1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 13

Фундамент на винтовых сваях - 5

Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Artem_Iv, 15.08.14.

Метки:
Статус темы:
Закрыта.
  1. Artem_Iv
    Регистрация:
    02.05.11
    Сообщения:
    4.449
    Благодарности:
    2.771

    Artem_Iv

    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…

    Artem_Iv

    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…

    Регистрация:
    02.05.11
    Сообщения:
    4.449
    Благодарности:
    2.771
    Адрес:
    МО, Солнечногорский р-н
    Снова два этажа и снова СИП или дом "по быстрому". Хэ... Комментировать нет смысла. Кроме разве, что пластина 40 см в данном случае - все равно что фольга.
     
  2. Рафаэль1
    Регистрация:
    10.10.14
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    Рафаэль1

    Участник

    Рафаэль1

    Участник

    Регистрация:
    10.10.14
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Понял, что надо ехать на участок и бурить минимум 10 отверстий на глубину 2,5 м (больше нет удлинителей) в области установки свай, а там видно будет. Если ошибся поправьте. Спасибо за участие.
     
  3. parker86
    Регистрация:
    13.10.14
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    11

    parker86

    Участник

    parker86

    Участник

    Регистрация:
    13.10.14
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    11
    Спасибо за ответ. А сколько делать пластину, чтоб было не фольга?
     
  4. Artem_Iv
    Регистрация:
    02.05.11
    Сообщения:
    4.449
    Благодарности:
    2.771

    Artem_Iv

    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…

    Artem_Iv

    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…

    Регистрация:
    02.05.11
    Сообщения:
    4.449
    Благодарности:
    2.771
    Адрес:
    МО, Солнечногорский р-н
    Вот Зенек всегда спрашивает план свайного поля и насколько по высоте. Ну так детализируйте.
    Правда мой ответ Вам не понравиться (найти соседние сваи - занизить и наварить двутарв с выпуском на сваю в ту сторону, куда ушла свая... Все остальные варианты (без связей), либо будут уводить сваю, либо усилиние мягко говоря "временное".
    Вторая вещь Вам тажке не понравиться - сторонник одного этажа на сваях по ряду причин.
     
  5. Рафаэль1
    Регистрация:
    10.10.14
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    Рафаэль1

    Участник

    Рафаэль1

    Участник

    Регистрация:
    10.10.14
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    вопрос для себя - у нас с вами есть некоторая схожесть по грунтам. Скажите почему получились отклонения, закручивали вручную или машиной ? Грунт смотрели перед бурение ?
     
  6. parker86
    Регистрация:
    13.10.14
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    11

    parker86

    Участник

    parker86

    Участник

    Регистрация:
    13.10.14
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    11
    План поля (проект) прилагаю. По нему корректировка: высота над землей не 0,5, а 0,35. Часть свайного поля с пролетами по 4 метра (правый прямоугольник) это гараж. Там сваи залиты подушкой на 15 см и армированной полимерной арматурой в 2 ряда.
    Сваи ушли практически все и не по одной линии. Шахмотка получилась та еще. Поэтому двутавром тут не обойтись.

    Бурили машиной, при чём, как выяснилось, не вертикально. Когда вытягивали в вертикаль, то получились расхождения.
    Бурил скважину перед закручиваем на 2 метра и потом 0,7 закручивает машиной.
     
  7. Artem_Iv
    Регистрация:
    02.05.11
    Сообщения:
    4.449
    Благодарности:
    2.771

    Artem_Iv

    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…

    Artem_Iv

    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…

    Регистрация:
    02.05.11
    Сообщения:
    4.449
    Благодарности:
    2.771
    Адрес:
    МО, Солнечногорский р-н
    Было бы неплохо скважины засыпать песком, пролить и провибрировать (вибратор для бетона например). Если этого не сделать, то в следующем году у Вас будет зазор между грунтом и сваей, куда будет попадать ливневка или грунтовые воды.
     
  8. Zenek375
    Регистрация:
    06.03.14
    Сообщения:
    378
    Благодарности:
    265

    Zenek375

    Живу здесь

    Zenek375

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.03.14
    Сообщения:
    378
    Благодарности:
    265
    Адрес:
    Минск
    10 не нужно) в Вашем случае делается это для себя и спрашивать потом будет не с кого)
    посему закрутите по диагонали пятна застройки по одному разу) если разница между погружением свай будет до 50см, на мой взгляд достаточно. Если больше, то не плохо было бы и в середине закрутить. Завинчивать лучше 89.
    на 30см какая пластина выдержит? кусок швеллера с раскосиной и никак иначе
    что за [censored] делали Вам фундамент? у нас допуски не более 20мм (а у Вас300) На кой ляд было бурить 2 метра, а потом довинчивать ? Что за бред? потом "это " просядет или выпрет, а Вы будете ругать технологию? Обьяснить данное действо я могу только тем, что использовались литые наконечники с корявой геометрией и такой же приваркой к стволу ВС.(К слову поэтому и отказались от них) И те кто монтировал фундамент побоялся, что наконечники поотрывает от нагрузки...
    Планировочку все таки вышлите. Интересно, что еще накосячили и как можно Вам помоч)
     
  9. Artem_Iv
    Регистрация:
    02.05.11
    Сообщения:
    4.449
    Благодарности:
    2.771

    Artem_Iv

    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…

    Artem_Iv

    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…

    Регистрация:
    02.05.11
    Сообщения:
    4.449
    Благодарности:
    2.771
    Адрес:
    МО, Солнечногорский р-н
    Если свай еще нет, в плане так сказать. Бред на такой земле ставить сваи ввобще. УШП, хоть и дороже, но ... полы не ходят первого этажа и никаих рисков по силовой структуре, как в сваях. И два честных этажа!
     
  10. parker86
    Регистрация:
    13.10.14
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    11

    parker86

    Участник

    parker86

    Участник

    Регистрация:
    13.10.14
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    11
    Забуривали, так как боялись, что свая не пойдет. Не закрутит ее машина на всю длинну. План поля и факт поля будут через три часа
     
  11. parker86
    Регистрация:
    13.10.14
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    11

    parker86

    Участник

    parker86

    Участник

    Регистрация:
    13.10.14
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    11
    Ну от еще раз все перемеряли на 2 раза.
    Свайное поле с фактическими размерами. максимальное расхождение 21 см.
    Вопроса 2. На этом строить можно?
    Как можно исправить (больше околовники, швеллер)?

    свайное поле с фактическими размерами.JPG
     
  12. Zenek375
    Регистрация:
    06.03.14
    Сообщения:
    378
    Благодарности:
    265

    Zenek375

    Живу здесь

    Zenek375

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.03.14
    Сообщения:
    378
    Благодарности:
    265
    Адрес:
    Минск
    в лс)
     
  13. Рафаэль1
    Регистрация:
    10.10.14
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    Рафаэль1

    Участник

    Рафаэль1

    Участник

    Регистрация:
    10.10.14
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    привет.
    3, планируется утепление по периметру соломенными прессованными блоками, поэтому надеюсь пучения там не будет. Сваи разного диаметра (250-300) несут разную нагрузку, так же и наружние стены несут большую нагрузку чем внутренние лаги, перегородки думал из бруса, но возможно будет доска с изоляцией. Вы правы от балды - никакого просчета.
    2, про цинк, насчет пассивируют уточню на заводе. Возможно после пескоструя- hammerite или http://abmetall.ru/products/anticorrosive-treatment
    3, наконечник- в зоне соединения будет три металла (+ сам электрод), на сварном наконечнике будет два, тоже вопрос ? Кстати какие именно трудности при монтаже ? Это связано с их геометрией ?
    Понял что этот шов несет большую нагрузку, важна хорошая центровка, предупрежу сварщика.
    4, геометрия наконечника - по геометрии у меня в школе тройка, поэтому повторяю за инженерами как попугай, надеясь, что инженеры понимают этот вопрос лучше меня
    5-6 понял что вариант в глине до упора единственный, глубина промерзания у нас1,70 м
     
  14. Рафаэль1
    Регистрация:
    10.10.14
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    Рафаэль1

    Участник

    Рафаэль1

    Участник

    Регистрация:
    10.10.14
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    УШП - что это ?

    Zenek понял ваш совет на счет пробного закручивания
     
    Последнее редактирование модератором: 22.01.16
  15. Zenek375
    Регистрация:
    06.03.14
    Сообщения:
    378
    Благодарности:
    265

    Zenek375

    Живу здесь

    Zenek375

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.03.14
    Сообщения:
    378
    Благодарности:
    265
    Адрес:
    Минск
    Глубина погружения свай не менее 1.7- 2.0 м - чтобы лопасть была ниже глубины промерзания.
     
Статус темы:
Закрыта.