Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов - 4

Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 20.07.14.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Центр Групп НН
    Регистрация:
    08.04.14
    Сообщения:
    3.067
    Благодарности:
    1.986

    Центр Групп НН

    Живу здесь

    Центр Групп НН

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.04.14
    Сообщения:
    3.067
    Благодарности:
    1.986
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Любые. Выбирайте нужные евроконусы
     
  2. Suburb
    Регистрация:
    24.12.12
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    14

    Suburb

    Участник

    Suburb

    Участник

    Регистрация:
    24.12.12
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Челябинск
    Подсакжите, пожалуйста, столкнулся с проблемой.
    Были смонтированы ВТП, котел 28квт работает на ТП и косвенник. Половину прошл зимы все отработало вроде нормально, запустили в ноябре.
    В конце августа снова запустил, т. к. в доме было уже очень прохладно, но через две недели осознал, что с отоплением что-то не то, температуру на котле уже доподнимал до 65гр, а в доме температура 21гр, на обратке на коллекторе 1эт - 26гр.
    При этом котел очень тактовал, 2-5мин, когда как.
    Полез в котел разбираться, начал просматривать, что показывают датчики котла, как смотреть расписано было в инструкции. Напрягло то, что датчик котла на обратке показывает в минимуме 37гр, а при включении горелки, доходит до 68. Дальше заметил, что при включении горелки, практически сразу начинает нагреваться трубка байпаса в котле, т. е. байпасный клапан открывается, но байпас открывается когда давление на входе и выходе слишком разное.
    Свалил это на то, что в системе антифриз и он в теплообменнике сильно расширяется, по этому и давление на выходе сильно отличается, решил подкрутить байпас, но дальше полутора оборотов не дала сделать скоба (стопорная шайба) на штоке клапана (один оборот=2кпа). Надо было снять её и дальше подкрутить, но так как при этом она уперлась в проволочную скобу, которая как в последствии узнал держит сам клапан, вытаскиваю эту проволочную скобу, думая что клапан заворачивающийся:) Но оказалось, что ни какой не заворачивающийся, клапан под давлением вылетает и я стою ровно на половину с головы до пяток в антифризе...
    Разбираюсь дальше, остается фильтр груб очистки на обратке, хоть он и был установлен вертикально, что не правильно, все-равно на нем собралось много грязи, а вот что за грязь эта и от чего понять не могу, может быть по фоткам кто сможет подсказать.
    Внешне выглядит как слизь какая-то, которая образуется в водопроводных трубах за десятки лет, только зеленого цвета, но это от антифриза и за полгода. Антифриз на пропиленгликоле. Волосики на сетке, насколько понял, остатки от льна и фумки.

    Грязевик переделываю сейчас на горизонтально уже сам.
     

    Вложения:

    • Image00001.jpg
    • Image00002.jpg
    • Image00003.jpg
    Последнее редактирование: 19.09.15
  3. sergMinsk
    Регистрация:
    08.10.09
    Сообщения:
    4.563
    Благодарности:
    2.410

    sergMinsk

    Живу здесь

    sergMinsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.10.09
    Сообщения:
    4.563
    Благодарности:
    2.410
    Адрес:
    Минск
    У меня был похожий случай.
    для начала проверьте грязевик на обратке. у меня был забит жижей.-
    нет протока- насос маслает,
    подача кипяток-обратка холодная
     
  4. sergMinsk
    Регистрация:
    08.10.09
    Сообщения:
    4.563
    Благодарности:
    2.410

    sergMinsk

    Живу здесь

    sergMinsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.10.09
    Сообщения:
    4.563
    Благодарности:
    2.410
    Адрес:
    Минск
    А ну вот..и открылось.
    нормально всё. ещё пару раз надо будет за месяц его проверить.
    в системе всегда найдется много чего лишнего-всё нормально
     
  5. Suburb
    Регистрация:
    24.12.12
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    14

    Suburb

    Участник

    Suburb

    Участник

    Регистрация:
    24.12.12
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Челябинск
    Спасибо, немного успокоили. Просто не ожидал грязь увидеть в трубах. Начал переживать, что с антифризом что-то и он такой осадок даёт.
     
  6. sergMinsk
    Регистрация:
    08.10.09
    Сообщения:
    4.563
    Благодарности:
    2.410

    sergMinsk

    Живу здесь

    sergMinsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.10.09
    Сообщения:
    4.563
    Благодарности:
    2.410
    Адрес:
    Минск
    Я думаю, антифриз смешался с жижей. и потому кажется, что он виноват.
    /могу ошибаться...но маловероятно иное/
     
  7. Надежда45
    Регистрация:
    21.11.12
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    6

    Надежда45

    Живу здесь

    Надежда45

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.11.12
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Россия
    Здравствуйте формучане, очень прошу вашего совета по ТП. Имеются лаги 150*200 шагом 60 см, длина пролета 4м 85см. Теплый пол планируется только в ванной и кухне (т.к. там будет плитка) Пол утеплен минватой. Пароизоляция и сверху доски 50мм. Какой пирог уложить теплого водяного пола, что бы уложиться в эти 5 см. Что бы сравнялся пол с досками. Суть поняла, что ложить три слоя ГВЛ или ЦСП.
    Вопрос в точности, какие именно листы ложить и сколько толщиной? И не будет ли прогиба между лагами?
     

    Вложения:

    • IMG_5516.JPG
  8. Zub18
    Регистрация:
    28.08.12
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    32

    Zub18

    Живу здесь

    Zub18

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.08.12
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    32
    Адрес:
    Ижевск
    Запустил систему отопления - только теплый пол. Котел будерус 072 24к, ГАЦ и коллектора компайп (камиза) на 10 контуров, температура на котле установлена на минимум 40 градусов. Проблема в том, что если на термоголовке ГАЦ установлено больше 40 градусов, то все в порядке, если менее 40 градусов (сейчас на улице достаточно тепло и на подачу в полы 40 градусов - жарко), то котел постоянно встает на ошибку по перегреву. Причина понимаю, что при понижении температуры в теплообменнике котла ниже 40, он включается, но при закрытой термоголовке идет очень быстрый перегрев, так как циркуляции через котел нет. Выход я вижу только один ставить хоть один радиатор. Может есть другие решения?
     
  9. Витаон
    Регистрация:
    04.01.13
    Сообщения:
    3.842
    Благодарности:
    3.997

    Витаон

    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ

    Витаон

    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ

    Регистрация:
    04.01.13
    Сообщения:
    3.842
    Благодарности:
    3.997
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    байпас с перепускным клапаном параллельно см узлу. но радиатор предпочтительнее
     
  10. Джохан
    Регистрация:
    31.01.13
    Сообщения:
    166
    Благодарности:
    10

    Джохан

    Живу здесь

    Джохан

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.13
    Сообщения:
    166
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Тверь
    Витаон. подскажите пожалуйста, чем лутьше организовать узел подсмеса для т. п. для межсезонья?
     
  11. Lex76
    Регистрация:
    17.09.12
    Сообщения:
    454
    Благодарности:
    314

    Lex76

    Живу здесь

    Lex76

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.09.12
    Сообщения:
    454
    Благодарности:
    314
    Адрес:
    Ярославль
  12. Suburb
    Регистрация:
    24.12.12
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    14

    Suburb

    Участник

    Suburb

    Участник

    Регистрация:
    24.12.12
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Челябинск
    Производитель антифриза обещал "от минус 30 °С до плюс 108 °С", а у меня котел выше 75гр не подымался.
    Грешу на то что, то в конце прошлого сезона, после устранения течей небольших, добавляли другой антифриз около 5кг. Хотя при этом оба антифриза эко и одного производителя, под разными марками только.
     
  13. sergMinsk
    Регистрация:
    08.10.09
    Сообщения:
    4.563
    Благодарности:
    2.410

    sergMinsk

    Живу здесь

    sergMinsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.10.09
    Сообщения:
    4.563
    Благодарности:
    2.410
    Адрес:
    Минск
    Нет смысла грешить на пропиленгликоль. спирт и спирт. что с ним будет.
     
  14. Lex76
    Регистрация:
    17.09.12
    Сообщения:
    454
    Благодарности:
    314

    Lex76

    Живу здесь

    Lex76

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.09.12
    Сообщения:
    454
    Благодарности:
    314
    Адрес:
    Ярославль
    Там этиленгликоль. Спирт то спирт, но многоатомный. Немного другая химия процессов
     
  15. Tsygankov
    Регистрация:
    06.12.11
    Сообщения:
    751
    Благодарности:
    305

    Tsygankov

    Живу здесь

    Tsygankov

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.12.11
    Сообщения:
    751
    Благодарности:
    305
    Адрес:
    Иркутск
    У нас тоже антифриз зеленый, производитель варме. Также свернулся. Мы его разводили 2 к 1. Думаю в этом причина. Три чистки и все норамально
     