Схема электрики в доме. Продолжение - 2

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Дёготь, 22.07.14.

Метки:
Статус темы:
Закрыта.
  1. aleshka987
    Регистрация:
    03.06.15
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    8

    aleshka987

    Участник

    aleshka987

    Участник

    Регистрация:
    03.06.15
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    8
    Кабель весь Кольчугинский...

    С АВ думал обойтись однополюсными...
     
  2. cuzko33
    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    1.854
    Благодарности:
    1.516

    cuzko33

    Живу здесь

    cuzko33

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    1.854
    Благодарности:
    1.516
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Правильно нарисованная схема избавляет от подобных вопросов
     
  3. Timur111
    Регистрация:
    02.03.13
    Сообщения:
    150
    Благодарности:
    21

    Timur111

    Живу здесь

    Timur111

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.03.13
    Сообщения:
    150
    Благодарности:
    21
    Адрес:
    Казань
    Добрый день. Подскажите рабочая ли схема ?
    вставьте и за вместо вопросов помогите выбрать ампераж.

    12121.jpg
     
  4. cuzko33
    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    1.854
    Благодарности:
    1.516

    cuzko33

    Живу здесь

    cuzko33

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    1.854
    Благодарности:
    1.516
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Схема опасная. Щит учета (в котором счетчик) вообще никуда не годится
    Номинал входного автомата определяет сетевая организация в своих ТУ. Если у Вас 15 кВт, то 25А
    Главная фишка - переключатель фаз. Наверное, чтобы не заподозрили, что Вы используете только одну.
    Посмотрите готовые схемы. Даже в этом топике их полно.
    Вот как могут выглядеть щиты учета https://www.forumhouse.ru/useralbums/7080/view
    Не желательно ставить туда розетку, а если ставить, то в дополнение к автомату нужно еще и УЗО. На гараж тоже УЗО нужно
    Заметьте. что ЩУ имеет свое заземление, а в доме должно быть свое.
    Использование реле приоритета, возможно, оправдано. Лучше. если поясните свою задумку. В любом случае, лучше завести в домовой щит все 3 фазы. раз уж они есть. А там исследовать ситуацию и думать об их оптимальном использовании.
    Схема дома на что-то похожа. Предполагаю, что АВ 16А предназначены для розеток, а 10А для освещения. На дифавтоматы, наверное хотите посадить бойлер и розетки в ванной. Всю разводку по дому, даже на освещение необходимо делать трехжильным проводом, подключив желто-зеленые проводники к домовой шине заземления.
     
  5. NatusT
    Регистрация:
    08.11.11
    Сообщения:
    88
    Благодарности:
    26

    NatusT

    Живу здесь

    NatusT

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.11.11
    Сообщения:
    88
    Благодарности:
    26
    Адрес:
    Москва
    Здравствуйте @Avs7153!
    Сейчас есть опечатанное ВРУ на трубостойке и проложен кабель до дома. В ближайшее время планируем делать эл. проводку по дому. Не могли бы Вы посмотреть мою примерную схему щитка. Будет работать?
    Спасибо.
     

    Вложения:

  6. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.182
    Благодарности:
    26.279

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.182
    Благодарности:
    26.279
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Будет. Только все 1Р автоматы, если после них не стоит 10мА УЗО, надо заменить на 2Р.
     
  7. NatusT
    Регистрация:
    08.11.11
    Сообщения:
    88
    Благодарности:
    26

    NatusT

    Живу здесь

    NatusT

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.11.11
    Сообщения:
    88
    Благодарности:
    26
    Адрес:
    Москва
    Не могли бы объяснить, почему? Большого опыта в этом нет, но хочется понять.
    Это адекватно тому, что после УЗО 40/30 заменить все обычные автоматы на ДИФ ?
     
  8. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.182
    Благодарности:
    26.279

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.182
    Благодарности:
    26.279
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Замучаетесь искать утечку. И слегка шарашить током будет от неотключённого нуля, когда нужно поковыряться в розетке или выключателе.
    Вот эта мысль сама по себе неадекватна, извините... Хотя, поставить под каждым УЗО 40/30 по 10мА дифавтомату на каждую линию - лучше не бывает, но по 6 тыс. за девайс...
     
  9. странница
    Регистрация:
    01.03.15
    Сообщения:
    192
    Благодарности:
    434

    странница

    Живу здесь

    странница

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.03.15
    Сообщения:
    192
    Благодарности:
    434
    Адрес:
    под Питером
    Мужчины, подскажите пожалуйста! Сразу только хочу предупредить, что образование у меня сугубо гуманитарное. И все представления об электрике взяты с форума и статей...На днях сделала все документы по однолинейной схеме и повезла сдавать их на соглосование. Схему для щита учёта взяла у Наблюдателя (в ней трёхполюсный автомат на 25А,счётчик Меркурий 231, селективное УЗО...)Дополнила её розеткой, автоматом на 16 ампер и УЗО на 40А 30мА. Попросила инженера перед тем как сдавать посмотреть саму схему. Он мне сказал, что надо всё переделывать. Делать отдельно от щита учёта пломбируемый пластиковый бокс с автоматом на 25А, обязательным ограничителем импульсных перенапряжений и шиной заземления. На мой вопрос зачем этот ограничитель-ответил,что при скачке напряжения он будит срабатывать быстрее автомата и тот не выйдет из строя. А УЗО практически не нужны, так как они не срабатывают, а отключаются только вручную. Об ограничителях я дома прочитала, что они применяются преимущественно для защиты от молний. Причём тогда скачки напряжения на линии? И ещё что для его установки в щит (у меня-бокс) на столбе ЛЭП должен быть обязательно установлен соответствующий УЗИП и вроде как предохранители. Тогда сам ограничитель в щите (у меня-боксе) будет безопасен. Так ли это? Очень не хочется ставить такую "бомбочку" на самый верх трубостойки, сказали-2,5 метра от земли. Ниже будет щит.
    Участок ИЖС, провожу электричество на 15 кВт, 380 В, щит учёта будет на трубостойке.
     
    Последнее редактирование: 15.07.16
  10. cuzko33
    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    1.854
    Благодарности:
    1.516

    cuzko33

    Живу здесь

    cuzko33

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    1.854
    Благодарности:
    1.516
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Скорее всего, Вы нашли у @Наблюдателя классическую схему щита с комбинацией медных шин. Она довольно сложна в реализации. Я бы поборолся с инженером за такую схему. https://www.forumhouse.ru/useralbums/15295/view. Она значительно проще, но нулевой провод перед счетчиком, как и в схеме @Наблюдателя не разрывается формально это снимает опасения энергосбыта о возможном воровстве электричества.

    Сейчас некоторые сетевые организации начинают включать в ТУ требования установки УЗИП. Вариант, предложенный инженером, наверное, самый безопасный, т. к. если на самой линии УЗИПы отсутствуют, то Ваш примет на себя значительную долю энергии молнии во ВЛИ и теоретически может бабахнуть. Расположение его в отдельном ящике до ЩУ, без исследования наличия УЗИПов на самой ВЛИ, я думаю, разумно. Только обязательно поставьте предохранители, которые будут отключать УЗИП в случае его срабатывания.
     
  11. Skyfoxx
    Регистрация:
    23.05.12
    Сообщения:
    207
    Благодарности:
    26

    Skyfoxx

    Живу здесь

    Skyfoxx

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.12
    Сообщения:
    207
    Благодарности:
    26
    Адрес:
    Москва
    С одной стороны инженер хочет вас обезопасить от различного вида угроз, что не есть плохо. С другой стороны, вам просто навязывают кучу приборов, которые вы имеете право не ставить, да и стОят они не мало. Если есть лишние деньги, конечно лучше установить все перечисленное, хуже от этого не будет. Вам необходимо посмотреть, что написали сетевики в техусловиях, если там все это прописано, придется ставить. Автомат 25А ограничит вас в потреблении электричества по одной фазе, т. е вы не сможете включить прибор мощностью 6-7 кВт по одной фазе и это надо учитывать. Согласовывать однолинейную схему с сетевиками, а тем более ее куда-то возить не требуется (по правилам).
    Селективное УЗО (оно же противопожарное) очень даже помогает и отключается оно не вручную, а автоматически при неблагоприятной ситуации с небольшой задержкой, что предотвращает возгорание проводки при коротком замыкании. Я наблюдал как у моего соседа горел кабель (60 метров) около двух минут, пока не отгорел провод, автомат 25А во ВРУ даже не сработал. Стояло бы селективное УЗО, этого бы не случилось.
     
  12. NatusT
    Регистрация:
    08.11.11
    Сообщения:
    88
    Благодарности:
    26

    NatusT

    Живу здесь

    NatusT

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.11.11
    Сообщения:
    88
    Благодарности:
    26
    Адрес:
    Москва
    Понятно, спасибо.
    Не могли бы еще помочь? :|:
    Не можем найти диф. автомат с уставкой 10мА, попадаются все на 30мА. :faq: Существуют ли вообще 10мА?
    На свет тоже 2п ставить?
    Холодильнику УЗО на 10мА ставить?
     
  13. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.182
    Благодарности:
    26.279

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.182
    Благодарности:
    26.279
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вы что, серьёзно?:aga:
    Дифавтомат C10 10мА тип А 2Р - ABB- 2CSR255140R0104
    Дифавтомат С16 10мА тип А 2Р - ABB- 2CSR255140R0164
    2Р автоматы поставить везде, где после 1Р автомата нет 10мА УЗО.
    Может ещё на розетки крыльца 10мА - они же уличные.
    Ну а если цена АВВ не испугала, вместо 1Р автомата и 10мА УЗО поставить 10мА дифавтомат.
    Этого достаточно будет.

    Пруфпик! :aga:

    20160715_143101.jpg
     
  14. NatusT
    Регистрация:
    08.11.11
    Сообщения:
    88
    Благодарности:
    26

    NatusT

    Живу здесь

    NatusT

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.11.11
    Сообщения:
    88
    Благодарности:
    26
    Адрес:
    Москва
    @Avs7153, а не могли бы шкаф для всего этого посоветовать? Какой предпочтительней:|:?
     
  15. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.182
    Благодарности:
    26.279

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.182
    Благодарности:
    26.279
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Так это ж рисовать раскладку надо! Не тупо по числу модулей, причём, а имея в виду удобство монтажа...
     