1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Нужен совет по реализации узла подмеса в обратку

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Timon351, 25.08.14.

  1. leo270474
    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    7.683
    Благодарности:
    3.516

    leo270474

    Модератор

    leo270474

    Модератор

    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    7.683
    Благодарности:
    3.516
    Адрес:
    Екатеринбург
    5.gif
     
  2. Timon351
    Регистрация:
    05.10.13
    Сообщения:
    387
    Благодарности:
    174

    Timon351

    Живу здесь

    Timon351

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.10.13
    Сообщения:
    387
    Благодарности:
    174
    Адрес:
    НСО, село Криводановка
    Зачем нужен п 2 не пойму в упор
     
  3. leo270474
    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    7.683
    Благодарности:
    3.516

    leo270474

    Модератор

    leo270474

    Модератор

    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    7.683
    Благодарности:
    3.516
    Адрес:
    Екатеринбург
    Для работы в ЕЦ режиме:hello:
    и при превышении заданных температур
     
  4. Озабоченный
    Регистрация:
    12.04.13
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    7

    Озабоченный

    Участник

    Озабоченный

    Заблокирован

    Участник

    Регистрация:
    12.04.13
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Самара
    Скорей всего при понижении Т* ниже 60 град. Полнустью согласен с ув. Луко, что достаточно установить ШК для подмеса в процессе растопки котла.
     
  5. Timon351
    Регистрация:
    05.10.13
    Сообщения:
    387
    Благодарности:
    174

    Timon351

    Живу здесь

    Timon351

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.10.13
    Сообщения:
    387
    Благодарности:
    174
    Адрес:
    НСО, село Криводановка
    Тогда следующий вопрос, на какой высоте устанавливать ТА или какой минимальный угол наклона обратки нужно обеспечить для возможности ЕЦ
     
  6. Озабоченный
    Регистрация:
    12.04.13
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    7

    Озабоченный

    Участник

    Озабоченный

    Заблокирован

    Участник

    Регистрация:
    12.04.13
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Самара
    2 см на 10 метров, низ где-то на уровне верхнего края топки, не меньше.
     
  7. Timon351
    Регистрация:
    05.10.13
    Сообщения:
    387
    Благодарности:
    174

    Timon351

    Живу здесь

    Timon351

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.10.13
    Сообщения:
    387
    Благодарности:
    174
    Адрес:
    НСО, село Криводановка
    Если я ставлю ТА на уровень топки то уклон будет порядка 1 метр на 3 метра, а если будет принудительная циркуляция ТТ-ТА, то как будет работать ТА при установке на одном уровне с ТТ
     
  8. Озабоченный
    Регистрация:
    12.04.13
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    7

    Озабоченный

    Участник

    Озабоченный

    Заблокирован

    Участник

    Регистрация:
    12.04.13
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Самара
    При ПЦ, ЦН сделает свое дело, будет работать.
     
  9. Timon351
    Регистрация:
    05.10.13
    Сообщения:
    387
    Благодарности:
    174

    Timon351

    Живу здесь

    Timon351

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.10.13
    Сообщения:
    387
    Благодарности:
    174
    Адрес:
    НСО, село Криводановка
    И еще вопрос как правильнее будет расположить входной и выходной патрубки
     
  10. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.837

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.837
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Как раз большая высота ТА "над котлом" обеспечивает ЕЦ.
    И в любом случае установки (на полу особенно) - врезка в подающий стояк должна быть как можно выше.
    - В качестве "усилий" по увеличению высоты "столбов" нагретой (подающей) воды в стояке
    и охлаждаемой в ТА.
    Разница в плотности / температуре и высота этих "столбов", как известно, создает цирк. давление ЕЦ.
    Угол же "наклона" только "способствует" удалению воздуха / опорожнению при сливе.
     
    Последнее редактирование: 28.08.14
  11. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.837

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.837
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    В верхнюю / нижнюю части ТА. При этом вода "сверху" будет иметь макс. температуру, а из "низа" будет выходить с мин. температурой. :ogo:
     
  12. Hank
    Регистрация:
    10.09.10
    Сообщения:
    277
    Благодарности:
    117

    Hank

    Живу здесь

    Hank

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.09.10
    Сообщения:
    277
    Благодарности:
    117
    Адрес:
    Белгород
    @leo270474, на рисунке выше, 2,3,5-6 это всё необходимое для установки? И не могли бы раскидать по полочкам, что как называется, чтобы в магазине прикинуть по ценам и продавцы ничего не напутали?
     
  13. Timon351
    Регистрация:
    05.10.13
    Сообщения:
    387
    Благодарности:
    174

    Timon351

    Живу здесь

    Timon351

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.10.13
    Сообщения:
    387
    Благодарности:
    174
    Адрес:
    НСО, село Криводановка
    Вместо пунктов 2 и 3 можно поставить один трехходовой термостатический работающий по принципу термостата автомобиля, цена вопроса 5к рублей
     
  14. Hank
    Регистрация:
    10.09.10
    Сообщения:
    277
    Благодарности:
    117

    Hank

    Живу здесь

    Hank

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.09.10
    Сообщения:
    277
    Благодарности:
    117
    Адрес:
    Белгород

    Надеюсь я правильно разместил этот трёхходовой клапан.
    1. И какую цель он выполняет? Подмешивает воду прямо в котёл, пока не нагреется обратка?
    А из ТА насос в это время не тянет?
    А какой диаметр трубы для него необходим?
    2. У меня сейчас есть возможность пол котельной организовать ниже чем ТА.
    3. И тогда ТА поднять на 30 см от уровня пола, на уровень обратки радиаторов?
    И ещё один вопрос - радиаторы отопления вешать все на одном уровне по дому, а уже потом варить к ним железные трубы? Не подскажете, инструкцию для самоучек?
     
  15. Filat
    Регистрация:
    23.11.10
    Сообщения:
    805
    Благодарности:
    228

    Filat

    Живу здесь

    Filat

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.11.10
    Сообщения:
    805
    Благодарности:
    228
    Адрес:
    Сызрань
    Да, прямо в котел до Т* 60 град. Из ТА. Диаметр исходя из расчетов, навскидку 50, если ЕЦ. ТА поднять- правильно. Радиаторы все по уровню. Вообщем, вы сами уже практически правильно ответили на свои вопросы.