1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 2

Шахтный котел. Автоматическая подача сыпучего топлива в шахту - 3

Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 13.08.14.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Senkiivan
    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    2.634
    Благодарности:
    1.502

    Senkiivan

    электронщик

    Senkiivan

    электронщик

    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    2.634
    Благодарности:
    1.502
    Адрес:
    Боровичи
    Примитивная модель - для визуализации работы котла.
     
  2. Senkiivan
    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    2.634
    Благодарности:
    1.502

    Senkiivan

    электронщик

    Senkiivan

    электронщик

    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    2.634
    Благодарности:
    1.502
    Адрес:
    Боровичи
    На данном этапе не согласен. Потом посмотрим.
    Прогонял в разных режимах, на разных видах топлива. данные по газоанализатору стучат.
    В бытовом секторе вполне приемлеммо.
    Сверка идет с температурой в камере дожига контрольная точка, температура дымовых газов.
    3 пераметра замеряются одновременно и на анализ:)]
     
  3. Senkiivan
    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    2.634
    Благодарности:
    1.502

    Senkiivan

    электронщик

    Senkiivan

    электронщик

    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    2.634
    Благодарности:
    1.502
    Адрес:
    Боровичи
    Если ты можешь повлиять на ситуацию действуй, если не можешь анализируюй.
    Чем в данный момент и руководствуюсь.

    Имея регулятор "комфорт"- режим работы котла стар/стоп, нравится это или нет.
    Поэтому и затеял свой регулятор со всеми хотелками, которым вплотную сейчас занимаюсь.
     
  4. Stann
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    21.413
    Благодарности:
    4.190

    Stann

    Живу здесь

    Stann

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    21.413
    Благодарности:
    4.190
    Так что, здоровье уже не важно? Ведь на старте все уносится в трубу и оседает возле дома...
     
  5. Senkiivan
    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    2.634
    Благодарности:
    1.502

    Senkiivan

    электронщик

    Senkiivan

    электронщик

    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    2.634
    Благодарности:
    1.502
    Адрес:
    Боровичи
    Вопрос где измерять возле стенки шахты или в центре закладки?
     
  6. Stann
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    21.413
    Благодарности:
    4.190

    Stann

    Живу здесь

    Stann

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    21.413
    Благодарности:
    4.190
    Слой греет по всему зеркалу, а вот насколько глубоко по высоте не вполне понятно, хотелось бы знать это.
     
  7. Senkiivan
    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    2.634
    Благодарности:
    1.502

    Senkiivan

    электронщик

    Senkiivan

    электронщик

    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    2.634
    Благодарности:
    1.502
    Адрес:
    Боровичи
    Что именно оседает?
    Вот когда сосед топит печь и ветер в мою сторону я хорошо чуствую, что начинает оседать:)]
    А он всё время спрашивает когда топлю котёл, и не ворую ли случаем эл. энергию на отопления.
    Дыма то нет в его понимании:)]
     
  8. Stann
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    21.413
    Благодарности:
    4.190

    Stann

    Живу здесь

    Stann

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    21.413
    Благодарности:
    4.190
    Зачем я выложил статью? Там все расписано как по нотам. И качественный и количественный состав выхлопа во время розжига.
     
  9. Senkiivan
    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    2.634
    Благодарности:
    1.502

    Senkiivan

    электронщик

    Senkiivan

    электронщик

    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    2.634
    Благодарности:
    1.502
    Адрес:
    Боровичи
    Стоит овчинка выделки? Что дадут эти замеры?
    В слое только измерял температуру воздуха ПВ и ВВ на выходе из воздуховодов
     
  10. Stann
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    21.413
    Благодарности:
    4.190

    Stann

    Живу здесь

    Stann

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    21.413
    Благодарности:
    4.190
    Это не для управления. Пиролиз, а значит и выделение летучих, зависит от того, до какой температуры нагревается топливо, которое лежит над слоем.
     
  11. Senkiivan
    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    2.634
    Благодарности:
    1.502

    Senkiivan

    электронщик

    Senkiivan

    электронщик

    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    2.634
    Благодарности:
    1.502
    Адрес:
    Боровичи
    Там нет имено того вида конструктива как у меня. По статье я только могу предположить состав и какое время выброса.
    Поэтому и спросил.
     
  12. Senkiivan
    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    2.634
    Благодарности:
    1.502

    Senkiivan

    электронщик

    Senkiivan

    электронщик

    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    2.634
    Благодарности:
    1.502
    Адрес:
    Боровичи
    Просто для статистики? или для чего нибудь ещё?
     
  13. Stann
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    21.413
    Благодарности:
    4.190

    Stann

    Живу здесь

    Stann

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    21.413
    Благодарности:
    4.190
    Сложно сказать однозначно, но то что выход летучих неплохо было бы удерживать, важно для котла работающего на малой мощности.
     
  14. Senkiivan
    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    2.634
    Благодарности:
    1.502

    Senkiivan

    электронщик

    Senkiivan

    электронщик

    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    2.634
    Благодарности:
    1.502
    Адрес:
    Боровичи
    Вот сейчас работаю над другим.
    Какой выход летучих в 1 фазе работы котла:
    на мелком и сухом топливе.(влажность 6-10 %)
    на мелком сухом с поверхностным смачивание.(влажность внутрених слоёв 6-10 % наружние 30-45%)
    На крупном топливе влажность 12-15 %.
    На крупном топливе влажность 25-35 %
    Ну и на миксах, перемешивание разных видов топлива.

    Для себя разбил работу котла условно на 3 фазы, работа каждой имеет свои отличия.
     
  15. Stann
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    21.413
    Благодарности:
    4.190

    Stann

    Живу здесь

    Stann

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    21.413
    Благодарности:
    4.190
    Да, это важно, для отработки алгоритма управления котлом.
     
Статус темы:
Закрыта.