  1. Abapel
    Регистрация:
    29.04.16
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    2

    Abapel

    Участник

    Abapel

    Участник

    Регистрация:
    29.04.16
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    2
    Tracer 4210a. Что сгорело: 2 предохранителя по 35А. мосфет 4210D 1шт и 3 шт 150n10f7 в кз.
    До этого менял уже один 4210D (был заменен на IRFH5300TR2) на фото он оставлен так как цел и менял два 150n10f7 на IRFB4410Z. Все заменил а вот эту микросхемку не увидел сначала!

    Что связано с питанием 12-24 до ?
     

    Вложения:

    • 1499783881363835312191.jpg
    • 1499784653757-904134193.jpg
    Последнее редактирование: 11.07.17
  2. Abapel
    Регистрация:
    29.04.16
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    2

    Abapel

    Участник

    Abapel

    Участник

    Регистрация:
    29.04.16
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    2
    BD9673. BD9673EFJ Понижающий преобразователь напряжения. 42в, 1.5а
    Вроде оно
     
  3. Abapel
    Регистрация:
    29.04.16
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    2

    Abapel

    Участник

    Abapel

    Участник

    Регистрация:
    29.04.16
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    2
    Поеду завтра за новым. Заодно сравню есть ли отличия по внутренности.
    Регулятор напряжения нашёл на Али отдавать ещё 800 р да ждать надоело.
     
  4. Евгений163
    Регистрация:
    12.01.12
    Сообщения:
    2.164
    Благодарности:
    875

    Евгений163

    Живу здесь

    Евгений163

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.01.12
    Сообщения:
    2.164
    Благодарности:
    875
    Адрес:
    Тольятти
    На инверторе 1кВт 12в сгорели 4 предохранителя 30а. Нагрузка в тот момент была около 200Вт. Что могло послужить причиной?
     
  5. Бывалый1406
    Регистрация:
    26.06.11
    Сообщения:
    7.342
    Благодарности:
    4.878

    Бывалый1406

    Живу здесь

    Бывалый1406

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.06.11
    Сообщения:
    7.342
    Благодарности:
    4.878
    Адрес:
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Только предохранители?;-)
     
  6. Евгений163
    Регистрация:
    12.01.12
    Сообщения:
    2.164
    Благодарности:
    875

    Евгений163

    Живу здесь

    Евгений163

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.01.12
    Сообщения:
    2.164
    Благодарности:
    875
    Адрес:
    Тольятти
    Че сразу жути нагонять то?)
    Вроде горелостей не видно.
    IMG_1462.JPG IMG_1463.JPG
     
  7. Бывалый1406
    Регистрация:
    26.06.11
    Сообщения:
    7.342
    Благодарности:
    4.878

    Бывалый1406

    Живу здесь

    Бывалый1406

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.06.11
    Сообщения:
    7.342
    Благодарности:
    4.878
    Адрес:
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
  8. Евгений163
    Регистрация:
    12.01.12
    Сообщения:
    2.164
    Благодарности:
    875

    Евгений163

    Живу здесь

    Евгений163

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.01.12
    Сообщения:
    2.164
    Благодарности:
    875
    Адрес:
    Тольятти
    Как?
     
  9. Бывалый1406
    Регистрация:
    26.06.11
    Сообщения:
    7.342
    Благодарности:
    4.878

    Бывалый1406

    Живу здесь

    Бывалый1406

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.06.11
    Сообщения:
    7.342
    Благодарности:
    4.878
    Адрес:
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Тестером;)
     
  10. Евгений163
    Регистрация:
    12.01.12
    Сообщения:
    2.164
    Благодарности:
    875

    Евгений163

    Живу здесь

    Евгений163

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.01.12
    Сообщения:
    2.164
    Благодарности:
    875
    Адрес:
    Тольятти
    Нагулил уже. Вроде норм все. Воткну преды, проверю.
     
  11. Мax94
    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.724
    Благодарности:
    6.638

    Мax94

    ·

    Мax94

    ·

    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.724
    Благодарности:
    6.638
    Адрес:
    Калининград
    Юстас- Алексу.
    Бросайте воду_лить... :hndshk:
     
  12. Бывалый1406
    Регистрация:
    26.06.11
    Сообщения:
    7.342
    Благодарности:
    4.878

    Бывалый1406

    Живу здесь

    Бывалый1406

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.06.11
    Сообщения:
    7.342
    Благодарности:
    4.878
    Адрес:
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    И бабахнет...
     
  13. Евгений163
    Регистрация:
    12.01.12
    Сообщения:
    2.164
    Благодарности:
    875

    Евгений163

    Живу здесь

    Евгений163

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.01.12
    Сообщения:
    2.164
    Благодарности:
    875
    Адрес:
    Тольятти
    Можно ли их прозвонить на плате?
     
  14. Евгений163
    Регистрация:
    12.01.12
    Сообщения:
    2.164
    Благодарности:
    875

    Евгений163

    Живу здесь

    Евгений163

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.01.12
    Сообщения:
    2.164
    Благодарности:
    875
    Адрес:
    Тольятти
    2шт звонятся. Что могло послужить причиной?
     
  15. Евгений163
    Регистрация:
    12.01.12
    Сообщения:
    2.164
    Благодарности:
    875

    Евгений163

    Живу здесь

    Евгений163

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.01.12
    Сообщения:
    2.164
    Благодарности:
    875
    Адрес:
    Тольятти
    Надо ж кому-то разбавить тему ньюбовскими вопросами.
     
Статус темы:
Закрыта.