Низковольтное освещение дачного участка

Тема в разделе "Ландшафтное освещение", создана пользователем tgodr, 14.07.14.

  1. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.276
    Благодарности:
    26.324

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.276
    Благодарности:
    26.324
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Да, Вы правильно поняли. Ток утечки - это то, что уходит "на сторону", но недостаточно для срабатывания автомата. Например, прохудившийся ТЭН в водогрее начинает потихоньку выдавать напряжение на воду и корпус. Если есть заземление, УЗО сработает сразу, как только ток превысит половину номинала мА. Если заземления нет и ток по воде недостаточен - только через человека при касании. Но и в этом случае УЗО спасает человека.
    Если не поняли, это очень плохое изделие. У него высока вероятность отказа, а без него не будет никакой защиты от утечки. У меня на даче на каждого "мокрого" потребителя приходится по 4 УЗО подряд, например. И не ИЕК ни разу.
    А насчёт обозначений, поздравляю Вас соврамши! :aga:
    724504.1b.jpg
    Сверху вход (N - ноль, 1 - фаза), снизу выход (N тоже ноль, 2 - опять же фаза)...
     
  2. tgodr
    Регистрация:
    18.10.13
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    23

    tgodr

    Живу здесь

    tgodr

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.10.13
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    23
    Адрес:
    Москва
    Спасибо, что просвятили, а то я думал выглядит опрятно, да и в электронике не особо разбираюсь. А так получается как китайские авто - на вид вроде ничего, а по факту видел как рулевая тяга оторвалась на ходу - что не есть гуд. =)
     
  3. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.276
    Благодарности:
    26.324

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.276
    Благодарности:
    26.324
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Эти изделия из серии АД - особо поганые.
    Из всего "бытового" ассортимента ИЕК неплохи только рубильники ВН-32 и индикаторы ЛС-47.
     
  4. Roma52
    Регистрация:
    23.11.14
    Сообщения:
    406
    Благодарности:
    89

    Roma52

    Живу здесь

    Roma52

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.11.14
    Сообщения:
    406
    Благодарности:
    89
    Все подключают. общепринятая схема низковольтового освещения. Не знал?
     
  5. Roma52
    Регистрация:
    23.11.14
    Сообщения:
    406
    Благодарности:
    89

    Roma52

    Живу здесь

    Roma52

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.11.14
    Сообщения:
    406
    Благодарности:
    89
    Выбранная вами схема-самая простая, безопасная. надежная и не требующая особых навыков. В отличии от 220 в сырую землю с автоматикой непонятной надежности, а в отличии от 36V,42V и прочей экзотики лампочки и БП на 12 DC всегда в "шаговой доступности",что дает преимущество и перед ними. Так что не слушайте негативщиков, большинству из них главноечужой труд охаять, своё превосхдство показать и только .
     
  6. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.276
    Благодарности:
    26.324

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.276
    Благодарности:
    26.324
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вот смотрим сюда: https://allcalc.ru/node/635
    Подставляем 20 метров, 120 ватт, 12 вольт и сечение кабеля 0.75мм2 например.
    Вместо 12, у нас на лампачке всего 1 вольт... ОДИН ВОЛЬТ ВМЕСТО ДВЕНАДЦАТИ, КАРЛ!
    Главный негативщик - дедушка Георг Симон Ом. Он уже многим подгадил. Это из-за него прокладывают высоковольтные линии, ставят кучу трансформаторных подстанций. На одних только изоляторах разориться можно, а уж опора на 500кВ - це вам не столб! :aga:
    В общем, 16мм2 меди на 12-вольтовое освещение участка - самое то. И паровоз навстречу!
     
  7. Roma52
    Регистрация:
    23.11.14
    Сообщения:
    406
    Благодарности:
    89

    Roma52

    Живу здесь

    Roma52

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.11.14
    Сообщения:
    406
    Благодарности:
    89
    @Avs7153, Мне не надо туда смотреть. Я немного осведомлен о плюсах и минусах низковольтного освещения. У меня гараж, подвал, лестница на 12 V СД освещении использую трехватники и XML диоды. Токов больше 2,5 ампер нигде нет. Вам подсчитать, какое сечение кабеля достаточно для таких токов, или сами справитесь? Топик стартер не увлекается подобными вещами. но сейчас и в продаже можно найти СД лампы, с малым потреблением и хорошей эффективностью-токи.и соответственно потери в проводах мизерные.
    Ну и попутного вам. Паровоза.
     
  8. KorbenDalas
    Регистрация:
    04.12.14
    Сообщения:
    3.525
    Благодарности:
    2.842

    KorbenDalas

    Живу здесь

    KorbenDalas

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.14
    Сообщения:
    3.525
    Благодарности:
    2.842
    Адрес:
    Клин
    Ну справедливости ради были случаи с летальным исходом и от низковольтовых цепей.
    Раньше тоже думал, что 12В для освещения сада - идеальный вариант. Но посчитав стоимость 16мм2 кабеля для прокладки освещения и прикинув мощность источников DC и протекающие токи (потери КПД), отказался от этой затеи. Качественное мокрое УЗО 10мА и качественный кабель 1,5мм2 обеспечит выполнение задачи по освещению участка.
    Единственное место, где я оставлю 12В приборы - купальный пруд: погружной насос фильтра и освещение пруда будут питаться от 15А трансформаторного (с гальванической развязкой от питающей сети) источника, не импульсного.
     
  9. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.358
    Благодарности:
    11.459

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.358
    Благодарности:
    11.459
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    @Roma52, я вам открою секрет. Вы находитесь в крайней опасности. Под землей в городах проходят кабели не 220 Вольт, а целых 380! А процентов 10 от них даже не 380, а 6 000 и даже 10 000 Вольт. А если вы увидите вот такую опору, kab110_4.jpg то вам вообще нужно бежать без оглядки как можно дальше. Потому что это вообще кошмар - глупые люди закопали в землю кабель аж (на минуточку) 110 ТЫСЯЧ вольт.
    Теперь, когда вы знаете всю правду про электричество, вы без диэлектрических бот на улицу выходить не должны. И во избежание попадания под шаговое напряжение вы должны передвигаться по улицам мелким шагом.
     
  10. Roma52
    Регистрация:
    23.11.14
    Сообщения:
    406
    Благодарности:
    89

    Roma52

    Живу здесь

    Roma52

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.11.14
    Сообщения:
    406
    Благодарности:
    89
    @GBS electrik, Ну хорошо, на своем участке можешь проложить осветительный кабель на три фонарика хоть стотыщпитьсотвольтовым напряжением, раз такой продвинутый электрик. И закопать его на глубину согласно Правил, и ленточку сверху проложить, и вагон кирпичей сверху выложить. Конечно, не забыв проставить опознавательные ж/б столбы с табличками привязки и надписями "Копать запрещено!" А вот людям других, не менее важных и нужных профессий, однако не связанных с электроэнергетикой (а ведь бывают такие, хоть вам ложно это представить) на три то точки освещения гораздо проще, надежнее и безопаснее кинуть 12 в, закопав на штык лопаты и наслаждаться делом рук своих. Если и ошибся-ну не страшно-доработаем! а вот с 220 дилетанство может выйти боком.
     
  11. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.358
    Благодарности:
    11.459

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.358
    Благодарности:
    11.459
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    По сути вопроса уже сказано. Что при сопливом проводочке в 0,75 мм кв, да еще и сфуфлыжином и при длинах в десятки метров на источниках света от 12 вольт у вас останутся хорошо если 10. А вы в ответ "не сцы, прорвемся".
     
  12. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.239
    Благодарности:
    28.744

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.239
    Благодарности:
    28.744
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Да ладно, это Вы очень оптимистично, там будет не больше 5-6В, и то в лучшем случае. :(
    ПыСы
     
  13. Roma52
    Регистрация:
    23.11.14
    Сообщения:
    406
    Благодарности:
    89

    Roma52

    Живу здесь

    Roma52

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.11.14
    Сообщения:
    406
    Благодарности:
    89
    Во во, человек даже в 12вольтовых накосячил. Чем страшно? Тусклее будет. Чтож, романтизма больше. Можно ли вылечить? ЛеГко: кренка или элэмка с СД XML в каждый фонарик и буде прекрасное освещение, а площади сечения даже больше чем надобно. А к чему могут привести ошибки в дилетантском монтаже 220-х уличных сетей ? Я еще раз "гордо делаю внимание".что здесь форум не проффессиОнальных строителей (и не стенографистов-имею право на орф. ошибку-не принципиАльно здесь!),а не энергетиков.
     
  14. Roma52
    Регистрация:
    23.11.14
    Сообщения:
    406
    Благодарности:
    89

    Roma52

    Живу здесь

    Roma52

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.11.14
    Сообщения:
    406
    Благодарности:
    89
    Кстати надежно защитить 12 в сеть (хоть она уже защищена от КЗ в любом блочке стаб. питания, один из которых и применил ТС-легко с помощью стабилизатора и тиристра. Это уже двойная защита. А где гарантия, кстати, что защита 220 сети не откажет в случае чего?
     
  15. KorbenDalas
    Регистрация:
    04.12.14
    Сообщения:
    3.525
    Благодарности:
    2.842

    KorbenDalas

    Живу здесь

    KorbenDalas

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.14
    Сообщения:
    3.525
    Благодарности:
    2.842
    Адрес:
    Клин
    Правильная схема щитка подразумевает двухступенчатую дифф защиту.