1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Не приняли щит учета в доме. Хотят трубостойку

Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Greenbrain, 30.07.14.

Статус темы:
Закрыта.
  1. S Alenka S
    Регистрация:
    21.03.14
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    18

    S Alenka S

    Участник

    S Alenka S

    Участник

    Регистрация:
    21.03.14
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    ...впечатляет!Но мне такой вариант не осилить...да и не должна я в общем-то предоставлять СО каких-либо расчетов и доказывать надежность конструкции, на которой будет располагаться ВРУ...посмотрим, что будет в новом варианте ТУ...
     
  2. Вячеслав76
    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    27.649
    Благодарности:
    22.839

    Вячеслав76

    троллю СО

    Вячеслав76

    троллю СО

    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    27.649
    Благодарности:
    22.839
    Адрес:
    Гатчина
    У вас в договоре, в п. 8 прописан срок подписания Актов, так что не торопитесь.
     
  3. Greenbrain
    Регистрация:
    26.09.13
    Сообщения:
    252
    Благодарности:
    87

    Greenbrain

    Живу здесь

    Greenbrain

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.09.13
    Сообщения:
    252
    Благодарности:
    87
    Адрес:
    Москва
    Новая информация. Сейчас позвонил кто-то из руководства Южных сетей в Подольске, сказал что недостающий провод во вводе сделают буквально завтра и он держит ситуацию под контролем. Я заметно напрягся - стал выяснять суть происходящего.
    Картина маслом :) Мастер демонтировал существующий однофазный ввод, а на новый трехфазный у них не хватило провода и они провели 3 провода вместо 4-х. Так что сейчас я вообще без электричества!
     
  4. Александр 220
    Регистрация:
    19.08.14
    Сообщения:
    3.824
    Благодарности:
    1.629

    Александр 220

    Живу здесь

    Александр 220

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.08.14
    Сообщения:
    3.824
    Благодарности:
    1.629
    @Greenbrain, на какой провод не хватило КЕРОСИНА В ГОЛОВЕ? (у монтеров осуществивших присоединение) ? Фазный или нулевой? СИП 4\16 состоит из 4 жил, так он выпускается и так отпускается со склада, монтерам. Четыре жилы сплетены в косу. :)]. Веселые у вас электросети, ШУТНИКИ.
     
    Последнее редактирование: 03.02.15
  5. Вячеслав76
    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    27.649
    Благодарности:
    22.839

    Вячеслав76

    троллю СО

    Вячеслав76

    троллю СО

    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    27.649
    Благодарности:
    22.839
    Адрес:
    Гатчина
    Повод обратиться в прокуратуру. на каком основании прервали подачу энергии? Вообщето то делается одновременно- отключение старого ввода и подача по новому. Хорошо хоть вы там не постоянно живете.
     
  6. Александр 220
    Регистрация:
    19.08.14
    Сообщения:
    3.824
    Благодарности:
    1.629

    Александр 220

    Живу здесь

    Александр 220

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.08.14
    Сообщения:
    3.824
    Благодарности:
    1.629
    @Greenbrain, вопрос не праздный, при отсутствии нулевого провода, все потребители вашего дома (да и сам дом) в потенциальной опастности. Потребители выйдут из строя, дом и того хуже. При отсутствии фазного опастности нет .
     
  7. Greenbrain
    Регистрация:
    26.09.13
    Сообщения:
    252
    Благодарности:
    87

    Greenbrain

    Живу здесь

    Greenbrain

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.09.13
    Сообщения:
    252
    Благодарности:
    87
    Адрес:
    Москва
    Там автомат выключенный на входе стоит, так что даже если нулевой не подключили, то ничего не будет.
     
  8. Александр 220
    Регистрация:
    19.08.14
    Сообщения:
    3.824
    Благодарности:
    1.629

    Александр 220

    Живу здесь

    Александр 220

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.08.14
    Сообщения:
    3.824
    Благодарности:
    1.629
    @Greenbrain, а автомат требует включения. Технологическое присоединение завершается фиксацией авт выключателя в положении включено. Автомат находится у вас на участке, следовательно даже если ШУТНИКИ его не включили, ваши родственники (рабочие) или просто монтер сетевой который не в курсе происходящего ПОТЕНЦИАЛЬНО могут его включить. И тогда могут быть неприятные техн огненные неприятности.
     
  9. Greenbrain
    Регистрация:
    26.09.13
    Сообщения:
    252
    Благодарности:
    87

    Greenbrain

    Живу здесь

    Greenbrain

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.09.13
    Сообщения:
    252
    Благодарности:
    87
    Адрес:
    Москва
    Продолжим. Отвод до стены дома действительно сделали - длина около 16м. Провод не СИП4, а 4 кое как скрученных одинарных СИП. Счетчик и автомат в доме опломбировали. Подписали только акт осмотра. Причем акт и близко не похож на тот, что в приложении 9 ПП861 - в нем даже по умолчанию нарисована схема подключения с трубостойкой. Заставил их почеркать схему и написать что щиток в доме. Актов о тех. присоединении и АРБиЭО у них не было. Сказали - "тебе позвонят". Жду 4-ый день. Тишина.
     
  10. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.024

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.024
    Адрес:
    Москва
    Аффтор, как успехи?)

    Всем остальным советую не пытаться "делить пен")
     
  11. Antip99
    Регистрация:
    16.10.13
    Сообщения:
    501
    Благодарности:
    54

    Antip99

    Живу здесь

    Antip99

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.10.13
    Сообщения:
    501
    Благодарности:
    54
    Адрес:
    Калуга
    спасибо что спросили) Буквально вчера пустили тоК в щиток-) После длительной переписки, представитель СО предложил за их счет установить вместо моей хлюпенькой трубостойки, полноценную ЖБ опору, на что я с радостью и согласился. Потом долгожданное ожидание опломбировки, балансовая принадлежность, договор со сбытом и финальное подключение.
    Те кто пломбировал и кто подключал, сказали что такую схему как у меня видят впервые (отсутствие 2ой дверки в шкафу, Медная шина заземления и Узо селективное в Щите) и очень удивлялись как мне подписали ТУ. IMG_20150106_143350.jpg Навешали- 2 пломбы, 2 наклейки +1 антимагнитную -) IMG_20141208_145421.jpg
    Хочу сказать спасибо всем участникам данной темы, вместе раскачаем систему :hndshk:
     
    Последнее редактирование: 16.02.15
  12. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.024

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.024
    Адрес:
    Москва
    какой-то вы торопливый, такой щиток соорудили.
    Принципиально 2 момента - проводочки на шине надо было опрессовать, и проводки потолще.
     
  13. Antip99
    Регистрация:
    16.10.13
    Сообщения:
    501
    Благодарности:
    54

    Antip99

    Живу здесь

    Antip99

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.10.13
    Сообщения:
    501
    Благодарности:
    54
    Адрес:
    Калуга
    провод заземления отпрессовал потом (не мог найти медный наконечник м10), а проводки медная шестерка, вроде даже с Вами советовался, типо десятка плохо гнется:faq:
     
  14. morozov
    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    26.448
    Благодарности:
    19.664

    morozov

    Живу здесь

    morozov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    26.448
    Благодарности:
    19.664
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Бред.
    Он же электронный, статический.
     
  15. Вячеслав76
    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    27.649
    Благодарности:
    22.839

    Вячеслав76

    троллю СО

    Вячеслав76

    троллю СО

    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    27.649
    Благодарности:
    22.839
    Адрес:
    Гатчина
    Чем бы дитя не тешилось)
     
Статус темы: