    ГОСТ Р 50571.5.52-2011 в данном случае громоздкий и многим не понятен, обратимся к проекту СП Электропроводки. Требования пожарной безопасности от ФГБУ ВНИИПО МЧС России:
    4.12. В деревянных жилых домах, высотой не более 2-х этажей, разрешается прокладка электропроводки внутри ограждающих деревянных конструкций (стены, перегородки) жилых помещений.
    Электропроводка должна выполняться одним из следующих способов:
    а) кабели с медными жилами в исполнении нг (В)-LS нг; (C)-LS по ГОСТ Р 53315-2009 в металлоруковах диаметром 16-20 мм;
    б) беструбная прокладка кабелей с минеральной изоляцией (типа КМЖ);
    в) кабели с медными жилами в исполнении нг (А)-LS по ГОСТ Р 53315-2009 в нераспространяющих горение пластмассовых трубах, имеющих сертификат пожарной безопасности по ГОСТ Р 53313-2009.
    На чердаках, в гаражах, котельных и других технических помещениях этих домов электропроводка должна выполняться в соответствии с ГОСТ Р 50571.5.52-2011 и требований раздела 4 настоящего Свода правил.
     
  2. Nikandobvan
    Регистрация:
    02.06.12
    Сообщения:
    1.212
    Благодарности:
    248

    Nikandobvan

    Живу здесь

    Nikandobvan

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.06.12
    Сообщения:
    1.212
    Благодарности:
    248
    Адрес:
    Краснодар
    А откуда этот документ? снип? пуэ?
     
  3. ink_house
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.022

    ink_house

    Егор

    ink_house

    Егор

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.022
    Адрес:
    Калининград
    Проект СП «Электропроводки. Требования пожарной безопасности» 2012 года.
    https://www.forumhouse.ru/threads/230082/
     
  4. Nikandobvan
    Регистрация:
    02.06.12
    Сообщения:
    1.212
    Благодарности:
    248

    Nikandobvan

    Живу здесь

    Nikandobvan

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.06.12
    Сообщения:
    1.212
    Благодарности:
    248
    Адрес:
    Краснодар
    Похоже, с таким обоснованием эксперт пошлет меня на три буквы
     
  5. ink_house
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.022

    ink_house

    Егор

    ink_house

    Егор

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.022
    Адрес:
    Калининград
    Ни кто не запрещает пользоваться для обоснования ГОСТом Р 50571.5.52-2011.
     
  6. ink_house
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.022

    ink_house

    Егор

    ink_house

    Егор

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.022
    Адрес:
    Калининград
    Устройство Определения Дугового Пробоя (Автоматы АFСI),есть у многих именитых производителей.

    http://www.low-medium-voltage.siemens.ru/products/lv/Protect/afd/5SM6/
     
  7. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.114
    Благодарности:
    28.336

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.114
    Благодарности:
    28.336
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Я помню, что-то подобное мне попадалось !
     
  8. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.683
    Благодарности:
    23.623

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.683
    Благодарности:
    23.623
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Спасибо, ink_house. Очень полезная информация. Боюсь, только, что из-за цены, так и останется просто информацией.
     
  9. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.534
    Благодарности:
    25.977

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.534
    Благодарности:
    25.977
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Подумаешь, ещё по пятаку к каждой линии... http://www.spb.etm.ru/cat/descsc.html?nn=6834826 :no:

     
  10. ink_house
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.022

    ink_house

    Егор

    ink_house

    Егор

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.022
    Адрес:
    Калининград
    Важна не только инфа что такие устройства существуют, но так же и указанные причины. Наиболее вероятные причины повреждения электропроводки в ролике показаны.
    Соблюдайте требования к монтажу электропроводок, избавьтесь от удлинителей, проводите ТО контактных соединений и все будет нормально.
     
    Последнее редактирование модератором: 21.11.17
  11. DedSergey
    Регистрация:
    25.10.11
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    DedSergey

    Новичок

    DedSergey

    Новичок

    Регистрация:
    25.10.11
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Рязань
    Всем добрый день. Планирую скрытую проводку в брусовом доме. Есть идея прикрутить узкие полоски ГВЛ (ГКЛ) толщиной от 10 мм. по ним развести провода и замазать все это штукатуркой опять же толщиной от 10 мм. Сверху все обшить вагонкой. На сколько такая схема имеет право на жизнь?

    P. S. Выше читал про ГК профиль, но как обеспечить 10 мм зазор от профиля не представляю... если вставить только полоску того же ГВЛ?... но муторно и смысл тогда в профиле?
     
  12. Serg177
    Регистрация:
    29.11.09
    Сообщения:
    8.666
    Благодарности:
    12.003

    Serg177

    Живу здесь

    Serg177

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.11.09
    Сообщения:
    8.666
    Благодарности:
    12.003
    Адрес:
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Не замажете. Провода достаточно жесткие, вьются, перекручиваются и т. п. Делайте в трубах, квадрат 1,5х1,5 см, концы в гофру оденьте. Ну во всяком случае, я так буду делать. Поищите сообщения от Иванова Кости, он даже фотки выкладывал своих разводок.
     
  13. DedSergey
    Регистрация:
    25.10.11
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    DedSergey

    Новичок

    DedSergey

    Новичок

    Регистрация:
    25.10.11
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Рязань
    не совсем понял в чем проблема... если провода предварительно закреплены в чем сложность из заштукатурить? В крайнем случае 2 параллельных бруска использовать как временную опалубку и как маяки. ничем от штробы не отличается.
     
  14. McDyr
    Регистрация:
    10.11.12
    Сообщения:
    1.349
    Благодарности:
    2.519

    McDyr

    Живу здесь

    McDyr

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.11.12
    Сообщения:
    1.349
    Благодарности:
    2.519
    Адрес:
    Киров
    Проблема в отсутствии механической защиты кабеля.
     
  15. DedSergey
    Регистрация:
    25.10.11
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    DedSergey

    Новичок

    DedSergey

    Новичок

    Регистрация:
    25.10.11
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Рязань
    с этим согласен... то что трубы надежнее в плане механической защиты - понятно, скорее рассматриваю такой вариант как альтернативу металлорукаву. (делать буду сам, для себя... трубы не планирую ввиду более высоких трудоемкости и затрат)
     