Изоспан D можно использовать как пароизоляцю?

Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Kazah omskiy, 28.07.14.

  1. Аленка96
    Регистрация:
    01.01.14
    Сообщения:
    449
    Благодарности:
    119

    Аленка96

    Живу здесь

    Аленка96

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.01.14
    Сообщения:
    449
    Благодарности:
    119
    Адрес:
    Екатеринбург
    Для ПМЖ.
    То есть либо Изоспан А либо искать вышеперечисленные СпанлайтА и Агротекс 60?
    Изоспан А стелить на обрешотку из дюймовки надписью вниз (на улицу)? Имеет ли смыл антисептировать черновой пол из дюймовки или будет обрешотка через одну доску и так будет продуваться ее хорошо?
    Поняла.

    И еще можно спрошу про пленки.

    1. Небольшая часть дома, та которая под сан. узел и котельную (2 на 6 метров) каркасная. Стены со стороны улицы обтянула гидроизоляцией Металло профиль Д 110 Стандарт надписью на улицу (остался рулон от кровли) - контрейка из дюймовки - имитация бруса. Вагонку дошили до конца и снизу ничем не подшивали. Там будет гулят ветерок по всей видимости и проветривать пленку. Изнутри сейчас планирую положить 150 Роквул в стены. Затем пароизоляцию Изоспан В - контрейка - влагостойкий гипсокартон на 9,5 мм - клей - плитка. Все правильно?

    2. Какую пароизоляцию использовать на потолок - Изоспан В, RS или С ? Учитывая, что здесь будет влажно - душ. Сам потолок планирую обшить остатками вагонки и покрыть Тикуриловским лаком.

    3. И также есть вопрос с полом. Здесь планируется на полу плитка. На обрешотку из дюймовки стелю СпанлайтА либо Агротекс 60 либо Изоспан А. - 200 Роквул - фанера 21 мм на нее пленку (какую?) и залить тонкую стяжку - клей-плитка. Где здесь стелить пароизоляциЮ Изоспан RS или С? Или она тут лишняя?
    Или такой вариант еще рассматриваю - На обрешотку из дюймовки стелю СпанлайтА либо Агротекс 60 либо Изоспан А. - 200 Роквул - Осб (думаю на 12 мм) - на нее ЦСП на клей - клей-плитка.
    Какой вариант правильный? Или может быть есть другие решения.

    Остатки Изоспан Д, Металлопрофиль Д110 Стандарт, ветроизоляция Мегаизол А можно ку нибудь использовать будет или выбросить?
    Заранее благодарю.
     
    Последнее редактирование модератором: 21.11.17
  2. Sadovnik62
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    36.158
    Благодарности:
    61.438

    Sadovnik62

    Консультант

    Sadovnik62

    Консультант

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    36.158
    Благодарности:
    61.438
    Адрес:
    Россия, Рязань
    Значит пароизоляция со стороны тепла, мембрана со стороны холода...все вплотную
    Все три подходят..обычно В
    Разницы нет
    Разницы нет
    Кашу маслом не испортишь
    Посмотрите характеристики, это случаем не пароизоляция?
    Выше минваты пароизоляцию вплотную к минвате а затем фанеру...на фанеру лучше Аквапанель К науф а на аквапанель плитку
     
  3. Sadovnik62
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    36.158
    Благодарности:
    61.438

    Sadovnik62

    Консультант

    Sadovnik62

    Консультант

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    36.158
    Благодарности:
    61.438
    Адрес:
    Россия, Рязань
    Снимайте эту пленку..это пароизоляция и со стороны холода эту пленку ставить нельзя!
     
  4. Аленка96
    Регистрация:
    01.01.14
    Сообщения:
    449
    Благодарности:
    119

    Аленка96

    Живу здесь

    Аленка96

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.01.14
    Сообщения:
    449
    Благодарности:
    119
    Адрес:
    Екатеринбург
    Нам ее продали когда мы заказывали металлочерепицу, гидроизоляционная пленка для кровель. Может в букве Вы ошиблись? Ой, как хочу чтобы Вы ошиблись. Это ж сейчас всю вагонку отдирать с фасада придется.
    Гидроизоляционная пленка Д110 Стандарт (1.5 х 50 м). Стандартная гидроизоляцион- ная пленка. А еще у них есть Пароизоляционная пленка Н110 Стандарт (1.5 х 50 м). Это с сайта металопрофиля. Д110 и Н110 - разница в букве.
     
  5. парильщик
    Регистрация:
    12.03.09
    Сообщения:
    7.899
    Благодарности:
    4.898

    парильщик

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.03.09
    Сообщения:
    7.899
    Благодарности:
    4.898
    Адрес:
    Россия, Москва
    Я бы тоже хотел, но как не прискорбно, но он НЕ ошибся.
     
  6. Sadovnik62
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    36.158
    Благодарности:
    61.438

    Sadovnik62

    Консультант

    Sadovnik62

    Консультант

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    36.158
    Благодарности:
    61.438
    Адрес:
    Россия, Рязань
    ХОЛОДНЫХ...там пароизоляция используется в качестве гидроизоляции
     
  7. Аленка96
    Регистрация:
    01.01.14
    Сообщения:
    449
    Благодарности:
    119

    Аленка96

    Живу здесь

    Аленка96

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.01.14
    Сообщения:
    449
    Благодарности:
    119
    Адрес:
    Екатеринбург
    И как быть сейчас? Возможно ли не снимая вагонки изнутри дома вырезать ножом между стоек эту пленку и изнутри натянуть новую огибая стойки каркаса, т. е. стойки у меня получаться за предалами гидроизоляции, а утеплитель обернут пленкой? Возможно ли здесь использовать имеющийся у меня Мегаизол А (ветровлагозащита) или же Изоспан А приобрести?

    Я думала что раз написано гидроизоляция то она может подойти как для кровель так и для стен. Вот ведь наказала себя как.
    Заказала Аквапанель Кнауф и фанеру сегодня привезут. А аквапанели эти для пола специальные идут или без разницы? Просто в магазине есть только два вида indoor и outdoor. Консультант сказал, что одни для улицы, другие внутрь. Разницы нет на стены или на пол. Толщина только смутила 12,5 мм. Под нее фанеру положу.
     
  8. AлексейИзоспан
    Регистрация:
    25.05.15
    Сообщения:
    357
    Благодарности:
    171

    AлексейИзоспан

    Живу здесь

    AлексейИзоспан

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.05.15
    Сообщения:
    357
    Благодарности:
    171
    Как уже сказал Sadovnik, Ютафола на фасаде снаружи быть не должно (не путать с Ютавеком).
    Для фасада должны применяться паропроницаемые диффузионые/супердиффузионные мембраны с паропроницаемостью свыше 700гр/м2 сутки (не вспомню источник,
    но где-то так). Паропроницаемость же Д110= 41гр/м2 сутки. Применение его на фасаде практически гарантированно приведет к накоплению влаги в стеновой конструкции и как следствие получите целый комплекс негативных последствий различного характера (промерзание стен, биологическое разрушение вследствие роста грибка и плесени, эрозия стен и элементов крепежа ...)
    Вам придется его демонтировать и заменить на мембрану с подобающими характеристиками.
    К тому же армированный полиэтилен, к которому относятся Ютафол 110 и подобные, в наших климатических условиях надо применять с осторожностью.
    Для фасада смотрите если Юта, то Ютавек 115/ 135, либо Изоспан А/ АМ/ AQ, либо Дельта Вент N, либо Тайвек Хаузврап.
    Если вы надеетесь что может обойдется, лучше на это не надеяться, чем дольше затягивать, тем только хуже будет.
     
    Последнее редактирование: 10.07.15
  9. AлексейИзоспан
    Регистрация:
    25.05.15
    Сообщения:
    357
    Благодарности:
    171

    AлексейИзоспан

    Живу здесь

    AлексейИзоспан

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.05.15
    Сообщения:
    357
    Благодарности:
    171
    распространённое заблуждение, к сожалению.
    Гидроизоляция- материал, предназначенный для защиты элементов конструкции от влаги в жидком состоянии, по сути все строительные плёнки/мембраны являются гидроизоляцией в большей или меньшей мере. НО...для разных узлов требуется свой, индивидуальный подбор гидроизоляции учитывающий ряд основных параметров: прочность, водоупорность, паропроницаемость, сопротивление воздухопроницанию и т. д.
     
  10. Аленка96
    Регистрация:
    01.01.14
    Сообщения:
    449
    Благодарности:
    119

    Аленка96

    Живу здесь

    Аленка96

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.01.14
    Сообщения:
    449
    Благодарности:
    119
    Адрес:
    Екатеринбург
    Можно ли изнутри пленку заменить? Сейчас изнутри выглядит вот так (на фото). Снаружи полностью зашито вагонкой под чистую. Или только отдирать все?

    У нас Металлопрофиль. Или это примерно одно и тоже? По названию пленок они похожи и по характеристикам тоже?

    Я пока ждала от Вас ответ набрала в Металлопрофиль. Консультант говорит, что эту пленку используют ведь и на мансардных крышах или скатных как они там называются. Там просто зазор оставляется 5 см между пленкой и утеплителем.

    Если так как он говорит возможно ли изнутри мне сделать зазор в 5 см - прикрутив в глубине обрешотку из досок и положить утеплитель? Толщину утеплителя также нарастить прикрутив к стойкам бруски на 50. Или же выход только один отдирать эту пленку (и только отдирая вагонку)?
    Помогите пжл советом, жалко трудов столько...
     

    Вложения:

    • DSC07728.JPG
  11. AлексейИзоспан
    Регистрация:
    25.05.15
    Сообщения:
    357
    Благодарности:
    171

    AлексейИзоспан

    Живу здесь

    AлексейИзоспан

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.05.15
    Сообщения:
    357
    Благодарности:
    171
    идентичны
     
  12. AлексейИзоспан
    Регистрация:
    25.05.15
    Сообщения:
    357
    Благодарности:
    171

    AлексейИзоспан

    Живу здесь

    AлексейИзоспан

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.05.15
    Сообщения:
    357
    Благодарности:
    171
    можно и изнутри, но это немного снизит надежность конструкции
    надо считать, что будет целесообразней
    что вы понимаете под "отдирать всё"? можно фото этого "всего"?
     
  13. Аленка96
    Регистрация:
    01.01.14
    Сообщения:
    449
    Благодарности:
    119

    Аленка96

    Живу здесь

    Аленка96

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.01.14
    Сообщения:
    449
    Благодарности:
    119
    Адрес:
    Екатеринбург
    У нас вагонка зашита, всякие обналички на окошки на двери прибиты, планочки там всякие. В общем фасад под ключ закончили чтобы уже только внутрянкой заниматься можно было.
    Вчера срезала пленку МП и попробовала корытцем натянуть ветровлагозащиту между стоек прищелкивая степлером. Получилось очень хорошо, за пределы вентзазора не вылезла, все ровно складок нигде нет. Думаю так будет намного лучше чем с пленкой МП.
    Изначально искала по магазинам Роквул который для вентфасадов (плотность 90). Производитель говорит, что они допускают его для вентилируемых фасадов без применения ветрозащитных пленок. Хотела первый слой Роквул вент баттс воткнуть, а затем обычный лайт баттс.
    Но не нашла его, а время поджимает уже лето подходит к концу, до холодов надо заехать бы.
     
  14. парильщик
    Регистрация:
    12.03.09
    Сообщения:
    7.899
    Благодарности:
    4.898

    парильщик

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.03.09
    Сообщения:
    7.899
    Благодарности:
    4.898
    Адрес:
    Россия, Москва
    Конечно лучше, так и делайте.
     
  15. gstas
    Регистрация:
    15.12.13
    Сообщения:
    86
    Благодарности:
    10

    gstas

    Живу здесь

    gstas

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.12.13
    Сообщения:
    86
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Москва
    Всем доброго времени суток!
    Подскажите пожалуйста по пленкам:
    Цель1 - сделать пол первого этажа по лагам в брусовом доме. Вопрос - какой пирог этого полу будет? Представляется так (снизу на верх): черновой пол-ветрозащита (какая, нужна ли?)-утеплитель мин. вата-пароизоляция (какая, фирма?)-вент. зазор-чистовой пол. Цоколь с отмосткой планирую утеплять 50мм ЭПСС. Режим проживания - пока выходные, с возможной ПМЖ в будущем.
    Цель2 - устройство перекрытия 1-2 этажа, вопрос аналогично первому (какой должен быть пирог и материалы). Утеплитель то-же (роквул). Нужен ли вент. зазор на потолке 1-эт?
    Цель3 - утепление кровли. Сейчас пирог такой: металлочерепица - вент. зазор - Тайвек Солид - стропила 200мм. Какую пленку применить с внутренней стороны? Нужен ли вент зазор после нее или можно зашивать OSB или гипсокартоном сразу?
    Заранее спасибо откликнувшимся!