1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Отопление электрическим котлом. Нужен совет

Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Hitisiff, 30.07.14.

  1. Avoronkov
    Регистрация:
    21.10.12
    Сообщения:
    8.979
    Благодарности:
    6.200

    Avoronkov

    Живу здесь

    Avoronkov

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.12
    Сообщения:
    8.979
    Благодарности:
    6.200
    Адрес:
    Москва
    ну вот это как раз ошибка. термоголовки должны быть во всех комнатах, кроме той, где стоит термодатчик котла. Тогда не надо будет ничего крутить, помещения остывают относительно одинаково, на термоголовках - комфортная температура для вашего прибывания в доме, например, +23. В неиспользуемых комнатах +15. Когда уезжаете, ставите на зонте +15, он её и будет поддерживать во всем доме.
     
  2. Hitisiff
    Регистрация:
    17.01.13
    Сообщения:
    330
    Благодарности:
    611

    Hitisiff

    Стройка в местах деда Пушкина

    Hitisiff

    Стройка в местах деда Пушкина

    Регистрация:
    17.01.13
    Сообщения:
    330
    Благодарности:
    611
    Адрес:
    Липецк
    Сейчас крутить все равно придется-ставить на минимум, а будет зонт ставим за 3 часа нужную температуру +23 С, термоголовки уже стоят на своих комфортных +23 С. В комнату где нет термоголовки и стоит датчик ставим 23-26 С, здесь стоит поэксперементировать: узнать какая зависимость температуры у комнат с термоголовками от комнат без термоголовок. И все. Крутим только Зонт. НУ еще настроим уличный датчик в зависиомсти теплоносителя от уличной погоды)
    Считаю не нужны там термоголовки: крутить их некому и незачем
     
  3. Bychkovski
    Регистрация:
    30.05.12
    Сообщения:
    278
    Благодарности:
    171

    Bychkovski

    Живу здесь

    Bychkovski

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.05.12
    Сообщения:
    278
    Благодарности:
    171
    Адрес:
    Дмитров
    Вы не промахнулись
    у вас разница не большая и будет убыток а не прибыль
    у меня 4.79 и 1.6я с сентября все показания списываю через пару дней
    на ночь вкл дом прогревается перв этаж 26
    второй (там отопления нет впрочем как и дверей пока) 23 градуса
    за 16 часов остывал на 1-2 градуса
    и опять вкл ночью
    а морозы даванули тут на 3-4 дня стал остывать на 3 градуса и стало не комфортно к вечеру
    решил на день оставлять котел на 2квтах на день
    и ночное потребление очень резко сократилось
    тоесть гораздо экономичней поддерживать температуру чем нагонять ночью

    подскажите какую температуру носителя надо подавать в теплый пол
    у меня узел подмеса выставлена на 40 градусов температура теплоносителя
    и за ночь пол судя по датчику прогревается только на 2-3 градуса
    можно 45 50 или 55 подавать?
    говорят стяжка может потрескатся

     
  4. Hitisiff
    Регистрация:
    17.01.13
    Сообщения:
    330
    Благодарности:
    611

    Hitisiff

    Стройка в местах деда Пушкина

    Hitisiff

    Стройка в местах деда Пушкина

    Регистрация:
    17.01.13
    Сообщения:
    330
    Благодарности:
    611
    Адрес:
    Липецк
    Все это так. Только вы забыли про инерционность обогрева дома: у меня каркас с ватой, у вас - видимо, кирпич. Я при -10 С улицы и неутепленном, пока, доме за 3 часа с +8 С до +23 С нагреваю. Мне экономичнее поднимать температуру, когда я есть и держать на минимуме, когда нет. В связи с такой инерционностью толку топить ночью один котел нет, ТОЛЬКО в купе с теплоаккумулятором не меньше одного куба.
     
  5. Bychkovski
    Регистрация:
    30.05.12
    Сообщения:
    278
    Благодарности:
    171

    Bychkovski

    Живу здесь

    Bychkovski

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.05.12
    Сообщения:
    278
    Благодарности:
    171
    Адрес:
    Дмитров
    Да, у меня газоблок. по поводу теплоаккумулятора след мысли
    -если получится увеличить мощность то на след год поставлю теплоакуммулятор.
    если нет то пеллетный камин в зал для поддержания днем температуры.
    с электричеством вообще не понятно
    стоят автоматы вводные на 25 ампер, типа по техусловиям они огрничивают потребляемую мощность
    пробовал вкл котел на 14 кв на всю мощность
    конвектор 2 квт бойлер своим теном
    машинка стиральная
    не вышибает автомат
    вкл чайник и все равно не вышибает
    а их два
    автомата. в щитке на улице и в доме.
    пока получилось за сентябрь 3 тыс и 5 тыс октябрь за электричество.
    очень много нагорает просто без отопления
    в день от 7 до 20 квт в день. это плита чайник стиралка и телевизоры..по 4.79 это очень грустно платить.
     
  6. AlexGB
    Регистрация:
    02.02.09
    Сообщения:
    1.430
    Благодарности:
    664

    AlexGB

    Живу здесь

    AlexGB

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.09
    Сообщения:
    1.430
    Благодарности:
    664
    Адрес:
    Москва
    Если вводные АВ типа С, то выдерживают перегрузку в 5 раз, если типа В, то в 3 раза.
    Когда все включите, то проверте как греется проводка, особенно вводной провод.
     
  7. Hitisiff
    Регистрация:
    17.01.13
    Сообщения:
    330
    Благодарности:
    611

    Hitisiff

    Стройка в местах деда Пушкина

    Hitisiff

    Стройка в местах деда Пушкина

    Регистрация:
    17.01.13
    Сообщения:
    330
    Благодарности:
    611
    Адрес:
    Липецк
    Не факт, что задав мгновенную мощность котлу 14 Квт он все Квт забирает, может ему для разгона и 8-10 Квт хватает) Так что, просто надо для проверки еще нагрузку увеличить и попробовать провода они должны нагреться
     
  8. Bychkovski
    Регистрация:
    30.05.12
    Сообщения:
    278
    Благодарности:
    171

    Bychkovski

    Живу здесь

    Bychkovski

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.05.12
    Сообщения:
    278
    Благодарности:
    171
    Адрес:
    Дмитров
    Ну на табло светиться 14.
    попробую найти где потрогать провода.
    и вопрос остался
    -кто какую температуру подает в теплый пол?
     
  9. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.229
    Благодарности:
    15.221

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.229
    Благодарности:
    15.221
    Адрес:
    Новая Москва
    @Bychkovski, если у автомата перегрузка, а не короткое замыкание (КЗ), то ему нужно время, чтобы нагрелась отключающая пластина теплового реле, а современные чайники слишком быстро закипают;).
    Ну, хотя бы на КЗ проверили автомат?
    Если надо - найду характеристики отключения теплового реле.
     
  10. Bychkovski
    Регистрация:
    30.05.12
    Сообщения:
    278
    Благодарности:
    171

    Bychkovski

    Живу здесь

    Bychkovski

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.05.12
    Сообщения:
    278
    Благодарности:
    171
    Адрес:
    Дмитров
    к сожалению проверил)
    вышибло все автоматы на линии
    вводной в доме и оба на щитке .
     
  11. Bychkovski
    Регистрация:
    30.05.12
    Сообщения:
    278
    Благодарности:
    171

    Bychkovski

    Живу здесь

    Bychkovski

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.05.12
    Сообщения:
    278
    Благодарности:
    171
    Адрес:
    Дмитров
    спасибо. но думаю смысла нет.
    я убедился что при небольшом и кратковременном превышении нагрузки автомат не вышибает. этого достаточно что бы не покупать реле разгрузки или приоритета, как оно правильно называется.

    в котле не получается мощность ограничить при нагреве бойлера. он врубает 14 квт.
     
  12. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.188
    Благодарности:
    5.259

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.188
    Благодарности:
    5.259
    Адрес:
    Пенза
    Это характеристики электромагнитного расцепителя автомата, который защищает от КЗ. ;)
    Минимальный ток, при котором должен срабатывать тепловой расцепитель автомата (от перегрузки, не КЗ), составляет 1,45 от номинального тока предохранителя. АВ 16А х 1,45 = сработает при 23А
    АВ 20А х 1,45 = сработает при 29А
    АВ 25А х 1,45 = сработает при 36А
    Тут всё это есть - ИЦ раздела Электрика
     
  13. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.229
    Благодарности:
    15.221

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.229
    Благодарности:
    15.221
    Адрес:
    Новая Москва
    Почему Вы взяли именно 1,45? Там плавная кривая...
    Всё зависит от времени перегрузки.
    Здесь графики.
     
  14. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.188
    Благодарности:
    5.259

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.188
    Благодарности:
    5.259
    Адрес:
    Пенза
    Так проще и понятней для всех;), при таком значении автомат гарантированно обязан сработать.
     
  15. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.188
    Благодарности:
    5.259

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.188
    Благодарности:
    5.259
    Адрес:
    Пенза