Скрытая проводка в деревянном доме

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем wave, 12.02.09.

Статус темы:
Закрыта.
  1. ink_house
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028

    ink_house

    Егор

    ink_house

    Егор

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028
    Адрес:
    Калининград
    ГОСТ Р 50571.5.52-2011 в данном случае громоздкий и многим не понятен, обратимся к проекту СП Электропроводки. Требования пожарной безопасности от ФГБУ ВНИИПО МЧС России:
    4.12. В деревянных жилых домах, высотой не более 2-х этажей, разрешается прокладка электропроводки внутри ограждающих деревянных конструкций (стены, перегородки) жилых помещений.
    Электропроводка должна выполняться одним из следующих способов:
    а) кабели с медными жилами в исполнении нг (В)-LS нг; (C)-LS по ГОСТ Р 53315-2009 в металлоруковах диаметром 16-20 мм;
    б) беструбная прокладка кабелей с минеральной изоляцией (типа КМЖ);
    в) кабели с медными жилами в исполнении нг (А)-LS по ГОСТ Р 53315-2009 в нераспространяющих горение пластмассовых трубах, имеющих сертификат пожарной безопасности по ГОСТ Р 53313-2009.
    На чердаках, в гаражах, котельных и других технических помещениях этих домов электропроводка должна выполняться в соответствии с ГОСТ Р 50571.5.52-2011 и требований раздела 4 настоящего Свода правил.
     
  2. Nikandobvan
    Регистрация:
    02.06.12
    Сообщения:
    1.212
    Благодарности:
    248

    Nikandobvan

    Живу здесь

    Nikandobvan

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.06.12
    Сообщения:
    1.212
    Благодарности:
    248
    Адрес:
    Краснодар
    А откуда этот документ? снип? пуэ?
     
  3. ink_house
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028

    ink_house

    Егор

    ink_house

    Егор

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028
    Адрес:
    Калининград
    Проект СП «Электропроводки. Требования пожарной безопасности» 2012 года.
    https://www.forumhouse.ru/threads/230082/
     
  4. Nikandobvan
    Регистрация:
    02.06.12
    Сообщения:
    1.212
    Благодарности:
    248

    Nikandobvan

    Живу здесь

    Nikandobvan

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.06.12
    Сообщения:
    1.212
    Благодарности:
    248
    Адрес:
    Краснодар
    Похоже, с таким обоснованием эксперт пошлет меня на три буквы
     
  5. ink_house
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028

    ink_house

    Егор

    ink_house

    Егор

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028
    Адрес:
    Калининград
    Ни кто не запрещает пользоваться для обоснования ГОСТом Р 50571.5.52-2011.
     
  6. ink_house
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028

    ink_house

    Егор

    ink_house

    Егор

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028
    Адрес:
    Калининград
    Устройство Определения Дугового Пробоя (Автоматы АFСI),есть у многих именитых производителей.

    http://www.low-medium-voltage.siemens.ru/products/lv/Protect/afd/5SM6/
     
  7. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.279
    Благодарности:
    28.868

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.279
    Благодарности:
    28.868
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Я помню, что-то подобное мне попадалось !
     
  8. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.509
    Благодарности:
    23.908

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.509
    Благодарности:
    23.908
    Спасибо, ink_house. Очень полезная информация. Боюсь, только, что из-за цены, так и останется просто информацией.
     
  9. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.383
    Благодарности:
    26.377

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.383
    Благодарности:
    26.377
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Подумаешь, ещё по пятаку к каждой линии... http://www.spb.etm.ru/cat/descsc.html?nn=6834826 :no:

     
  10. ink_house
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028

    ink_house

    Егор

    ink_house

    Егор

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028
    Адрес:
    Калининград
    Важна не только инфа что такие устройства существуют, но так же и указанные причины. Наиболее вероятные причины повреждения электропроводки в ролике показаны.
    Соблюдайте требования к монтажу электропроводок, избавьтесь от удлинителей, проводите ТО контактных соединений и все будет нормально.
     
    Последнее редактирование модератором: 21.11.17
  11. DedSergey
    Регистрация:
    25.10.11
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    DedSergey

    Новичок

    DedSergey

    Новичок

    Регистрация:
    25.10.11
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Рязань
    Всем добрый день. Планирую скрытую проводку в брусовом доме. Есть идея прикрутить узкие полоски ГВЛ (ГКЛ) толщиной от 10 мм. по ним развести провода и замазать все это штукатуркой опять же толщиной от 10 мм. Сверху все обшить вагонкой. На сколько такая схема имеет право на жизнь?

    P. S. Выше читал про ГК профиль, но как обеспечить 10 мм зазор от профиля не представляю... если вставить только полоску того же ГВЛ?... но муторно и смысл тогда в профиле?
     
  12. Serg177
    Регистрация:
    29.11.09
    Сообщения:
    9.130
    Благодарности:
    12.649

    Serg177

    Живу здесь

    Serg177

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.11.09
    Сообщения:
    9.130
    Благодарности:
    12.649
    Адрес:
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Не замажете. Провода достаточно жесткие, вьются, перекручиваются и т. п. Делайте в трубах, квадрат 1,5х1,5 см, концы в гофру оденьте. Ну во всяком случае, я так буду делать. Поищите сообщения от Иванова Кости, он даже фотки выкладывал своих разводок.
     
  13. DedSergey
    Регистрация:
    25.10.11
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    DedSergey

    Новичок

    DedSergey

    Новичок

    Регистрация:
    25.10.11
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Рязань
    не совсем понял в чем проблема... если провода предварительно закреплены в чем сложность из заштукатурить? В крайнем случае 2 параллельных бруска использовать как временную опалубку и как маяки. ничем от штробы не отличается.
     
  14. McDyr
    Регистрация:
    10.11.12
    Сообщения:
    1.355
    Благодарности:
    2.600

    McDyr

    Живу здесь

    McDyr

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.11.12
    Сообщения:
    1.355
    Благодарности:
    2.600
    Адрес:
    Киров
    Проблема в отсутствии механической защиты кабеля.
     
  15. DedSergey
    Регистрация:
    25.10.11
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    DedSergey

    Новичок

    DedSergey

    Новичок

    Регистрация:
    25.10.11
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Рязань
    с этим согласен... то что трубы надежнее в плане механической защиты - понятно, скорее рассматриваю такой вариант как альтернативу металлорукаву. (делать буду сам, для себя... трубы не планирую ввиду более высоких трудоемкости и затрат)
     