1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 16

Скрытая проводка в деревянном доме

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем wave, 12.02.09.

Статус темы:
Закрыта.
  1. I.K.
    Регистрация:
    02.02.08
    Сообщения:
    1.288
    Благодарности:
    1.437

    I.K.

    Живу здесь

    I.K.

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.08
    Сообщения:
    1.288
    Благодарности:
    1.437
    Адрес:
    Александров
    Очень интересно. Цитатку можете привести?
     
  2. Nikandobvan
    Регистрация:
    02.06.12
    Сообщения:
    1.212
    Благодарности:
    248

    Nikandobvan

    Живу здесь

    Nikandobvan

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.06.12
    Сообщения:
    1.212
    Благодарности:
    248
    Адрес:
    Краснодар
    по моему это глумление над книгой и ересь, за такое раньше на кол сажали
     
  3. ink_house
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.022

    ink_house

    Егор

    ink_house

    Егор

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.022
    Адрес:
    Калининград
    ГОСТ Р 50571.5.52-2011 Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки
    http://protect.gost.ru/v.aspx?control=8&baseC=-1&page=0&month=-1&year=-1&search=&RegNum=1&DocOnPageCount=15&id=171781&pageK=3AC742E0-E94F-4CE1-9EC2-DB635E213A89
    Предлагает альтернативу металлу, в комплексе выполнения всего сборника Гост Р 50571, а это порядка 30 документов, требования которых порой жестче требований ПУЭ.
     
  4. ink_house
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.022

    ink_house

    Егор

    ink_house

    Егор

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.022
    Адрес:
    Калининград
    "на частных лиц ПУЭ не распостроняется !"
    В очередной раз эта глупость всплывает в техническом разделе, шли бы вы господа в юр. раздел с этой бадягой.
     
  5. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.115
    Благодарности:
    28.337

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.115
    Благодарности:
    28.337
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Пожалуйста!
    Предисловие
    РАЗРАБОТАНО с учетом требований государственных стандартов, строительных норм и правил, рекомендаций научно-технических советов по рассмотрению проектов глав. Проекты глав рассмотрены рабочими группами Координационного совета по пересмотру ПУЭ.
    ПОДГОТОВЛЕНО ОАО "ВНИИЭ".
    СОГЛАСОВАНО в установленном порядке с Госстроем России, Госгортехнадзором России, РАО "ЕЭС России" (ОАО "ВНИИЭ") и представлено к утверждению Госэнергонадзором Минэнерго России.

    УТВЕРЖДЕНО Министерством энергетики Российской Федерации, приказ от 8 июля 2002 г. N 204.

    Глава 1.1 Правил устройства электроустановок шестого издания с 1 января 2003 г. утрачивает силу.

    "Правила устройства электроустановок" (ПУЭ) седьмого издания в связи с длительным сроком переработки выпускаются и вводятся в действие отдельными разделами и главами по мере завершения работ по их пересмотру, согласованию и утверждению.

    Требования Правил устройства электроустановок обязательны для всех организаций независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, а также для физических лиц, занятых предпринимательской деятельностью без образования юридического лица.

    Надеюсь, никто из простых граждан в эти категории не попадает !

    Вот ссылка на полный документ: http://docamix.ru/load/45-1-0-188
     
  6. Nikandobvan
    Регистрация:
    02.06.12
    Сообщения:
    1.212
    Благодарности:
    248

    Nikandobvan

    Живу здесь

    Nikandobvan

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.06.12
    Сообщения:
    1.212
    Благодарности:
    248
    Адрес:
    Краснодар
    Однако электрики-шабашники попадают
     
  7. ink_house
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.022

    ink_house

    Егор

    ink_house

    Егор

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.022
    Адрес:
    Калининград
    Не только.
    Градостроительный кодекс
    статья 52.
    6. Лицо, осуществляющее строительство, обязано осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства в соответствии с заданием застройщика или технического заказчика (в случае осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании договора), проектной документацией, требованиями градостроительного плана земельного участка, требованиями технических регламентов и при этом обеспечивать безопасность работ для третьих лиц и окружающей среды, выполнение требований безопасности труда, сохранности объектов культурного наследия.

    ФЗ 184
    Статья 46. Переходные положения
    1. Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона впредь до вступления в силу соответствующих технических регламентов требования к продукции или к продукции и связанным с требованиями к продукции процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными документами федеральных органов исполнительной власти(МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ п. 1 https://docs.cntd.ru/document/901922144), подлежат обязательному исполнению только в части, соответствующей целям:
    (в ред. Федеральных законов от 01.05.2007 N 65-ФЗ, от 21.07.2011 N 255-ФЗ)
    (см. текст в предыдущей редакции)
    защиты жизни или здоровья граждан, имущества физических или юридических лиц, государственного или муниципального имущества;

    Об утверждении СНИП 31 http://docs.cntd.ru/document/902268766
    СНИП 31
    6.15 Электроустановки должны отвечать требованиям "Правил устройства электроустановок (ПУЭ)" и государственных стандартов на электроустановки зданий с учетом положений настоящего пункта

    Правила пожарной безопасности http://files.stroyinf.ru/Data1/11/11702/:
    18. Работники организаций, а также граждане должны:
    соблюдать на производстве и в быту требования пожарной безопасности, а также соблюдать и поддерживать противопожарный режим;
    выполнять меры предосторожности при пользовании газовыми приборами, предметами бытовой химии, проведении работ с легковоспламеняющимися (далее - ЛВЖ) и горючими (далее - ГЖ) жидкостями, другими опасными в пожарном отношении веществами, материалами и оборудованием;
    в случае обнаружения пожара сообщить о нем в подразделение пожарной охраны и принять возможные меры к спасению людей, имущества и ликвидации пожара.
    Граждане предоставляют в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, возможность государственным инспекторам по пожарному надзору проводить обследования и проверки принадлежащих им производственных, хозяйственных, жилых и иных помещений и строений в целях контроля за соблюдением требований пожарной безопасности.

    57. Проектирование, монтаж, эксплуатацию электрических сетей, электроустановок и электротехнических изделий, а также контроль за их техническим состоянием необходимо осуществлять в соответствии с требованиями нормативных документов по электроэнергетике.

    Или введение к СНИП 31-02-2001 (http://www.npmaap.ru/possnips/svactsn/sp5513330.html)читаем:
    Настоящие строительные нормы и правила также соответствуют требованиям следующих законодательных документов:
    Жилищный кодекс Российской Федерации (от 29.12.2004 г. № 188-ФЗ)
    Градостроительный кодекс Российской Федерации (от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ)
    Нормы должны применяться к домам независимо от того, строятся ли они за счет средств государственного или муниципального бюджета, средств организаций-застройщиков, осуществляющих строительство с целью последующей продажи или сдачи в аренду, или за счет средств индивидуальных застройщиков, строящих дома для собственных нужд.
     
  8. Korkus
    Регистрация:
    14.05.12
    Сообщения:
    232
    Благодарности:
    537

    Korkus

    Живу здесь

    Korkus

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.12
    Сообщения:
    232
    Благодарности:
    537
    Адрес:
    Москва
    Уфф... наконец то осилил все страницы темы...

    Самому предстоит проводить электрику в брусовом доме.
    Исходные данные:
    - брусовой одноэтажный дом из обычного бруса 150х150,
    - фундамент МЗЛ (40см в земле, 50см - цоколь),
    - ввод в дом от щитка на столбе до распред. щитка в доме - бронированным кабелем внутри ПНД трубы под землей (труба уже проведена)
    - система заземления планируется TN-С-S

    По прочтении темы сделал для себя вывод:

    - от распределительного щитка в доме до основных потребителей (освещение и розетки) основные линии поводить кабелем ВВГнг-лс в нержавеющей металлической гофрированной трубе типа LAVITA / KOFULSO ПОД ЛАГАМИ пола по цоколю фундамента (каждая линия - в своей отдельной трубе).
    - данные трубы (посредством хомутов) подвести (каждый своим проводом 6 кв. мм) в районе распред. щитка к шине уравнивания потенциалов, которая, в свою очередь, отдельным проводом в 16 кв. мм будет подключена к общей шине заземления.
    - соответственно выходы этих труб произвести в каждом помещении в нужном месте. Выходы кабеля из трубы запенить противопожарной пеной. Дальнейшую разводку линий света и розеток в помещениях произвести наружным способом в обычных пластиковых кабель каналах или плинтусах.
    - распаячные коробки (при необходимости) использовать пластиковые в самих помещениях.
    - соединения в распаячных коробках производить методом опресовки в гильзах с последующей изоляцией термо трубками.
    - соединения света произвести зажимами ВАГО

    Пока открытыми остаются следующие вопросы:
    1. заземление труб необходимо производить с одной стороны или с обоих концов?
    2. данную нержавеющую гофрированную металлическую трубу приобретать в ПВХ оплетке или достаточно обойтись трубой без оплетки?
    3. какой типоразмер трубы будет приемлемым для закладки кабеля? 15мм или 20мм?
    По характеристикам трубы:
    - типоразмер трубы 15 - внешний диаметр - 17,9мм - внутренний - 14,5мм
    - типоразмер трубы 20 - внешний диаметр - 25,2мм - внутренний - 21,2мм

    Диаметры провода ВВгнг-лс:
    В зависимости от производителя, наружний диаметр кабеля колеблется для:
    3х1,5 - от 8 до 11мм
    3х2,5 - от 9 до 12мм

    Думаю, что если вести речь о сменяемости кабеля на трассе с поворотами, то протяжку кабеля более комфортно можно будет произвести в более широкой трубе... но и более дорогой.
    Здесь пока не определился.
     
  9. Nikandobvan
    Регистрация:
    02.06.12
    Сообщения:
    1.212
    Благодарности:
    248

    Nikandobvan

    Живу здесь

    Nikandobvan

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.06.12
    Сообщения:
    1.212
    Благодарности:
    248
    Адрес:
    Краснодар
    Нежрж. гофротруба не проходит по толщине стенки, бронешланг не стоит использовать вообще, не запенивайте кабель! противопожарная пена не горит, но препятствует охлаждению кабеля во многие разы, лучше замажте раствором! и еще-кабель должен охлаждаться, особенно касается стен из теплоизоляции, достаточно 15 см стекловаты-и кабель в этом месте расплавится, так что снижайте нагрузки, увеличивайте сечения и снижайте уставки автоматов, особенно на кухню
     
  10. Korkus
    Регистрация:
    14.05.12
    Сообщения:
    232
    Благодарности:
    537

    Korkus

    Живу здесь

    Korkus

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.12
    Сообщения:
    232
    Благодарности:
    537
    Адрес:
    Москва
    Все таки это не просто оцинкованный гофро шланг навитый из полос, а герметичная ТРУБА, хоть и гофрированная ...

    И согласно Правилам пожарной безопасности, толщина стенки трубы должна составлять:
    — для медных и алюминиевых проводников сечением до 2,5 мм2 не нормируется;

    Т. е. речи о толщине стенок здесь вообще не стоит...

    Почему? Он же вроде для этих целей и предназначен?

    Можете аргументировать по какой причине его не стоит использовать на вводе?
    Я планировал использовать медный бронированный кабель 3х16 квадратов.

    Хм... можно и раствором замазать - а он лучше способствует охлаждению?

    Я планирую пену использовать для закрытия доступа воздуха в полость трубы.

    Контакт трубы с кабелем будет только в местах прохода из подпола в помещение. А сечение кабеля для основных нагрузок в 2,5 квадрата должно быть достаточным.

    На кухню я планирую вывести три линии для розеток. Чтобы не было возможной перегрузки.

    Особо больших потребителей, которые требовали бы 4 кв. мм у меня не планируется.

    В крайнем случае такой кабель пущу открытым способом, поскольку для такого кабеля уже требуется труба с толстой стенкой (если прокладывать его скрыто).

    Нагрузки по трем розеточным линиям на кухне раскидать как-то так:

    1 линия
    морозильник (класса А+) - 430вт (в перспективе)
    холодильник (класса А+) - 470вт
    угольная вытяжка + лампа подсветка, - 300 - 400вт
    газовая плита с электроподжигом

    2 линия
    микроволновка - 800вт
    чайник-термопот - 750вт
    кухонный комбайн - 700вт

    3 линия
    телевизор - 70 - 90вт - ЭЛТ; 40-70 - ЖК
    зарядки для телефонов и прочее мелкое... или временное...

    В таком случае кабель в 2,5 кв. мм греться не должен.
     
  11. Nikandobvan
    Регистрация:
    02.06.12
    Сообщения:
    1.212
    Благодарности:
    248

    Nikandobvan

    Живу здесь

    Nikandobvan

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.06.12
    Сообщения:
    1.212
    Благодарности:
    248
    Адрес:
    Краснодар
    Ага, не нормируется, но речь идет о водогазопроводной трубе, далеко не каждая труба соответствует.
    бронешланг вообще не упоминается, потому, что он любит выступить в качестве нагревательной спирали даже при разнице в 5В при кривом заземлении, если с двух концов заземлить (особенно если через землю сосед счетчик отматывает, хотя спросите, может и ответит, а может и в морду)
    насчет пены-у меня плавилась толстенная торсадо в пене при нагрузке 40% от номинала
    насчет кухни-полезнее думать, что чайник будет 3 кВт (есть такие) и электродуховки всякие (бабы их очень любят)-тоже 3 кВт, и варочная поверхность-8 кВт (особенно индукционная) модно потому что, да и кто вам позволит немодное на кухню тащить
    про стиралку не забудте-2.5 кВт, и кондиционеры-тоже немало тянут
     
  12. Nikandobvan
    Регистрация:
    02.06.12
    Сообщения:
    1.212
    Благодарности:
    248

    Nikandobvan

    Живу здесь

    Nikandobvan

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.06.12
    Сообщения:
    1.212
    Благодарности:
    248
    Адрес:
    Краснодар
    Бронешланг это совсем не бронекабель
     
  13. энергосервис+
    Регистрация:
    24.03.11
    Сообщения:
    122
    Благодарности:
    11

    энергосервис+

    Живу здесь

    энергосервис+

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.11
    Сообщения:
    122
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Кострома
    Осторожнее с нерж. трубой, не любит она соединения с "неправильными" металлами. Ржавеет зараза. Толщина то всего 0,4. Есть еще кое какие моменты.
     
  14. Korkus
    Регистрация:
    14.05.12
    Сообщения:
    232
    Благодарности:
    537

    Korkus

    Живу здесь

    Korkus

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.12
    Сообщения:
    232
    Благодарности:
    537
    Адрес:
    Москва
    Правильно ли я понимаю, что под бронешлангом вы имеете в виду бронированный кабель типа - ВБбШв?
    Я думал использовать ВБбШв 3х16,0 кв. мм
    Или я ошибаюсь и речь идет не об этом?

    Планируется использовать стандартный хомут из стальной ленты используемый для заземления водопроводных труб.
    А от этого хомута медным проводом к пластине уравнивания потенциалов и далее к ГЗШ.

    Можно поинтересоваться о чем идет речь и на что следует обратить внимание?
     
  15. Nikandobvan
    Регистрация:
    02.06.12
    Сообщения:
    1.212
    Благодарности:
    248

    Nikandobvan

    Живу здесь

    Nikandobvan

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.06.12
    Сообщения:
    1.212
    Благодарности:
    248
    Адрес:
    Краснодар
    Бронешланг без кабеля, просто навитая из жести труба
     
Статус темы:
Закрыта.