1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6

Схема электрики в доме. Продолжение - 2

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Дёготь, 22.07.14.

Метки:
Статус темы:
Закрыта.
  1. MAG1982
    Регистрация:
    16.05.16
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    1

    MAG1982

    Участник

    MAG1982

    Участник

    Регистрация:
    16.05.16
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    1
    Добрый день.
    Изучив форум переработал свое творчество. :)
    Посмотрите, пожалуйста, где я допустил ошибки/глупости.
    Спасибо.

    MyHouse_electirc_short.jpg
     
  2. cuzko33
    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    1.854
    Благодарности:
    1.516

    cuzko33

    Живу здесь

    cuzko33

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    1.854
    Благодарности:
    1.516
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Это не схема, а блок-схема. Лучше возьмите чужую схему, но со всеми проводниками и соединениями. Заодно почерпнете от-туда какие-нибудь дополнительные идеи. Например, я брал ка шаблон схему в теме https://www.forumhouse.ru/threads/353361/ и перерабатывал под свои задачи. Можете взять мою https://www.forumhouse.ru/threads/353053/. В моей есть некоторые токи стандартных потребителей, измеренные клещами. Знание токов позволяет лучше сбалансировать нагрузки и поставить автоматы меньшего номинала, чтобы защитить не только проводку, но и сами приборы
     
  3. Sasha152
    Регистрация:
    13.05.12
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    0

    Sasha152

    Участник

    Sasha152

    Участник

    Регистрация:
    13.05.12
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    0
    А покритикуйте пожалуйста мне схемку самодельную, по номиналам, да количеству автоматов и узо.
    А то пора пришла заявку нести, а по схемке еще и конь не валялся.
    1. может где что лишнее?
    2. может где чего не хватает?
    3. может где амперы поменять?
    4. может автоматы "С" на "В" поменять.
    .
    Вкратце: деревня, новые участки, кабель новый тянут по новым столбам, возможно даже от нового ТП (хотя хз), но при этом откуда тянут - непонятно... так что старая или новая сеть - сказать затруднительно.
    Хочу 1-фазное электричество, 9кВт.
     

    Вложения:

  4. сеня 68
    Регистрация:
    01.01.14
    Сообщения:
    2.755
    Благодарности:
    2.684

    сеня 68

    Живу здесь

    сеня 68

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.01.14
    Сообщения:
    2.755
    Благодарности:
    2.684
    Адрес:
    Новокосино Москва
    Доброго вечера с праздничком товарищи, нужна консультация краткая
    и желательно с картинкой.
    Объект: убитая однушка Владимирской губерни, делаю ремонт в этом
    месяце надо переехать. Во всем доме земли нет, только в среднем подъезде
    во ВРУ, электрик местный обозначил 15 тыс.
    Мой вариат, в подвале вбиваю уголок 63 хотяб 2 метра, от него ПВ1 на 6 мм. кв.
    На данный момент большую часть разводку раскидал уже медью ввг 3х2,5 и 3х1.5.
    В щиток лестничный вводной вместо 25 А заказал и поставили 40А 2Р,
    с ореха прокола алюминькой на вводном перешли на монтажный ПВ 3- 6 квадратный.
    Сейчас линии такие 1) Духовой шкаф 220в 3х2,5 и розетка фартука микроволновка
    2) фартук кухни 2 розетки (тв, чайник 2,2 Квт),
    3) вытяжка и подсветка кухни (каб 3х1,5)
    4) холодильник (3×1,5)
    5) линия 3х1,5 с распаечной коробкой свет (кухня ,ванная)
    6) 3×1.5 свет коридор, кладовка.
    Щиток буду выносить в квартиру, что дальше.
     
  5. cuzko33
    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    1.854
    Благодарности:
    1.516

    cuzko33

    Живу здесь

    cuzko33

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    1.854
    Благодарности:
    1.516
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Видно, что старались. ;)
    Но недочетов пока много. и я бы порекомендовал взять за основу готовую схему из форума и адаптировать к Вашим условиям (хоть бы даже и мою). Наверняка Вы захотите предусмотреть работу от генератора, поставить устройства ограничения напряжения, создать не отключаемую группу (при от. езде и т. л. Потребителей у Вас много и хотя сейчас речь об однофазном снабжении, при новой ВЛ и ТП наверняка будет возможность получить 15 кВт 3 фазы. Значит, лучше это сразу предусмотреть.
    Схему ВРУ возьмите из https://www.forumhouse.ru/useralbums/7080/view. Селективное УЗО, думаю. достаточно 100 мА
    На схеме везде нужно рисовать и ноль и землю, хотя их разводка и кажется очевидной, но ошибок при прорисовке наверняка возникнет не мало.
    Как правильно ставить УЗО 10 мА нарисовано здесь https://www.forumhouse.ru/useralbums/6948/view в этом же альбоме очень много полезного, его нужно изучить.
    Автоматы В и С в голубой зоне за исключением вводного нужно ставить ровно наоборот
    Удачи.

    На первый взгляд, все разумно.
    1. Не помню точно, но на вскидку для 40А 6 квадратов маловато. Проверьте. А энергетики просто так разрешат поменять автомат? Увеличение мощности вроде как денег стоит.
    2. у Вас получается ТТ, которая требует двойной дифзащиты, да еще и хорошего заземления. Для входного УЗО с уставкой 30 мА нужно сопротивление ЗУ не более 40 Ом. Это если все делать по уму.
    3. Проверьте мощность духового шкафа. Одна линия потянет его с микроволновкой?
    А дальше рисовать схему. не забыть какой-нибудь УЗМ поставить, т. к. дом старый и не известно, в каком состоянии там ноль пребывает.
     
  6. сеня 68
    Регистрация:
    01.01.14
    Сообщения:
    2.755
    Благодарности:
    2.684

    сеня 68

    Живу здесь

    сеня 68

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.01.14
    Сообщения:
    2.755
    Благодарности:
    2.684
    Адрес:
    Новокосино Москва
    @cuzko33, :aga: не знаю как энергетики, 700р местному электрику, пришел с ключами
    открыл щиток, я заранее спросил сможет ли поставить автомат на 32-40А, я купил
    шнайдер он поставил мне его как вводной.
    В москве и подмосковье у нас свободный допуск в щитки, а там так сказать на все
    монополия, сантехники владеют подвалами и вентилями, электрики автоматами
    и щитками, поэтому если житель захочет каких либо манипуляций с сетями
    это всегда $, поэтому хочу с заменой алюминьки на медь получить еще
    энергонезависимость и вынести в квартиру бокс
    Спасибо за советы, пойду поизучаю схемы, нарисую свою и вернусь. :hndshk:
     
  7. Василий_Зимин
    Регистрация:
    09.03.16
    Сообщения:
    1.837
    Благодарности:
    2.527

    Василий_Зимин

    Живу здесь

    Василий_Зимин

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.16
    Сообщения:
    1.837
    Благодарности:
    2.527
    Адрес:
    Саратов
    Ничем не могу помочь, не вижу вашу схему. Могу открывать лишь файлы. xls так как у меня старый офис. Учитывайте это при выкладывании схем.
     
  8. Straga05
    Регистрация:
    06.05.14
    Сообщения:
    250
    Благодарности:
    83

    Straga05

    Живу здесь

    Straga05

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.05.14
    Сообщения:
    250
    Благодарности:
    83
    Адрес:
    Москва
    Добрый день,
    деревня в Рязанской губернии, к дому подведены 2 фазы (полагаю 4-5Квт). Щиток на уличном столбе, щиток в доме, вход в дом СИПом. Вопрос про заземление: около столба сделано заземление (три прута на 3 м, соединены лентой, лента выведена к столбу) - как правильнее:
    1) Соединить землю с нулем в щитке на улице, чтобы "земля пришла в дом" по через ноль.
    2) От полосы заводить землю в дом отдельно.
     
  9. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.187
    Благодарности:
    26.281

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.187
    Благодарности:
    26.281
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    3) У дома сделать отдельное заземление: https://www.forumhouse.ru/useralbums/215465/view-image/yaschik-3x15-91.gif
    В щите учёта правильно использовать повторное заземление нуля №5 или №7: https://www.forumhouse.ru/useralbums/7080/view
     
  10. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.276
    Благодарности:
    11.447

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.276
    Благодарности:
    11.447
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Не верю. Показывайте на фото
     
  11. Straga05
    Регистрация:
    06.05.14
    Сообщения:
    250
    Благодарности:
    83

    Straga05

    Живу здесь

    Straga05

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.05.14
    Сообщения:
    250
    Благодарности:
    83
    Адрес:
    Москва
    @Straga05,
    одна фаза, конечно
    длинные выходные, пардоньте;)
     
  12. Straga05
    Регистрация:
    06.05.14
    Сообщения:
    250
    Благодарности:
    83

    Straga05

    Живу здесь

    Straga05

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.05.14
    Сообщения:
    250
    Благодарности:
    83
    Адрес:
    Москва
    @Avs7153,
    Резюмируя - полосу от заземления соединяю с нулем в ЩУ на столбе. Где взять однофазную схему? №5,7 аналогично?
    Около дома строю еще одну линию заземления, полосу через болтовое соединение завожу в ЩР дома. Сечение кабеля подскажите для этого куска.
     
  13. cuzko33
    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    1.854
    Благодарности:
    1.516

    cuzko33

    Живу здесь

    cuzko33

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    1.854
    Благодарности:
    1.516
    Адрес:
    Санкт-Петербург
  14. Bap451
    Регистрация:
    06.12.14
    Сообщения:
    394
    Благодарности:
    304

    Bap451

    Живу здесь

    Bap451

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.12.14
    Сообщения:
    394
    Благодарности:
    304
    Всем доброго дня, покритикуйте пожалуйста ЩУ, 1 фаза
    еще не установлены сальники для СИП и провода зануления, который придет на шинку
    IMG_0992.jpg
    щит будет на столбе, протянуты новые линии СИП, но ввод в дом минимум год не планируется, столб повторно заземлен как электриками, так и сделано повторное заземление с моей стороны, потом либо в периметре дома, либо около будет отдельное заземление
    в связи с со всем сказанным есть пара вопросов, принципиально рабочая схема? и второй, стоит ли соединять от шины заземления своей с заземлением, которое спустили со столба электрики?
     
  15. cuzko33
    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    1.854
    Благодарности:
    1.516

    cuzko33

    Живу здесь

    cuzko33

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    1.854
    Благодарности:
    1.516
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Для входного автомата С40, провод с виду тонковат. Тут лучше все 10 квадратов
    Вы не спутали клеммы счетчика?
    Розетку обязательно защитить УЗО
    Для защиты подводящего к дому кабеля и организации первой ступени дифзащиты для схемы ТТ дома нужно поставить селективное УЗО 63 х 0,1
    Посмотрите правильные схемы и пример хорошей реализации
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/7080/view
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/15295/view
    Если есть свое повторное заземление, то я бы штатное трогать не стал ИМХО
     
Статус темы:
Закрыта.