1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 2

Неполадки котла Neva Lux

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ЛГГ, 18.12.09.

  1. Igor444444
    Регистрация:
    30.11.16
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    3

    Igor444444

    Живу здесь

    Igor444444

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.16
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Здравствуйте.
    Проблема в том что через пол-года работы котел стал работет необычно:
    Включается вентиялтор
    Включается газ
    идет розжиг
    газ загорается
    символ пламени на экране не горит
    газ закрывапется
    Далее идет вторая попытка, но она успешна и газ в конце не перекрывается.
    ТАк проработало пол-года, очент мешало, тк мыть руки - надо было ждать примерно минуту пока эти 2 цикла отработают.
    Сейчас стало хуже, после 2-х циклов газ перекрывается всеравно, в конце "моргает" значок пламени на экране.
    я включаю/выключаю воду по 5-6 раз чтобы все же газ перестал выключаться.
    сейчас это не помогает, тое сть газ все равно гаснет (перекрывается клапаном).горит хрошо, даже немного греет воду в эти 10с
    Спасибо за совет.
    нева "люкс" 8230 - котел с ГВС и вторичным теплообменником...
    температуру +36С не может держать ГВС - сваливался в +45С потом отключалася (раньше).. какой то плохой котел... снимал вторичный теплообменник - в нем вода болькает, плещется и не сливается... она там застряла пополам с песком?
     
  2. Igor444444
    Регистрация:
    30.11.16
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    3

    Igor444444

    Живу здесь

    Igor444444

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.16
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Воздух в системе отопления.
    можно "проверить": накачиваете в СО воду до 3кг и ставите температуру СО +90С. Если ДОЛЬШЕ "держится", то есть не уходит в перегрев - это ОНО.
     
  3. Igor444444
    Регистрация:
    30.11.16
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    3

    Igor444444

    Живу здесь

    Igor444444

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.16
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Нижний Новгород
    1. забыли закрыть подпитку СО из ХВС.
    2. 3-хходовый клапан не до конца (не вовремя) передвигается из одного в другое положение
    это все для моего котла, для вашего вы марку не указали...
     
  4. rregedit
    Регистрация:
    10.01.15
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    1

    rregedit

    Участник

    rregedit

    Участник

    Регистрация:
    10.01.15
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Казань
    Добрый день.
    Стоит котел невалюкс уже третий год, до этого с ним проблем не было, плата стоит новая миад.
    Сегодня решил запустить отопление. Выставил 45 градусов, но котел выше 30 не греет, ставил на максимальную температуру, тоже только до 30 градусов греет. ГВС работает исправно.
    В чем может быть проблема?
     
  5. Petrovich 32
    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.947
    Благодарности:
    3.122

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.947
    Благодарности:
    3.122
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Попросите @Валентин_ он поможет...
     
  6. Sarcon
    Регистрация:
    02.07.14
    Сообщения:
    236
    Благодарности:
    160

    Sarcon

    Живу здесь

    Sarcon

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.07.14
    Сообщения:
    236
    Благодарности:
    160
    Адрес:
    Kaluga
    неплохая информация. У меня вроде как неполадки с ним начались, когда я на другую фазу его кинул, нужно будет попробовать назад перевести
     
  7. igorg63
    Регистрация:
    04.03.11
    Сообщения:
    647
    Благодарности:
    146

    igorg63

    Живу здесь

    igorg63

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.03.11
    Сообщения:
    647
    Благодарности:
    146
    Адрес:
    Самара
    Я обратил внимание что платы от Невы у меня дома работают как часы
    после установки у зака через пару дней проблемы с розжигом
    заеб... уже :mad:
    такое чувство что они очень восприимчивы к качеству эл. питания
     
  8. Sarcon
    Регистрация:
    02.07.14
    Сообщения:
    236
    Благодарности:
    160

    Sarcon

    Живу здесь

    Sarcon

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.07.14
    Сообщения:
    236
    Благодарности:
    160
    Адрес:
    Kaluga
    Перекинул на другую фазу - ситуация вроде не изменилась, сегодня попробую на третью кинуть. Читал посты от сюда. У меня как раз котёл 8224 2014 года, но проблема в том, что я запускал сам, потому что наши газовщики такие котлы не обслуживают, и теперь даже если это брак платы, то никто мне ничего не поменяет(
    Ещё такой вопрос - у меня сейчас отапливается только первый этаж, выход на второй не перекрыт. Скорость насоса стоит на 2. Если я поставлю на 1, то он дольше будет греть-остывать? А то он почти сразу по истечению 3х минут включается, так как теплоноситель быстро остывает. И вот ещё конечно термостат комнатный думаю поставить
     
  9. igorg63
    Регистрация:
    04.03.11
    Сообщения:
    647
    Благодарности:
    146

    igorg63

    Живу здесь

    igorg63

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.03.11
    Сообщения:
    647
    Благодарности:
    146
    Адрес:
    Самара
    @Sarcon, ставь ком. термостат
    сегодня гонял плату MIAD 500 через ЛАТР
    на пониженном и повышенном напряжении
    работает сук...
    только на пониженном "тяжелее" разжигается
    поеду ставить заку посмотрим что и как
     
  10. Sarcon
    Регистрация:
    02.07.14
    Сообщения:
    236
    Благодарности:
    160

    Sarcon

    Живу здесь

    Sarcon

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.07.14
    Сообщения:
    236
    Благодарности:
    160
    Адрес:
    Kaluga
    Вчера поставил. Вроде даже и включался нормально, но я правда не следил за этим. Но работать стабильнее стал конечно
     
  11. vasrom
    Регистрация:
    13.05.15
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    0

    vasrom

    Участник

    vasrom

    Участник

    Регистрация:
    13.05.15
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    0
    Добрый день. На той неделе сделали заветный прокол в газовой трубе и я поспешил в деревню завести, давно висящий котёл Нева люкс. Открыл краны, включил в розетку, появились какие то символы на панели. Дальше ничего не происходит. Первым делом я насторожился из-за отсутствия каких-либо звуков, думаю насос то должен шелестеть. После манипуляций с отверткой насос заработал, но появилась мигающие цифры 03. Открываю книгу, в которой в кратце говорится, что проблема в вытяжке, вентиляторе и т. д. Идём дальше, снимаю коаксиальную трубу, опять вкл. Котёл и вижу, что вентилятор не вращается. Помогаю ему отверткой, и о чудо, заработал. При всём при этом наблюдаю в районе вента какой-то кусок коричневой массы. Книга мне дала ответ и на этот вопрос. Вот стала выглядеть трубка вентури: F6535AEC-EBC9-4A74-80AD-DF80B575BD55.jpeg CEB7B106-935E-48D7-A161-5B393AC4D00E.jpeg F6535AEC-EBC9-4A74-80AD-DF80B575BD55.jpeg CEB7B106-935E-48D7-A161-5B393AC4D00E.jpeg
     
  12. vasrom
    Регистрация:
    13.05.15
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    0

    vasrom

    Участник

    vasrom

    Участник

    Регистрация:
    13.05.15
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    0
    Что-то пробублировались фото)
     
  13. vasrom
    Регистрация:
    13.05.15
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    0

    vasrom

    Участник

    vasrom

    Участник

    Регистрация:
    13.05.15
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    0
    За пару дней до этого приезжали газовщики, как я уже говорил, делали прокол в трубе, ну и пытались тоже запустить котёл. Сказали, что поработал он и потух, выдав какую то ошибку. Так вот. Как я думаю, при их запуске не сработал вентилятор, и соответственно трубка расплавелась. Вопрос: почему котёл расжогся при не сработавшем венте и, вообще, поможет ли замена трубки?
     
  14. vasrom
    Регистрация:
    13.05.15
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    0

    vasrom

    Участник

    vasrom

    Участник

    Регистрация:
    13.05.15
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    0
    Кстати, котёл 8230. Был удивлён, не так то и просто найти на него трубку вентури в Москве. Нашел в Малоярославце)
     
  15. vasrom
    Регистрация:
    13.05.15
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    0

    vasrom

    Участник

    vasrom

    Участник

    Регистрация:
    13.05.15
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    0
    Может кто-нибудь сталкивался с таким случаем?