1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6

Схема электрики в доме. Продолжение - 2

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Дёготь, 22.07.14.

Метки:
Статус темы:
Закрыта.
  1. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.241
    Благодарности:
    28.747

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.241
    Благодарности:
    28.747
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Мой Вам совет - создайте свою тему, иначе обсуждение Ваших вопросов просто затеряется в этой каше. :(
    А обсуждать есть что. ;)
    Вопросов у Вас много, тем более такой дом строите... в 15 лет. :aga:
    О как Вас Батька загонял! :close:
     
  2. Ёжик в тумане
    Регистрация:
    25.08.10
    Сообщения:
    636
    Благодарности:
    603

    Ёжик в тумане

    Модератор

    Ёжик в тумане

    Модератор

    Регистрация:
    25.08.10
    Сообщения:
    636
    Благодарности:
    603
    Адрес:
    село Туманово
    По какой схеме правильно соединить щитки дома и хоз. строений?
    Экономическая составляющая вопроса интересует в последнюю очередь.
    Предполагается, что РР будет в форм-факторе АВ.

    Схема подключения к дому.png
     
    Последнее редактирование: 08.02.15
  3. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.207
    Благодарности:
    26.292

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.207
    Благодарности:
    26.292
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Не хватает номиналов АВ в строениях и, как минимум, вводного АВ.
     
  4. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.190
    Благодарности:
    23.837

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.190
    Благодарности:
    23.837
    Вариант 1.
     
  5. Olechka
    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    2.209
    Благодарности:
    1.503

    Olechka

    начинающий

    Olechka

    Заблокирован

    начинающий

    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    2.209
    Благодарности:
    1.503
    Адрес:
    Электросталь
    Схема 3.
     
  6. Ёжик в тумане
    Регистрация:
    25.08.10
    Сообщения:
    636
    Благодарности:
    603

    Ёжик в тумане

    Модератор

    Ёжик в тумане

    Модератор

    Регистрация:
    25.08.10
    Сообщения:
    636
    Благодарности:
    603
    Адрес:
    село Туманово
    В щитке на столбе АВ 20А (больше не дают :close:). Вводной в доме планирую соответственно тоже 20А. Вводные в строениях планирую поставить 16А.
    Кстати, для связки <АВ в щитке на столбе> и <вводной АВ в доме> у меня аналогичные непонятки. Т. к. <АВ в щитке на столбе> я трогать не могу с ним вопросов нет, а вот вводной в доме АВ или рубильник?
    Хотелось бы каких-нибудь "ваших доказательств". (С) :)
     
  7. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.190
    Благодарности:
    23.837

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.190
    Благодарности:
    23.837
    При пробое кабеля на улице должен отключиться автомат перед кабелем. Поэтому в доме ставить именно автомат, чтобы не отключился весь дом.

    При замыкании в щитке хоз. постройки желательно, чтобы весь дом не отключался. Наличие двух последовательных автоматов сведет этот сценарий к минимуму.
     
  8. Olechka
    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    2.209
    Благодарности:
    1.503

    Olechka

    начинающий

    Olechka

    Заблокирован

    начинающий

    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    2.209
    Благодарности:
    1.503
    Адрес:
    Электросталь
    1. Установка АВ в ГРЩ - стандартное решение: АВ защищает конкретную линию. Не вижу смысла дублировать защиту в ГРЩ на другом конце линии.
    2. А вот на вводе в ГРЩ лучше поставить автомат: дублирование защиты ввода лишним не будет. Особенно актуально, если сеть дохлая и ток КЗ относительно невелик.
    Разумеется, в данном случае говорить о селективности нет никакого смысла.
    ИМХО + личная статистика.
     
    Последнее редактирование: 09.02.15
  9. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.207
    Благодарности:
    26.292

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.207
    Благодарности:
    26.292
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Не зря я спросил про номиналы...:aga:
    При таком раскладе достаточно по 20А на столбе и в доме, и линейных автоматов на потребителей. А вся сервисная ботва - рубильниками, оно и дешевле и думать не надо. Как вариант - на сэкономленные деньги забацать на столбе s750dr (2P всего 23 тыщщи).
    Кабели лучше 6мм2 на случай внезапных перемен.

    Надеюсь, речь про одну фазу?
     
    Последнее редактирование модератором: 04.11.16
  10. АСЗюзин1950
    Регистрация:
    04.02.12
    Сообщения:
    2.113
    Благодарности:
    1.380

    АСЗюзин1950

    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.

    АСЗюзин1950

    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.

    Регистрация:
    04.02.12
    Сообщения:
    2.113
    Благодарности:
    1.380
    Адрес:
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Вариант 4.
     
  11. Ёжик в тумане
    Регистрация:
    25.08.10
    Сообщения:
    636
    Благодарности:
    603

    Ёжик в тумане

    Модератор

    Ёжик в тумане

    Модератор

    Регистрация:
    25.08.10
    Сообщения:
    636
    Благодарности:
    603
    Адрес:
    село Туманово
    Да.

    Так?
    Схема подключения к дому 2.png
     
  12. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.207
    Благодарности:
    26.292

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.207
    Благодарности:
    26.292
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Не вижу смысла в 16А автоматах.
     
  13. Ёжик в тумане
    Регистрация:
    25.08.10
    Сообщения:
    636
    Благодарности:
    603

    Ёжик в тумане

    Модератор

    Ёжик в тумане

    Модератор

    Регистрация:
    25.08.10
    Сообщения:
    636
    Благодарности:
    603
    Адрес:
    село Туманово
    Эээ... т. е. из дома в сарай рубильник и в сарае рубильник? А если в сарае или по пути к нему что-нибудь шарахнет?
     
  14. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.207
    Благодарности:
    26.292

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.207
    Благодарности:
    26.292
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А то, что на пути от источника электроэнергии стоят два автомата, причём скоординированных по КЗ и по перегрузке - этого недостаточно?
    А так получается крайне эстетично: при КЗ сработают 2 автомата - той линии где оно и общий в доме. При перегрузке (если не перегружать ни одну из линий) - только общий в доме.
    Поскольку КЗ это ЧП, однозначно известно, куда идти при отключении электричества.
    Параноидально можно поставить в доме два АВ физически рядом, друг за другом.
    А вообще, имея список потребителей с мощностью, можно было бы думать и над решением поинтереснее.
     
  15. Ёжик в тумане
    Регистрация:
    25.08.10
    Сообщения:
    636
    Благодарности:
    603

    Ёжик в тумане

    Модератор

    Ёжик в тумане

    Модератор

    Регистрация:
    25.08.10
    Сообщения:
    636
    Благодарности:
    603
    Адрес:
    село Туманово
    :faq: :flag: Александр, не могу вникнуть в ход Ваших мыслей.

    На столбе АВ 20А с задержкой срабатывания.
    От него 6мм2 (на будущее) в дом ко вводному АВ 20А.
    Дальше раздача по потребителям через групповые/индивидуальные АВ.
    Сарай для дома является потребителем.
    Вы предлагаете запитать сарай просто через рубильники (один на выходе из щитка дома, второй на входе в щитке сарая)?
     
Статус темы: