1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1

Неполадки котла Rinnai

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем n_leo, 02.02.09.

  1. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.220
    Благодарности:
    26.583

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.220
    Благодарности:
    26.583
    Адрес:
    Калуга
    Этого мало - это покажет проток а не производительность.
    надо учитыать еще и выдаваемую Т
    да и кран может быть слабее котла по литражу
     
  2. sergyha
    Регистрация:
    28.07.15
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    0

    sergyha

    Участник

    sergyha

    Участник

    Регистрация:
    28.07.15
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    0
  3. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.634

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.634
    Адрес:
    Екатеринбург
    Так и речь о протоке, а не производительности.
     
  4. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.220
    Благодарности:
    26.583

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.220
    Благодарности:
    26.583
    Адрес:
    Калуга
    Через котел можно и 40 литров в минуту прогнать - только он нагреет их с 20 не до 60 (к примеру) а только до 30 - вот про что я.
     
  5. sergyha
    Регистрация:
    28.07.15
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    0

    sergyha

    Участник

    sergyha

    Участник

    Регистрация:
    28.07.15
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    0
    Речь о том что схолодного крана напор 2 а окрытиеГВС и на 1 не тянет что может быть
     
  6. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.220
    Благодарности:
    26.583

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.220
    Благодарности:
    26.583
    Адрес:
    Калуга
    Потеря напора - это обычно забитость теплообменника. или еще чего по трубопроводу.
    а может элементарно аэратор забился в одном смесителе, а в другом напор нормальный.
     
  7. sergyha
    Регистрация:
    28.07.15
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    0

    sergyha

    Участник

    sergyha

    Участник

    Регистрация:
    28.07.15
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    0
    Но не во всех трех
     
  8. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.220
    Благодарности:
    26.583

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.220
    Благодарности:
    26.583
    Адрес:
    Калуга
    Значит, до них. хотя и все три могут забиться. без них попробуйте. с банкойи часами и сравните - хоят на глаз будет видно.
    ищите и обрящете
     
  9. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.634

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.634
    Адрес:
    Екатеринбург
    @sergyha, прошли сутки. Так банка и не набралась? Тогда действительно с протоком беда :)
     
  10. sergyha
    Регистрация:
    28.07.15
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    0

    sergyha

    Участник

    sergyha

    Участник

    Регистрация:
    28.07.15
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    0
    Может установщик накосячил с пайкой труб жду его а с банкой сегодня обязательно спасибо
     
  11. sergyha
    Регистрация:
    28.07.15
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    0

    sergyha

    Участник

    sergyha

    Участник

    Регистрация:
    28.07.15
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    0
    3 литра набралось за 34 секунды это хорошо или плохо
     
  12. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.634

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.634
    Адрес:
    Екатеринбург
    @sergyha, так, уже маленькая победа! Теперь откройте инструкцию, раздел с техническими характеристиками и посмотрите какая производительность по ГВС.
     
  13. sergyha
    Регистрация:
    28.07.15
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    0

    sergyha

    Участник

    sergyha

    Участник

    Регистрация:
    28.07.15
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    0
  14. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.634

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.634
    Адрес:
    Екатеринбург
    Уффф. Информация получена. Да, 6л/мин для него маловато. Если так было сразу, сновья, то смотрим проток перед котлом и после. Так узнаем, до него теряется или после.
     
  15. sergyha
    Регистрация:
    28.07.15
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    0

    sergyha

    Участник

    sergyha

    Участник

    Регистрация:
    28.07.15
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    0
    Подскажите как я в этом ноль