1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Последствия случайного нажатия кнопки "Тест" дифавтоматов при подключении к 380 В

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем TimSafi, 27.07.14.

  1. TimSafi
    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    1.257
    Благодарности:
    844

    TimSafi

    Живу здесь

    TimSafi

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    1.257
    Благодарности:
    844
    Адрес:
    Казань
    Поздно, автоматика то уже сгорела. И как и вижу, нового такого контроллера нет, только есть блок автоматики Джилекс. А мне именно этот нравился. На дисплее выставляешь нужное давление, в моем случае 2.5 атм и порядок. А с блоком автоматики надо реле давления еще отдельно и настраивать его.
     
  2. LZ333
    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    1.792
    Благодарности:
    449

    LZ333

    Живу здесь

    LZ333

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    1.792
    Благодарности:
    449
    Адрес:
    Владимир
    Позвоните на завод, в сервисный отдел, - это их собственная разработка.
     
  3. biv 2011
    Регистрация:
    18.11.11
    Сообщения:
    333
    Благодарности:
    124

    biv 2011

    Живу здесь

    biv 2011

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.11.11
    Сообщения:
    333
    Благодарности:
    124
    Адрес:
    Киев
    Может проще обычное реле давления?
     
  4. TimSafi
    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    1.257
    Благодарности:
    844

    TimSafi

    Живу здесь

    TimSafi

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    1.257
    Благодарности:
    844
    Адрес:
    Казань
    РДМ-5? Такое?
    Какой то переходник нужен для его монтажа на насос?
     
  5. LZ333
    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    1.792
    Благодарности:
    449

    LZ333

    Живу здесь

    LZ333

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    1.792
    Благодарности:
    449
    Адрес:
    Владимир
  6. TimSafi
    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    1.257
    Благодарности:
    844

    TimSafi

    Живу здесь

    TimSafi

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    1.257
    Благодарности:
    844
    Адрес:
    Казань
    С этим девайсом надо переделывать выходной трубопровод, а он у меня из сшитого полиэтилена, сам не сделаю, инструмента такого нет. И к тому же, в любом случае надо будет реле давления ставить, чтобы хоть как то регулировать давление в системе. А то с одним блоком автоматики, насос будет работать пока свое предельное значение давления не накачает, это не выход, так как Джилекс 70/50 легко и 5 атм накачает, а это слишком.
     
  7. LZ333
    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    1.792
    Благодарности:
    449

    LZ333

    Живу здесь

    LZ333

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    1.792
    Благодарности:
    449
    Адрес:
    Владимир
     
  8. TimSafi
    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    1.257
    Благодарности:
    844

    TimSafi

    Живу здесь

    TimSafi

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    1.257
    Благодарности:
    844
    Адрес:
    Казань
    @LZ333, не читайте советских газет. (с)

    Даже на сайте Джилекса инфа не соответствует действительности.
    Блок автоматики 9001 не дает возможность управления насосом по давлению. Только можно отрегулировать начальное давление запуска насоса, а затем насос будет качать столько, сколько сможет. К нему надо РДМ-5 ставить.
     
  9. TimSafi
    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    1.257
    Благодарности:
    844

    TimSafi

    Живу здесь

    TimSafi

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    1.257
    Благодарности:
    844
    Адрес:
    Казань
    Схема шкафа.
    Что не так, комментируйте.
     

    Вложения:

  10. LZ333
    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    1.792
    Благодарности:
    449

    LZ333

    Живу здесь

    LZ333

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    1.792
    Благодарности:
    449
    Адрес:
    Владимир
    Что-то я на 3 листе нейтрали к розеткам не вижу. Ошибки конвертации?
     
  11. TimSafi
    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    1.257
    Благодарности:
    844

    TimSafi

    Живу здесь

    TimSafi

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    1.257
    Благодарности:
    844
    Адрес:
    Казань
    Ошибка конвертации. В реале розетки подключены верно, фаза, ноль и земля.
     
  12. DenBak
    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    601
    Благодарности:
    270

    DenBak

    Живу здесь

    DenBak

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    601
    Благодарности:
    270
    Адрес:
    Пермь
    По схеме непонятно, что у Вас с шиной N... Такое впечатление, что она общая для всех потребителей. После УЗО QFD3.1 своя отдельная шина N, после УЗО QFD3.2 соответсвенно так же своя отдельная шина N?
     
  13. TimSafi
    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    1.257
    Благодарности:
    844

    TimSafi

    Живу здесь

    TimSafi

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    1.257
    Благодарности:
    844
    Адрес:
    Казань
    Да, шина N общая для всех потребителей.
     
  14. LZ333
    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    1.792
    Благодарности:
    449

    LZ333

    Живу здесь

    LZ333

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    1.792
    Благодарности:
    449
    Адрес:
    Владимир
    А где-нибудь на вводе N и PE соединяются/разделяются?
    Возможно Вы знаете какая у Вас система - TN-C-S, ТТ,...
     
  15. DenBak
    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    601
    Благодарности:
    270

    DenBak

    Живу здесь

    DenBak

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    601
    Благодарности:
    270
    Адрес:
    Пермь
    Мда... Вообще после каждого УЗО должа быть СВОЯ шина N, никак не соединяющаяся с общей шиной N до УЗО. С другой стороны, если соединить нули после разных УЗО, то такая система в принципе работать не будет - УЗО будут срабатывать при подключении любого потребителя из-за неравенства тока в фазном и нулевом проводе. Что то тут не сходится, давайте фото Ваших щитов.
    Теоретически, можно представить себе такую ситуацию - два двухполюсных автоматических выключателя, на входе общий ноль и две разные фазы, после выключателей ноль нагрузки объединен. При одновременном отключении выключателей, есть небольшой шанс, что на короткий промежуток времени нагрузка останется без нуля, но с подключенными фазами...
    НО - с УЗО (с работоспособными конечно УЗО) такая схема не должна в принципе работать.