1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,07оценок: 15

Выбор пенопласта для УШП

Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Igoryok, 12.08.14.

  1. Hermes-sz
    Регистрация:
    24.07.09
    Сообщения:
    3.240
    Благодарности:
    4.029

    Hermes-sz

    Ответственный за падение Тунгусского метеорита

    Hermes-sz

    Ответственный за падение Тунгусского метеорита

    Регистрация:
    24.07.09
    Сообщения:
    3.240
    Благодарности:
    4.029
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    В дорожном строительстве ЭППС начал использоваться с 70-х годов.
    Однако, я достаточно скептично отношусь к различного рода апроксимациям, в отличии от натурных испытаний.
    Одним из способов определения долговечности пенополистирола является чередованием нагревания до +40 °C, охлаждения до −40 °C и выдерживанием в воде. Каждый такой цикл принимается равным 1 условному году эксплуатации. Утверждается, что долговечность изделий из пенополистирола по данной методике испытаний составляет не менее 60 лет - 80 лет
    Его цена (у нас за 500 = 7200 за куб) уже вплотную к пеностеклу.
    А продукты все же разного класса
     
    Последнее редактирование: 26.10.18
  2. Владимир Таллин
    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    31.197
    Благодарности:
    41.005

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    31.197
    Благодарности:
    41.005
    Адрес:
    Эстония
    ...Под фундаментом нету таких перепадов!
    Там относительно ровная температура. и равна 5-7 гр. тепла.
    Люди делали замеры...по несколько лет подрял.
     
  3. TheArk
    Регистрация:
    23.02.18
    Сообщения:
    1.691
    Благодарности:
    393

    TheArk

    Аркадий

    TheArk

    Аркадий

    Регистрация:
    23.02.18
    Сообщения:
    1.691
    Благодарности:
    393
    Адрес:
    Тольятти
    Поездил по городу, набрал образцов пенопласта выбрал лучший, немецкая линия, дробленку не добавляют. Заказал 40 кубов ППС14го.

    Понадеяться на порядочность продавца, сам на завод не поехал. По привозу тоже сразу не обратив внимание на качество, сильный ливень, фура раз 5 застревала, тут лишь бы разгрузить быстрей.
    Потом конечно проверил, с образцом ничего общего, листы разные плотность гуляет от 10й до 20й, весь пористый, гранулы плохо склеены, вне зависимости от плотности крошиться, ломается, при надавливание рвется.
    Возвращать? Дороги размыло фура не пройдет, да и брать другой негде у всех проблемы с сырьем. Стелить его, тоже душа не лежит. А ждать времени нет, нужно залиться до мороза.
    Вот понять бы на сколько его прочность на сжатие отличается от гостовской, на изгиб понятно она хуже.
    Пробовал в полях провести "лабораторные испытания" клал плитку 150х150мм и вставал на нее, почти 100кг нагрузки. Получалось примерно 4,5т/м2. Пенопласт просел на 2-3мм.
    Ходить можно. Но вот если кулаком обопрешься, коленкой, то тут уже проминается и рвется, даже если не всем весом.
    Может зря себя накручиваю и это норма для наших Российских реалий.
     
  4. andi35
    Регистрация:
    23.10.11
    Сообщения:
    2.982
    Благодарности:
    4.131

    andi35

    Живу здесь

    andi35

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.11
    Сообщения:
    2.982
    Благодарности:
    4.131
    Адрес:
    Калужская область.
    @TheArk, это не нормально и это не норма.
    Под плиту класть можно, под ребра- нет.
     
  5. TheArk
    Регистрация:
    23.02.18
    Сообщения:
    1.691
    Благодарности:
    393

    TheArk

    Аркадий

    TheArk

    Аркадий

    Регистрация:
    23.02.18
    Сообщения:
    1.691
    Благодарности:
    393
    Адрес:
    Тольятти
  6. TheArk
    Регистрация:
    23.02.18
    Сообщения:
    1.691
    Благодарности:
    393

    TheArk

    Аркадий

    TheArk

    Аркадий

    Регистрация:
    23.02.18
    Сообщения:
    1.691
    Благодарности:
    393
    Адрес:
    Тольятти
    Хваленое "немецкое" качество
    Пальцем протыкаю
     

    Вложения:

    • 20181029_110222.jpg
    • 20181029_110125.jpg
  7. Hermes-sz
    Регистрация:
    24.07.09
    Сообщения:
    3.240
    Благодарности:
    4.029

    Hermes-sz

    Ответственный за падение Тунгусского метеорита

    Hermes-sz

    Ответственный за падение Тунгусского метеорита

    Регистрация:
    24.07.09
    Сообщения:
    3.240
    Благодарности:
    4.029
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Владимир, Вы меня не поняли.
    Таким образом производители декларируют долговечность (срок эксплуатации) ЭППС - 50 раз заморозили/разморозили/помочили = 50 лет эксплуатации.
    А что происходит под плитой - мне известно. :)
     
  8. Владимир Таллин
    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    31.197
    Благодарности:
    41.005

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    31.197
    Благодарности:
    41.005
    Адрес:
    Эстония
    @Hermes-sz, Со мной можно на ты! :|::)]:)]:)]
     
  9. Dmitry333
    Регистрация:
    20.04.12
    Сообщения:
    309
    Благодарности:
    464

    Dmitry333

    Живу здесь

    Dmitry333

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.04.12
    Сообщения:
    309
    Благодарности:
    464
    Адрес:
    Москва
    вы знаете, мы только что делали исследования, еще не получили его на руки, так вот, ЭППС выдержал 100 циклов, и его срок эффект эксплуатации соот не менее 50 годам
     
  10. Dmitry333
    Регистрация:
    20.04.12
    Сообщения:
    309
    Благодарности:
    464

    Dmitry333

    Живу здесь

    Dmitry333

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.04.12
    Сообщения:
    309
    Благодарности:
    464
    Адрес:
    Москва
    к сожалению, таковы реалии. кустарное про-во ППС оно такое, поэтому найти качественный ППС с прочностью 80-150 кПа, сложно
     
  11. al185
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.423
    Благодарности:
    30.302

    al185

    Модератор

    al185

    Модератор

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.423
    Благодарности:
    30.302
    Адрес:
    Екатеринбург
    Исходная толщина?
     
  12. Николай_Куркин
    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.724
    Благодарности:
    6.683

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.724
    Благодарности:
    6.683
    Адрес:
    Москва
    Перед разработкой последней версии СТО "Технониколя" я и коллеги из МГСУ предлагали внести разделы о долговечности, деструкции ЭППС, методику и пример расчёта УШП, технологию с примером ППР, особенности зимовки...
    Не учли. Теперь Владимиру приходится "неуклюже отражать атаки" таких троллей как,
    "Проектировщик_", IgorKarymov и других, как он говорит, "чертей из табакерки" на всех строительных форумах и ютубе.
    Некоторые судом грозят. Не говоря о вреде производителям.
    Я не фанат УШП, но при определённых грунтовых условиях и нагрузках - достойный фундамент, как и многие другие...
    Но считаю, что любая стОящая идея успешно реализуется, если её алгоритм и этапы внедрения научно обоснованы и регламентированы нормативными документами.
    ИМХО, конечно...) И успехов! ВТ - здоровья:super:
     
  13. Gippen
    Регистрация:
    07.03.13
    Сообщения:
    3.638
    Благодарности:
    5.317

    Gippen

    Живу здесь

    Gippen

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.03.13
    Сообщения:
    3.638
    Благодарности:
    5.317
    Адрес:
    Москва
    :)]:)]:)]
     
  14. TheArk
    Регистрация:
    23.02.18
    Сообщения:
    1.691
    Благодарности:
    393

    TheArk

    Аркадий

    TheArk

    Аркадий

    Регистрация:
    23.02.18
    Сообщения:
    1.691
    Благодарности:
    393
    Адрес:
    Тольятти
    100мм
     
  15. al185
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.423
    Благодарности:
    30.302

    al185

    Модератор

    al185

    Модератор

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.423
    Благодарности:
    30.302
    Адрес:
    Екатеринбург
    2-3% - долгосрочная прочность 45кПа, паспортная (10%) расчетно получается 150кПа - вдвое выше паспортной ППС14...
    Зачастую обывательская органолептика противоречит реальным цифрам вещей... как некогда противоречила шарообразности Земли... сон разума и есть основной источник перезатрат...