1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Акт осмотра э/установки - прошу помощи

Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Purga07, 26.07.14.

  1. Dlg63
    Регистрация:
    03.03.12
    Сообщения:
    267
    Благодарности:
    268

    Dlg63

    Живу здесь

    Dlg63

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.12
    Сообщения:
    267
    Благодарности:
    268
    Адрес:
    Самара
    Мир сошёл с ума? Люди смертным боем бьются, что бы занести ВРУ в дом, а тут с точностью до наоборот. А в остальном @Вячеслав76 абсолютно прав.
     
  2. Вячеслав76
    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    27.862
    Благодарности:
    23.022

    Вячеслав76

    троллю СО

    Вячеслав76

    троллю СО

    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    27.862
    Благодарности:
    23.022
    Адрес:
    Гатчина
    просто встретился разумный электрик, который итуитивно понимает что размещение счетчика на улице, хоть и в боксе- бред.
     
  3. Dlg63
    Регистрация:
    03.03.12
    Сообщения:
    267
    Благодарности:
    268

    Dlg63

    Живу здесь

    Dlg63

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.12
    Сообщения:
    267
    Благодарности:
    268
    Адрес:
    Самара
    Я так понимаю действуют они по какой то внутренней указивке, а не по здравому смыслу, вот и удивился.
     
  4. elengor
    Регистрация:
    26.03.14
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    elengor

    Участник

    elengor

    Участник

    Регистрация:
    26.03.14
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Саратов
    Если действительно ВРУ лучше сделать в доме, то тогда смысла нет спорить с инспектором, лучше уж переделаем как нужно. Да, акт он составил, но я его отдала электрику почитать, так что не могу сказать что там написано, но уверена на 100% что никаких ссылок на НПА там нет, так как повторюсь - перезванивала ему и спрашивала почему нельзя на улице вешать, ничего вразумительного не услышала.
     
  5. Dlg63
    Регистрация:
    03.03.12
    Сообщения:
    267
    Благодарности:
    268

    Dlg63

    Живу здесь

    Dlg63

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.12
    Сообщения:
    267
    Благодарности:
    268
    Адрес:
    Самара
    У вас объект жилой дом, границы участка в данном случае границы дома, ВРУ должно быть в пределах границ участка = в доме. У Вас просто подарок, а не инспектор.
     
    Последнее редактирование: 27.05.15
  6. elengor
    Регистрация:
    26.03.14
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    elengor

    Участник

    elengor

    Участник

    Регистрация:
    26.03.14
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Саратов
    Т. е. инспектор прав, но не знает как объяснить, так чтоли?) А с практической точки зрения мне лично почему плохо на улице? чем это грозит?
     
  7. Александр 220
    Регистрация:
    19.08.14
    Сообщения:
    3.827
    Благодарности:
    1.630

    Александр 220

    Живу здесь

    Александр 220

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.08.14
    Сообщения:
    3.827
    Благодарности:
    1.630
    Если представитель сетевой так ратует за права гражданина, то ангел этот мог бы и написать акт осмотра без замечаний. Явно хороняка ожидал (бакшишь) за закрытие глаз на, псевдо-нарушение. По поводу установки счетчика только в сухом и отапливаемом помещении: это ПУЭ. На частника не распространяется. Приложить акт осмотра, договор и написать жалобу в 2 инстанции: ФАС и директору сетевой (лицо в договоре на техприсоединение)
     
  8. elengor
    Регистрация:
    26.03.14
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    elengor

    Участник

    elengor

    Участник

    Регистрация:
    26.03.14
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Саратов
    Прочитала как собаку на улице током убило из-за утечки электричества куда-то в землю, и как все хотят ВРУ в доме и призвала к ответственности электрика который все это делал. Перевесили внутрь, ждем инспектора с повторным визитом) Ребенку 4 месяца - нет времени с ними спорить, а так бы накатала на них жалобы куда только можно)
     
  9. Александр 220
    Регистрация:
    19.08.14
    Сообщения:
    3.827
    Благодарности:
    1.630

    Александр 220

    Живу здесь

    Александр 220

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.08.14
    Сообщения:
    3.827
    Благодарности:
    1.630
    @elengor, уведомляйте сетевую о том что устранили замечания, в течении 3 дней обязаны (с законной точки зрения) проверить и выдать акт осмотра без замечаний
     
  10. Andre362
    Регистрация:
    26.09.12
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    Andre362

    Участник

    Andre362

    Участник

    Регистрация:
    26.09.12
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Городец
    Чаще всего, тот же СИП, по трубостойке или фасаду прокладывается в гофре. Что тоже препятствует визуальному осмотру. Так и сетевики делают. И ничего, принимают!
     
  11. Александр 220
    Регистрация:
    19.08.14
    Сообщения:
    3.827
    Благодарности:
    1.630

    Александр 220

    Живу здесь

    Александр 220

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.08.14
    Сообщения:
    3.827
    Благодарности:
    1.630
    @Andre362, если даже СИП проложен в гофру, визуально можно проследить целостность его, наличие несанкционированного подключения до ПУ. Воровство происходит либо при проходе сквозь стену, либо в земле, либо под отделочными материалами (прокладка кабеля или провода)
     
  12. Vertepov
    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    1.107
    Благодарности:
    1.005

    Vertepov

    Живу здесь

    Vertepov

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    1.107
    Благодарности:
    1.005
    Адрес:
    Москва
    Сразу прошу прошение если тема повторная.

    Предыстория:

    15.12.2014 уведомил об исполнении своей части ТУ.
    В рамках исполнения свой части ТУ установил трубостойку и щиток на территории своего участка, на границе, фактически на заборе (не противоречит ТУ).

    Ситуация на сегодняшний день:

    12.06.2015 приехал «зеленый» осмоторщик, ничего внятного не сказал, сфоткал и уехал. Ни каких документов не составил.
    Звонят с СО, говорят щиток нужно вынести за пределы участка, я нарушаю ПУЭ. Говорят, что зона ответственности СО до моего щитка, а так как он находится у меня на участке, то это не правильно.
    На конкретный пункт сослаться не смогли. Про постановление 841 слушать не хотят (пункт 25 (1).
    Про уведомительный характер осмотра щитка и приборов учета, тоже слушать не хотят (пункт 170 ПП 442). Других замечаний нет, щиток нормальный, высота от земли тоже. 20141213_122330.jpg
    Хотят привезти акт в ближайшие дни.
    Хочу подготовить мотивацию для отражения в акте, прошу помощи.

    Мои мысли:

    Во-первых, подписать акт текущей датой, то есть после 15.06.2015, за истечением 6 месяцев. Тем самым будет бездействие СО.

    Во-вторых, сослаться на пункт 25 (1) постановления Правительства № 841, Постановление Президиума ВАС РФ №16008/10 от 18.05.11г., Определение Верховного Суда РФ от 25.02.2014 N АПЛ14-12.

    Прошу совета, на какие нормы, пункты ПУЭ они (СО) могут сослаться ? что мне им противопоставить ?

    Какие дополнительную мотивацию указать ?
     
  13. Andre362
    Регистрация:
    26.09.12
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    Andre362

    Участник

    Andre362

    Участник

    Регистрация:
    26.09.12
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Городец
    @Александр 220, в гофре тоже можно сделать несанкционированное подключение. Формально, гофра или труба это препятствие для визуального осмотра.
     
  14. morozov
    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    27.481
    Благодарности:
    20.196

    morozov

    Живу здесь

    morozov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    27.481
    Благодарности:
    20.196
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Выведите из щитка кусок кабеля (ввод) на верх трубостойки.
    Пусть СО присоединяет СИП от ВЛ (ответвление к вводу)
    к кабелю-
    это будет граница эксплуатационной ответственности.
     
  15. Вячеслав76
    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    27.862
    Благодарности:
    23.022

    Вячеслав76

    троллю СО

    Вячеслав76

    троллю СО

    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    27.862
    Благодарности:
    23.022
    Адрес:
    Гатчина
    п. 13 договора пусть смотрят)