1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10

Котел ZOTA Тополь-М. Есть пользователи? Поделитесь впечатлениями

Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Galina72, 28.07.14.

  1. Isket
    Регистрация:
    01.09.23
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    Isket

    Участник

    Isket

    Участник

    Регистрация:
    01.09.23
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Почистил котел, выгреб ведра 2 из топки всякой фигни не догоревшей и породы. Затопил, кинул ведро угля. Вроде горит .
     
  2. Invicto
    Регистрация:
    24.11.21
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    2

    Invicto

    Участник

    Invicto

    Участник

    Регистрация:
    24.11.21
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    2
    Здравствуйте, есть Тополь М 30, дымоход 7 метра, не утепленный, стоит механический регулятор тяги Regulus RT4P. Приобрел котел в этом году, б/у у знакомого но у него она проработала всего пару недель, он потом поменял его на более мощный а его отдал мне. А поменял так как котел не справлялся со своей задачей, у него дом кирпичный двухэтажный 350кв и не утепленный. Мой дом саманный на 100 кв/м, 8 батарей, в первый день затопил до 60 градусов, выставил на регуляторе 60 и мне хватило двух ведер, по 10 литров, на сутки, дома тепло, сегодня почему-то падает тяга, открываешь полностью дверцу где зола, начинает гореть и подниматься температура, стоит закрыть дверцу с открытой заслонкой то потихоньку начинает затухать и падает температура теплоносителя. Дымоход девственно чистый, ставил новый из нержавейки от "Теплов с Сухов" работает только два дня, что я не так делаю? Может это потому что на улице +10 а вчера было +3 и мои переживания напрасны?
     
    Последнее редактирование: 24.10.24
  3. Invicto
    Регистрация:
    24.11.21
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    2

    Invicto

    Участник

    Invicto

    Участник

    Регистрация:
    24.11.21
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    2
    В общем победил я эту шляпу, моя вина, после топки не почистил золу и она забила колосники, соответственно тяги не было. Подождал когда все потухнет и остынет, затем полностью почистил котел, загрузил дрова и уголь, загудело пламя на ура. Теперь надо каждый раз чистить золу перед топкой, верно?
     
  4. andira2002
    Регистрация:
    11.08.13
    Сообщения:
    5.699
    Благодарности:
    2.285

    andira2002

    Живу здесь

    andira2002

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.08.13
    Сообщения:
    5.699
    Благодарности:
    2.285
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вентилятор.
     
  5. Invicto
    Регистрация:
    24.11.21
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    2

    Invicto

    Участник

    Invicto

    Участник

    Регистрация:
    24.11.21
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    2
    Я бы взял его но у нас зимой часто проблемы со светом, так что пока не вариант, обещают в следующем году газ провести так что этот год пока с котлом побуду
     
  6. andira2002
    Регистрация:
    11.08.13
    Сообщения:
    5.699
    Благодарности:
    2.285

    andira2002

    Живу здесь

    andira2002

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.08.13
    Сообщения:
    5.699
    Благодарности:
    2.285
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Свет погас, вентилятор выключился.
    Горит как есть.
    Включился, раздул.
    В Стропуве, у меня, часа 4 уголь тлел.
    Потом раздулся.
     
  7. Invicto
    Регистрация:
    24.11.21
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    2

    Invicto

    Участник

    Invicto

    Участник

    Регистрация:
    24.11.21
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    2
    Здравствуйте, появилась другая проблема, теперь наоборот через чур хорошая тяга, даже при закрытом поддувале идет хорошая тяга что температура поднимается до 80 градусов и если огонь не притушить то боюсь закипит котел. Уголь у меня идет кусковой, пыли практически нет. когда устанавливал котел забыл про шибер и его нет. Неужели из-за угля такое происходит? Или из-за того что понизилась температура и стала сильная тяга? Не могу понять. Дымоход у меня не утепленный, высота 6 метров а если от колосника то 7 метра получается
     
  8. саша22
    Регистрация:
    22.10.18
    Сообщения:
    141
    Благодарности:
    38

    саша22

    Живу здесь

    саша22

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.10.18
    Сообщения:
    141
    Благодарности:
    38
    Адрес:
    Минусинск
    Ищите подсос воздуха на дверцах и поддувале. если всё герметично то не должно быть такой тяги.
     
  9. саша22
    Регистрация:
    22.10.18
    Сообщения:
    141
    Благодарности:
    38

    саша22

    Живу здесь

    саша22

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.10.18
    Сообщения:
    141
    Благодарности:
    38
    Адрес:
    Минусинск
    У меня тоже не шибера, высота 6 м. и ничего не разгоняется
     
  10. Invicto
    Регистрация:
    24.11.21
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    2

    Invicto

    Участник

    Invicto

    Участник

    Регистрация:
    24.11.21
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    2
    Ежели найду, то подскажите пожалуйста способ восстановления герметичности? И подскажте пожалуйста как проверить на герметичность? Открыл дверцы шнуры вроде нормальные, котлу всего месяц то отработал
     
    Последнее редактирование: 15.11.24
  11. саша22
    Регистрация:
    22.10.18
    Сообщения:
    141
    Благодарности:
    38

    саша22

    Живу здесь

    саша22

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.10.18
    Сообщения:
    141
    Благодарности:
    38
    Адрес:
    Минусинск
    У вас турбосет или ьяго регулятор?
     
  12. Invicto
    Регистрация:
    24.11.21
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    2

    Invicto

    Участник

    Invicto

    Участник

    Регистрация:
    24.11.21
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    2
    терморегулятор
     
  13. саша22
    Регистрация:
    22.10.18
    Сообщения:
    141
    Благодарности:
    38

    саша22

    Живу здесь

    саша22

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.10.18
    Сообщения:
    141
    Благодарности:
    38
    Адрес:
    Минусинск
    Ну тогда процентов 90 подсос из под дверцы поддувала. самый простой способ это при выключенном свете, открыть дверцу и при закрытой заслоне поддувала посветить фонарем или лампочкой. и если увидите свет, то надо править и подгонять саму заслонку .
     
  14. Invicto
    Регистрация:
    24.11.21
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    2

    Invicto

    Участник

    Invicto

    Участник

    Регистрация:
    24.11.21
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    2
    Спасибо, сейчас проверил, света нет, мне кажется это либо дверце растопки или загрузки. Сейчас насыпал мелочи что бы не так сильно горело, завтра красным термостойким герметиком пройду шнуры, что бы исключить и их, а там дальше думать будем если что не так. На ютубе нашел способ герметизации

     
    Последнее редактирование: 15.11.24
  15. саша22
    Регистрация:
    22.10.18
    Сообщения:
    141
    Благодарности:
    38

    саша22

    Живу здесь

    саша22

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.10.18
    Сообщения:
    141
    Благодарности:
    38
    Адрес:
    Минусинск
    Там герметик наносится на дверцу, а шнур просто вкладывается. и посмотрите тягорегулятор нормально работает? Ни подвисает ни клинит. двкрцы должны с небольшим усилием прижиматься .