    8 это как минимум, на морском побережье в такой ветровой зоне. На такой профиль, 62 мм, я бы делал однокамерный стеклопакет в вашем климате.
     
  2. rash2005
    Регистрация:
    08.11.20
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    rash2005

    Участник

    rash2005

    Участник

    Регистрация:
    08.11.20
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    А как по Вашему мнению, если использовать профиль w72 и СПД 8з 16А 6м1 16А 6з в глухом 2.56мШ * 2.72мВ окне уже будет достаточно "жиснеспособно" или все равно на грани ? Просто дальнейшее увеличение толщины стекл скорее всего приведет к стоимости, которую я уже не потяну. Но и делать на грани живучести тоже не буду.
    Касательно ветра - на моей памяти несколько раз порывы достигали 44м/с. Сторожилы Новороссийска говорят и 50м/с бывало. Ну а 30м/с дует по несколько раз в год.
     
  3. технологСПК
    Регистрация:
    17.07.17
    Сообщения:
    13.439
    Благодарности:
    5.611

    технологСПК

    Живу здесь

    технологСПК

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.17
    Сообщения:
    13.439
    Благодарности:
    5.611
    Какой толщины стекло и рамки дистанционные, нужно расчёт делать. Предполагаю у вас 3 ветровая зона, это серьёзно.
     
  4. rash2005
    Регистрация:
    08.11.20
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    rash2005

    Участник

    rash2005

    Участник

    Регистрация:
    08.11.20
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Гугл говорит что Новороссийск в 6ой зоне
    IMG_20240403_230206.jpg
    А вот касательно рассчёта - я так понимаю судя по этой теме что каких то волшебных готовых таблиц нет, а самому рассчитать - надо быть специалистом в этой сфере.
    А то что мне на данный момент предложили - это видать никто и не заморачивался с рассчётами, лижбы продать. А дальше это уже будут мои проблемы.
    Спасибо Вам за участие, посмотрю что ещё посоветуют участники форума и буду искать выход
     
  5. технологСПК
    Регистрация:
    17.07.17
    Сообщения:
    13.439
    Благодарности:
    5.611

    технологСПК

    Живу здесь

    технологСПК

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.17
    Сообщения:
    13.439
    Благодарности:
    5.611
    Есть инфа в инете как считать, но лучше отдать это специалистам, вот Вам они расчёт сделали, спросите у них, на основании чего такая формула стеклопакета.
     
  6. newsolutions
    Регистрация:
    22.12.15
    Сообщения:
    3.694
    Благодарности:
    1.965

    newsolutions

    Живу здесь

    newsolutions

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.12.15
    Сообщения:
    3.694
    Благодарности:
    1.965
    Стеклопакеты на нагрузки можно рассчитать в бесплатной версии программы "Mepla". Можно подобрать по таблицам например от Пилкингтон. На ютубе и в телеге есть каналы. Пилкингтон там есть эта информация. Либо найти специалиста кто это сделает.
     
  7. rash2005
    Регистрация:
    08.11.20
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    rash2005

    Участник

    rash2005

    Участник

    Регистрация:
    08.11.20
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Спасибо Вам за наводку, нашёл эту таблицу , а получить бесплатную версию "SJ Mepla" не удаётся (надо быть организацией связанной с оконным бизнесом). По таблице скорректировал стеклопакеты к формуле 8зак-16А-6м1-16А-6зак_i и решил в угоду надёжности разделить самые большие глухари вертикальной перемычкой (хоть и не хотелось по дизайну). Надеюсь теперь проблем не будет.
     
  8. nikay
    Регистрация:
    19.08.14
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    10

    nikay

    Участник

    nikay

    Участник

    Регистрация:
    19.08.14
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    10
    Добрый день, вопрос к знатокам, есть остекление балкона (2004г), хотел добавить створку, были замерщики, не знают тип профиля, и вообще говорят, что сейчас другой... и может не состыковаться... как быть в такой ситуации? Менять всю раму, не предлагать! Я понимаю, что створка из другого профиля встанет в проем рамы, но как быть с фурнитурой?
    фото профиля прилагаю, названий на профиле нет, все что смог осмотрел...
    окно1.jpg окно2.jpg окно3.jpg
     
  9. Kudman74
    Регистрация:
    22.04.24
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    Kudman74

    Новичок

    Kudman74

    Новичок

    Регистрация:
    22.04.24
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Добрый день! Прошу помощи специалистов. Балкон застеклен застройщиком, алюминиевый профиль. Есть одно окно с поворотным открыванием. Сломалась тяга в том месте, где одевается на ригель ручки (т.е. при повороте ручки ригель опускается вниз, а тяга с эксцентриком стоят на месте). Тяга пластик, маркировка на ней Master. Поискал сам в интернете и не нашел такой детали. Может быть кто-то встречал подобную? Или посоветуйте чем заменить можно? А то створка теперь только вверху прижимается.
     

    Вложения:

    • Screenshot_2024-04-22-07-58-22-968_com.miui.gallery.jpg
    • Screenshot_2024-04-22-08-58-32-774_com.miui.gallery-edit.jpg
  10. Analog
    Регистрация:
    06.07.17
    Сообщения:
    106
    Благодарности:
    14

    Analog

    Живу здесь

    Analog

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.17
    Сообщения:
    106
    Благодарности:
    14
    Подскажите, Provedal P400 2.5x1.4 - 43тыс адекватная цена в КП?

    upload_2024-4-25_19-56-7.png
     
  11. технологСПК
    Регистрация:
    17.07.17
    Сообщения:
    13.439
    Благодарности:
    5.611

    технологСПК

    Живу здесь

    технологСПК

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.17
    Сообщения:
    13.439
    Благодарности:
    5.611
    Адиотом надо быть чтобы такое ищ консервы предлагать
     
  12. Николай28
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    296
    Благодарности:
    222

    Николай28

    Живу здесь

    Николай28

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    296
    Благодарности:
    222
    Адрес:
    Москва
    Откуда такая мощь про Адиотов в консервах? Выносить такой перл не вдаваясь в подробности - очень непрофессионально. Здание до 8м (2 этажа?), ветер - неизвестно, назначение - неизвестно и вдруг - консерва. Аллергия?
     
  13. технологСПК
    Регистрация:
    17.07.17
    Сообщения:
    13.439
    Благодарности:
    5.611

    технологСПК

    Живу здесь

    технологСПК

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.17
    Сообщения:
    13.439
    Благодарности:
    5.611
    Да, аллергия на нынешний типа проведал, чуть ли не с прозрачными стенками, с петлевыми группами от двух створок на одном импосте. Это не тот что был лет 15 назад.