.759
    Благодарности:
    35.636
    Адрес:
    пригород г.Голицыно
    Проверьте просасыванием воздуха через обжатый наконечник - через хорошо и правильно обжатый наконечник воздух с трудом, даже с очень большим трудом просасывается .
     
  10. NV1975
    Регистрация:
    07.10.20
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    1

    NV1975

    Участник

    NV1975

    Участник

    Регистрация:
    07.10.20
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    1
    Первое фото обжал, второе - согнул провод и часть жил поползла. И то я уменьшил размер и обжималось с трудом
    Просасывается с трудом
    Получается главное чтоб руками легко не сдергивался?
     

    Вложения:

    • IMG_20211118_130652.jpg
    • IMG_20211118_130756.jpg
  11. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.244
    Благодарности:
    26.315

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.244
    Благодарности:
    26.315
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Провод померили по ссылке, что я ранее давал? Хиловато обжимается.
     
  12. NV1975
    Регистрация:
    07.10.20
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    1

    NV1975

    Участник

    NV1975

    Участник

    Регистрация:
    07.10.20
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    1
    Совпадает - 5,2
     
  13. NV1975
    Регистрация:
    07.10.20
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    1

    NV1975

    Участник

    NV1975

    Участник

    Регистрация:
    07.10.20
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    1
    Кто- нибудь пасатижами сдергивал? Как снимаются?
     
  14. NV1975
    Регистрация:
    07.10.20
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    1

    NV1975

    Участник

    NV1975

    Участник

    Регистрация:
    07.10.20
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    1
    Зажал наконечник в клемме автомата и провод ещё легче выдернулся из автомата. Обжал клещами пгрс 70, не выдернуть ничем, только отрезать
     
  15. Rumato
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    6.093
    Благодарности:
    3.445

    Rumato

    Живу здесь

    Rumato

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    6.093
    Благодарности:
    3.445
    Адрес:
    Москва
    Я снимал, не скажу что легко.