1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13

Вопросы по эксплуатации и ремонту электроники для ветро и солнечных установок

Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Бывалый1406, 19.08.14.

Метки:
Статус темы:
Закрыта.
  1. user343
    Регистрация:
    14.11.10
    Сообщения:
    4.673
    Благодарности:
    1.914

    user343

    Кедросажатель

    user343

    Кедросажатель

    Регистрация:
    14.11.10
    Сообщения:
    4.673
    Благодарности:
    1.914
    Адрес:
    Мензелинск
    @sergey-tss, Если там процессор с секретной прошивкой не сдох, то ремонт обычный, как для всех импульсных блоков питания - замена транзисторов, конденсаторов, реже резисторов, диодов и микросхем драйверов. Спросите гугл, яндекс или 2ГИС про "ремонт бытовой техники Краснодар".
    Или сами попробуйте, если терять нечего и паяльник умеете держать.
     
  2. PaulMas
    Регистрация:
    13.10.16
    Сообщения:
    243
    Благодарности:
    118

    PaulMas

    Живу здесь

    PaulMas

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.10.16
    Сообщения:
    243
    Благодарности:
    118
    Адрес:
    Almaty
    это да..., самый основной минус высокого DC напряжения, где реакция организма на постоянный ток, спазмы мышц, сердечные проблемы и по нарастающей, это не просто переменка.
    для домашних условий вообще не рекомендуют питание DC выше 48 использовать. техника безопасности прежде всего.
     
  3. Strangeman
    Регистрация:
    24.07.11
    Сообщения:
    14.618
    Благодарности:
    9.124

    Strangeman

    Стремящийся к автономии

    Strangeman

    Стремящийся к автономии

    Регистрация:
    24.07.11
    Сообщения:
    14.618
    Благодарности:
    9.124
    Адрес:
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Вы с переменнным спутали. У постоянки другой минус - дугу тянет намного лучше и можно получить серьезные ожоги.
     
  4. PaulMas
    Регистрация:
    13.10.16
    Сообщения:
    243
    Благодарности:
    118

    PaulMas

    Живу здесь

    PaulMas

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.10.16
    Сообщения:
    243
    Благодарности:
    118
    Адрес:
    Almaty
    нет, не перепутал, а спазм мышц от постоянного обеспечен, а большая дуга усугубляет поражение
     
    Последнее редактирование: 03.08.17
  5. Strangeman
    Регистрация:
    24.07.11
    Сообщения:
    14.618
    Благодарности:
    9.124

    Strangeman

    Стремящийся к автономии

    Strangeman

    Стремящийся к автономии

    Регистрация:
    24.07.11
    Сообщения:
    14.618
    Благодарности:
    9.124
    Адрес:
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Для спазма мышц переменка гораздо эффективнее.
     
  6. Евгений163
    Регистрация:
    12.01.12
    Сообщения:
    2.164
    Благодарности:
    875

    Евгений163

    Живу здесь

    Евгений163

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.01.12
    Сообщения:
    2.164
    Благодарности:
    875
    Адрес:
    Тольятти
    Уан момент. А дефибриллятор, разве не постоянкой шарахает запуская (по сути - сжимая мышцу) мотор?
    А чем запустили - тем и глушим...
    Добавлю, что сгорели транзюки и ШИМ контроллер. Вопрос к знатокам - что могло послужить причиной? Или это сравнимо гаданию на кофейной гуще?
     
  7. Strangeman
    Регистрация:
    24.07.11
    Сообщения:
    14.618
    Благодарности:
    9.124

    Strangeman

    Стремящийся к автономии

    Strangeman

    Стремящийся к автономии

    Регистрация:
    24.07.11
    Сообщения:
    14.618
    Благодарности:
    9.124
    Адрес:
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Нет, там импульс.
     
  8. FrendFazer
    Регистрация:
    14.11.13
    Сообщения:
    570
    Благодарности:
    117

    FrendFazer

    Живу здесь

    FrendFazer

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.13
    Сообщения:
    570
    Благодарности:
    117
    Нужна помощь зала. Какая микросхема изображена на фото? Предположительно что-то операционное, двухканальное, справа снизу минус, сверху слева плюс.
    GZ240.jpg
     
  9. user343
    Регистрация:
    14.11.10
    Сообщения:
    4.673
    Благодарности:
    1.914

    user343

    Кедросажатель

    user343

    Кедросажатель

    Регистрация:
    14.11.10
    Сообщения:
    4.673
    Благодарности:
    1.914
    Адрес:
    Мензелинск
  10. kolinm
    Регистрация:
    11.10.14
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    5

    kolinm

    Участник

    kolinm

    Участник

    Регистрация:
    11.10.14
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    5
    Всем привет.
    Продолжаю тему начатую на https://www.forumhouse.ru/threads/272186/page-108#post-17378377
    Собрал RLC2, теперь есть воможность замерять смд конденсаторы малой емкости.
    Перерисовал печатку, возможны некоторые неточности.
     

    Вложения:

  11. ausweis
    Регистрация:
    21.01.15
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    7

    ausweis

    Участник

    ausweis

    Участник

    Регистрация:
    21.01.15
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Московская область, Ступинский район
    Привет, форумчане!

    Может сможете подсказать в чем проблема, как люди опытные) Проблема у соседки с расходом.

    Контроллер Cm5024z, инвертер psw2024e powerstar w7, 4 панели 250вт 24в, 2 дельты по 200ач. Системе чуть более года. Около месяца назад начались отключения системы в связи с расходом батарей, в районе полуночи или чуть позже система выключается. Утром инвертор должен бы, по идее, сам заводиться, но этого не происходит, только рукой выкл-вкл, пробовали оба режима инвертора - обычный и экономичный, при этом батареи уже набирают 27 вольт. Сейчас соседка уехала, а я слежу за системой. В итоге в доме работает только относительно новый холодильник и всё равно система выключается ночью и утром включается только вручную.

    Внимание вопрос - что это может быть? Холодильник на днях попробую разгрузить и поставить другой на тест, но в эту теорию о поломке холодца (если какой то дикий перерасход энергии возник) не вписывается тот факт, что инвертер сам утром не заводится.
     
  12. FrendFazer
    Регистрация:
    14.11.13
    Сообщения:
    570
    Благодарности:
    117

    FrendFazer

    Живу здесь

    FrendFazer

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.13
    Сообщения:
    570
    Благодарности:
    117
    Возможно пороги срабатывания у инвертора уплыли. Если есть регулируемый источник напряжения это легко проверить.
    У меня тут тоже вопрос по моим инверторам с чистым синусом (12В) возник. У меня их два 2 кВт и 3кВт. Оба устроены одинаково по ВЧ технологии. Содержат два драйвера. Один отвечает за нарезку 12В из которых потом получается высокая постоянка, второй нарезает синус. Так вот первый питается от LM7812, второй от LM7815. Т. е. получается, эти стабилизаторы в своем штатном режиме, практически, не работают. У LM7812 стабилизация по даташиту, например, начинается с 14,5 В. Я сначала подумал, что это китайцы накосячили, но заглянув во внутренности другого, понял, что так и должно быть. Кроме мысли о том, что они так защищают драйвера от перенапряжения ничего больше в голову не приходит.
     
  13. fedorsimm
    Регистрация:
    10.09.15
    Сообщения:
    785
    Благодарности:
    616

    fedorsimm

    Живу здесь

    fedorsimm

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.09.15
    Сообщения:
    785
    Благодарности:
    616
    Уважаемые форумчане, Может кто то сведующий поомочь с советом как можно "запустить" в отсутствие промышленной сети 220 вольт сетевой инвертор для солнечных батарей пиковой мощностью до 3 квт (без аккумуляторов) с помощью инверторного генератора но меньшей мощности (около 1 квт) ? У сетевого инвертора имеется возможность уменьшшить выработку в зависимости от мощности потребителей с помощью датчика тока на входе в домашнюю сеть
     
  14. Мax94
    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.724
    Благодарности:
    6.638

    Мax94

    ·

    Мax94

    ·

    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.724
    Благодарности:
    6.638
    Адрес:
    Калининград
    Похоже на игру в русскую рулетку с 999 патронами и барабаном на 1000...
    Достаточно одного полупериода, когда ограничитель не среагирует на ситуацию- и электроника генератора уплывёт в неведомую даль...
     
  15. close
    Регистрация:
    20.10.16
    Сообщения:
    1.619
    Благодарности:
    2.490

    close

    Живу здесь

    close

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.10.16
    Сообщения:
    1.619
    Благодарности:
    2.490
    Адрес:
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    Может не правильно понимаю:|:, но подстраиваться под сеть должен сетевой инвертор, и какая разница под какой генератор сетевому инвертору проводить синхронизацию? Мне вопрос @fedorsimm понравился, сам такой идеей озабочен:).

    Добавлю про интерес к этому вопросу. Когда днём пропадает электроэнергия то вырубаются все сетевые инверторы и получается мягко говоря странная ситуация, ЭЭ много от СП, а использовать нельзя:(, вот и думаю как правильно решить эту проблему.
     
    Последнее редактирование: 21.08.17
Статус темы: