1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 16

Скрытая проводка в деревянном доме

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем wave, 12.02.09.

Статус темы:
Закрыта.
  1. McDyr
    Регистрация:
    10.11.12
    Сообщения:
    1.353
    Благодарности:
    2.564

    McDyr

    Живу здесь

    McDyr

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.11.12
    Сообщения:
    1.353
    Благодарности:
    2.564
    Адрес:
    Киров
    А в ИЕКе ли дело? Как вы говорите КЗ не было, т. е. неправильная очень большая нагрузка. Но ведь все и всюду пихают С-категорию автоматов (даю 9 против 1 что там был С), а он, так же как и АББ и ижесним, при номинале в 16А может довольно долго проработать и при нагрузке в 70А (тип «С» - от 5 до 10 Iнр). А кабеля какие там были? А какая проводка (открытая, закрытая) и в чем?
    PS ни в коем разе не хочу защищать данный бренд...просто не предвзятое мнение.
     
  2. Артур2
    Регистрация:
    30.10.11
    Сообщения:
    833
    Благодарности:
    1.417

    Артур2

    Живу здесь

    Артур2

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.10.11
    Сообщения:
    833
    Благодарности:
    1.417
    Адрес:
    Уфа
    Кабель был ВВГнг 3х2,5, в любимой многими ПВХ-гофре, проложено скрыто в пироге кровли (стропила деревянные и утепление пенопластом). Насчет типа АВ не могу сказать не знаю. Кабель шел транзитом по каменной стене в штукатурке и уходил через кровлю на противоположную стену к розеткам, три или четыре розетки на одном проводе. Что они туда подключили история умалчивает, но когда выгорела кровля, во время восстановления электропроводки в штукатурке и был обнаружен кабель с расплавленной изоляцией.
     
  3. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.177
    Благодарности:
    5.256

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.177
    Благодарности:
    5.256
    Адрес:
    Пенза
    Тогда зачем утверждать что виноват АВ какого либо производителя? :nono: Почему то всегда ищут виноватого не там где надо...
     
  4. Артур2
    Регистрация:
    30.10.11
    Сообщения:
    833
    Благодарности:
    1.417

    Артур2

    Живу здесь

    Артур2

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.10.11
    Сообщения:
    833
    Благодарности:
    1.417
    Адрес:
    Уфа
    Я говорил и буду говорить, и буду на своем настаивать, и останусь всегда при своем мнении... ИЕК, ЕКФ, Де Крафт и ряд других не для меня это точно! И другим не советую!
     
  5. DenBak
    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    600
    Благодарности:
    270

    DenBak

    Живу здесь

    DenBak

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    600
    Благодарности:
    270
    Адрес:
    Пермь
    Ну не отключится по электромагнитному (мгновенному) расцепителю - должен по тепловому отключится. При таких кратностях тока (4,5Iн) за несколько секунд.
     
  6. McDyr
    Регистрация:
    10.11.12
    Сообщения:
    1.353
    Благодарности:
    2.564

    McDyr

    Живу здесь

    McDyr

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.11.12
    Сообщения:
    1.353
    Благодарности:
    2.564
    Адрес:
    Киров
    [​IMG]Вот нашел, автомат хар-ки С должен срабатывать гдето между этими кривыми, т. е. при 10 кратной нагрузке от может не разорвать цепь в течении 10 секунд. Что такое 160А на кабеле даже 2,5мм можете представить?
     
  7. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.177
    Благодарности:
    5.256

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.177
    Благодарности:
    5.256
    Адрес:
    Пенза
    А я тоже говорю и буду говорить что автомат на 50А даже супер-пупер фирмы:)] поставленый на провод в 1.5 ... 2.5кв.мм (встречал и такое) не обязан срабатывать при перегрузке этого провода или КЗ.
    П. С. Китайское Г... не защищаю;)
     
  8. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.785
    Благодарности:
    4.638

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.785
    Благодарности:
    4.638
    Адрес:
    Брест
    Могу представить. Ничего особо страшного с ним за 10 секунд не произойдёт. Не думаю, что он успеет нагреться до 100 градусов. Это во первых.
    Во вторых, с 10ю секундами вы переборщили. Согласно IEC/EN 60898 время срабатывания АВ типа С при 5-кратном токе Т>0,1с, при 10-кратном Т<0,1с.

    Откуда уверенность, что изоляция расплавилась от тока, а не от пожара? ;)
    Расплавить изоляцию в штукатурке - это надо ещё умудриться. Тут или от огня, или от "жучков" в пробках (или их китайских аналогаг в виде АВ 32 А)+обогревателях в розетках.

    Плюс располагать нагруженные кабели (или нагружать расположенные) в утеплителе кровли - как минимум неэтично по отношению к кабелю:aga:. Не знаю причин пожара, но не в этом ли? ;)
     
  9. Серёжка24
    Регистрация:
    02.01.13
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    Серёжка24

    Участник

    Серёжка24

    Участник

    Регистрация:
    02.01.13
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Ур
    Кто мне поведует как же быть если -электромонтаж произведён в соотвецтвии сПУЭ и вся аппаратура зашиты подобранна в соотвецтвии с сечение проводника.(в деревянном доме) Как же быть если в доме будут задействованны удлиннител (это не избежно)
     
  10. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.785
    Благодарности:
    4.638

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.785
    Благодарности:
    4.638
    Адрес:
    Брест
    1. Стараться не использовать "неизбежный удлинител". При грамотном построении электропроводки в доме использование удлинителей носит временный характер.
    2. Если удлинител неизбежен - изготавливать его самостоятельно из провода сечением не менее 1.0 (лучше 1.5).
    3. Различные китайские штучки сечением 0,75, 0,5 и даже 0,25 - порезать на куски и выкинуть. (как вариант - подвязывать помидоры:aga:)
     
  11. Серёжка24
    Регистрация:
    02.01.13
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    Серёжка24

    Участник

    Серёжка24

    Участник

    Регистрация:
    02.01.13
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Ур
    А где гарантия что если применив провод ПВС 1.5 или 2.5 квмм не произойдёт Кз на данном участке и для чего тогда все эти боталии по поводу электромонтажа по правилам ПУЭ иСНИП
     
  12. Артур2
    Регистрация:
    30.10.11
    Сообщения:
    833
    Благодарности:
    1.417

    Артур2

    Живу здесь

    Артур2

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.10.11
    Сообщения:
    833
    Благодарности:
    1.417
    Адрес:
    Уфа
    Удлинитель у вас будет всегда на виду и вы сможете за ним наблюдать, пощупать, понюхать и т. п. Речь идет про скрытый монтаж. Для эстетики предлагаю удлинитель сделать из НЮМа, кстати и надежно. А для железобетонной надежности сделать из ВВГнг FRLS, а еще дополнительно для эстетики - продается разная цветная термоусадка, надеть на фрлс и прогреть и будет вам красавец удлинитель (правда толстый) :).

    монолит только поломаться может, но наверняка и многожильные есть из серии нюмов и фрлс.
     
  13. Серёжка24
    Регистрация:
    02.01.13
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    Серёжка24

    Участник

    Серёжка24

    Участник

    Регистрация:
    02.01.13
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Ур
    ВВГнг механически не прочный в отличии от ПВС и лишний раз лучше не гнуть и не трогать.
     
  14. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.785
    Благодарности:
    4.638

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.785
    Благодарности:
    4.638
    Адрес:
    Брест
    А разве кто-то даёт гарантию на отсутствие КЗ? :ogo:

    Вариант1. Мне нужно просверлить дрелью что-нить, или любую другую работу электроинструментом. Розетки рядом нет. Берём удлинитель нормального сечения. Работаем. Вследствие кривых рук устраиваем КЗ на удлинителе. Отключится аппарат защиты. Так как мы это всё наблюдаем (если не ослепли:aga:), то устраняем повреждённый участок, включаем автомат и живём дальше...

    Вариант2. В постоянном режиме работы включен удлинитель "китайского";) сечения на энную нагрузку, пусть это будет телевизор. Вас нет дома. Ваш ребёнок, ессно неэлектрик (или жена, которая электрике училась там же, где и ребёнок), включает туда пылесос 2,3 кВт. Врядли ваш ребёнок сможет/успеет отключить автомат или умеет пользоваться огнетушителем (а есть ли он в доме?)... Последствия описывать?

    Вариант2а. Мышка решила пожрать, но из съестного в доме - только удлинитель, описанный в варианте 2. Никого дома нет. Последствия - в том же варианте...
     
  15. Артур2
    Регистрация:
    30.10.11
    Сообщения:
    833
    Благодарности:
    1.417

    Артур2

    Живу здесь

    Артур2

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.10.11
    Сообщения:
    833
    Благодарности:
    1.417
    Адрес:
    Уфа
    Уходите от удлинителей, определитесь с расстановкой электроприборов и тащите туда розетки.
     
Статус темы:
Закрыта.