1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10

Котел ZOTA Тополь-М. Есть пользователи? Поделитесь впечатлениями

Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Galina72, 28.07.14.

  1. sansann
    Регистрация:
    17.09.13
    Сообщения:
    1.936
    Благодарности:
    1.304

    sansann

    Живу здесь

    sansann

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.09.13
    Сообщения:
    1.936
    Благодарности:
    1.304
    Адрес:
    Нижний Тагил
    в БКН встроенное термореле для ТЭН, а для косвенной загрузки стоит в щите управления котельной на стене, это верхняя часть щита

    IMG_20210402_183801.jpg

    по моему какое то китайское поставил но ни че работает (где 71,5 светится)

    IMG_20210402_184700.jpg

    Это управление насосами, обычное положение Авто тогда насосами управляют котлы и уставки на термостатах, также насосы можно отключить (среднее положение) или включить вручную верхнее положение переключателя. Переключатель сделал из переключателя трехпозиционного 4P убрав синхронизацию модулей и получил 4 раздельных переключателя на три положения на дин рейку.
    Феншуй с надписями не наводил т. к может что то еще добавится или наоборот убавится)
     
  2. matras_76
    Регистрация:
    18.03.15
    Сообщения:
    123
    Благодарности:
    15

    matras_76

    Живу здесь

    matras_76

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.15
    Сообщения:
    123
    Благодарности:
    15
    вскрытие показало следующее
    пришлось вырезать вместе с усилителем
    в поддержке про раковины в металле сказали что все нормально, так и должно быть

    2021-08-23 19-25-24.JPG 2021-08-23 19-25-29.JPG 2021-08-23 19-25-36.JPG 2021-08-23 19-25-43.JPG 2021-09-03 21-56-32.JPG 2021-09-03 21-56-47.JPG
     
  3. sansann
    Регистрация:
    17.09.13
    Сообщения:
    1.936
    Благодарности:
    1.304

    sansann

    Живу здесь

    sansann

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.09.13
    Сообщения:
    1.936
    Благодарности:
    1.304
    Адрес:
    Нижний Тагил
    Когда накосячил в обвязке так будь мужиком возьми вину на себя. Вы видели что у вас все в смоле и продолжали топить котел.

    552dfa7b-791b-4366-92b9-9d10d35d7162.jpg

    Надо было еще после первой зимы переделывать обвязку ТТ.

    IMG20210315224220.jpg
     
  4. lev950
    Регистрация:
    04.09.16
    Сообщения:
    673
    Благодарности:
    1.084

    lev950

    Живу здесь

    lev950

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.09.16
    Сообщения:
    673
    Благодарности:
    1.084
    Адрес:
    Екатеринбург - Алапаевск
    а что не так с обвязкой?
     
  5. sansann
    Регистрация:
    17.09.13
    Сообщения:
    1.936
    Благодарности:
    1.304

    sansann

    Живу здесь

    sansann

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.09.13
    Сообщения:
    1.936
    Благодарности:
    1.304
    Адрес:
    Нижний Тагил
    Нет защиты от конденсата .
     
  6. Igrek1977
    Регистрация:
    16.11.12
    Сообщения:
    10.432
    Благодарности:
    5.993

    Igrek1977

    Теплый техник

    Igrek1977

    Теплый техник

    Регистрация:
    16.11.12
    Сообщения:
    10.432
    Благодарности:
    5.993
    Адрес:
    Столица
    Не похоже что действие кислот на металл, кислота превращает металл равномерно в фольгу, а у вас раковины, похоже на пиковую электрохимическую коррозию.
    Возможная причина, пробои блуждающих токов от электрооборудования.
    Заземлите обязательно котел и желательно на насосы и пр поставить УЗО
     
  7. Pavl111
    Регистрация:
    06.06.12
    Сообщения:
    516
    Благодарности:
    168

    Pavl111

    Живу здесь

    Pavl111

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.06.12
    Сообщения:
    516
    Благодарности:
    168
    Адрес:
    Москва и Московская область
    Друзья, добрый день. Имею вопрос по Зоте (у меня ЗОта ТОполь М30).

    По моим расчетам, стоимость одного кВт/ч от дров составляет 0,77 рублей.
    Цена за куб с доставкой 2000р, в кубе 650 кг, теплотворная способность килограмма - 4 кВт/ч.

    Но это без учета КПД. При этом экспериментально, как мне кажется, КПД котла Зота Тополь М - не более 40% (с учетом всех факторов).

    Получается, 0,77рублей/40% = 1,92 рубля за кВт*ч.

    Скажите, мои расчеты верны или я ошибаюсь?
     
  8. Dfender
    Регистрация:
    21.06.18
    Сообщения:
    352
    Благодарности:
    221

    Dfender

    Живу здесь

    Dfender

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.06.18
    Сообщения:
    352
    Благодарности:
    221
    Верны еси вы правильно посчитал КПД. А на каких режимах и какими приборами производились измерения?
     
  9. Pavl111
    Регистрация:
    06.06.12
    Сообщения:
    516
    Благодарности:
    168

    Pavl111

    Живу здесь

    Pavl111

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.06.12
    Сообщения:
    516
    Благодарности:
    168
    Адрес:
    Москва и Московская область
    Измерения проводились путем нагрева ТА объемом 1500л.
    На самом деле, более или менее я документировал измерения на брикетах:
    https://www.forumhouse.ru/posts/26946395/

    Нужно попробовать на дровах сделать "длительное испытание"...
     
  10. Pavl111
    Регистрация:
    06.06.12
    Сообщения:
    516
    Благодарности:
    168

    Pavl111

    Живу здесь

    Pavl111

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.06.12
    Сообщения:
    516
    Благодарности:
    168
    Адрес:
    Москва и Московская область
    Продолжил эксперименты).

    Исходные:
    1. Начальная температура в ТА - 32 градуса. Объем ТА - 1500л. Добавим туда часть объема воды в ТП (типа вода могла туда подняться "самотеком". Итого 1600л.
    2. Начальное количество дров "к сжиганию" - 21.4 кг. Дрова сухие, 10-14% (проверено влагомером). Хвойные.
    Тепловыделение из таких дров возьмем 4,2 Квт*ч/КГ. Итого 21,4*4,2 =90 кВт*ч (должны отдать дрова при КПД 100%).
    3. Котел - Зота Тополь М30. Принудительная циркуляция (насос) в теплый пол - выключен.

    Старт сжигания - 19:00. Финиш - 23.00
    В итоге, температура в емкости поднялась до 59 градусов, т. е. на 27 градусов. Калькулятор показывает, что 1600л, нагретые с 32 до 59 градусов - это 50 кВт*ч тепла.
    Получается, сжег я дров на 90 кВт*ч, а накопил в ТА 50 кВт*ч. КПД = 50/90= 55,5%.
    Добавим к этом то, что сам ТТК стоит в доме, и свое тепло при нагреве тоже отдает в дом. Также в дом уходит часть тепла от нагревающегося дымохода (первая секция в котельной - без изоляции).

    Сложно посчитать эти "дополнительные" кВт*ч от котла и дымохода, но, думаю общий КПД не более 60-65%.
    Еще важное: котел грелся 4 часа, и за это время накопил в ТА 50кВт*ч. Таким образом, реальная мощность котла на дровах - 50 кВт*ч/4ч = 12,5 кВт (при номинальной мощности 30 кВт). Котел был набит дровами фактически "под завязку". Всего за 4 часа было 3 закладки дров (где то на 80% пространства внутри котла).

    Ради интереса посчитал стоимость кВт*ч "от дров" с учетом КПД котла.
    Цена дров (сам не покупал, но на авито так) - 2500р за м3. Это где-то 600кг дров.

    Получается, цена "килограмма дров": 2500/600 = 4,17 руб.
    Этот килограмм дров теоретически выделяет 4,2 кВт. Но практически я получаю из него (по расчетам выше: 50 кВт*ч/21,4 кг= 2,34 кВтч) - 2,34кВт*ч. Итого, цена за кВт*ч от дров - 1,78 руб.
    Цена ночного тарифа (двухтарифная оплата) - 1,85 руб.
     
    Последнее редактирование: 17.09.21
  11. Odeccit
    Регистрация:
    11.04.21
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    4

    Odeccit

    Участник

    Odeccit

    Участник

    Регистрация:
    11.04.21
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    4
    Доброго дня! Заранее прошу прощения за отсутствие знаний в терминологии - совсем не специалист в этом вопросе.
    Поставил себе котёл Тополь-М и обратил внимание, что во время топки углём (точно замечал, но возможно и дровами) из заслонки для чистки капает чёрная вонючая жидкость.
    Подскажите пожалуйста, что это, из-за чего и как победить?
    Спасибо большое!

    photo_2021-09-18_00-11-05.jpg photo_2021-09-18_00-10-56.jpg photo_2021-09-18_00-10-42.jpg
     
  12. lev950
    Регистрация:
    04.09.16
    Сообщения:
    673
    Благодарности:
    1.084

    lev950

    Живу здесь

    lev950

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.09.16
    Сообщения:
    673
    Благодарности:
    1.084
    Адрес:
    Екатеринбург - Алапаевск
    ну на. он тогда нужен? головная боль, по сравнению с эл. котлом. только если для старта.
     
  13. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    54.832
    Благодарности:
    27.794

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    54.832
    Благодарности:
    27.794
    Адрес:
    Калуга
    Конденсат с дымохода ? можно фото всего дымохода от котла до неба ?
     
  14. Оксфорд
    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.558
    Благодарности:
    1.885

    Оксфорд

    Живу здесь

    Оксфорд

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.558
    Благодарности:
    1.885
    Адрес:
    Уфа
    При горении дымогазы держать минимум 150 гр. Без автоматики сложно. Как поможет фото дымохода?

    Насколько достоверны показания температуры в ТА? А масса котла и воды в нем учитывалась?
    В каком режиме котел горел? Какие то регулировки горения производились?
     
  15. Odeccit
    Регистрация:
    11.04.21
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    4

    Odeccit

    Участник

    Odeccit

    Участник

    Регистрация:
    11.04.21
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    4
    Кстати, у дымохода с улицы, на тройнике, где горизонт уходит в вертикаль, внизу есть дырка для слития конденсата - она у меня была откручена (при покупке у этой штуки не было гайки-заглушки, я про неё и забыл :( Сейчас наколхозил заглушку. Может быть в этом проблема?

    Дымоход сделал на метр меньше минимальной высоты по документации котла - просто не предетавлял как так высоко поднять ещё одно колено :(

    photo_2021-09-18_10-37-32.jpg photo_2021-09-18_10-37-46.jpg photo_2021-09-18_10-37-52.jpg