    Настройки МАПа и МРРТ восстановил и перепроверил.
    Полить водой... но вчера такая же погода была. Без намека на дождь... В таком же положении СП лежали.
    Что ж за...?
     
  2. Черномор93
    Регистрация:
    22.08.14
    Сообщения:
    1.770
    Благодарности:
    511

    Черномор93

    Живу дома, здесь учусь

    Черномор93

    Живу дома, здесь учусь

    Регистрация:
    22.08.14
    Сообщения:
    1.770
    Благодарности:
    511
    Адрес:
    Анапа
    Кто его знает, может вчера ветер дул и охлаждал панели или температура была на несколько градусов ниже. У меня вот вчера наоборот меньше чем в предыдущие дни накачалось. Три дня подряд было 6,2-6,5 кВтч, а вчера почему-то только 5,8. Вроде и солнце светило то же самое и нагрузки были обычные.
    Других вариантов не остается кроме как все снова проверять по отдельности начиная с СП. Потом отсоединять МРРТ от МАПа, выставлять ток заряда например 0,2С на короткое время и наблюдать идет ли повышенный ток. А может сначала попробовать установить повышенный зарядный ток в самом МАПе (не разрывая I2C) и посмотреть что будет происходить.
    Была бы у Вас Малина было бы нагляднее видно как происходит затык, все равно у контроллера с МАПом все время стоять и наблюдать не будешь.

    Вообще ситуация с напоминает сказку про кашу из топора. Все время надо чего-то дополнительно докупать и в "горшок" вкладывать чтоб каша получилась. Правда это у всех так, не только у Вас.
     
  3. neophorus
    Регистрация:
    05.05.16
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    5

    neophorus

    Живу здесь

    neophorus

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.16
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    5
    Сегодня экспериментировал с током начального заряда МАПа:
    СП 250Вт х 4шт соединены по схеме 2х2 (последовательно-параллельно), MPPT (ведомый) и МАП (ведущий) соединены по I2C.

    с 9:00 до 15:00 ток начального заряда МАПа был 0,15С -> I=015A.
    460-580Вт по табло MPPT при нагрузке 0,8-0,9кВт

    с 15:00 -15:45 при 0,20С I=020A
    471-551Вт по табло MPPT при нагрузке 0,8-0,9кВт

    с 15:45 -15:47 при 0,20С I=020A
    502Вт по табло MPPT при нагрузке 0 (ноль) кВт

    с 15:47 -15:50 при 0,10С I=010A
    253Вт по табло MPPT при нагрузке 0 (ноль) кВт

    На 17:50 "накачало" 3,3кВт*ч
    Выходит, на изменение параметров тока начального заряда на МАПе система реагирует.
     
  4. Черномор93
    Регистрация:
    22.08.14
    Сообщения:
    1.770
    Благодарности:
    511

    Черномор93

    Живу дома, здесь учусь

    Черномор93

    Живу дома, здесь учусь

    Регистрация:
    22.08.14
    Сообщения:
    1.770
    Благодарности:
    511
    Адрес:
    Анапа
    3,3 кВтч за неполный день с 1000 Вт западных панелей это вообще неплохо. У меня с 1000 Вт 2х2 западных панелей получается примерно столько же, да еще и нагрузка у меня постоянная.
    Запад июль 5 дней.jpg
     
  5. Recruit1406
    Регистрация:
    11.08.15
    Сообщения:
    786
    Благодарности:
    218

    Recruit1406

    Живу здесь

    Recruit1406

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.08.15
    Сообщения:
    786
    Благодарности:
    218
    Адрес:
    Алматы
    Я вчера эксперемент провёл... на контроллер прицепил панелей на номинал т. е. на 3000ватт.
    200\60 повёл себя на мой взгляд отвратительно... при внутреней температуре 40-45 отдавал до 2300ватт (42-43А)... как только температура внутреняя ушла за 60 градусов контроллер упёрся в 30-32А. И всё... нагрелся он при этом минут за 15... на 69 градусах за 30А уже не выходил...
    Выходит по факту рабочая моща у контролера это порядка 1500ватт. А нарисована в паспорте пиковая... которую он выдаёт в крайне ограниченом временном промежутке. 98% фейк получается... при таком нагреве таких цифр быть впринцепе не может...
    вот такая вот печаль товарищи... =(
     
  6. neophorus
    Регистрация:
    05.05.16
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    5

    neophorus

    Живу здесь

    neophorus

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.16
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    5
    А каким образом соединяли СП - последовательно, параллельно, смешанно?
    Спасибо
     
  7. Recruit1406
    Регистрация:
    11.08.15
    Сообщения:
    786
    Благодарности:
    218

    Recruit1406

    Живу здесь

    Recruit1406

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.08.15
    Сообщения:
    786
    Благодарности:
    218
    Адрес:
    Алматы
    панели на 30 вольт
    4 последовательно, 3 паралельно.
     
  8. neophorus
    Регистрация:
    05.05.16
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    5

    neophorus

    Живу здесь

    neophorus

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.16
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    5
    Вы полагаете - это "предел возможностей" для моей системы и пора остановиться ?

    Да, возможно это не о контроллере вопрос, но заметил, что когда к МАПу подключен блок питания=адаптер=зарядное устройство ноутбука Dell Latitude E4310 (у которого корпус металлический), при касании металлических частей, где истерта краска, появляется характерное "щипание" электрическим током... Это еще почему ?
    МАП заземлен (через шпильку с гайкой на задней стороне МАПа) проводом ПВ-3 6мм2, который прикручен к 2 метровому металлическому штырю, вбитому в землю.
    При подключении ноутбука к магистральной сети такого эффекта не наблюдаю.
     
    Последнее редактирование: 18.07.16
  9. Osolemio
    Регистрация:
    31.05.14
    Сообщения:
    6.026
    Благодарности:
    2.920

    Osolemio

    Живу дома. Сюда захожу

    Osolemio

    Живу дома. Сюда захожу

    Регистрация:
    31.05.14
    Сообщения:
    6.026
    Благодарности:
    2.920
    Адрес:
    Минск
    Технические параметры смотреть следует.
    Рабочая температура от -40 до +60 градусов с последующим уменьшением тока по выходу с ростом температуры. Какая у вас окружающая температура-то в Алматы? Тяжело ему, думаю, радиатором охлаждаться быстро.
    Поэтому прибор ведет себя абсолютно штатно. На 3кВт установленной мощности следовало применять 250/100
    Или ставьте активное охлаждение, если хотите его гонять на пределе.
     
    Последнее редактирование: 18.07.16
  10. Черномор93
    Регистрация:
    22.08.14
    Сообщения:
    1.770
    Благодарности:
    511

    Черномор93

    Живу дома, здесь учусь

    Черномор93

    Живу дома, здесь учусь

    Регистрация:
    22.08.14
    Сообщения:
    1.770
    Благодарности:
    511
    Адрес:
    Анапа
    Все-таки 580 Вт это достаточно далеко от номинала в 1000 Вт. Сами панели такой номинал выдавать могут, в чем тогда дело непонятно. Так что есть еще поле для экспериментов.
     
  11. Recruit1406
    Регистрация:
    11.08.15
    Сообщения:
    786
    Благодарности:
    218

    Recruit1406

    Живу здесь

    Recruit1406

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.08.15
    Сообщения:
    786
    Благодарности:
    218
    Адрес:
    Алматы
    Вот именно, что -40 - +60. В алмате не холодно но и до +40 не дотягивает. Окружающая которую фиксил сам контроллер +34.
    Ни разу в жизне не видел чтоб производитель писал рабочую температуру не окружающую, а внутренюю температуру прибора. У которого и дырок для вентиляции нет. Радиаторы при этом я бы не сказал что горячие.
    250\100 не существует в природе!
    И прибор ведёт себя ниразу не штатно! Он находится в тех условиях которые указал производитель. И номинал свой не выдаёт. Штатной рабой это назвать нельзя!
    По поводу активного охлаждения - это мне еще и дырок в нём насверлить? Бред же...
     
  12. Recruit1406
    Регистрация:
    11.08.15
    Сообщения:
    786
    Благодарности:
    218

    Recruit1406

    Живу здесь

    Recruit1406

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.08.15
    Сообщения:
    786
    Благодарности:
    218
    Адрес:
    Алматы
    Я с своих китайских панелей на 1000ватт примерно столько и снимаю... Только они лежат у меня не под оптимальным углом и прикручены прям к шиферу (греются). Как крышу перекрывать над летней кухней буду тогда и переделаю...
     
  13. Nva74
    Регистрация:
    08.01.13
    Сообщения:
    429
    Благодарности:
    162

    Nva74

    Живу здесь

    Nva74

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.01.13
    Сообщения:
    429
    Благодарности:
    162
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    тоже задумывался вентилятор прикрутить к радиатору. как вариант - поставить сверху на вытяжку
     
  14. Osolemio
    Регистрация:
    31.05.14
    Сообщения:
    6.026
    Благодарности:
    2.920

    Osolemio

    Живу дома. Сюда захожу

    Osolemio

    Живу дома. Сюда захожу

    Регистрация:
    31.05.14
    Сообщения:
    6.026
    Благодарности:
    2.920
    Адрес:
    Минск
    А я вот помню все. Написал по памяти, что 100-амперный, да и все.

    Есть модели 250/60 и 200/100, 200/60 до недавнего времени не было, модель совсем недавняя, я про нее вообще не помню.
    У контроллера есть датчик внутренней температуры. Ее он и показывает
    Внешняя температура им измеряется только на блоке АКБ выносным терморезистором
    Если у вас окружающая температура +34, то очень сложно просить контроллер с пассивным охлаждением оставаться на номинальных характеристиках
     
    Последнее редактирование: 19.07.16
  15. Мax94
    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.793
    Благодарности:
    6.706

    Мax94

    ·

    Мax94

    ·

    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.793
    Благодарности:
    6.706
    Адрес:
    Калининград
    Вам будет легче от цитаты из доков Тристара:
    "Environmental • Ambient Temperature –40°C to +45°C"
    "При достижении температуры на радиаторе в 80°С контроллер переходит в режим заряда АКБ «On-Off». При повышении температуры до 90°С нагрузка отключается и подключается обратно при понижении температуры до 70°С."
    Где тут про измерение температуры воздуха для снижения мощности?
    Где тут про то, что при +70°С контроллер должен давать паспортную мощность? Тристар только подключает нагрузку обратно при достижении этой Т!
    Так что прежде чем обсирать советское- почитайте про западное- что оно умеет- и, прошу заметить, за цену в ДВА РАЗА ВЫШЕ!
     