1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 16

Скрытая проводка в деревянном доме

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем wave, 12.02.09.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Глэн
    Регистрация:
    16.06.10
    Сообщения:
    6.280
    Благодарности:
    4.703

    Глэн

    Ненавижу стройку!!

    Глэн

    Ненавижу стройку!!

    Регистрация:
    16.06.10
    Сообщения:
    6.280
    Благодарности:
    4.703
    Адрес:
    Киров
    а вы много раз меняли кабели, проложенные в гофротрубе?
     
  2. Leon1204
    Регистрация:
    23.03.12
    Сообщения:
    1.261
    Благодарности:
    565

    Leon1204

    Живу здесь

    Leon1204

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.03.12
    Сообщения:
    1.261
    Благодарности:
    565
    Адрес:
    Москва
    не менял никогда и нигде, а есть с этим проблема? может гофротрубу с ПВХ оболочкой брать?
     
  3. Глэн
    Регистрация:
    16.06.10
    Сообщения:
    6.280
    Благодарности:
    4.703

    Глэн

    Ненавижу стройку!!

    Глэн

    Ненавижу стройку!!

    Регистрация:
    16.06.10
    Сообщения:
    6.280
    Благодарности:
    4.703
    Адрес:
    Киров
    Попробуйте заменить кабель в гофре с двумя поворотами и потом про гофру забудете.
     
  4. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.171
    Благодарности:
    28.546

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.171
    Благодарности:
    28.546
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Это цена за какой диаметр трубы ?
     
  5. Leon1204
    Регистрация:
    23.03.12
    Сообщения:
    1.261
    Благодарности:
    565

    Leon1204

    Живу здесь

    Leon1204

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.03.12
    Сообщения:
    1.261
    Благодарности:
    565
    Адрес:
    Москва
    32
     
  6. Mgolovanov
    Регистрация:
    05.04.12
    Сообщения:
    1.434
    Благодарности:
    1.035

    Mgolovanov

    Живу здесь

    Mgolovanov

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.04.12
    Сообщения:
    1.434
    Благодарности:
    1.035
    Адрес:
    Хотьково
    Если вы имеете в виду "сертификат", приведенный в сообщении sodrujestvo (https://www.forumhouse.ru/threads/27434/page-126#post-8935981), то технологии там нет, а есть заверенное заключение о допустимости замены металлических труб пластиковыми. Заключение имеет единственной целью впарить заказчику в смету нехилую бухту дорогой и легко монтируемой гофротрубы вместо указанной в ПУЭ дешевой и сложно монтируемой металлической (которая к тому же для приличного кабеля вообще не нужна). Ну, неудобно же продавать дорогой дом из клееного бруса и в нем проводку, прости Господи, в железных трубах или даже вообще без них

    А на самом деле пустое это все - какой смысл класть ВВГ-нг в трубы? он сам крепче любой трубы :) если не левый

    Хотя вот мой сосед по поселку оборудовал домик наворованным еще в советские времена алюминиевым трехжильным проводом - это такой белый, в одинарной ПВХ изоляции - он да, в перекрытиях пропускал его через трубы от разобранной теплицы. Голь на выдумки хитра
     
    Последнее редактирование модератором: 21.11.17
  7. Deep
    Регистрация:
    02.04.07
    Сообщения:
    4.701
    Благодарности:
    998

    Deep

    Живу здесь

    Deep

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.07
    Сообщения:
    4.701
    Благодарности:
    998
    Адрес:
    Москва
    @Leon1204,
    Да делайте Вы как хотите, мне вообще наплевать. А с чего в этой теме такой вопрос? Или считаете, прокладку кабелей в подполье скрытой проводкой?
     
  8. АСЗюзин1950
    Регистрация:
    04.02.12
    Сообщения:
    2.116
    Благодарности:
    1.380

    АСЗюзин1950

    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.

    АСЗюзин1950

    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.

    Регистрация:
    04.02.12
    Сообщения:
    2.116
    Благодарности:
    1.380
    Адрес:
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Уже давно никто ничего не запрещает и не разрешает! Нет уже таких "служб", но дурачки в них до сих пор верят! Уж пару лет назад МЧСу запретили ссылаться не на свои документы, может уже что-то и написали.
    Сделать, при желании, можно что угодно и как угодно - не проблема. Вариантов - уйма! Бред всё это! Всё!
     
  9. sodrujestvo
    Регистрация:
    09.05.11
    Сообщения:
    1.406
    Благодарности:
    2.827

    sodrujestvo

    Сам не сделаешь - никто не сделает

    sodrujestvo

    Сам не сделаешь - никто не сделает

    Регистрация:
    09.05.11
    Сообщения:
    1.406
    Благодарности:
    2.827
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вынужден повторить вопрос:
    Ну а кроме эмоций, какие-нибудь технические возражения по прокладке скрытой проводки в доме из КБ по описанной в разрешении МЧС технологии есть.
    Или только по принципу "этого не может быть, потому что не может быть никогда".
     
  10. Dron38
    Регистрация:
    12.07.13
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    9

    Dron38

    Участник

    Dron38

    Участник

    Регистрация:
    12.07.13
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Москва
    @Рисчорр, А как сверлится каналы в бревне под розетки? если не секрет
     
  11. Leon1204
    Регистрация:
    23.03.12
    Сообщения:
    1.261
    Благодарности:
    565

    Leon1204

    Живу здесь

    Leon1204

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.03.12
    Сообщения:
    1.261
    Благодарности:
    565
    Адрес:
    Москва
    Только то, что согласно ПУЭ трубы, в которых осуществляется прокладка кабеля, должны обладать локализационной способностью
     
  12. Leon1204
    Регистрация:
    23.03.12
    Сообщения:
    1.261
    Благодарности:
    565

    Leon1204

    Живу здесь

    Leon1204

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.03.12
    Сообщения:
    1.261
    Благодарности:
    565
    Адрес:
    Москва
    Считаю, что если делать по сгораемым перекрытиям, к которым нет свободного доступа, то нет разницы скрыто или открыто - риск от этого не меняется, как и не снижается риск впринципе при открытой прокладке в помещении, в котором присутствуешь 70 дней в году (дача).
     
  13. АСЗюзин1950
    Регистрация:
    04.02.12
    Сообщения:
    2.116
    Благодарности:
    1.380

    АСЗюзин1950

    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.

    АСЗюзин1950

    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.

    Регистрация:
    04.02.12
    Сообщения:
    2.116
    Благодарности:
    1.380
    Адрес:
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    ТоварищЪ sodrujestvo не "успокоится", пока не услышит глупость, устраивающую его!
    Одну глупость уже реализовал, теперь успокоиться не может.
     
  14. Deep
    Регистрация:
    02.04.07
    Сообщения:
    4.701
    Благодарности:
    998

    Deep

    Живу здесь

    Deep

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.07
    Сообщения:
    4.701
    Благодарности:
    998
    Адрес:
    Москва
    @Leon1204, а что Вы имеете ввиду под свободным доступом?
     
  15. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.859
    Благодарности:
    23.693

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.859
    Благодарности:
    23.693
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Скрытая проводка - это когда глазами невозможно увидеть точное место прокладки кабеля (за панелями, за гипсокартоном, за вагонкой и т. д).

    Открытая проводка - это когда точно видишь, где именно проходит кабель (на скобах, в кабель-канале и т. д.)
     
Статус темы:
Закрыта.