Низковольтное освещение дачного участка

Тема в разделе "Ландшафтное освещение", создана пользователем tgodr, 14.07.14.

  1. KorbenDalas
    Регистрация:
    04.12.14
    Сообщения:
    3.525
    Благодарности:
    2.842

    KorbenDalas

    Живу здесь

    KorbenDalas

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.14
    Сообщения:
    3.525
    Благодарности:
    2.842
    Адрес:
    Клин
    Надеюсь сами допрёте, что будет с вашей "безопасной" 12В системой, когда пробьёт дешёвый 12В Китайский источник? Фаза легко окажется под землёй в уложенных проводах без дифф защиты.
    Привет огородникам!
     
  2. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.150
    Благодарности:
    11.413

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Заблокирован

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.150
    Благодарности:
    11.413
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Покажете схему ПОВЫШЕНИЯ напряжения на КРЕН? И да, у нас же дачник - не электрик. Ему что КРЕН, что космический аппарат - что пнем по сове, что совой об пень
     
  3. KorbenDalas
    Регистрация:
    04.12.14
    Сообщения:
    3.525
    Благодарности:
    2.842

    KorbenDalas

    Живу здесь

    KorbenDalas

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.14
    Сообщения:
    3.525
    Благодарности:
    2.842
    Адрес:
    Клин
    Ток просаживаемый в тонком проводе КРЕН не поднимешь, это бред.
     
  4. KorbenDalas
    Регистрация:
    04.12.14
    Сообщения:
    3.525
    Благодарности:
    2.842

    KorbenDalas

    Живу здесь

    KorbenDalas

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.14
    Сообщения:
    3.525
    Благодарности:
    2.842
    Адрес:
    Клин
    Для освещения участка лучше правилильно уложить кабель в черной гофре или ПВХ трубе с выводом концов подключения над поверхностью земли, которая заливается дождем, а линию защитить качественным УЗО (АВВ или хотя бы АСТРО). Таким образом утечка будет отлавливаться 3 ступенями защиты: селективное УЗО в уличном щитке, групповое УЗО в домашнем щитке и мокрое УЗО на линии уличного освещения. Боюсь, что так, как сейчас сделано у ТС намного опаснее при подключенном напрямую без какого либо УЗО китайского импульсного выпрямителя.
     
  5. KorbenDalas
    Регистрация:
    04.12.14
    Сообщения:
    3.525
    Благодарности:
    2.842

    KorbenDalas

    Живу здесь

    KorbenDalas

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.14
    Сообщения:
    3.525
    Благодарности:
    2.842
    Адрес:
    Клин
    Если уж очень хочется 12В и 16мм2 провода уложить, то нужно сделать развязанный с сетью источник из понижающего трансформатора, диодного моста, стабилизатора КРЕН8 и мощного транзистора типа 827 на радиаторе, чтобы вся конструкция выдавала 12В при токе 10-15А долговременно, тогда не потеряете в освещенности.
    Для питания 12В насоса в пруду и света погружного я так сделал.
     
  6. Roma52
    Регистрация:
    23.11.14
    Сообщения:
    406
    Благодарности:
    88

    Roma52

    Живу здесь

    Roma52

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.11.14
    Сообщения:
    406
    Благодарности:
    88
    То то я гляжу через одного пробивают источники на светодиодные ленты. Посоветуйте тогда еще сверху дачного участка залить бетонный саркофаг на случай падения метеорита. бо вероятность обоих случаев одинакова.
     
  7. Roma52
    Регистрация:
    23.11.14
    Сообщения:
    406
    Благодарности:
    88

    Roma52

    Живу здесь

    Roma52

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.11.14
    Сообщения:
    406
    Благодарности:
    88
    Хм а почему не ДЕШЕВОЕ КИТАЙСКОЕ УЗО? Как хитро вы системы сравниваете-12 вольт почему токомплектуете "дешевым китайским",а 220 дорогим европейским? Давайте и там и там одного класса качества оборудование ставить, для теор сравнения систем по безопасности. А вот на практике известно, что не все УЗО и автоматы и диффавтоматы"одинаково надежны". и можно конкретно попасть, полагаясь на них. И потом, 12v ведь запитывается от сети 220, на которой по определению должны стоять автоматы и УЗО.
     
    Последнее редактирование: 11.01.16
  8. Roma52
    Регистрация:
    23.11.14
    Сообщения:
    406
    Благодарности:
    88

    Roma52

    Живу здесь

    Roma52

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.11.14
    Сообщения:
    406
    Благодарности:
    88
    Понижать надо до 2,9v примерно для одного диода. Диод, например, такой:http://alled.ru/high-power-led-cree-xml.html. Достаточно 1000мА. Световой поток каждого составит около 400,450 люмен равносильно ЛН 40ватт. Посчитаем: 40 пог м провода 0,5кв мм при токе 1ампер 1.6вольта,возьмем 2 для страховки на неточность, падение на трех светодиодах 2,9*3 пусть для ровного 9 вольт, падение на кренке с резистором. включенной в режим стабилизации тока1,25 вольт возьмем 1.5. Итого 9+2+1,5=12,5 вольт. Нормальный источник стабилизированного напряжения для питания светодиодных лент (такой как у ТС, например, в наличии) выдает легко 13 вольт. Итого. :потребляемая мощность 12,5*1=12,5 ватт и самое главное безопасность-едешь по делам и не думаешь-у меня ведь на даче дети играют. а там в земле 220 лежит. мало ли чего вдруг я где то ошибся?
    Конечно можно заключить договор с местными электросетями на прокладку кабельной линии, ибо:"
    ПРОКЛАДКА КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ В ЗЕМЛЕ

    *, допускается в траншеях с количеством кабельных линий не более двух применять всместо кирпича сигнальные прастмассовые ленты, удовлетворяющие техническим требованиям, утвержденным Минэнерго СССР. Не допускается применение сигнальных лент в местах пересечений кабельных линий с инженерными коммуникациями и над кабельными муфтами на расстоянии по 2 м в каждую сторону от пересекаемой коммуникации или муфты, а также на подходах линий к распределительным устройствам и подстанциям в радиусе 5 м.
    Сигнальная лента должна укладываться в траншее над кабелями на расстоянии 250 мм от их наружных покровов. При расположении в траншее одного кабеля лента должна укладываться по оси кабеля, при большем количестве кабелей - края ленты должны выступать за крайние кабели не менее чем на 50 мм. При укладке по ширине траншеи более одной ленты - смежные ленты должны прокладываться с нахлестом шириной не менее 50 мм.
    При применении сигнальной ленты прокладка кабелей в траншее с устройством подушки для кабелей, присыпка кабелей первым слоем земли и укладка ленты, включая присыпку ленты слоем земли по всей длине, должны производиться в присутствии представителя электромонтажной организации и владельца электросетей."

    -да стоит ли из за трех фонариков?
     
  9. Roma52
    Регистрация:
    23.11.14
    Сообщения:
    406
    Благодарности:
    88

    Roma52

    Живу здесь

    Roma52

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.11.14
    Сообщения:
    406
    Благодарности:
    88
    Ну если водонапорные башни от 12 вольт качать, то и 16 квадратов мало, только для таких вещей есть 220

    Конечно бред. Только бредите Вы. а не я. Я линейными стабилизаторами ток не поднимаю, ни в тонких проводах, ни в толстых. Ими можно только ограничить ток/напряжение -в зависимости от поставленной задачи- на определенном заданном уровне, все излишки сжигая через тепло на их радиаторе.
    Суть моего предложения в понижении потребляемой мощности (читай тока. понимай-потерь на сопротивление) низковольтных светильников за счет использования мощных светодиодов, таких как, например, светодиод Cree XML - один из самых эффективных из серийно выпускаемых светодиодов на сегодняшний день.
     
    Последнее редактирование: 11.01.16
  10. Roma52
    Регистрация:
    23.11.14
    Сообщения:
    406
    Благодарности:
    88

    Roma52

    Живу здесь

    Roma52

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.11.14
    Сообщения:
    406
    Благодарности:
    88
    ...которая сработает даже при замыкании "ДЕШЕВОГО КИТАЙСКОГО "источника 12в. Так что хуже от него не будет. А степень защиты многократно повышается. Все таки трансформатор-гальваническая развязка. Вам это ни о чем?..
     
    Последнее редактирование: 11.01.16
  11. Roma52
    Регистрация:
    23.11.14
    Сообщения:
    406
    Благодарности:
    88

    Roma52

    Живу здесь

    Roma52

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.11.14
    Сообщения:
    406
    Благодарности:
    88
    Почему без дифф защиты? ведь
    КСТАТИ, вы в курсе, что "дешёвый 12В Китайский источник",который применил ТС -импульсый и имеет в себе гальваническую развязку через высоковольт трансфоматор? Конечно какой то мизерный шанс есть, что и трансформаторная развязка не убережет? чтож. тогда опять актуален бетонный саркофаг от метеорита. На всякий случай-шансы то в обоих случаях равные
     
  12. KorbenDalas
    Регистрация:
    04.12.14
    Сообщения:
    3.525
    Благодарности:
    2.842

    KorbenDalas

    Живу здесь

    KorbenDalas

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.14
    Сообщения:
    3.525
    Благодарности:
    2.842
    Адрес:
    Клин
    О каких водонапорных башнях речь ?
    Ну расскажи как это будет на практике, и схемку приложи. Обсудим.
    Заодно вспомню свой диплом.
     
  13. KorbenDalas
    Регистрация:
    04.12.14
    Сообщения:
    3.525
    Благодарности:
    2.842

    KorbenDalas

    Живу здесь

    KorbenDalas

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.14
    Сообщения:
    3.525
    Благодарности:
    2.842
    Адрес:
    Клин
    Я не буду очередной бред комментировать
     
  14. KorbenDalas
    Регистрация:
    04.12.14
    Сообщения:
    3.525
    Благодарности:
    2.842

    KorbenDalas

    Живу здесь

    KorbenDalas

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.14
    Сообщения:
    3.525
    Благодарности:
    2.842
    Адрес:
    Клин
    Потому что купить УЗО немецкого производства в России можно, а покажи где купить качественный некитайский стабилизатор на 12В?
    УЗО на 12 В линию не ставят, а как оно установленное до стабилизатора будет защищать кабель на 12В я не знаю.
     
  15. KorbenDalas
    Регистрация:
    04.12.14
    Сообщения:
    3.525
    Благодарности:
    2.842

    KorbenDalas

    Живу здесь

    KorbenDalas

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.14
    Сообщения:
    3.525
    Благодарности:
    2.842
    Адрес:
    Клин
    Для трех фонариков с 1А потребления этого можно и не городить.
    Учитывая, что светодиодные лампы начинают нормально светится от 50В можно просто обычную линию на 220 В бросить и к трансу подключить.