1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 31

Каркасник от Карельского профиля на УШП в Тосно

Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Amon, 31.07.14.

  1. IlyaIvanov
    Регистрация:
    09.08.12
    Сообщения:
    1.655
    Благодарности:
    2.418

    IlyaIvanov

    Живу здесь

    IlyaIvanov

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.08.12
    Сообщения:
    1.655
    Благодарности:
    2.418
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @Amon, а ежели тепловизором посмотреть? Трубы глубоко в бетоне? Жижу посильнее нагреть и смотреть.
     
  2. Amon
    Регистрация:
    08.01.09
    Сообщения:
    736
    Благодарности:
    1.663

    Amon

    Живу здесь

    Amon

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.01.09
    Сообщения:
    736
    Благодарности:
    1.663
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Быстро падает давление, нагреть не получится. Трубы на ЭППСе лежат = 8-10 см.
     
  3. Amon
    Регистрация:
    08.01.09
    Сообщения:
    736
    Благодарности:
    1.663

    Amon

    Живу здесь

    Amon

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.01.09
    Сообщения:
    736
    Благодарности:
    1.663
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ура! Вчера опрессовал первый контур, сегодня утром не удержался, заехал посмотреть - давление держится!
     
  4. Puzan3011
    Регистрация:
    14.05.12
    Сообщения:
    4.986
    Благодарности:
    10.875

    Puzan3011

    Деревня Хапо-Ое

    Puzan3011

    Деревня Хапо-Ое

    Регистрация:
    14.05.12
    Сообщения:
    4.986
    Благодарности:
    10.875
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ну и чудненько:hndshk:, что держится. Будем надеятся на долгую и надежную работу.
    Сколько в итоге заплаток?
     
  5. Sergarr
    Регистрация:
    05.04.12
    Сообщения:
    1.866
    Благодарности:
    6.421

    Sergarr

    Живу здесь

    Sergarr

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.04.12
    Сообщения:
    1.866
    Благодарности:
    6.421
    Адрес:
    Ленинградская обл.
    И какой тип повреждений? Разрывы? Продольные трещины?
     
  6. Amon
    Регистрация:
    08.01.09
    Сообщения:
    736
    Благодарности:
    1.663

    Amon

    Живу здесь

    Amon

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.01.09
    Сообщения:
    736
    Благодарности:
    1.663
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Я же говорил, место повреждения не искал, а просто выключил из циркуляции одно кольцо.

    3 соединительные муфты. Одну трубу, оказалось, зря разрезал. Фотки выложу попозже, когда все контуры отремонтирую.
     
  7. Puzan3011
    Регистрация:
    14.05.12
    Сообщения:
    4.986
    Благодарности:
    10.875

    Puzan3011

    Деревня Хапо-Ое

    Puzan3011

    Деревня Хапо-Ое

    Регистрация:
    14.05.12
    Сообщения:
    4.986
    Благодарности:
    10.875
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Это со страха наверное.
    Главное, до заливки бетоном. :aga:
     
  8. Amon
    Регистрация:
    08.01.09
    Сообщения:
    736
    Благодарности:
    1.663

    Amon

    Живу здесь

    Amon

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.01.09
    Сообщения:
    736
    Благодарности:
    1.663
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Подключил контур гостинной к коллектору - греет!
    Со вторым контуром в коридоре началась какая-то хрень. Подал в него давление и продолжил долбать бетон дальше вдоль трубы. А давление не падает! Я уже пробовал и водой до 3 очков накачивать и воздухом до 8, и водой пополам с водой... Не падает, хоть ты тресни. А раньше реально мокрые пятна появлялись на бетоне и пузырьки воздуха выходили через трещинки в бетоне и давление падало до 0.
    Что теперь делать с этим контуром - ума не приложу. Пока оставил до завтра под давлением, посмотрим, что за ночь произойдет. Если дырочка была и чем-то забилась, то когда-нибудь она может опять проявиться...
     
  9. Puzan3011
    Регистрация:
    14.05.12
    Сообщения:
    4.986
    Благодарности:
    10.875

    Puzan3011

    Деревня Хапо-Ое

    Puzan3011

    Деревня Хапо-Ое

    Регистрация:
    14.05.12
    Сообщения:
    4.986
    Благодарности:
    10.875
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Это сомнительно.
     
  10. Amon
    Регистрация:
    08.01.09
    Сообщения:
    736
    Благодарности:
    1.663

    Amon

    Живу здесь

    Amon

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.01.09
    Сообщения:
    736
    Благодарности:
    1.663
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вот и я о том же...
     
  11. IlyaIvanov
    Регистрация:
    09.08.12
    Сообщения:
    1.655
    Благодарности:
    2.418

    IlyaIvanov

    Живу здесь

    IlyaIvanov

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.08.12
    Сообщения:
    1.655
    Благодарности:
    2.418
    Адрес:
    Санкт-Петербург
  12. Amon
    Регистрация:
    08.01.09
    Сообщения:
    736
    Благодарности:
    1.663

    Amon

    Живу здесь

    Amon

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.01.09
    Сообщения:
    736
    Благодарности:
    1.663
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @IlyaIvanov, Ух ты, спасибо! Попробую поискать!

    Ну а по итогам выходных победил еще один контур - в коридоре, который то травил, то не травил. Нашел в нем дырку - продольная трещина около 3 см. Коридор похож теперь на поле боя:) Был готов найти дыру в месте соприкосновения с арматурой, на сгибе... Но лопнула труба на ровном месте... Нафотографировал сегодня, но фотик забыл на стройке.
    Осталось еще 2 контура.
     
  13. IlyaIvanov
    Регистрация:
    09.08.12
    Сообщения:
    1.655
    Благодарности:
    2.418

    IlyaIvanov

    Живу здесь

    IlyaIvanov

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.08.12
    Сообщения:
    1.655
    Благодарности:
    2.418
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @Amon, в Compipe будете отправлять образцы?
     
  14. Amon
    Регистрация:
    08.01.09
    Сообщения:
    736
    Благодарности:
    1.663

    Amon

    Живу здесь

    Amon

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.01.09
    Сообщения:
    736
    Благодарности:
    1.663
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    В доме стабильно держится +20 на первом этаже. На 2-м попрохладнее и все окна текут... Сегодня приоткрыл окна на микропроветривание. Посмотрим, что получится. Наверно оставлю так до монтажа вентиляции, а то в доме влажно. Плюс еще и бетонная плита вся водой пропитана после моих поисков течей.
     
  15. Amon
    Регистрация:
    08.01.09
    Сообщения:
    736
    Благодарности:
    1.663

    Amon

    Живу здесь

    Amon

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.01.09
    Сообщения:
    736
    Благодарности:
    1.663
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Думаю, да.