    Народ, а кто как видит техзадание для автоматики на котел?
     
  2. ПётрКемеровский
    Регистрация:
    18.02.13
    Сообщения:
    502
    Благодарности:
    66

    ПётрКемеровский

    Живу здесь

    ПётрКемеровский

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.13
    Сообщения:
    502
    Благодарности:
    66
    Адрес:
    Кемерово
    Так это от Заказчика зависит. Что он пожелает. За его деньги любой каприз.
     
  3. Амангельды
    Регистрация:
    09.01.11
    Сообщения:
    4.136
    Благодарности:
    1.123

    Амангельды

    Живу здесь

    Амангельды

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.01.11
    Сообщения:
    4.136
    Благодарности:
    1.123
    Адрес:
    Павлодар
    Здесь большая зависимость от конструкции котла, и выбора режима горения в котором будет работать котел.
    По другому, с начало технология, потом управление.
    К схеме простейший углеавтомат можно задаться следующими параметрами при Старт - стоп:
    - температура теплоносителя либо температура воздуха в помешении (лучше и то и другое иметь как независимые измерения, т. е могут работать отдельно)
    - температура выходящих газов, верхнее и нижнее значения
    - временные отрезки выполнения команды.
    В процессе заложены три режима
    Розжиг
    Работа
    Стоп

    Розжиг и работа разделены, т. к. у них есть общие параметры, но при розжиге параметры температур газов по верхнему значению не учитываются, учитываются нижнее значение на какой то промежуток времени, например 30 мин., если эта температура не поднимается выше нижней уставки после команды розжиг, то следует команда Режим стоп (смотреть наличие огня и топлива или увеличить время на розжиг) По достижению заданной температуры теплоносителя, система переходит в режим работы, где все значения параметров начинают учитываться. Работа дымососа завязана только на температуру теплоносителя и верхнюю границу температуры дымогазов. Пример: Дымогазы скакнули выше Туст., дымосос останавливается на какой то промежуток времени (небольшой 3-5 мин) и снова включается и так повторяется до достижения установленной температуры теплоносителя (в коридоре дымогазов верхней и нижних границ уставки), далее Стоп. Работа шуровки завязана на нижнюю границу значения температуры дымогазов, как только температура дымогазов опустилась ниже Туст нижнего значения и не поднялась в течении 5 мин, включается шуровка, далее установить повторение, например 3-5 раз, если температура не поднимается, команда Режим стоп, котел гасится. Режим стоп полное отключение систем. Некоторая абривиатура присутствует, но понимать по смыслу. Стоп - отличать от режима стоп. При Режиме стоп - все отключается, при Стопе - все отлючается, но сохранятся контроль над параметрами и готовность выполнять команды, как то так.
    Вот так примерно я это представляю.
     
  4. vitan5
    Регистрация:
    22.11.11
    Сообщения:
    202
    Благодарности:
    89

    vitan5

    Живу здесь

    vitan5

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.11.11
    Сообщения:
    202
    Благодарности:
    89
    Адрес:
    Россия
    Я не про капризы, а о самом необходимом.
     
  5. NekMak
    Регистрация:
    12.08.12
    Сообщения:
    139
    Благодарности:
    188

    NekMak

    Живу здесь

    NekMak

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.08.12
    Сообщения:
    139
    Благодарности:
    188
    Адрес:
    Пермь
    Господа пользователи простейшего. Имеется вопрос касательно эксплуатации оного. У меня нет дымососа, труба 6 метров, тяга вроде как нормальная. Установлен терморегулятор заслонки и две шуровки (на колосник и на бункер) Но! Уголь фракции орех при установке шуровки на 60 мин. прогорает почти в ноль (остаются мелкие камушки). А вот котел спустя несколько циклов тухнет. Заслонка открыта на полную, а горения нет. Шает и все. Пробовал ставить шуровку на меньшее время. 50,40, и 30 мин. Подвисаний нет, а котел не набирает больше сорока пока принудительно шуровками не взбодришь его раз пять. И на 30 минутах остаются крупные не прогоревшие до конца камни в заднем ящике. В чем проблема? Нужен дымосос обязательно? После того как взбодришь его, херачит как пылесос ракета)
     
  6. Ифраим64
    Регистрация:
    08.02.14
    Сообщения:
    225
    Благодарности:
    200

    Ифраим64

    Живу здесь

    Ифраим64

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.14
    Сообщения:
    225
    Благодарности:
    200
    Адрес:
    Астана
    У вас колосник стандартный, похоже на то что ПВ проскакивает Попробуйте задную часть колосника прикрыть пластиной
     
  7. NekMak
    Регистрация:
    12.08.12
    Сообщения:
    139
    Благодарности:
    188

    NekMak

    Живу здесь

    NekMak

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.08.12
    Сообщения:
    139
    Благодарности:
    188
    Адрес:
    Пермь
    Ирафим, колосник стандартный. Простите, а ПВ это подача врщдуха? Просто сверху на заднюю часть кинуть пластину в половину колосника? Сейчас попробовал один цикл (50мин.) с открытой дверцей. "Обороты" не упали, температура в системе поползла вверх. Выпилил пластину на дверце, прямо за заслонкой, чтоб подача шла напрямую. Оставил шуровки на 50 минут. Утром посмотрю как поведет себя котёл.
     
  8. funtyara
    Регистрация:
    15.02.15
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    57

    funtyara

    Живу здесь

    funtyara

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.02.15
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    57
    Вот тоже вопрос к пользователям, у меня котел иногда делает мощный ФФФУХХХ через трубу для ВВ, заслонку и прочие неплотности, у кого-нибудь так было? Нет понимания конкретной причины этого, это в бункере воспламеняется? Происходит как правило после каких-нибудь действий, изменения режима, причем иногда через довольно продолжительное время после "вмешательства"
     
  9. Амангельды
    Регистрация:
    09.01.11
    Сообщения:
    4.136
    Благодарности:
    1.123

    Амангельды

    Живу здесь

    Амангельды

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.01.11
    Сообщения:
    4.136
    Благодарности:
    1.123
    Адрес:
    Павлодар
    Бывает. Определяю по следу зольного налета вокруг этих мест. Это воспламеняется не в бункере (хотя как сопутствующий фактор он тоже в этом участвует - выделяя пирогазы), а в топке и далее по проходу. После " Стопа", прекрашается подача ПВ и масса угля газит, вторичный воздух же поступает постоянно, в некоторые моменты эти концентрации критичны и большая вероятность ФФФУХХХ. Причины и сопутствующие факторы - чрезмерная номинальная мощность котла для вашей площади и важное значение точка подачи ВВ.
     
  10. funtyara
    Регистрация:
    15.02.15
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    57

    funtyara

    Живу здесь

    funtyara

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.02.15
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    57
    Как думаете точку подачи ВВ куда сместить надо? мне кажется ближе к топливу:)
    З. Ы. сейчас подача ВВ закрыта, фухи все равно случаются:faq:
    заслонка у меня сейчас открывается регулятором тяги (плавно), как бы стопа-то и нет полного
     
  11. Амангельды
    Регистрация:
    09.01.11
    Сообщения:
    4.136
    Благодарности:
    1.123

    Амангельды

    Живу здесь

    Амангельды

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.01.11
    Сообщения:
    4.136
    Благодарности:
    1.123
    Адрес:
    Павлодар
    Я предполагал стандартный Старт - стоп.
    С РТ, причина излишней мощности - остается приоритетной. На малых (стабильных, ниже среднего значения мощности) котел газит, а доступ воздуха имеется через РТ (не было бы РТ - то подсосы различные), отсюда ФУХ, Но надо отметить, по моему это пограничная ситуация у вас, чуть ниже мощность, не будет хватать температуры для ФУХа, а большая мощность будет иметь открытое пламя. Излишнюю мощность надо понимать так, слишком много угля находится в зоне горения, воздуха мало, его не хватает и уголь газит, а не горит
    Вероятность наличия застойных зон.
    Вообщем оценивать надо при осмотре всей системы.
    Насчет ВВ, ближе к поверхности топлива
     
  12. shunin
    Регистрация:
    14.09.09
    Сообщения:
    10.695
    Благодарности:
    2.020

    shunin

    автоматический котел

    shunin

    Заблокирован

    автоматический котел

    Регистрация:
    14.09.09
    Сообщения:
    10.695
    Благодарности:
    2.020
    Адрес:
    Новосибирск
    Ничего вы там не осмотрите. Пыхи всегда были и будут с твердым топливом. Да и не только. Просто другие виды управляются изменением количества топлива.
    Суть пыхов проста- уменьшилась подача воздуха, а топливо еще раскалено и выделяет пиролизные газы. В какой-то момент накопление их (соотношение) доходит до быстро сгорающей смеси. Зажигание есть, происходит близкое к детонационному сгорание. То же самое и в бункерах. Достаточно попасть в диапазон такой быстро сгораемой смеси, получить зажигание из топки и бум, крышка сработала как клапан, уводящий энергию.
     
    Последнее редактирование: 23.01.16
  13. Амангельды
    Регистрация:
    09.01.11
    Сообщения:
    4.136
    Благодарности:
    1.123

    Амангельды

    Живу здесь

    Амангельды

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.01.11
    Сообщения:
    4.136
    Благодарности:
    1.123
    Адрес:
    Павлодар
    Твоя система управления котлом, как раз и стремится постоянно регулировать количество горящего топлива, но организация и конструкция топки, на нет сводит такой параметр как КПД и безопасность, это факт. Зато на минимум сведены производственные расходы, из-за примитивности механики.
    Откуда в бункере возникает смесь, при закрытой крышке? Пирогазы есть, воздух откуда? Одно предположение - остаток воздуха после открытия крышки и загрузки топлива. Хватит ли этого для взрыва? Теоретически - да, при определенных условиях. Пусть хоть один человек подтвердит, что у него был " пых" при фиксируемой крышке, зафиксированной после загрузки или иной манипуляции, у меня такого опыта нет. А у твоих клиентов есть. Причины уже описывал. Есть еще одно обоснование, подсос из под крышки, возникает вопрос - почему? а) вес крышки не обеспечивает плотного прилегания, для этого нужна абсолютная точность исполнения продукта, либо возможность поправить ситуацию с помошью регулировок, а они у тебя есть? б) каверны, вкрапления, ямочки на металле (у кого то были или есть) - это производственный брак, за короткое время это не происходит, чаще всего прокатный брак (хуже, если применен б/у металл). в) Брак уплотнения. Все эти причины устраняет фиксирующаяся, реулируемая, прижимная крышка.
    Против твоих страхов за разрыв котла или что то в этом роде, прекрасно работает естественный клапан, даже не клапан, а открытый проход - топка, ТО, дымоход, атмосфера - где никого нет. А болтающаяся крышка либо сама улетит, не дай бог на ее пути оказаться, либо если не оторвется стукнет по кочегару, зашибив руку или голову, так как он всегда может оказаться в зоне открывания крышки во время обслуживания.
     
    Последнее редактирование: 23.01.16
  14. shunin
    Регистрация:
    14.09.09
    Сообщения:
    10.695
    Благодарности:
    2.020

    shunin

    автоматический котел

    shunin

    Заблокирован

    автоматический котел

    Регистрация:
    14.09.09
    Сообщения:
    10.695
    Благодарности:
    2.020
    Адрес:
    Новосибирск
    С точностью до наоборот. Стремится поддерживать плюс-минус постоянным это количество.
    Блин... Из атмосферы. :aga: Это же надо такое спрашивать...
    Вон тебе пишет про пых из заслонок и трубок. И никто не даст гарантии, что в очередной раз пых не разорвет бункер. А я дам такую гарантию, потому что клапан- крышка.
     
  15. shunin
    Регистрация:
    14.09.09
    Сообщения:
    10.695
    Благодарности:
    2.020

    shunin

    автоматический котел

    shunin

    Заблокирован

    автоматический котел

    Регистрация:
    14.09.09
    Сообщения:
    10.695
    Благодарности:
    2.020
    Адрес:
    Новосибирск
    Какой же он открытый, когда в воронке бункера масса угля перекрывает?
    Вас, не дай Бог, угораздит к мощности значительной подступиться. С большим бункером. Там реально разорвет. Сейчас спасает, что объемы топок, трактов и бункеров небольшие. А под куб там реально шваркнет. Вообще, взрывотехник же казаский...
     
    Последнее редактирование: 23.01.16