Проблемка с кессоном

Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем славчя, 18.08.14.

  1. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.355
    Благодарности:
    35.896

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.355
    Благодарности:
    35.896
    Адрес:
    Уфа
    @Тепловик, первое - это несущественно, второе - за удовольствие водоснабжения нужно платить! ;)
     
  2. Тепловик
    Регистрация:
    18.02.10
    Сообщения:
    832
    Благодарности:
    383

    Тепловик

    Живу здесь

    Тепловик

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.10
    Сообщения:
    832
    Благодарности:
    383
    Адрес:
    Бирск
    Согласен. Если бюджет позволяет, то проще не париться, а прикупить трубу из сшитого ПЭ в изоляции и с греющим кабелем.
    Проложил трубу, соединил кабель и на этом все :)].
     
  3. славчя
    Регистрация:
    26.07.09
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    0

    славчя

    Участник

    славчя

    Участник

    Регистрация:
    26.07.09
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Пермский край
    Робяты еще вопрос, на сколь важно будет где расположатся фильтра и релюхи. Я планирую до ГА, и если они будут выше чем ГА или не суть важно.
     
  4. Тепловик
    Регистрация:
    18.02.10
    Сообщения:
    832
    Благодарности:
    383

    Тепловик

    Живу здесь

    Тепловик

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.10
    Сообщения:
    832
    Благодарности:
    383
    Адрес:
    Бирск
    Фильтра до реле (чтоб реле не забивалось), реле до ГА, но рядом.
     
  5. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    15.053

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    15.053
    Адрес:
    Орел
    @славчя, насос - ОК - труба - ГА+РД - фильтры - потребители.
    Зато при засорении фильтров увеличивается сопротивление, которое необходимо преодолеть насосу что бы набрать давление в системе. Рабочая точка уходит к краю графика, т. е. насос начинает работать с излишней нагрузкой. Далее, с большой вероятностью, сервис и не гарантийный ремонт. Причем засорение фильтров установленных между насосом и автоматикой для пользователя происходит незаметно. Заметить это можно только при длительном пиковом водоразборе. За всю практику РД забивалось песком только один раз - при обрушении открытого ствола скважины. Но там на забитое РД было уже пофиг, по сравнению с забитой системой. Чаще РД забивается растворенным железом - https://www.forumhouse.ru/threads/175933/page-3#post-7119298, но в этом случае фильтр не поможет. Для предотвращения такого засорения вполне достаточно проводить ТО (чистку). Раз в год, например при проверке давления воздуха в ГА, разобрать и почистить РД не так уж и сложно.
    @славчя, @Тепловик, Защищать таким образом (установка фильтра) РД и ГА это всё равно что защищать тормозные колодки автомобиля от износа путём нанесения смазки. Такая аналогия, надеюсь, будет более понятна? :nono:
     
  6. Тепловик
    Регистрация:
    18.02.10
    Сообщения:
    832
    Благодарности:
    383

    Тепловик

    Живу здесь

    Тепловик

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.10
    Сообщения:
    832
    Благодарности:
    383
    Адрес:
    Бирск
    Если стоит фильтр, или любое другое оборудование - будь добр следи за ним...Фильтр не вечный, не зря на нем стоит манометр, сравни его с давлением на реле - вроде просто, или я не прав?
    Позволю свою аналогию с авто, я сам и вся семья ездит на дизелях, но кто-тое мне пытается доказать что дизель - это деньги на ветер. Турбина у него слабая, ремонт дорогой, и т. д.
    Я отвечаю - а ты масло проверял, менял вовремя? Регламент соблюдал? Ах нет! Ну тогда не жалуйся...
    На этом все заканчивается.
    Следи за оборудованием сам, или поручи кому либо.
     
  7. Тепловик
    Регистрация:
    18.02.10
    Сообщения:
    832
    Благодарности:
    383

    Тепловик

    Живу здесь

    Тепловик

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.10
    Сообщения:
    832
    Благодарности:
    383
    Адрес:
    Бирск
    По поводу фильтров, какие и сколько -это зависит от качества воды. Скажу что у меня вообще нет фильтров, кроме умягчителя для бойлера. Даже косого.
     
  8. славчя
    Регистрация:
    26.07.09
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    0

    славчя

    Участник

    славчя

    Участник

    Регистрация:
    26.07.09
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Пермский край
    Двойной один грубой очистки а второй тонкой очистки. И умягчитель енто что неслышал, да и не видел.
     
  9. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    15.053

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    15.053
    Адрес:
    Орел
    Правы, при условии установки фильтра ПОСЛЕ автоматики. ГА и РД не забиваются песком если количество песка в воде не превышает допустимые нормы для насоса. Если превышает - это проблема буровиков и скважины. Или делается двухступенчатая система водоснабжения с соответствующем отделением песка от воды.
    Фильтр тоже имеет сопротивление протоку и пропускную способность. При расчете насоса его как учитывать? Тем более это сопротивление изменяется по мере засорения фильтра. Или будем учитывать только сопротивление чистого фильтра и менять его каждый день? Из практики - было несколько случаев когда фильтры забивались за ОДИН ДЕНЬ! И если фильтр стоит до автоматики - насос получается фактически отрезан от автоматики и работает бесконтрольно. Повторюсь - для заказчика это не видно никак, в отличие от расположения фильтра после автоматики.
    На форуме уже сколько времени учат простой аксиоме - нельзя заужать трубопровод от насоса до ГА/РД. Это чревато выходом насоса из строя. Автоматике управления насосом ничто не должно препятствовать работать нормально.
     
  10. Тепловик
    Регистрация:
    18.02.10
    Сообщения:
    832
    Благодарности:
    383

    Тепловик

    Живу здесь

    Тепловик

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.10
    Сообщения:
    832
    Благодарности:
    383
    Адрес:
    Бирск
    Да, но ведь есть другая аксиома, к сожалению практически никто не учитывает тот факт, что перед оборудованием, которое может некорректно работать из-за засорения мех. примесями, необходимо ставить фильтр мехочистки (сетчатый, еще лучше самопромывной) на размер больше размера трубы, на который он ставиться.
    А для контроля сопротивления ставиться манометр.
    Если позволяет бюджет, ставь электроконтактный манометр, подключай к автомату (сирене:)])- сто в гору что не прозеваешь насос.
    ;), такими темпами доберемся до автоматизированной системы управления насосом:super:
     
  11. Тепловик
    Регистрация:
    18.02.10
    Сообщения:
    832
    Благодарности:
    383

    Тепловик

    Живу здесь

    Тепловик

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.10
    Сообщения:
    832
    Благодарности:
    383
    Адрес:
    Бирск

    Сетчатые фильтры предназначены для установки перед регулирующей арматурой, расходомерами, насосами с “мокрым” ротором электродвигателя и другими устройствами с повышенными требованиями к чистоте проходящей через них воды, для механической очистки рабочей среды от грязи, ржавчины, стружки и т. п.
     
  12. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    15.053

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    15.053
    Адрес:
    Орел
    Оборудование боящееся механических примесей есть насос. И если он по примесям "вписывается", то уж РД с ГА тем более не требуется защищать. ГА вообще не припомню с засорами, если его конечно не поставить вместо сливного крана шламосборника. А если немного вспомнить его (ГА) принцип работы, то можно понять - максимум что ему грозит это щепотка песка и отложения на стенках мембраны. А это всё "вылетает" при полном слитии системы. Забитое РД так же наблюдал только в полностью забитой системе. Вряд-ли это можно рассматривать как норму. ;) По отложениям в камере РД выше ссылку давал, двухвалентное железо грязевиком не отфильтруешь.
    Забыли еще про один элемент системы водоснабжения - обратный клапан. Хороший, качественный клапан, с минимальным зазором в направляющих штока, способен заклинить даже от пылеватого песка (того что не всякий грязевик задержит). Это, кстати, тоже из практики. Нужно и его как-то защищать;).
    Ну и собственно насос... Например у вихревых зазоры порядка 0,5мм. От пары песчинок клинит запросто (тоже прецеденты были). Нужно и его как-то защитить;), тем более стоимость насоса пока больше стоимости ГА/РД.
     
  13. Тепловик
    Регистрация:
    18.02.10
    Сообщения:
    832
    Благодарности:
    383

    Тепловик

    Живу здесь

    Тепловик

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.10
    Сообщения:
    832
    Благодарности:
    383
    Адрес:
    Бирск
    Про насос скажу так, взял себе вихрь винтовой, стоит меньше 4тыс. Пропускает крупный песок.
    Очень часто менял автоматику "два в одном". Электроника что, это мельчайшая песчинка - и автомат встал.
    Поэтому склоняюсь к механическим приборам автоматики, а они тоже уязвимы, не так как электронные, но все же, я бы подстраховался.
    Но все зависит от скважины, в свежей памяти ГА, который менее чем через 4 месяца работы скважины, был битком забит песком. Тогда мы поменяли 5 или 6 автоматов, в конце концов поставили РД. Так хозяин "сэкономил" на фильтре перед автоматикой.
     
  14. славчя
    Регистрация:
    26.07.09
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    0

    славчя

    Участник

    славчя

    Участник

    Регистрация:
    26.07.09
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Пермский край
    Робяты чуть не в тему, по подвалу какую лучше трубу кинуть, ПНД или простую пвхшку или армированую.
     
  15. Тепловик
    Регистрация:
    18.02.10
    Сообщения:
    832
    Благодарности:
    383

    Тепловик

    Живу здесь

    Тепловик

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.10
    Сообщения:
    832
    Благодарности:
    383
    Адрес:
    Бирск
    Любую, если давление держит. Изолировать не забудь, "плакать" будет.