1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6

Схема электрики в доме. Продолжение - 2

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Дёготь, 22.07.14.

Метки:
Статус темы:
Закрыта.
  1. SerBik
    Регистрация:
    15.05.13
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    9

    SerBik

    Живу здесь

    SerBik

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.13
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Москва
    Если я к шине РЕ в ЩУ дома пока не подключу контур заземления (его еще нет), на сколько это страшно при пользовании?
     
  2. cuzko33
    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    1.854
    Благодарности:
    1.516

    cuzko33

    Живу здесь

    cuzko33

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    1.854
    Благодарности:
    1.516
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/7080/view
     
  3. knack
    Регистрация:
    03.05.14
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    16

    knack

    Участник

    knack

    Участник

    Регистрация:
    03.05.14
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Россия
    Как то глаза режет, всмысле противопожарное? Оно тушит пожар?
     
  4. SerBik
    Регистрация:
    15.05.13
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    9

    SerBik

    Живу здесь

    SerBik

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.13
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Москва
    Зачем передергивать, все и так понимают. Срабатывает при утечке чтобы не дать загореться строению.
     
  5. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.791
    Благодарности:
    15.576

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.791
    Благодарности:
    15.576
    Адрес:
    Москва
    @knack, оно не допускает возникновения пожара.
     
  6. Nemetzelectro
    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.797
    Благодарности:
    8.449

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.797
    Благодарности:
    8.449
    Адрес:
    Ярославль
    Не, ну может, человек действительно не знает?
    @knack, противопожарное УЗО (с номинальным диффтоком 100мА и более) предназначено для отслеживания деградации изоляции проводки, которая может привести к локальному разогреву и возгоранию. Поскольку ток через поврежденную изоляцию может быть невелик, автомат отследить такое повреждение не может.
     
  7. knack
    Регистрация:
    03.05.14
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    16

    knack

    Участник

    knack

    Участник

    Регистрация:
    03.05.14
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Россия
    Ни разу не встречал, что бы кабель где-то по середине начал "деградировать".
    Возгарания происходят в местах соединения и в электрических приборах.
    И всё же я не понимаю, как УЗО может предотвратить пожар, если плохой контакт в соединительной коробке или оставлен включенный: фен, утюг, накрыт обогреватель.
    Гениально!
     
  8. cuzko33
    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    1.854
    Благодарности:
    1.516

    cuzko33

    Живу здесь

    cuzko33

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    1.854
    Благодарности:
    1.516
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Смысл в том, что в кабеле должен быть "бессмысленный" заземленный провод, даже если он никуда не подключен. В кабеле от ЩУ это броня и пятый провод. Если от времени, дефектов, ммеханических напряжений изоляция начинает разрушаться, то может возникнуть сначала вялотекущая утечка между проводами кабеля а потом и настоящее КЗ. Так вот, если в кабеле есть заземленный провод или он в заземленной броне, то с большой вероятностью возникнет утечка на них, а это приведет к срабатыванию УЗО и не допустит возгорания кабеля.
    Заметьте, речь не только о кабеле от щита учета, а обо всей проводке дома. Смысл тот же
     
  9. knack
    Регистрация:
    03.05.14
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    16

    knack

    Участник

    knack

    Участник

    Регистрация:
    03.05.14
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Россия
    Вы меня заставляете повторятся, речь же идёт о "противопожарном узо"? Смысл в этом то? а смысл в том что возгорания в 99% случаях в местах соединения и электроприборах. Вялотекущая утечка :))
    Начнём с того, что "деградация" и "вялотекущая утечка" изоляции быстрее произойдёт при нагреве, верно? У нас в кабелле 3-5 жил, верно? Ток течет через 2-4 жилы верно? Следственно более быстро умрёт изоляция на всех кроме жилы ЗЗ, верно? А УЗО как у нас работает? когда появляется дифференциал токов, LN. Соответственно в кабеле быстрее создатся цепь L-N чем с третьей/пятой жилой, на которой изоляция в более живом состоянии.
    Вариант в коробке, там все концы разведены и земля вообще не участвует, т. к. УЗО не имеет защиты от КЗ и тепловой оно вообще ниразу не противопожарное. Нужен противопожарный автомат.
    По поводу брони и т. п. Бронированный кабель обычно прокладывают в земле или же, в высоковольтных сетях. У вас проводка в доме выполнена бронированным кабелем. Считать УЗО противопожарным и приписывать ему чудотворные свойства, пардоньте.
     
  10. defektolog
    Регистрация:
    30.11.10
    Сообщения:
    1.963
    Благодарности:
    5.071

    defektolog

    Живу здесь

    defektolog

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.10
    Сообщения:
    1.963
    Благодарности:
    5.071
    Адрес:
    Щелково-Фрязино-СССР
    .
    Верно. Но установщики УЗО "предполагают", что процесс пойдет в более удобном для УЗО направлении. По сути (принципу) более верны кабели в оплетке/броне или с голой землей между двумя токожилами ("американские"), "наши" же упорно применяют изоляцию на все жилы, рассчитывая на универсальную применябельность, и ЖЗ частенько скромно с-краешку. То есть процент использования защиты кабеля/строения с помощью УЗО сводится к минимуму от возможного. Потребителю больше достаётся защита от неисправностей БытТехники, и от повреждений изоляции...
     
  11. cuzko33
    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    1.854
    Благодарности:
    1.516

    cuzko33

    Живу здесь

    cuzko33

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    1.854
    Благодарности:
    1.516
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Речь же идёт о "противопожарном узо"?
    Речь обо всех УЗО и о селективном в ЩУ в-частности. Все они при определенно стечении обстоятельств могут предотвратить пожар. Но только УЗО в ЩУ с током уставки 0,1 или даже 0,3А не несет непосредственной функции защиты человека от поражения током. Поэтому ему досталось такое название
    возгорания в 99% случаях в местах соединения и электроприборах
    Мы не рассматриваем все потенциальные причины пожара, а говорим, о защите кабелей и проводки
    "деградация" и "вялотекущая утечка" изоляции быстрее произойдёт при нагреве
    Быстрее при нагреве, но не только при нагреве. Изоляция в проводке 30-летней давности порой рассыпается в труху. А я хочу. чтобы мой дом простоял не менее 50 лет
    УЗО уменьшает вероятность возгорания кабеля - это факт. Никто и не утверждает, что оно спасет во всех случаях, но где-то сработает раньше автомата
    У вас проводка в доме выполнена бронированным кабелем.
    Нет. у меня бронированный кабель только от ЩУ до щита в доме
    Считать УЗО противопожарным и приписывать ему чудотворные свойства
    5. А почему бы и не чудотворные? Если за образок поставить?
     
  12. knack
    Регистрация:
    03.05.14
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    16

    knack

    Участник

    knack

    Участник

    Регистрация:
    03.05.14
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Россия
    На ЩУ у вас стоит противопожарное УЗО?
     
  13. cuzko33
    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    1.854
    Благодарности:
    1.516

    cuzko33

    Живу здесь

    cuzko33

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    1.854
    Благодарности:
    1.516
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Сначала сделал по общепринятой для нашего поселка схеме: два автомата и счетчик. Почитал форум, переделал по этим рисункам https://www.forumhouse.ru/useralbums/15295/view
     
  14. defektolog
    Регистрация:
    30.11.10
    Сообщения:
    1.963
    Благодарности:
    5.071

    defektolog

    Живу здесь

    defektolog

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.10
    Сообщения:
    1.963
    Благодарности:
    5.071
    Адрес:
    Щелково-Фрязино-СССР
    Живя в непосредственной близости от "куста" ответвлений ВЛ, наблюдаю за "разрухой": пока живые ВВГ и АВВГ, т. к. молодые еще 8-10 лет (но уже "задубели"). Еще моложе СИПы, и старенькие АПВ, - да!, АПВ прям по воздуху, прям между столбами, прям с откалывающимися кусочками "коры", 15-20 лет прошло, не жаль и поменять. Тут каждый сам руководствуется сроком службы, и сложно спорить с "выгодой". Единственное замечание: зимой "кто-то" на изоляторе "щелкал" и накрутило на пару тыр... К чему опять лирика? Да чтобы лишний раз подчеркнуть, что наши атмосфэры делают с проводами/кабелями не совсем то, что дела-ют(-ли) испытательные заводские камеры. И для 50-летней уверенности приходится перебдевать с защитами. а тут провокации;) - "зачем тратиться, все там будем". Банкиров - на орешки! Даёшь Советскую власть плюс электрификацию всей страны!
     
  15. MAG1982
    Регистрация:
    16.05.16
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    1

    MAG1982

    Участник

    MAG1982

    Участник

    Регистрация:
    16.05.16
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    1
    Добрый день, уважаемые жители форума.
    Составил схему для своего строящегося дома.
    Пока я в этом деле новичок, прошу строго не судить.
    Подскажите, что не так, на что обратить внимание?
    Заранее благодарен за конструктивную критику и полезные советы.

    MyHouse_fl1_page_1.jpg MyHouse_fl1_page_2.jpg
     
Статус темы:
Закрыта.