1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,22оценок: 9

Плита с утеплением пеностекольным щебнем

Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем ICMGlass, 01.09.14.

  1. ICMGlass
    Регистрация:
    24.08.14
    Сообщения:
    282
    Благодарности:
    163

    ICMGlass

    Живу здесь

    ICMGlass

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.08.14
    Сообщения:
    282
    Благодарности:
    163
    Адрес:
    Россия
    По коэффициентам все верно, только есть один нюанс: когда считают ЭППС - то округляют до производимой толщины.
    Посмотрю сейчас этот документ
     
  2. Gost1978
    Регистрация:
    16.02.14
    Сообщения:
    127
    Благодарности:
    49

    Gost1978

    Живу здесь

    Gost1978

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.02.14
    Сообщения:
    127
    Благодарности:
    49
    Адрес:
    Москва
    Ну насчет толщины я в курсе. Документ посмотрите, это переложение зарубежного опыта и формул на российский лад. При проектировании оснований утепленных щебнем из пеностекла им можно пользоваться с учетом введения повышающего коэффициента 2,65. Аналогичные технологии расчета применяются при проектировании основания утепленного плитным пеностеклом FOAMGLAS (раздел 6 Альбома шифр М24.6/2010).
     
  3. ICMGlass
    Регистрация:
    24.08.14
    Сообщения:
    282
    Благодарности:
    163

    ICMGlass

    Живу здесь

    ICMGlass

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.08.14
    Сообщения:
    282
    Благодарности:
    163
    Адрес:
    Россия
    Весьма занятно, все объясняет данная фраза из этого документа:
    "6.2 Размеры теплоизоляции и толщина грунтовой подушки определены методом математического моделирования теплового взаимодействия здания или отдельно стоящей опоры с грунтами основания. Результаты моделирования помещены в табл. 1-4."
    Методики расчета они не рассказывают. Похоже они просто основываются на таблицах созданных скандинавами лет так ..цать назад.
     
  4. ICMGlass
    Регистрация:
    24.08.14
    Сообщения:
    282
    Благодарности:
    163

    ICMGlass

    Живу здесь

    ICMGlass

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.08.14
    Сообщения:
    282
    Благодарности:
    163
    Адрес:
    Россия
    Я бы предпочитаю сделать расчет и посчитать теплопотери для фундаментной плиты. Порой этот расчет более показательный чем таблицы.
     
  5. Gost1978
    Регистрация:
    16.02.14
    Сообщения:
    127
    Благодарности:
    49

    Gost1978

    Живу здесь

    Gost1978

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.02.14
    Сообщения:
    127
    Благодарности:
    49
    Адрес:
    Москва
    Методика расчета существует. Ее надо смотреть в импортных документах, которые указаны в конце раздела 2 "Нормативные ссылки". Ну а результаты расчетов сведены в таблицы.
     
  6. Gost1978
    Регистрация:
    16.02.14
    Сообщения:
    127
    Благодарности:
    49

    Gost1978

    Живу здесь

    Gost1978

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.02.14
    Сообщения:
    127
    Благодарности:
    49
    Адрес:
    Москва
    А если плитный фундамент оставить не утепленным на зиму на подушке из щебня по основанию из пучинистого грунта? Как посчитать тогда ее толщину? Где взять методику для Вашего метриала? Как Вы назначаете толщину подушки, чем руководствуетесь?
    Расчет теплопотерь может учитываться при подборе мощности отопительных приборов, но для этого необходимо считать все здание, а не его отдельную часть.
    Будет отличаться толщина подушки из щебня, к примеру, для климатических условий Москвы и Новосибирска? Как эту толщину назначаете, исходя из каких норм?
     
    Последнее редактирование: 28.01.15
  7. KUM_TEHb
    Регистрация:
    09.04.11
    Сообщения:
    639
    Благодарности:
    721

    KUM_TEHb

    Живу здесь

    KUM_TEHb

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.11
    Сообщения:
    639
    Благодарности:
    721
    Адрес:
    Кумертау
    Короче что-то около 14 тонн на кв. м. распределённой нагрузки.
     
  8. Gost1978
    Регистрация:
    16.02.14
    Сообщения:
    127
    Благодарности:
    49

    Gost1978

    Живу здесь

    Gost1978

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.02.14
    Сообщения:
    127
    Благодарности:
    49
    Адрес:
    Москва
    Если Вы имеете ввиду прочность на сжатие, то у щебня плотностью 140 кг/куб.м судя по заключению она составляет 850 кПа или 86,6 т/кв.м при 25% деформации.
     
    Последнее редактирование: 01.02.15
  9. KUM_TEHb
    Регистрация:
    09.04.11
    Сообщения:
    639
    Благодарности:
    721

    KUM_TEHb

    Живу здесь

    KUM_TEHb

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.11
    Сообщения:
    639
    Благодарности:
    721
    Адрес:
    Кумертау
    Бесполезный показатель. Для строительных конструкций применяется прочность на сжатие при максимум 2% сжатия. Вы прикиньте, что будет, если основание толщиной в 40 см просядет на 10 см в одном из углов. Дом же треснет. Поэтому для необходимых нам расчётов используется показатель при 2% сжатия. Во втором документе он есть.
     
  10. ICMGlass
    Регистрация:
    24.08.14
    Сообщения:
    282
    Благодарности:
    163

    ICMGlass

    Живу здесь

    ICMGlass

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.08.14
    Сообщения:
    282
    Благодарности:
    163
    Адрес:
    Россия
    2% это 25 тонн
     
  11. ICMGlass
    Регистрация:
    24.08.14
    Сообщения:
    282
    Благодарности:
    163

    ICMGlass

    Живу здесь

    ICMGlass

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.08.14
    Сообщения:
    282
    Благодарности:
    163
    Адрес:
    Россия
  12. ICMGlass
    Регистрация:
    24.08.14
    Сообщения:
    282
    Благодарности:
    163

    ICMGlass

    Живу здесь

    ICMGlass

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.08.14
    Сообщения:
    282
    Благодарности:
    163
    Адрес:
    Россия
    Вот на Таганке применили в подземном паркинге и стелобатах. Это для скептиков по поводу нагрузок.
     

    Вложения:

    • DSC03894.JPG
    • DSC03960.JPG
    • DSC04011.JPG
    • IMG_20141224_124333.jpg
  13. spacewalker
    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    14.863
    Благодарности:
    18.285

    spacewalker

    Архитектор

    spacewalker

    Архитектор

    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    14.863
    Благодарности:
    18.285
    И какие там нагрузки?
     
  14. ICMGlass
    Регистрация:
    24.08.14
    Сообщения:
    282
    Благодарности:
    163

    ICMGlass

    Живу здесь

    ICMGlass

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.08.14
    Сообщения:
    282
    Благодарности:
    163
    Адрес:
    Россия
    @spacewalker, да хотя-бы на пожарную машину, разве этого мало?
     
  15. spacewalker
    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    14.863
    Благодарности:
    18.285

    spacewalker

    Архитектор

    spacewalker

    Архитектор

    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    14.863
    Благодарности:
    18.285
    Я думал ПСЩ засыпали под само сооружение. НУ какой там вес у пожарной машины? Вы не понимаете о чем рассуждаете.