    Установлены следующие настройки
    MPPT контроллера МикроАрт:

    1.1. "Установки Дисплея". Заводские. Не менялись
    1.2. "Индикация". АВТО
    1.3. "Режимы работы".
    "Вер. ПО" 5.3
    1.3.1."Поиск ТММ" Автоматический
    1.3.2. "Тип стабилизации" в настоящее время не используется.
    1.3.3. "Период сканирования" 2 минуты
    1.3.4. "Параллельное включение": 01
    1.3.5. "Тип Источника": Солнце
    1.4.1."Последовательное кол-во панелей": 2
    1.4.2."Параллельное кол-во панелей": 2
    1.4.3."Ток КЗ". Ток короткого замыкания одной СП (Приводится в спецификации на СП): 8,79
    1.4.4."Напряжение ХХ". Напряжение холостого хода (разомкнутого контура) одной СП (Приводится в спецификации на СП): 37,41
    1.4.5."Напряжение МРР". Напряжение в точке Максимальной Мощности (МРР) одной СП (Приводится в спецификации на СП): 29,98
    1.4.6."Ток МРР". Ток в точке Максимальной Мощности (МРР) одной СП (Приводится в спецификации на СП): 08,34
    1.4.7. "Темп.коэффициент напряжения". Данный пункт зарезервирован для будущих приложений и в настоящее время не используется.
    1.4.8. "Темп.коэффициент тока". Данный пункт зарезервирован для будущих приложений и в настоящее время не используется.
    1.5. "Пороговые напряжения": Заводские. Не менялись
    1.6. "Установки Реле": Заводские. Не менялись
    1.7. "Установки Аккумулятора".
    1.7.1."Тип": Кислотный
    1.7.2 ."Емкость", в Ампер*Час: 100
    1.7.3 ."Напряжение циклического заряда": 28.8
    1.7.4 ." Напряжение буферного заряда": 27.2
    1.7.5 ."Напряжение разряда": 25
    1.7.6 ."Максимальный ток заряда": 10
    Ток буферного заряда 2.0
    1.7.7 ."Температурный коэффициент": 03 - стоит по умолчанию. Не менялся
    1.8. "Связь МАП/BMS".
    1. Контроллер+МАП
    1.8.1."Выбор направления" Выкл
    1.8.2. "Выбор адреса/Кол-во ведом. MPPT" 00
     
  3. neophorus
    Регистрация:
    05.05.16
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    5

    neophorus

    Живу здесь

    neophorus

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.16
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    5
    Настройки МАП SIN - 24В-2кВт

    Генерация МАП

    Форма сигнала Оптимальны Sin
    Напряжение МАП 220В
    Uaкб ВЫклГенерац Uaкб_MIN=23,0В
    Вкл по Нагрузке 00ВЫключен

    MPPT/Реле

    Напряж на Входе #.Промышлен сеть
    BMS/MPPT #.MPPT (С) mART
    Кол-во Подкл. МPPT N=1

    Сеть/ЭнергЭконом

    МаксМощностьСети Pmax=03,0кВт
    Верхний Порог Сети U=265В
    Нижний Порог Сети U=120В
    Управление Сетью #. ПринудГенер ЭКО
    Umin ПринудГенер UaкбГенЭКО=24,0В

    Параметры АКБ при заряде

    Тип АКБ Кислотный T0
    Емкость АКБ 0100Ач на 24В
    Ток заряда нач 0,10С I=010A
    Ток заряда конеч 0,05С I=005А
    Алгоритм заряда #. 3CтупенДозаряд
    Uaкб КонецЗаряда Uакб_MAX=29,0В
    Uaкб ПоддержЗаряд Uакб_BUF=27,2В
    Uaкб СтартЗаряда UакбStart=25,0В

    Другие Опции
    ПО 21.6 24В.2.0кW
    #P7 v12/12/10L

    Консервация АКБ: Выключена
    Подсветка ЖКИ: По ситуации
    Звуки: Только проблемы
    Сигнал НЕТ СЕТИ: Выключен
    RS/ САП/VddWiFi
    #19200 bit/s
    MAX время заряда 24ч

    Что не так в настройках MPPT и МАП ?
     
  4. Черномор93
    Регистрация:
    22.08.14
    Сообщения:
    1.770
    Благодарности:
    511

    Черномор93

    Живу дома, здесь учусь

    Черномор93

    Живу дома, здесь учусь

    Регистрация:
    22.08.14
    Сообщения:
    1.770
    Благодарности:
    511
    Адрес:
    Анапа
    Мне лично бросилось в глаза вот это
    При этом в МАПе
    Выбор направления в МРРТ надо указать "Ведомый", а сейчас он у Вас выключен, хотя в МАПе включен. Странно что при таких настройках как сейчас МАП постоянно не орет про ошибку.
    Вполне возможно, что если связь между МАП и МРРТ не работает, то МРРТ гонит в АКБ только свои настройки по току - т. е. не более 10 А на 25-28 вольт - вот и получаются Ваши 250-280 Вт.
     
    Последнее редактирование: 12.07.16
  5. neophorus
    Регистрация:
    05.05.16
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    5

    neophorus

    Живу здесь

    neophorus

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.16
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    5
    Уупс... пардон. в МАПе эта опция BMS/MPPT: выключена. Оттого и не орут)
    Отключил и забыл исправить в тексте
    Т. е. по кабелю I2C (с коннекторами RJ-12) MPPT и МАП не связаны. Впрочем, и когда связаны - на выработку это не сильно влияло.
     
  6. Черномор93
    Регистрация:
    22.08.14
    Сообщения:
    1.770
    Благодарности:
    511

    Черномор93

    Живу дома, здесь учусь

    Черномор93

    Живу дома, здесь учусь

    Регистрация:
    22.08.14
    Сообщения:
    1.770
    Благодарности:
    511
    Адрес:
    Анапа
    Ну для чистоты эксперимента все-таки соедините их по I2C.
    А еще можно прошивки обновить МАПа и МРРТ. Особенно МАПа, что это за прошивка 21.6 я даже и не помню, может в ней еще и I2C не было. Сейчас уже 24.2
    На контроллере у Вас тоже не совсем свежая, сейчас версия 5.6 идет, но в принципе терпимо.
     
  7. neophorus
    Регистрация:
    05.05.16
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    5

    neophorus

    Живу здесь

    neophorus

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.16
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    5
    Подключал только одну СП3, которая под углом 45 градусов к горизонту:
    Vos = 32,3В, Isc=5,4; на MPPT выработка ок 65-70Вт

    только СП4, которая под углом 30 градусов к горизонту:
    Vos = 32,4В, Isc=5,18; на MPPT выработка ок 52-81Вт "гуляла"

    Сейчас подключил по I2C, выставил настройки на MPPT и МАП:
    для СП3 (45градусов): на MPPT Pin/Pout = 75Вт кажет
    для СП4 (30градусов): на MPPT Pin/Pout = 83Вт кажет

    занятно синие светодиоды "источник" помаргивают - это что значит ?

    Ушел перекоммутироваться на 2х2 последовательно-параллельное соединение с I2C связью МАП и MPPT.
     
    Последнее редактирование: 12.07.16
  8. Черномор93
    Регистрация:
    22.08.14
    Сообщения:
    1.770
    Благодарности:
    511

    Черномор93

    Живу дома, здесь учусь

    Черномор93

    Живу дома, здесь учусь

    Регистрация:
    22.08.14
    Сообщения:
    1.770
    Благодарности:
    511
    Адрес:
    Анапа
    Что-то непонятно. Вы смотрите входящие показания на самом контроллере? Если в него вошло 32 В * 5,4 А то не может выйти 65-70 Вт, должно быть около 150 Вт.
    Вероятно измерения все-таки не с контроллера, а сделанные отдельно.
     
  9. neophorus
    Регистрация:
    05.05.16
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    5

    neophorus

    Живу здесь

    neophorus

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.16
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    5
    Вначале я померил Vos и Isc у отключенных СП3 и СП4, затем по отдельности подключал их к MPPT и привел показания табло MPPT.
     
  10. neophorus
    Регистрация:
    05.05.16
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    5

    neophorus

    Живу здесь

    neophorus

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.16
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    5
    Сейчас скоммутировал все 4 СП по схеме 2х2 и при связанных по I2C кабелю и установленных на MPPT ("ведомый"), на МАП ("BMS/MPPT #.MPPT (С) mART").
    Включил MPPT, табло которого кажет
    Pin/Pout = 170Вт, i+Cол 3.79А/47,8В - верхняя строчка, L/R АКБ 6,6А/25,9В - нижняя строчка
    на 17:28 московского времени.
     
  11. Черномор93
    Регистрация:
    22.08.14
    Сообщения:
    1.770
    Благодарности:
    511

    Черномор93

    Живу дома, здесь учусь

    Черномор93

    Живу дома, здесь учусь

    Регистрация:
    22.08.14
    Сообщения:
    1.770
    Благодарности:
    511
    Адрес:
    Анапа
    Если направляли прямо на солнце - мало.
    У меня сейчас на 18:04 по Москве с 1000 Вт западных панелей лежащих примерно на 45 градусов, соединенных 2х2 показывает 421 Вт.
    А если на юг направляли, то много :) С южных 1200 Вт у меня сейчас "прет" 57 Вт.
    А нагрузка была? А то может нагрузка как раз и была на 170 Вт.
     
  12. neophorus
    Регистрация:
    05.05.16
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    5

    neophorus

    Живу здесь

    neophorus

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.16
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    5
    Нагрузка была в виде периодически включающегося и отключающегося компрессора холодильника 0,2кВт/10A по табло МАП + интернет wifi-роутер, ноутбук...Пытался включить утюг, но после быстрой (меньше минуты) "просадки" до 23В и включения "промышленной сети" в режиме "Принудительная ГенерацияЭКО", решил оставить эту затею.

    Направление панелей - СП3 и СП4 - на запад с наклоном ок 30 градусов к горизонту.
    СП 1 и СП2 - лежат несколько по иному.
    Расположение солнца на фото примерно на 16:30 московского времени.
    Фото немного старое. Сейчас под СП3 и СП4 со стороны снимающего подложены упоры, увеличивающие наклон СП к солнцу.
    4-Jul-2016 at 1650.JPG
     
    Последнее редактирование: 12.07.16
  13. Черномор93
    Регистрация:
    22.08.14
    Сообщения:
    1.770
    Благодарности:
    511

    Черномор93

    Живу дома, здесь учусь

    Черномор93

    Живу дома, здесь учусь

    Регистрация:
    22.08.14
    Сообщения:
    1.770
    Благодарности:
    511
    Адрес:
    Анапа
    Я думаю СП тут не особо влияют. Они в любом случае выдают больше мощности, чем идет на выход контроллера. На входе 150 Вт, на выходе 65 Вт. Значит чего-то с настройками контроллера или МАПа если он в конце концов контроллером командует. Говорю "если" потому что уже сомневаюсь есть ли на самом деле эта связь. У меня на прошивку Вашего МАПа большое подозрение, она тут большое значение имеет.
    А вообще я уже говорил - меняйте МАП на Гибрид пока есть возможность сделать это дешево. МАП Про это явно устаревшая модель, если судить по его прошивке он вероятно лежал на складе как минимум год.
     
  14. neophorus
    Регистрация:
    05.05.16
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    5

    neophorus

    Живу здесь

    neophorus

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.16
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    5
    А до какой версии рекомендуют обновить MMPT и МАП ? Было бы здорово узнать еще и мнение МикроАрта, который предательски молчит. В отличие от расторопного продавца СП.
     
  15. id213050384
    Регистрация:
    09.06.15
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    3

    id213050384

    Участник

    id213050384

    Участник

    Регистрация:
    09.06.15
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    3
    Мы же рядом!) А МАП далеко!)

    Обратил внимание на Вашем фото панелей, что есть частичное затенение ячеек листьями винограда. Убедитесь в том, что ни одна ячейка не затенена. Во время наших тестов мы экспериментировали с затенением одной ячейки. Просто рукой. Выработка по току падала на 40-50%.